5.用一个OPPOS7X按键在哪起停电机,做出S7-200 PLC相应的梯形图程序,并画出硬件接线图

硬件和软件需求及所完成的通信任务

③ PC (带以太网卡)

S7-1200侧硬件组态和网络组态

1. 使用TIA V13 软件新建一个项目添加1个S7-1200站点并为其分配网络和IP地址 ,如图1.所示

2. TIA 软件的网络视图中為S7-1200 CPU 添加一个新连接,如图2.所示

在弹出"创建新连接"对话框中选择"未指定",然后点击"添加"按钮添加新连接,如图3.所示

需要为新创建的连接指定连接伙伴方的IP地址和TSAP,设置方法如图4.图5.所示。

4. 设置连接伙伴方IP地址

5. 设置连接伙伴方TSAP地址

1 .创建发送数据块DB1(接收区数据块DB2类似)数据块定义为200个字节的数组且数据块的属性中需要取消"优化的块访问"选项,如图6. 所示

6. 创建数据块并取消优化访问

2.发送数据块与接收数据块创建完成后,即可在OB1中调用PUT/GET指令进行S7通信了,如图7.所示

1.PUT 指令参数说明

//上升沿触发程序块的调用

//连接号,要与连接配置中一致创建连接时的连接号,见图1.标记7

// 为1时发送完成

// 为1时,有故障发生

2.GET指令参数说明

//系统时钟 2秒脉冲

//连接号要与连接配置中一致,创建连接时的连接号见图1.标记7

//为1时,接收到新数据

//为1时有故障发生

综合以上步骤,已经完成了S7-1200 硬件和软件部分的编程下载只需要将程序下载到S7-1200 PLC 即可。

S7连接成功的建立是调用PUT/GET指令的基础S7连接成功建立后,方能正确执行PUT/GET指令

TIA 软件的网络视图中,将软件切换到在线模式可以监控S7连接状态,如图8.所示

8.监控S7连接状态