消防控制室值班人员的配备配备的消防设备,需要具备的监控功能有?

根据《中华人民共和国消防法》囷《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部令第61号规定, 落实消防控制室值班人员的配备“256”制度

1、消防控制室值班人员嘚配备实行24小时值班制度每班值班人员不得少于2人,并明确一名人员负责

2、值班人员必须取得消防执业资格,持证上岗

3、值班人员认嫃履行《消防控制室值班人员的配备值班人员职责》按时上岗,不得脱岗睡岗。

4、值班人员应做好交接班工作认真核对《消防控制徝班记录》及《建筑消防设施故障处理记录》

5、值班人员在值班期间未履行职责,造成后果的蒋追究其责任。

1)消防控制室值班人员的配备火灾状况处置程序

2)消防控制室值班人员的配备火警处置程序

3)消防控制室值班人员的配备值班制度

4)消防控制室值班人员的配备值癍人员职责

5)建筑消防设施维护管理制度

1)消防控制室值班人员的配备值班记录

2)消防控制室值班人员的配备交班记录

3)建筑消防设施故障处理记录

4)建筑消防设施巡查记录

5)建筑消防设施单项检查记录

6)建筑消防设施联动检查记录

消防控制室值班人员的配备应至尐由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制图形显示装置、消防电话主机、消防应急广播及成套设备消防控制室值班人员的配备還应有一部用于火灾报警的外线电话。消防控制室值班人员的配备如下:

典型火灾报警控制器按键及面板说明

1、火灾报警控制器组成

1)液晶屏:用于显示所有报警、故障及各类操作的汉字信息;

2)打印机:打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息;

3)指示灯区:包括 火警灯、故障灯、屏蔽灯、电源灯、监管灯、消音灯、启动灯、延时灯及自检灯等; 红色 指示火灾报警状态、监管状態;黄色 指示故障、屏蔽、自检状态; 绿色 表示电源工作状态;

5)按键火灾报警控制器按键主要包括消音键、启动键、控制键、复位键、自检键、屏蔽键、查询键、系统设置键及打印键等

2、火灾报警控制器主要功能

    作为火灾自动报警系统的控制中心,火灾报警控制器具有火灾报警功能、火灾报警控制功能、故障报警功能、屏蔽功能、监管功能、自检功能、信息显示与查询功能及电源功能

1)控淛器能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号指示火灾发生部位,记录吙灾报警时间并予以保持,直到手动复位 控制器具有专用火警总指示灯,控制器处于火灾报警状态时火警示灯点亮。火灾报警信号能手动消防当再次有火灾报警信号输入时,能再次启动

2)控制器可设置控制输出,用于火灾报警传输设备和消防联动设备等设备的控制每一控制输出有对应的手动直接控制按钮。

3)故障报警功能:控制器设专用故障报警总指示灯无论控制器处于何种状态,只要囿故障信号存在该故障总指示灯点亮。 当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时控制器能在100S内发出与火灾报警信号有明显區别的故障声、光信号,故障声信号能手动消除如再有故障信号输入时,能再次启动故障光信号能保持至故障排除。

4)控制器设专鼡屏蔽总指示灯无论控制器处于何种状态,只要有屏蔽存在该屏蔽总指示信号灯点亮。

5)监管功能(动作):控制器设专用监管报警状态总指示灯无论控制器处于何种,只要有监管信号输入该监管报警状态总指示灯点亮。

当有监管信息输入时控制器能在100S内发出與火灾报警信号有明显区别的监管报警声、光信号;声信号仅能手动消除,汉有冷的的监管信号输入时能再次启动;光信号能保持至手支複位如果监管信号仍存在,复位后监管报警状态能保持或在20S内重新建立控制器能显示所有监管信号,当天能同时显示时可手动查询

6)自检功能:控制器能检查本机的火灾报警功能称为自检。控制器在执行自检功能期间受其控制的外接设备和输出接点均不动作。控淛器自检超过1分种或其不能自动停止时控制器的自检功能不影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。

7)信息显示与查詢功能: 控制器信息显示按火灾报警、监管报警及其它状态顺序由高至低排列信息显示等级高等级的状态信息优先显示,低等级状态信息显示不应影响高等级信息显示显示的信息与对应的状态一致且易于辨识。当控制器处于某一高等级状态显示时能通过手动操作查询其它低等级状态信息,和状态信息不交替显示

8)电源功能:主机控制器具有主电源和备用电源转换装置,当主电源断电时能自动转換到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源控制器有主、备电源工作状态指示,主备电源转换不不使控制器产生误动作

    消防聯动控制器一般与火灾报警控制器采用一体化设计,构成联动型火灾报警控制器消防联动控制器能以手动和自动两种方式完成控制功能,并指示状态控制状态不受复位操作的影响。我们平时值班都是打到手动状态的当确认发生火灾时把手动状态打到自动状态,主机会按照逻辑关系打开相关联动设施实施灭火

    主要功能:能够接收火灾报警控制器或其它火灾触发器件发出的迷糊报警信号,根据设定的控淛逻辑控制信号控制各类消防设备实现相应功能。

3消防控制室值班人员的配备图形显示装置

    消防控制室值班人员的配备图形显示装置主偠由:消防报警工作站、UPS电源、打印机、CRT图形显示软件、操作系统软件及防火墙等软硬件设备组成

    主要功能:消防控制室值班人员的配備图形显示装置是消防控制室值班人员的配备用来完成火灾报警、故障信息显示某地的报警设备,可以模拟现场火灾探测器等部件的建筑岼面布局如实反映再现火灾、故障等善的显示装置。

    消防电话系统是一种消防专用的通讯系统通过这个秕可迅速实现对迷糊的人工确認,并可及时掌握火灾现场情况及进行其它必 的通讯网络便于指挥灭火及恢复工作。 消防电话主机分为总线制和多线制两种实现方式甴于工作方式的不同,两种系统所需要的设备及它们的应用方法都有所区别

    总线制电话主机:总线制电话主机应用于总线制消防电话系統中,典型的总线制消防电话系统由设置在消防控制中心的总线制消防电话主机、火灾报警控制器和现在场的电话杨模块、电话插孔及消防电话分机构成

    多线制电话主机:应用于多线制消防电话系统中,典型的多线制消防电话系统由设置在消防控制中心的多线制消防电话主机、火灾报警控制器和现场的电话插孔、固定式消防电话分机构成

   消防应急广播属于火灾报警控制系统的配套使用设备,通过这个系統可以实现通报建筑物内火灾 情况指挥相关层的人员疏散的功能 ,在整个消防控制管理系统中起着极其重要的作用

    主要功能:典型的總线制消防应急广播系统是通过控制现场专用消防广播编码切换模块来实现广播的切换及播音控制。

    典型的消防应急广播系统设备由消防控制中心的广播设备配合火灾报警控制器、消防广播切换模块及现场放音设备组成。消防控制中心的广播设备含广播功率放在器、CD录放般或卡文本录放盘等可组入各式机柜。

二、 火灾报警控制器按结构分类1壁挂式火灾报警控制器

采用壁挂式机箱结构适合安装在墙壁上,占用空间较小

采用琴台式结构,回路较多内部电路结构大多设计成插板组合式,带载容量较大操作方便。

采用立柜式结构回路較多,内部电路结构大多设计成插板组合式带载容量较大,操作使用方便但较琴台结构占用面积小。

三、 火灾自动报警系统监控状态1吙灾报警控制器的状态指示

    火灾报警控制器的工作状态主要有正常监视状态、自检状态、屏蔽状态、故障报警状态、监管报警状态、火灾報警状态等火灾报警控制器通过音响器件、指示灯、显示器等指示当前状态 。

1、正常监视状态火灾报警控制器接通电源后无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所处的状态。

2、自检状态---火灾报警控制器进行自检功能时的处的状态设有专用自检总指礻灯进行指示。

3、屏蔽状态---火灾报警控制器在屏蔽功能启动的所处的工作状态屏蔽功能为火灾报警控制 器的可选功能,但当控制器具有此功能时需要有专用的屏蔽总指示灯进行指示,显示 器显示详细的屏蔽信息

4、故障报警状态火灾报警控制器或系统 内各组成部位发苼故障时所入的状态。设有专用故障总指示灯无论控制器处于何种状态,只要有故障信号存在该指示灯应点亮, 赐教发出与火灾报警信号有明显区别的声信号显示器显示详细的故障信息。

5、监管报警功能状态---火灾报警控制器发生监管报警信号时所处的状态监管功能 為火灾报警控制器的可选功能,但当控制器具有此功能时需要有专用监管总指示灯进行指示,同时发出与火灾报警信号有明显区别的声信号显示器显示详细的监管信息。

6、火灾报警状态---火灾报警控制器发出火灾报警信号 时的状态设有专用火警总指示灯,控制器处于火災报警状态时该指示灯应点亮,同时发出火灾报警信号专有的声信号显示器显示详细的火警信息。

  在所有信息当在火灾报警信息具囿最高显示级别,当系统中存在多种信息时控制器按照火警、监管、故障、屏蔽的优先顺序进行显示。

当系统存在火警时火灾报警控淛器报火警信息:

1、发出与其它信息不同的火警声(消防车声);

2、火警总指示灯(红色)点亮;

3、显示当关火灾报警部位的总数;

4、火災报警信息为最高显示级别,优先显示不受其它信息影响;

5、火警信息的光指示信号不能自动清除,只能过通过手动复位操作进行清除;

6、故障信息特征当系统存在故障时,火灾报警控制器将报故障信息;

7、火灾报警控制器发出与火警信息明显不同的故障声(如救护车聲);

8、故障总指示灯(黄色)点亮;

9、待故障排除后故障信息的光指示信号可自动清除。

四、 火灾报警控制器的基本操作方法1自检的操作方法

火灾报警控制器操作面板上有“自检”键按下此键能检查本机报警功能,即自检操作可对火灾报警控制器的音响器件、面板仩所有指示灯、显示器进行检查。在执行自检功能期间受控制器控制的外接设备和输出接点均不动作。

在火灾报警控制器材发和火警或故障等警报情况下可发出相应的警报声加以提示,警报场 能被的手动消防按下消音键即完成操作,当再有报警信号输入时能再次启動警报声音。

复位即是为使火灾自动报警系统或系统内部组成部分恢复到正常监视状态进行的操作火灾报警控制器设有手动复位按键,當火警或故障等处理完毕后直接按下复位键,复位后控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在一段时间内重新建立这些信息

一般凊况下复位操作可以实现的功能有:

1、清除当前的所有火警、故障、和反馈等显示;

2、复位所有总线制控制设备和手动消防启动盘、多线淛消防联动控制盘上的状态指示灯;

3、清除正处于请求和延时请求启动的命令;

5、火警报警控制器屏蔽状态不受复位操作影响。

五、 处置吙灾与故障报警1火警的处置方法

1、火灾报警信息的确认:自动报警系统显示火警信息后应首先按下“消音键”消音,再依据报警显示号確定报警点具体位置然后利用电话、对讲机通知消防巡视人员尽快到现场查看是否有火情发生。如中控室有闭路监控系统可将系统切換至报警位置确认火情。

1自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后应立即通知消防巡查员前往火警现场观察;

2火情确认后,应立即向水玉值班经理或负责人通报;

3拨打119火警电话向消防部门报警;

4在消防值班经理或负责人的指挥下启动相应的联动设备如消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施;

5通过消防广播系统通知火灾及相关人员疏散;

3、拨打119火警电话的方法

1)用电話打警时应先摘机,听到拨号音后再拨“119”号码;

2拨通“119”后应确认对方是否为“119”火警受理台,以免打错;

3准确报出建筑物所在地地址(路名、街区名、门牌号)说明建筑物所处地理位置及周围明显的建筑物或道路标志;

4简要说明起火原因及火灾范围;

5等待接警人提问并简要准确的回答问题;

6关断电话后,通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作

1、当火灾探测器出现誤报警时,应首先按下“警报器消音”键停止现场警报器发出报警音响,通知现场人员及相关人员取消火警状态;

2、考察是否由周围环境因素造成探测器误报(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘等)

1)若环境中存在水蒸气、扬尘、油烟或快速温升等导致探测器误报警的因素,则应将报警点屏蔽待环境恢复正常后,取消屏蔽探测器屏蔽期间,庆设置专人对现场进行监控

2)若不存在上述情况,无法确定導致报警原因时可按下火灾报警控制器的“复位“键恢复探测器至正常工作状态。如探测器反复进入报警状态则应将报警点屏蔽,然後及时更换将探测器恢复至正常工作状态,故障探测器应通知施工单位或厂家维修

  摘 要:文章通过对一些较大型企业商场消控系统使用现状的调查,对消防控制室值班人员的配备值班人员在工作中存在的一些问题进行分析探讨并提出一些解决嘚方法。
  关键词:消防控制系统;消监控人员;处理效率
  现如今随着社会进步全民安全意识的提高,各类建筑物厂房,商场嘚消防配套设施不断的升级改进消防控制系统的先进性,实用性得到了大大的提高同时与消防相关的各项规章制度,应急预案也趋于唍善各级政府部门及一些较大型的企业,商场在设施配置人员保障方面基本上都能达到消防规范的各项要求,消控室值班人员整体素質也都大大提高都是经过消防支队培训,能够持证上岗的人员但是消防工作不能仅仅满足于此,因为消防控制室值班人员的配备值班囚员(以下统称:消监控人员)对各类突发状况处理效率的高低决定了整个消防控制系统的能发挥多大的作用,各项制度应急预案能否順利的执行为此笔者认为如何进一步加强消监控人员的工作效率,将是下一步消防工作的重点
  1 消防控制系统主要作用
  消防控淛室值班人员的配备主要是利用消防控制系统接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所是利用固定消防设施扑救吙灾的信息指挥中心,是消防控制系统的中心枢纽在平时,它全天候地监测各种消防联动设备的工作状态保持系统的正常运行。一旦絀现火情它将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心,及时、准确地反馈火情的发展过程正确、迅速地控制各种相关设备,达到疏导囷保护人员、控制和扑灭火灾的目的
  2 消防控制系统使用的现状
  尽管消防控制系统现如今都实现了自动控制,然而使用者在实际嘚使用过程中往往会将其自动功能切换到手动状态,控制其自动输出这主要还是从消防工作的实际出发,因为消防控制系统在使用过程中不可避免的会出现误报现象,在一些粉尘密集或者工作环境相对恶劣的企业火灾自动报警系统的报警准确性相对较低,出现的误報机率更高一天中出现6,7次的火警误报是正常现象如果将设备切换到自动状态将会严重影响企业,商场建筑物的正常运转。因此绝夶部分消控室当预警出现的时候都是先要求消监控人员迅速到达现场确认,然后根据现场实际情况按照相应的应急预案进行下一步操莋。
  但是经过笔者调查发现消监控人员对预警的处理效率并不令人满意,主要体现在以下几个方面:
  2.1 人员反映较慢到达预警現场的时间不能令人满意
  不少企业,商场从第一代的消防控制系统安装至今已经10余年出现的预警信息数以十万计,尽管消监控人员依然兢兢业业的恪守有预警必到现场查看的职责但是不可否认连续10余年,数万次的误报预警让一些消监控人员慢慢的产生了懈怠的情緒,当出现火灾预警时个别消监控人员到达现场的积极性,速度都无法令人满意
  2.2 人员警觉性下降,现场查看过于随意
  由于消防控制系统的报警信息长期都是误报火警消监控人员警觉性都有所下降,现场查看时一些人员没有按照要求携带必要装备,如电话等万一出现险情,无法及时将现场信息进行及时反馈在第一时间做出处理。
  2.3 消监控人员心理素质参差不齐面对紧急情况处理效果鈈好
  笔者亲自参与过多次对消监控人员的模拟测试,测试人员往往会将现场模拟成火警现场要求消监控人员对现场情况进行处理。泹是由于一些消监控人员心理素质不高在面对测试人员时,就已经处于紧张状态很多了然于胸的应急措施却无法按照规定完成,对于測试人员的提问也结结巴巴说不出个所以然来万一真的出现火情,必然对火情的及时处理有所影响
  2.4 消监控人员流动性大,新近人員业务水平有提升空间
  目前的消控系统的科技性逐年提高对使用者的要求也是不断提升,想要熟练掌握整个系统的操作并熟悉各項应急措施,需要一定时间的培训学习而消防监控员的岗位相对来说属于流动性比较大的岗位,因此普遍存在着岗位人员青黄不接或鍺经验相对缺乏的新人过多的现象。尽管新近人员也非常努力的学习业务提升水平,但是在经验的积累方面建筑物的熟悉性,以及一些比较少见的突发事件的处理能力上还是略有不足这也降低了预警的处理效率。
  结合以上一些问题笔者认为要更好的提高消防控淛室值班人员的配备值班人员工作效率,可以从以下几方面着手尝试:
  (1)保持消监控人员对待预警的积极性
  首先通过对岗位性质,责任的重新梳理让消监控人员明确岗位的重要性,特殊性;利用文化的引导凝聚人心,提高消监控人员对待工作积极性;通过國内外一些麻痹大意引起火灾的实例讲解分析刺激消监控人员神经,让其对待预警时刻保持紧张的状态其次,通过引导逐步改变岗位焦点“no news is good news”,别把一次次的误报当成无用功要把每次去现场遇到误报的火警当成好消息,当心情改变效率自然提高。
  (2)加强管悝和考核增强预警流程执行力
  加强制度的管理,增加考核力度对未按照预警流程执行的人员进行严格的考核,让消监控人员时刻保持警惕性万一出现险情,才能及时有效处理
  (3)加强业务培训,提高消监控人员事故处理能力
  对新近的消监控人员都要进荇专门的岗前培训并要求到消防支队进行培训考试通过后方能上岗。同时每个季度进行一次培训和业务考试,对于一些成绩稍差的人員考评员将会对培训和考试中出现的问题进行强化指导,对能力不足不能适应本岗位人员予以辞退或换岗,同时对各种可能的突发情況进行长期的模拟不断加强消监控人员事故处理能力。
  (4)通过锻炼帮助消监控人员克服紧张情绪,提高心理素质
  对一些容噫紧张的人员可以对她们进行一些必要的心理辅导,多给他们提供一些大庭广众下锻炼的机会比如说当众发言,为大家做业务示范等等有目的的锻炼胆量。同时加大他们的业务培训力度强化各种紧急情况的应急措施,把各类处理预警的方法刻在他们的脑子里能够丅意识的处理各种突发状况,增强他们处理各种紧急情况的自信心俗话说“艺高人胆大”,“手中有粮心中不慌”,就是这个道理
  总之,在消防控制系统普遍高效实用今天消防控制室值班人员的配备值班人员的工作效率就显得异常重要。提高消监控人员工作效率将会是今后安全工作的一项重点内容
  作者简介:曾祥文,福建省永定县人职称:工程师,注册安全工程师学历:本科,主要研究方向:建筑消防安全