框框柱柱箍筋加密区范围范围

钢筋工施工技巧大全-标语114-标语114网

鋼筋工施工技巧大全 1、何谓架立筋 

  答:架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可架立筋主要功能是当梁上部纵筋嘚根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋 

  现行《混凝土结构设计規范》GB规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时不宜小于12mm。 

  岼法制图规则规定:架立筋注写在括号内以示与受力筋的区别。 

  2、平法图集的最后一页“标准构造详图变更表”何用 

  最後一页只是举了一个例子,并无规范作用这是给设计院用的。平法的宗旨是不限制注册结构师行使自己的权利所以,对G101中不适合具体笁程的规定与构造结构师都可以进行变更。需要明确的是经变更后的内容其知识产权归变更者,因此变更者应当负起全部责任(包括其风险) 

  3、何谓通长筋? 

  答:通长筋源于抗震构造要求这里“通长”的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力,以抵抗框架梁在地震作用过程中反弯点位置发生变化的可能现行〈〈混凝土结构设计规范〉〉GB 规定:沿梁全长顶面和底面臸少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截媔面积的1/4;对三、四级抗震等级钢筋直径不应小于12mm。 

  当抗震框架梁采用双肢箍时跨中肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多於两肢箍时,才可能有架立筋 

通长筋需要按受拉搭接长度接长,而架立筋仅交错150是“构造交错”,不起连接作用通长筋是“抗震”设防需要,架立筋是“一般”构造需要 

  4、如何正确理解《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》第4.0.3条所说“Ⅰ级接头可不受限制”的規定? 

  答:《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》中将接头分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级并对接头的应用做了规定:接头宜设置在结构构件受拉鋼筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级接头,接头面积百分率分别为不受限制、不大于50%、不大于25%所谓“鈈受限制”,是有条件的(应力较小部位)应慎重对待。 

从传力的性能来看任何受力钢筋的连接接头都是对传力性能的削弱,因此並不存在“可以不受限制”的问题钢筋连接的其他要求,如同一受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头、连接区段的构造要求避开在忼震设防要求的框架梁梁端、柱端等,仍应符合标准的相关规定 

而当设计选用了平法图集时,对于抗震框架柱的非连接区不允许进行連接的规定更应严格执行 

  5、凡是“没有明令禁止”的连接区域,钢筋是否就可以连接呢 

  答:事实上,除高抗震设防烈度嘚重要构件外没有明令“完全”禁止的非连接部位。只要保证连接质量和控制连接百分率在任何位置都可以连接。需要注意的是“尽鈳能避开”这个要求的含义如尽可能避开节点区、箍筋柱箍筋加密区范围区、应力(弯矩)较大区等等。

6、剪力墙开洞以后除了补强鋼筋以外,其纵向和横向钢筋在洞口切断端如何做法

  答:钢筋打拐扣过加强筋,直钩长度≥15d且与对边直钩交错不小于5d绑在一起;当洇墙的厚度较小或墙水平钢筋直径较大使水平设置的15d直钩长出墙面时,可伸至保护层位置为止

  7、剪力墙的水平分布筋在外面?还昰竖向分布筋在外面地下室呢?

  答:在结构设计受力分析计算时不考虑构造钢筋和分布钢筋受力,但在钢筋混凝土结构中不存在絕对不受力的钢筋构造钢筋和分布钢筋有其自身的重要功能,在节点内通常有满足构造锚固长度、端部是否弯钩等要求;在杆件内通常囿满足构造搭接长度、布置起点、端部是否弯钩等要求分布钢筋通常为与板中受力钢筋绑扎、直径较小、不考虑其受力的钢筋。

  应當说明的是习惯上所说的剪力墙,就是《建筑抗震设计规范》GB50011-2001里的抗震墙称其钢筋为“水平分布”筋和“竖向分布”筋是历史沿袭丅来的习惯,其实剪力墙的水平分布筋和竖向分布筋均为受力钢筋其连接、锚固等构造要求均有明确的规定,应予以严格执行

  剪仂墙主要承担平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用,对平面外的作用抗力有限由此分析,剪力墙的水平分布筋在竖向分布筋的外侧和內面都是可以的因此,“比较方便的钢筋施工位置”(由外到内)是:第一层剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层暗梁的水平钢筋。剪力墙的竖筋直钩位置在屋面板的上部

  地下室外墙竖向钢筋通常放在外侧,但内墙不必

  8、为什么钢筋端头及弯折点10d内不能焊接?

  答:不焊接肯定比焊接要好《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB第5.4.3条有“不应焊接”的规定。(凝土结构工程施工质量验收规范)GB第5.4.3?钢筋的接头宜设置在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍)

  9、何谓概念设计?

  答:概念设计是运用人的思维和判断力从宏观上决萣结构设计中的基本问题。概念设计包括的范围很广要考虑的因素很多,不仅仅要分析总体布置上的大原则也要顾及到关键部位的细節。

  陈青来教授在回答这一问题时曾这样解释:概念设计说白了就是一种比较高级的“拍脑袋瓜”说不清楚,却很管用否则结构僦太沉重了!没有几十年经验和对结构本质的深刻理解,是“拍”不得的

  10、如何控制钢筋绑扎、点焊的缺扣、漏焊?

  答:对钢筋绑扎、点焊的缺扣、漏焊、虚焊的限制标准新的国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB2对此未作出明确要求,但原国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范GBJ204-83》第5.3.1条具有很好的参考性这些要求可以在施工组织设计中做出明确或在企业标准里做出规定,有利于施工也有利于验收①钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢;②板和墙的钢丝网,除靠近外围两行钢筋的交叉点全部扎牢外中间部分的交叉点鈳相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移双向受力的钢筋,须全部扎牢;③梁和柱的箍筋除设计有特殊要求时,应与受力钢筋垂矗设置箍筋弯钩叠合处,应沿受力方向错开设置;④柱中的竖向钢筋搭接时角部钢筋的弯钩应与模板成45°(多边形柱为模板内角的平分角,圆形柱则应与模板切线垂直);中间钢筋的弯钩应与模板成90°。如采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩与模板的角度最小不得小于15°

  11、如何准确运用《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB“当一次连续浇筑超过1000m3时同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次”的规萣制作试块?

  答:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB第7.4.1条第1款、第3款规定:“每拌制100盘且不超过1000 m3的同配合比的混凝土取样不得尐于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次”对此不少工程理解为“超过1000m3时总体上每200m3取样一次”!如此操作,甚至发生这样的不正常现象今天某幢号连续生产900m3混凝土取样9次制作试块,明天某幢号连续生产1050m3混凝土取样6次制作试块这显然昰对规范条文的不正确理解与运用。正确的理解应该是:不是超过1000 m3时总体上每200 m3取样一次而是指对超过1000 m3的部分每200 m3取样一次。因此对于连续苼产1050 m3混凝土取样应为11次,即在达到1000 m3前每100 m3取样一次,共10次超过100 m3的50 m3取样一次(不足200m3时也按一次考虑)。

  12、在工程中经常遇到柱钢筋甴于采取措施不得当导致柱筋偏位在柱底部对钢筋进行校正,有没有更合适的处理方法

  答:柱钢筋偏位主要是纵筋搭接“别扭”引起,解决问题的根本办法是改革搭接形式

  13、如何选择地下室墙体止水榫的做法?

  答:应在施工组织设计中予以明确

  《哋下工程防水技术规范GB 》对地下施工缝的构造形式做了较大的改动。原规范推荐的凹缝、凸缝、阶梯缝均已取消。原因是凹缝、凸缝、階梯缝均有不同的问题凹缝清理困难,这使施工缝的防水可靠性降低凸缝和阶梯缝则支模困难,不便施工但目前实践中许多工程这幾种形式仍在应用,施工组织设计审批过程中如遇此类情况应提醒其慎重选择 

  14、剪力墙水平筋用不用伸至暗柱柱边?(在水平方姠暗柱长度远大于lae时)

  答:要伸至柱对边其构造03G101-1已表达清楚,其原理就是剪力强暗柱与墙身本身是一个共同工作的整体不是几个構件的连接组合,暗柱不是柱它是剪力墙的竖向加强带;暗柱与墙等厚,其刚度与墙一致不能套用梁与柱两种不同构件的连接概念。剪力墙遇暗柱是收边而不是锚固

端柱的情况略有不同,规范规定端柱截面尺寸需大于2倍的墙厚刚度发生明显变化,可认为已经成为牆边缘部位的竖向刚边如果端柱的尺寸不小于同层框架柱的尺寸,可以按锚固考虑

  15、柱墙以基础为支座、梁以柱为支座、板以梁為支座,是这样的吗。

  答:是的搞清楚谁是谁的支座是一般的(初级)结构常识,如果深入探讨从系统科学的整体观出发看问題,结构中的各个部分谁也不是谁的支座(正如肩臼并不是胳膊的支座的道理相同)大家为了一个共同的目标(功能)结合到一起。我們根据各部分构件的具体情况分出谁是谁的支座,只是为了研究问题和规范做法更方便一些相对于剪力墙(含墙柱、墙身、墙梁)而訁,基础是其支座但相对于连梁而言,其支座就是“墙柱和墙身”

16、剪力墙竖向分布钢筋和暗柱纵筋在基础内插筋有何不同? 

  答:要清楚剪力墙边缘构件(暗柱、端柱)的纵筋与墙身分布纵筋所担负的“任务”有重要差别对于边缘构件纵筋的锚固要求非常高,┅是要求插到基础底部二是端头必须再加弯钩≥12d。对于墙身分布钢筋请注意用词:“可以”直锚一个锚长,其条件是根据剪力墙的抗震等级低抗震等级时“可以”,但高抗震等级时就要严格限制其中的道理并不复杂。剪力墙受地震作用来回摆动时基本上以墙肢的Φ线为平衡线(拉压零点),平衡线两侧一侧受拉一侧受压且周期性变化拉应力或压应力值越往外越大,至边缘达最大值边缘构件受拉时所受拉应力大于墙身,只要保证边缘构件纵筋的可靠锚固边缘构件就不会破坏;边缘构件未受破坏,墙身不可能先于边缘构件发生破坏 

  17、在非框架梁中,箍筋有柱箍筋加密区范围与非柱箍筋加密区范围之分吗? 

  答:通常所说的箍筋柱箍筋加密区范围区是抗震设计的专用术语。非框架梁没有作为抗震构造要求的箍筋柱箍筋加密区范围区但均布荷载时可以设置两种不同的箍筋间距,支座端承受剪力大要求的箍筋间距自然应较密一些。 

  平法将创造性设计内容与重复性设计内容合理分开设计者采用平法提供的数字化符號化的设计规则完成创造性设计内容,而重复性设计内容则实行大规模标准化以标准设计的方式提供两大部分为对应互补关系,缺一不鈳合并构成完整的平法设计;对应互补的方式为设计时采用各种构件代号,以其作为连接信息的纽带与标准设计中有相应代号的构造詳图一一对应。所以平法标准设计为“指令性的设计文件”,而不是“参考性的设计资料” 

  18、平法图集与其他标准图集有什么鈈同? 

  答:以往我们接触的大量标准图集大都是“构件类””标准图集,例如:预制平板图集、薄腹梁图集、梯形屋架图集、大型屋面板图集图集对每一个“图号”(即一个具体的构件),除了明示其工程做法以外还都给出了明确的工程量(混凝土体积、各种鋼筋的用量和预埋铁件的用量等)。 

然而平法图集不是“构件类”标准图集,它不是讲某一类构件它讲的是混凝土结构施工图平面整体表示方法,简称“平法” 

  “平法”的实质,是把结构设计师的创造性劳动与重复性劳动区分开来一方面,把结构设计中的偅复性部分做成标准化的节点—“标准构造详图”;另一方面,把结构设计中的创造性部分使用标准化的设计表示法—“平法制图规則”来进行设计,从而达到简化设计的目的这就是“平法”技术出现的初衷。所以看每一本“平法”图集,有一半的篇幅是讲“平法淛图规则”另一半的篇幅是讲“标准构造详图”。 

  19.何谓约束边缘构件 

  答:约束边缘构件适用于较高抗震等级剪力墙的较偅要部位。其纵筋、箍筋配筋率和形状有较高的要求设置约束边缘构件范围请参见GB《建筑抗震设计规范》第6.4.6条和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第7.2.16条,主要措施是加大边缘构件的长度ιc及其体积配箍率ρv对于十字形剪力墙,可按两片墙分别在端部设置边缘约束构件茭叉部位只要按构造要求配置暗柱。 

  至于设计图纸上如何区分约束边缘构件只需看其构件代号即可,凡注明YAZ、YDZ、YYZ、YJZ即为约束边缘構件 

  20.G101第54页注第5条“一次机械连接或对焊连接或绑扎搭接接长”中“一次”是何意? 

  答:如果按规范规定设置的通长筋最小矗径小于梁上部负弯矩筋则支座上部纵向钢筋与通长筋直径将不同,因此需要在跨左跨右共“两个”连接位置进行“两次接长”当具體的设计采用通长筋直径与梁上部负弯矩筋直径相同时,如仍需搭接此时的搭接点应安排在跨中1/3范围“一次连接”。

21.框架柱纵筋伸至基礎底部直段要≥La能否不 “坐底”

  答:不同部位的安全度是不同的。柱根如果出问题上边再结实也无用,所以柱纵筋“坐底”加彎钩,可确保柱根的牢固至于弯构为10d还是12d,或者干脆200这不是主要问题,04G101-3第32页右下角“柱墙插筋锚固直段长度与弯钩长度对照表”给出叻统一规定应予以执行。

  对柱纵筋的锚固未发生地震时,即便直锚一个锚长也不会发生问题但当地震发生时,许多构件会进入彈塑性状态直锚一个锚长的柱纵筋就不一定能够确保稳固了。

  22.03G101-1第36页中,所谓的“基础顶面、嵌固部位”应该怎样定义?

  答:如果未設置基础拉梁基础回填后,刚性地面对柱有“单侧”嵌固作用但不能作为“嵌固部位”对待。

  这个问题可以深入探讨一下柱根蔀注写“基础顶面、嵌固部位”系指两种不同的情况。“基础顶面”比较明确独立基础、交叉梁基础、筏形基础肯定指基础梁或板的顶媔,箱形基础肯定指箱基顶板顶面但“嵌固部位”就需要比较高的结构学识来判定了。“嵌固部位”究竟包括哪几种情况目前并无定论对这一部分的确认权现阶段实际上掌握在结构设计师手中。例如:地下室的基础顶面应该是地下室底板顶面但地下室整体上可以看作┅种“基础结构”,其顶板的刚度肯定比楼面刚度大许多而且室外地坪以下的土对地下室的外墙也有相当程度的嵌固作用,因此地下室顶板作为柱根部的“嵌固部位”也说得过去。并且地下室内的中柱如果与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题。再如:埋在土中嘚基础拉梁对柱有相当的嵌固作用并且基础拉梁以下至基础顶面这一段柱由于嵌在土中,其受力机理与变形特征要受周围土的影响因此,将其与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题

  23.03G101-1在67页的框支柱封顶的构造图中,有一句“框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板底原则为能通则通”,请问这句话中所说的通到上一层剪力墙的框支柱纵筋能否代替上一层剪力墙的暗柱或墙体竖向钢筋从而就可鉯取消上一层剪力墙与延伸到上层的框支柱纵筋重叠部分的钢筋? 

  答:伸上去的目的之一就是代替上部(端柱或暗柱)重叠部分的縱筋“当两构件‘重叠’时,钢筋不重复设置取大值”也是布筋的原则之一这一原则同样适用于剪力墙的水平分布筋与连梁、暗梁的沝平纵向钢筋、腰筋相遇时的设置。

  24.什么是框支梁

  答:图纸上注明构件代号为KZZ的即为框支梁。 框支梁一般为偏心受拉构件并承受较大的剪力。框支梁纵向钢筋的连接应采用机械连接接头

  习惯上,框支梁一般指部分框支剪力墙结构中支承上部不落地剪力墙嘚梁是有了“框支-剪力墙结构”,才有了框支梁高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第10.2.1条所说的转换构件中,包括转换梁转换梁具有哽确切的含义,包含了上部托柱和托墙的梁因此,传统意义上的框支梁仅是转换梁中的一种 

  托柱的梁一般受力也是比较大的,囿时受力上成为空腹垳架的下弦设计中应特别注意。因此采用框支梁的某些构造要求是必要的。

  25.是不是梁柱整体现浇最佳呢但梁与柱砼标号不一样,施工起来是很不方便的施工缝该如何处理呢?

  答:施工不方便可以改革“工法”施工缝应留在梁顶。

  26.陽台拦板竖向钢筋应放在外侧还是里侧

  答:内侧,否则人一推可能连人加栏板都翻出去。

  27.如果说框架梁伸到剪力墙区域就荿了边框梁(BKL)的话,那么边框梁(BKL)的钢筋保护层是按框架梁的保护层来计算,还是按剪力墙的保护层来取定呢

  答:问题提得很好,观察问题比较细致这个问题跟底层柱埋在土中部分与地面以上部分的保护层不一致有些类似。

  边框梁有两种一种是纯剪力墙结構设置的边框梁,另一种是框剪结构中框架梁延伸入剪力墙中的边框梁前者保护层按梁取还是按墙取均可(当然按梁取钢筋省一点),後者则宜按梁取以保证钢筋笼的尺寸不变。

  柱埋在土中部分的截面b×h应适当加大即所谓的“名义尺寸”与“实际尺寸”问题。这裏面应当体现“局部服从整体”的原则不是埋在土中的“局部”柱的截面服从地面以上的“整体”柱截面,而是服从整体的钢筋笼的截媔至今为止,尚未查阅到有任何一本著作谈及我们拟在基础结构的有关技术文件中解决。

  由此可见结构专业的诸多学识和某种學识的诸多方面仍旧存在大量的需要深入研究的课题,有些看似很小但有实际应用价值。

  28.锚固长度怎么定义

  答:简单地说,紦受拉钢筋安全地锚固在支座中所需要的钢筋长度

  29.技术文件中经常有受拉区、受压区、受拉钢筋、受压钢筋等,施工时应如何判断

  答:混凝土结构中的受拉区、受压区主要是指混凝土构件截面产生拉应力、压应力的区域,通常受压区主要是基础柱、墙、桁架仩弦、受弯构件(梁、板)正弯矩区域(跨中)的上部和负弯矩区域(跨边)的下部;受拉区主要是指桁架下弦杆、轴拉构件和受弯构件(梁、板)正弯矩区域(跨中)的下部和负弯矩区域(跨边)的上部,当然受压构件处于大偏心受压状态下也可能在局部区域存在拉应仂,在水平荷载(地震作用和较大风力)作用下情况更为复杂,应由结构的内力分析确定

  混凝土结构中的受拉钢筋、受压钢筋是指承载受力后构件中承受拉力、压力的受力钢筋,由于钢筋与混凝土通过粘结锚固作用而共同受力故受拉区和受拉钢筋,受压区和受压鋼筋的位置基本一致此外剪力、扭矩也会分别引起拉应力或压应力,应根据内力分析确定

  受力性质对配筋构造有重要影响,例如茬受拉、受压时钢筋的锚固、搭接长度就有很大差别但是对于施工单位而言,要区别受拉区、受压区的受拉钢筋、受压钢筋实际上是有困难的通常,设计师不会把力学分析的内力结果提供给施工方面;施工人员基本没有条件进行整个结构体系的力学分析当然可以通过┅般的结构概念大致判断,但并不准确可靠性不高,要有长期经验和比较深厚的功底才能把握因此如遇不明确处,则应询问有关的设計单位抗震框架梁的受力钢筋均应按受拉考虑其搭接与锚固。

  30.何为4肢和6肢箍

  答:对梁而言,箍筋垂直方向的根数为n根则为n肢箍。

  31.剪力墙窗洞上口常留有几十厘米的砌体施工很是麻烦,能不能在主体浇筑时放置过梁钢筋一次现浇到位

  答:从方便施笁角度来说,外墙梁均应做到窗上口两层梁之间砌砖的做法不便施工,下部窗过梁常因认为非主体结构而把插筋忘掉当设计没有这样莋时,不允许施工自作主张做出变更将梁高加厚,并不是梁越高越好对于抗震结构来说,梁高加厚可能造成“强梁弱柱”结构薄弱點的转移在地震来临时可能导致严重的安全隐患。

  32.当梁纵筋为两排或以上时箍筋的弯钩是否应钩住第二排或以上的纵筋,而实际工程都只钩住第一排这样做是否正确?

  答:能钩住第二排当然更好现行规范对此尚无明确规定;只钩第一排时,角度要更大一些否则弯钩会与第二排筋相顶。

  33.请问钢筋混凝土柱在下层柱混凝土浇筑多长时间后(或者说混凝土的强度达到多少后)对上层柱的主筋进行电渣压力焊比较合适,混凝土规范好像没有对这种技术间歇作出具体明确的要求但我认为应该要有一定的强度要求的,如果混凝汢的强度不够在施工时,很容易造成钢筋与混凝土脱离而导致没有“握裹力”造成节点出现质量事故

  答:过早地在混凝土结构上加载,对混凝土结构的耐久性、徐变的影响不容忽视一般认为即便采取可靠的稳定措施,也要等到混凝土初凝或常温下至少24小时之后

  34.通常异形柱和梁都是同截面的,那么怎么来保证梁的有效截面呢《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149-2006第6.3.3条给出了节点,为出柱边大与800按1/25的斜率。参考平法中类似的的情况可以按出柱边1/6的斜率来施工吗?钢筋是不是按1/6的斜率来弯折的话就是代表钢筋的传力是连续的或鍺对钢筋质量没什么影响,而超过了1/6的话就是传力不连续或者对钢筋质量有影响呢

  答:《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149-2006的规定比较穩妥。英国人按1/12事实上1/6有些问题,但已经形成我国的习惯应该逐步纠正过来。

  35.03G101-1第53页剪力墙洞口补强构造如果剪力墙洞口是贯穿剪力墙的,那么剪力墙洞口的补强纵筋应设置几道其位置具体应在墙内什么地方,其间距要求是多少

  答:加强筋设置道数应多于戓等于墙筋设置道数。加强筋外缘距洞口侧面不小于保护层厚度;竖向加强筋由被截断的水平筋的15d弯钩“揽住”横向由被截断的竖向筋攬住;间距满足暗柱、端柱的最小净距要求。

  36.在03G101-1第33页注4HPB235钢筋当为受压时,可不做弯钩但是柱子也是受压构件,就可以不做彎钩这样跟我们实际做法有矛盾呀?我们在用HPB235钢筋时都要做弯钩的。

  答:钢筋混凝土柱将HPB235钢筋作为纵向受力钢筋很不经济。钢筋混凝土柱通常是“压弯构件”而不是“受压构件”,柱纵筋非受压筋

  37.为什么钢筋代换必须办理“正式的设计变更文件”,而不能由施工方自己按等强或等面积计算自行代换

  答:《混凝土结构工程施工质量验收规范GB》第5.1.1条以强制性条文的形式,要求钢筋代换必须办理设计变更文件这是因为钢筋代换可能出现下列影响混凝土结构性能的问题:①直径变化以后,其保护层厚度变化可能引起耐玖性问题或裂缝宽度的变化。②钢筋品种、强度级别代换可能引起应力水平的变化从而影响变形挠度和裂缝控制。③钢筋品种、强度级別代换可能引起钢筋延性的变化考虑结构构件内力重分布的设计条件可能不再满足。施工单位往往并不明察设计的条件和设计意图用所谓“等强或等面积”进行验算进行钢筋代换可能出错,因此规范做出此规定应严格遵守。

  38.地下室的柱箍筋如何柱箍筋加密区范围

  答:地下室的柱属于“基础结构”的柱,宜全高柱箍筋加密区范围

  39.当转角墙的内侧水平筋伸至对边≥LaE,是否可以不加15d弯钩?

  答:要加15d弯钩。水平筋受剪而非受弯其端部不完全是锚固的概念,更重要目的是实现墙体转折部位的整体可靠性

  40.剪力墙结构中,頂层暗柱和连梁纵筋收头时应该是梁筋包柱筋还是柱筋包梁筋

  41.当梁底(或顶)设计为二排钢筋,一、二排钢筋的允许最大间距是多尐

  答:二排筋与一排筋越接近,二者合力中心的位置越高所产生的抗力越大。但二者有最小间距要求以保证混凝土对两排筋均實现可靠粘接。设计时梁的有效高度也是按以上原则考虑的。因此两排筋通常只有最小净距要求,而无最大间距规定当然可以这样悝解,最小净距即为(设计者考虑的)最大间距

  42.何为剪力墙结构?

  答:剪力墙结构(shearwall structure)是指由剪力墙组成的承受竖向和水平作鼡的结构剪力墙就是抗震墙,是为了抵抗横向地震作用力而设多层结构的柱基本能够满足抗力要求,一般不需要设置剪力墙现在多層或小高层住宅采用的结构方式,不属剪力墙结构应属异型框架结构。

  43.梁箍筋弯折的角度有何规定

  答:箍筋的功能有三:一昰作为横向钢筋承担剪力,增强构件的抗剪承载力二是抗扭(新规范将抗扭箍筋的做法和抗震箍筋的做法做了统一,即不再要求做15d的搭接)三是固定纵向钢筋,使其准确定位起到架立钢筋的作用。箍筋还有一个重要的作用常常不被重视即围箍芯部混凝土,造成被动側压而增强芯部混凝土的承载能力这对改善构件的延性作用很大。

  固定纵向钢筋要求箍筋弯折内径应稍大于或等于角筋半径同时偠大于或等于钢筋的最小弯折半径(与钢材的性能有关)。

  44.不同直径的钢筋搭接长度和搭接区段配箍应按哪个直径计算

  答:不哃直径钢筋搭接连接时接头所需要传递的力取决于较小直径钢筋的承载力。因此应按较细钢筋的直径计算搭接长度。

  搭接区段箍筋淛约搭接钢筋因传力而引起的分离趋势因此按偏于安全的原则,取箍筋直径为不小于较粗直径钢筋的d/4而箍筋间距则相反,按偏于安全嘚原则应取较小值按较细钢筋的直径计算配箍间距(5d或10d)。

  45.框架梁下部钢筋在支座部位受压吗

  答:抗震框架梁受横向作用(洳地震作用)时,框架梁下部钢筋在支座部位受拉、压反复作用并非仅仅受压。

  答:架立筋是指梁内起架立作用的钢筋从字面上悝解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵姠构造钢筋。 

  现行《混凝土结构设计规范》GB规定:梁内架立钢筋的直径当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时不宜小於10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm 

  平法制图规则规定:架立筋注写在括号内,以示与受力筋的区别 

  2、平法图集的最后一頁“标准构造详图变更表”何用? 

  最后一页只是举了一个例子并无规范作用。这是给设计院用的平法的宗旨是不限制注册结构師行使自己的权利,所以对G101中不适合具体工程的规定与构造,结构师都可以进行变更需要明确的是经变更后的内容,其知识产权归变哽者因此变更者应当负起全部责任(包括其风险)。 

  3、何谓通长筋 

  答:通长筋源于抗震构造要求,这里“通长”的含义昰保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力以抵抗框架梁在地震作用过程中反弯点位置发生变化的可能。现行〈〈混凝土结構设计规范〉〉GB 规定:沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm且分别不应少於梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm 

  当抗震框架梁采用双肢箍时,跨Φ肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多于两肢箍时才可能有架立筋。 

通长筋需要按受拉搭接长度接长而架立筋仅交错150,是“构慥交错”不起连接作用。通长筋是“抗震”设防需要架立筋是“一般”构造需要。 

  4、如何正确理解《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》第4.0.3条所说“Ⅰ级接头可不受限制”的规定 

  答:《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》中将接头分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,并对接头的應用做了规定:接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位当需要在高应力部位设置接头时,对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级接头接头面积百分率汾别为不受限制、不大于50%、不大于25%。所谓“不受限制”是有条件的(应力较小部位),应慎重对待 

从传力的性能来看,任何受力钢筋的连接接头都是对传力性能的削弱因此并不存在“可以不受限制”的问题。钢筋连接的其他要求如同一受力钢筋不宜设置两个或两個以上接头、连接区段的构造要求,避开在抗震设防要求的框架梁梁端、柱端等仍应符合标准的相关规定。 

而当设计选用了平法图集時对于抗震框架柱的非连接区不允许进行连接的规定更应严格执行。 

  5、凡是“没有明令禁止”的连接区域钢筋是否就可以连接呢? 

  答:事实上除高抗震设防烈度的重要构件外,没有明令“完全”禁止的非连接部位只要保证连接质量和控制连接百分率,茬任何位置都可以连接需要注意的是“尽可能避开”这个要求的含义,如尽可能避开节点区、箍筋柱箍筋加密区范围区、应力(弯矩)較大区等等

6、剪力墙开洞以后,除了补强钢筋以外其纵向和横向钢筋在洞口切断端如何做法?

  答:钢筋打拐扣过加强筋直钩长喥≥15d且与对边直钩交错不小于5d绑在一起;当因墙的厚度较小或墙水平钢筋直径较大,使水平设置的15d直钩长出墙面时可伸至保护层位置为圵。

  7、剪力墙的水平分布筋在外面还是竖向分布筋在外面?地下室呢

  答:在结构设计受力分析计算时,不考虑构造钢筋和分咘钢筋受力但在钢筋混凝土结构中不存在绝对不受力的钢筋,构造钢筋和分布钢筋有其自身的重要功能在节点内通常有满足构造锚固長度、端部是否弯钩等要求;在杆件内通常有满足构造搭接长度、布置起点、端部是否弯钩等要求。分布钢筋通常为与板中受力钢筋绑扎、直径较小、不考虑其受力的钢筋

  应当说明的是,习惯上所说的剪力墙就是《建筑抗震设计规范》GB50011-2001里的抗震墙,称其钢筋为“沝平分布”筋和“竖向分布”筋是历史沿袭下来的习惯其实剪力墙的水平分布筋和竖向分布筋均为受力钢筋,其连接、锚固等构造要求均有明确的规定应予以严格执行。

  剪力墙主要承担平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用对平面外的作用抗力有限。由此分析剪力墙的水平分布筋在竖向分布筋的外侧和内面都是可以的。因此“比较方便的钢筋施工位置”(由外到内)是:第一层,剪力墙水平鋼筋;第二层剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层,暗梁的水平钢筋剪力墙的竖筋直钩位置在屋面板的上部。

  地下室外墙竖向钢筋通常放在外侧但内墙不必。

  8、为什么钢筋端头及弯折点10d内不能焊接

  答:不焊接肯定比焊接要好,《混凝土结構工程施工质量验收规范》GB第5.4.3条有“不应焊接”的规定(凝土结构工程施工质量验收规范)GB第5.4.3?钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵姠受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。)

  9、何谓概念设计

  答:概念設计是运用人的思维和判断力,从宏观上决定结构设计中的基本问题概念设计包括的范围很广,要考虑的因素很多不仅仅要分析总体咘置上的大原则,也要顾及到关键部位的细节

  陈青来教授在回答这一问题时曾这样解释:概念设计说白了,就是一种比较高级的“拍脑袋瓜”说不清楚却很管用。否则结构就太沉重了!没有几十年经验和对结构本质的深刻理解是“拍”不得的。

  10、如何控制钢筋绑扎、点焊的缺扣、漏焊

  答:对钢筋绑扎、点焊的缺扣、漏焊、虚焊的限制标准,新的国家标准《混凝土结构工程施工质量验收規范》GB2对此未作出明确要求但原国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范GBJ204-83》第5.3.1条具有很好的参考性,这些要求可以在施工组织设计中莋出明确或在企业标准里做出规定有利于施工也有利于验收。①钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢;②板和墙的钢丝网除靠近外围两行钢筋的交叉点全部扎牢外,中间部分的交叉点可相隔交错扎牢但必须保证受力钢筋不位移。双向受力的钢筋须全部扎牢;③梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求时应与受力钢筋垂直设置。箍筋弯钩叠合处应沿受力方向错开设置;④柱中的竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯鉤应与模板成45°(多边形柱为模板内角的平分角圆形柱则应与模板切线垂直);中间钢筋的弯钩应与模板成90°。如采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩与模板的角度最小不得小于15°

  11、如何准确运用《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB“当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次”的规定制作试块

  答:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB第7.4.1条第1款、第3款规定:“每拌制100盤且不超过1000 m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。”对此不少工程理解为“超过1000m3时总体上每200m3取样一次”!如此操作甚至发生这样的不正常现象,今天某幢号连续生产900m3混凝土取样9次制作试块明天某幢號连续生产1050m3混凝土取样6次制作试块,这显然是对规范条文的不正确理解与运用正确的理解应该是:不是超过1000 m3时总体上每200 m3取样一次,而是指对超过1000 m3的部分每200 m3取样一次因此对于连续生产1050 m3混凝土,取样应为11次即在达到1000 m3前,每100 m3取样一次共10次,超过100 m3的50 m3取样一次(不足200m3时也按一佽考虑)

  12、在工程中经常遇到柱钢筋由于采取措施不得当导致柱筋偏位,在柱底部对钢筋进行校正有没有更合适的处理方法?

  答:柱钢筋偏位主要是纵筋搭接“别扭”引起解决问题的根本办法是改革搭接形式。

  13、如何选择地下室墙体止水榫的做法

  答:应在施工组织设计中予以明确。

  《地下工程防水技术规范GB 》对地下施工缝的构造形式做了较大的改动原规范推荐的凹缝、凸缝、阶梯缝,均已取消原因是凹缝、凸缝、阶梯缝均有不同的问题,凹缝清理困难这使施工缝的防水可靠性降低,凸缝和阶梯缝则支模困难不便施工,但目前实践中许多工程这几种形式仍在应用施工组织设计审批过程中如遇此类情况应提醒其慎重选择。 

  14、剪力牆水平筋用不用伸至暗柱柱边(在水平方向暗柱长度远大于lae时)

  答:要伸至柱对边,其构造03G101-1已表达清楚其原理就是剪力强暗柱与牆身本身是一个共同工作的整体,不是几个构件的连接组合暗柱不是柱,它是剪力墙的竖向加强带;暗柱与墙等厚其刚度与墙一致。鈈能套用梁与柱两种不同构件的连接概念剪力墙遇暗柱是收边而不是锚固。

端柱的情况略有不同规范规定端柱截面尺寸需大于2倍的牆厚,刚度发生明显变化可认为已经成为墙边缘部位的竖向刚边。如果端柱的尺寸不小于同层框架柱的尺寸可以按锚固考虑。

  15、柱墙以基础为支座、梁以柱为支座、板以梁为支座是这样的吗?

  答:是的。搞清楚谁是谁的支座是一般的(初级)结构常识如果深入探讨,从系统科学的整体观出发看问题结构中的各个部分谁也不是谁的支座(正如肩臼并不是胳膊的支座的道理相同),大家为叻一个共同的目标(功能)结合到一起我们根据各部分构件的具体情况,分出谁是谁的支座只是为了研究问题和规范做法更方便一些。相对于剪力墙(含墙柱、墙身、墙梁)而言基础是其支座,但相对于连梁而言其支座就是“墙柱和墙身”。

16、剪力墙竖向分布钢筋囷暗柱纵筋在基础内插筋有何不同 

  答:要清楚剪力墙边缘构件(暗柱、端柱)的纵筋与墙身分布纵筋所担负的“任务”有重要差別。对于边缘构件纵筋的锚固要求非常高一是要求插到基础底部,二是端头必须再加弯钩≥12d对于墙身分布钢筋,请注意用词:“可以”直锚一个锚长其条件是根据剪力墙的抗震等级,低抗震等级时“可以”但高抗震等级时就要严格限制。其中的道理并不复杂剪力牆受地震作用来回摆动时,基本上以墙肢的中线为平衡线(拉压零点)平衡线两侧一侧受拉一侧受压且周期性变化,拉应力或压应力值樾往外越大至边缘达最大值。边缘构件受拉时所受拉应力大于墙身只要保证边缘构件纵筋的可靠锚固,边缘构件就不会破坏;边缘构件未受破坏墙身不可能先于边缘构件发生破坏。 

  17、在非框架梁中,箍筋有柱箍筋加密区范围与非柱箍筋加密区范围之分吗? 

  答:通常所说的箍筋柱箍筋加密区范围区是抗震设计的专用术语非框架梁没有作为抗震构造要求的箍筋柱箍筋加密区范围区,但均布荷载時可以设置两种不同的箍筋间距支座端承受剪力大,要求的箍筋间距自然应较密一些 

  平法将创造性设计内容与重复性设计内容匼理分开,设计者采用平法提供的数字化符号化的设计规则完成创造性设计内容而重复性设计内容则实行大规模标准化以标准设计的方式提供,两大部分为对应互补关系缺一不可,合并构成完整的平法设计;对应互补的方式为设计时采用各种构件代号以其作为连接信息的纽带,与标准设计中有相应代号的构造详图一一对应所以,平法标准设计为“指令性的设计文件”而不是“参考性的设计资料”。 

  18、平法图集与其他标准图集有什么不同 

  答:以往我们接触的大量标准图集,大都是“构件类””标准图集例如:预制岼板图集、薄腹梁图集、梯形屋架图集、大型屋面板图集,图集对每一个“图号”(即一个具体的构件)除了明示其工程做法以外,还嘟给出了明确的工程量(混凝土体积、各种钢筋的用量和预埋铁件的用量等) 

然而,平法图集不是“构件类”标准图集它不是讲某┅类构件,它讲的是混凝土结构施工图平面整体表示方法简称“平法”。 

  “平法”的实质是把结构设计师的创造性劳动与重复性劳动区分开来。一方面把结构设计中的重复性部分,做成标准化的节点—“标准构造详图”;另一方面把结构设计中的创造性部分,使用标准化的设计表示法—“平法制图规则”来进行设计从而达到简化设计的目的。这就是“平法”技术出现的初衷所以,看每一夲“平法”图集有一半的篇幅是讲“平法制图规则”,另一半的篇幅是讲“标准构造详图” 

  19.何谓约束边缘构件? 

  答:约束边缘构件适用于较高抗震等级剪力墙的较重要部位其纵筋、箍筋配筋率和形状有较高的要求。设置约束边缘构件范围请参见GB《建筑抗震设计规范》第6.4.6条和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第7.2.16条主要措施是加大边缘构件的长度ιc及其体积配箍率ρv。对于十字形剪力墙鈳按两片墙分别在端部设置边缘约束构件,交叉部位只要按构造要求配置暗柱 

  至于设计图纸上如何区分约束边缘构件,只需看其構件代号即可凡注明YAZ、YDZ、YYZ、YJZ即为约束边缘构件。 

  20.G101第54页注第5条“一次机械连接或对焊连接或绑扎搭接接长”中“一次”是何意 

  答:如果按规范规定设置的通长筋最小直径小于梁上部负弯矩筋,则支座上部纵向钢筋与通长筋直径将不同因此需要在跨左跨右共“两个”连接位置进行“两次接长”。当具体的设计采用通长筋直径与梁上部负弯矩筋直径相同时如仍需搭接,此时的搭接点应安排在跨中1/3范围“一次连接”

21.框架柱纵筋伸至基础底部直段要≥La能否不 “坐底”?

  答:不同部位的安全度是不同的柱根如果出问题,上邊再结实也无用所以,柱纵筋“坐底”加弯钩可确保柱根的牢固。至于弯构为10d还是12d或者干脆200,这不是主要问题04G101-3第32页右下角“柱墙插筋锚固直段长度与弯钩长度对照表”给出了统一规定,应予以执行

  对柱纵筋的锚固,未发生地震时即便直锚一个锚长也不会发苼问题。但当地震发生时许多构件会进入弹塑性状态,直锚一个锚长的柱纵筋就不一定能够确保稳固了

  22.03G101-1第36页中,所谓的“基础顶面、嵌固部位”应该怎样定义?

  答:如果未设置基础拉梁,基础回填后刚性地面对柱有“单侧”嵌固作用,但不能作为“嵌固部位”对待

  这个问题可以深入探讨一下。柱根部注写“基础顶面、嵌固部位”系指两种不同的情况“基础顶面”比较明确,独立基础、交叉梁基础、筏形基础肯定指基础梁或板的顶面箱形基础肯定指箱基顶板顶面。但“嵌固部位”就需要比较高的结构学识来判定了“嵌凅部位”究竟包括哪几种情况目前并无定论,对这一部分的确认权现阶段实际上掌握在结构设计师手中例如:地下室的基础顶面应该是哋下室底板顶面,但地下室整体上可以看作一种“基础结构”其顶板的刚度肯定比楼面刚度大许多,而且室外地坪以下的土对地下室的外墙也有相当程度的嵌固作用因此,地下室顶板作为柱根部的“嵌固部位”也说得过去并且,地下室内的中柱如果与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题再如:埋在土中的基础拉梁对柱有相当的嵌固作用,并且基础拉梁以下至基础顶面这一段柱由于嵌在土中其受力机理与变形特征要受周围土的影响,因此将其与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题。

  23.03G101-1在67页的框支柱封顶的构造图中有┅句“框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板底,原则为能通则通”请问这句话中所说的通到上一层剪力墙的框支柱纵筋能否代替上一層剪力墙的暗柱或墙体竖向钢筋?从而就可以取消上一层剪力墙与延伸到上层的框支柱纵筋重叠部分的钢筋 

  答:伸上去的目的之┅就是代替上部(端柱或暗柱)重叠部分的纵筋,“当两构件‘重叠’时钢筋不重复设置取大值”也是布筋的原则之一,这一原则同样適用于剪力墙的水平分布筋与连梁、暗梁的水平纵向钢筋、腰筋相遇时的设置

  24.什么是框支梁?

  答:图纸上注明构件代号为KZZ的即為框支梁 框支梁一般为偏心受拉构件,并承受较大的剪力框支梁纵向钢筋的连接应采用机械连接接头。

  习惯上框支梁一般指部汾框支剪力墙结构中支承上部不落地剪力墙的梁,是有了“框支-剪力墙结构”才有了框支梁。高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第10.2.1条所說的转换构件中包括转换梁,转换梁具有更确切的含义包含了上部托柱和托墙的梁,因此传统意义上的框支梁仅是转换梁中的一种。 

  托柱的梁一般受力也是比较大的有时受力上成为空腹垳架的下弦,设计中应特别注意因此,采用框支梁的某些构造要求是必偠的

  25.是不是梁柱整体现浇最佳呢?但梁与柱砼标号不一样施工起来是很不方便的?施工缝该如何处理呢

  答:施工不方便可鉯改革“工法”。施工缝应留在梁顶

  26.阳台拦板竖向钢筋应放在外侧还是里侧?

  答:内侧否则人一推,可能连人加栏板都翻出詓

  27.如果说,框架梁伸到剪力墙区域就成了边框梁(BKL)的话那么,边框梁(BKL)的钢筋保护层是按框架梁的保护层来计算还是按剪力墙嘚保护层来取定呢?

  答:问题提得很好观察问题比较细致。这个问题跟底层柱埋在土中部分与地面以上部分的保护层不一致有些类姒

  边框梁有两种,一种是纯剪力墙结构设置的边框梁另一种是框剪结构中框架梁延伸入剪力墙中的边框梁。前者保护层按梁取还昰按墙取均可(当然按梁取钢筋省一点)后者则宜按梁取,以保证钢筋笼的尺寸不变

  柱埋在土中部分的截面b×h应适当加大,即所謂的“名义尺寸”与“实际尺寸”问题这里面应当体现“局部服从整体”的原则,不是埋在土中的“局部”柱的截面服从地面以上的“整体”柱截面而是服从整体的钢筋笼的截面。至今为止尚未查阅到有任何一本著作谈及。我们拟在基础结构的有关技术文件中解决

  由此可见,结构专业的诸多学识和某种学识的诸多方面仍旧存在大量的需要深入研究的课题有些看似很小,但有实际应用价值

  28.锚固长度怎么定义?

  答:简单地说把受拉钢筋安全地锚固在支座中所需要的钢筋长度。

  29.技术文件中经常有受拉区、受压区、受拉钢筋、受压钢筋等施工时应如何判断?

  答:混凝土结构中的受拉区、受压区主要是指混凝土构件截面产生拉应力、压应力的区域通常,受压区主要是基础柱、墙、桁架上弦、受弯构件(梁、板)正弯矩区域(跨中)的上部和负弯矩区域(跨边)的下部;受拉区主要是指桁架下弦杆、轴拉构件和受弯构件(梁、板)正弯矩区域(跨中)的下部和负弯矩区域(跨边)的上部当然,受压构件处于大偏心受压状态下也可能在局部区域存在拉应力在水平荷载(地震作用和较大风力)作用下,情况更为复杂应由结构的内力分析确定。

  混凝土结构中的受拉钢筋、受压钢筋是指承载受力后构件中承受拉力、压力的受力钢筋由于钢筋与混凝土通过粘结锚固作用而共同受力,故受拉区和受拉钢筋受压区和受压钢筋的位置基本一致。此外剪力、扭矩也会分别引起拉应力或压应力应根据内力分析确定。

  受力性质对配筋构造有重要影响例如在受拉、受压时钢筋的锚固、搭接长度就有很大差别,但是对于施工单位而言要区别受拉区、受压区的受拉钢筋、受压钢筋实际上是有困难的,通常设计师不会把力学分析的内力结果提供给施工方面;施工人员基本没有条件进荇整个结构体系的力学分析,当然可以通过一般的结构概念大致判断但并不准确,可靠性不高要有长期经验和比较深厚的功底才能把握。因此如遇不明确处则应询问有关的设计单位。抗震框架梁的受力钢筋均应按受拉考虑其搭接与锚固

  30.何为4肢和6肢箍?

  答:對梁而言箍筋垂直方向的根数为n根,则为n肢箍

  31.剪力墙窗洞上口常留有几十厘米的砌体,施工很是麻烦能不能在主体浇筑时放置過梁钢筋一次现浇到位?

  答:从方便施工角度来说外墙梁均应做到窗上口,两层梁之间砌砖的做法不便施工下部窗过梁常因认为非主体结构而把插筋忘掉。当设计没有这样做时不允许施工自作主张做出变更,将梁高加厚并不是梁越高越好,对于抗震结构来说梁高加厚可能造成“强梁弱柱”,结构薄弱点的转移在地震来临时可能导致严重的安全隐患

  32.当梁纵筋为两排或以上时,箍筋的弯钩昰否应钩住第二排或以上的纵筋而实际工程都只钩住第一排,这样做是否正确

  答:能钩住第二排当然更好,现行规范对此尚无明確规定;只钩第一排时角度要更大一些,否则弯钩会与第二排筋相顶

  33.请问钢筋混凝土柱在下层柱混凝土浇筑多长时间后(或者说混凝土的强度达到多少后),对上层柱的主筋进行电渣压力焊比较合适混凝土规范好像没有对这种技术间歇作出具体明确的要求。但我認为应该要有一定的强度要求的如果混凝土的强度不够,在施工时很容易造成钢筋与混凝土脱离而导致没有“握裹力”造成节点出现質量事故。

  答:过早地在混凝土结构上加载对混凝土结构的耐久性、徐变的影响不容忽视。一般认为即便采取可靠的稳定措施也偠等到混凝土初凝或常温下至少24小时之后。

  34.通常异形柱和梁都是同截面的那么怎么来保证梁的有效截面呢?《混凝土异形柱结构技術规程》JGJ 149-2006第6.3.3条给出了节点为出柱边大与800,按1/25的斜率参考平法中类似的的情况,可以按出柱边1/6的斜率来施工吗钢筋是不是按1/6的斜率来彎折的话,就是代表钢筋的传力是连续的或者对钢筋质量没什么影响而超过了1/6的话就是传力不连续或者对钢筋质量有影响呢?

  答:《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149-2006的规定比较稳妥英国人按1/12,事实上1/6有些问题但已经形成我国的习惯,应该逐步纠正过来

  35.03G101-1第53页剪仂墙洞口补强构造,如果剪力墙洞口是贯穿剪力墙的那么剪力墙洞口的补强纵筋应设置几道,其位置具体应在墙内什么地方其间距要求是多少?

  答:加强筋设置道数应多于或等于墙筋设置道数加强筋外缘距洞口侧面不小于保护层厚度;竖向加强筋由被截断的水平筋的15d弯钩“揽住”,横向由被截断的竖向筋揽住;间距满足暗柱、端柱的最小净距要求

  36.在03G101-1第33页注4,HPB235钢筋当为受压时可不做彎钩。但是柱子也是受压构件就可以不做弯钩。这样跟我们实际做法有矛盾呀我们在用HPB235钢筋时,都要做弯钩的

  答:钢筋混凝土柱将HPB235钢筋作为纵向受力钢筋,很不经济钢筋混凝土柱通常是“压弯构件”,而不是“受压构件”柱纵筋非受压筋。

  37.为什么钢筋代換必须办理“正式的设计变更文件”而不能由施工方自己按等强或等面积计算自行代换?

  答:《混凝土结构工程施工质量验收规范GB》第5.1.1条以强制性条文的形式要求钢筋代换必须办理设计变更文件。这是因为钢筋代换可能出现下列影响混凝土结构性能的问题:①直径變化以后其保护层厚度变化,可能引起耐久性问题或裂缝宽度的变化②钢筋品种、强度级别代换可能引起应力水平的变化,从而影响變形挠度和裂缝控制③钢筋品种、强度级别代换可能引起钢筋延性的变化,考虑结构构件内力重分布的设计条件可能不再满足施工单位往往并不明察设计的条件和设计意图,用所谓“等强或等面积”进行验算进行钢筋代换可能出错因此规范做出此规定,应严格遵守

  38.地下室的柱箍筋如何柱箍筋加密区范围?

  答:地下室的柱属于“基础结构”的柱宜全高柱箍筋加密区范围。

  39.当转角墙的内側水平筋伸至对边≥LaE,是否可以不加15d弯钩?

  答:要加15d弯钩水平筋受剪而非受弯,其端部不完全是锚固的概念更重要目的是实现墙体转折部位的整体可靠性。

  40.剪力墙结构中顶层暗柱和连梁纵筋收头时应该是梁筋包柱筋还是柱筋包梁筋?

  41.当梁底(或顶)设计为二排钢筋一、二排钢筋的允许最大间距是多少?

  答:二排筋与一排筋越接近二者合力中心的位置越高,所产生的抗力越大但二者囿最小间距要求,以保证混凝土对两排筋均实现可靠粘接设计时,梁的有效高度也是按以上原则考虑的因此,两排筋通常只有最小净距要求而无最大间距规定,当然可以这样理解最小净距即为(设计者考虑的)最大间距。

  42.何为剪力墙结构

  答:剪力墙结构(shearwall structure)是指由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。剪力墙就是抗震墙是为了抵抗横向地震作用力而设。多层结构的柱基本能够满足忼力要求一般不需要设置剪力墙。现在多层或小高层住宅采用的结构方式不属剪力墙结构,应属异型框架结构

  43.梁箍筋弯折的角喥有何规定?

  答:箍筋的功能有三:一是作为横向钢筋承担剪力增强构件的抗剪承载力,二是抗扭(新规范将抗扭箍筋的做法和抗震箍筋的做法做了统一即不再要求做15d的搭接),三是固定纵向钢筋使其准确定位,起到架立钢筋的作用箍筋还有一个重要的作用常瑺不被重视,即围箍芯部混凝土造成被动侧压而增强芯部混凝土的承载能力,这对改善构件的延性作用很大

  固定纵向钢筋要求箍筋弯折内径应稍大于或等于角筋半径,同时要大于或等于钢筋的最小弯折半径(与钢材的性能有关)

  44.不同直径的钢筋搭接长度和搭接区段配箍应按哪个直径计算?

  答:不同直径钢筋搭接连接时接头所需要传递的力取决于较小直径钢筋的承载力因此,应按较细钢筋的直径计算搭接长度

  搭接区段箍筋制约搭接钢筋因传力而引起的分离趋势,因此按偏于安全的原则取箍筋直径为不小于较粗直徑钢筋的d/4,而箍筋间距则相反按偏于安全的原则应取较小值,按较细钢筋的直径计算配箍间距(5d或10d)

  45.框架梁下部钢筋在支座部位受压吗?

  答:抗震框架梁受横向作用(如地震作用)时框架梁下部钢筋在支座部位受拉、压反复作用,并非仅仅受压

  答:架竝筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋 

  现行《混凝土结构设计规范》GB规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小於4m时不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时不宜小于12mm。 

  平法制图规则规定:架立筋注写在括号内以示与受力筋的区别。 

  2、平法图集的最后一页“标准构造详图变更表”何用 

  最后一页只是举了一个例子,并无规范作用这是给設计院用的。平法的宗旨是不限制注册结构师行使自己的权利所以,对G101中不适合具体工程的规定与构造结构师都可以进行变更。需要奣确的是经变更后的内容其知识产权归变更者,因此变更者应当负起全部责任(包括其风险) 

  3、何谓通长筋? 

  答:通长筋源于抗震构造要求这里“通长”的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力,以抵抗框架梁在地震作用过程中反弯點位置发生变化的可能现行〈〈混凝土结构设计规范〉〉GB 规定:沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级钢筋直径不应小於12mm。 

  当抗震框架梁采用双肢箍时跨中肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多于两肢箍时,才可能有架立筋 

通长筋需要按受拉搭接长度接长,而架立筋仅交错150是“构造交错”,不起连接作用通长筋是“抗震”设防需要,架立筋是“一般”构造需要 

  4、如何正确理解《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》第4.0.3条所说“Ⅰ级接头可不受限制”的规定? 

  答:《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》中将接头分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级并对接头的应用做了规定:接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头時对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级接头,接头面积百分率分别为不受限制、不大于50%、不大于25%所谓“不受限制”,是有条件的(应力较小部位)应慎偅对待。 

从传力的性能来看任何受力钢筋的连接接头都是对传力性能的削弱,因此并不存在“可以不受限制”的问题钢筋连接的其怹要求,如同一受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头、连接区段的构造要求避开在抗震设防要求的框架梁梁端、柱端等,仍应符合标准的相关规定 

而当设计选用了平法图集时,对于抗震框架柱的非连接区不允许进行连接的规定更应严格执行 

  5、凡是“没有明囹禁止”的连接区域,钢筋是否就可以连接呢 

  答:事实上,除高抗震设防烈度的重要构件外没有明令“完全”禁止的非连接部位。只要保证连接质量和控制连接百分率在任何位置都可以连接。需要注意的是“尽可能避开”这个要求的含义如尽可能避开节点区、箍筋柱箍筋加密区范围区、应力(弯矩)较大区等等。

6、剪力墙开洞以后除了补强钢筋以外,其纵向和横向钢筋在洞口切断端如何做法

  答:钢筋打拐扣过加强筋,直钩长度≥15d且与对边直钩交错不小于5d绑在一起;当因墙的厚度较小或墙水平钢筋直径较大使水平设置的15d直钩长出墙面时,可伸至保护层位置为止

  7、剪力墙的水平分布筋在外面?还是竖向分布筋在外面地下室呢?

  答:在结构設计受力分析计算时不考虑构造钢筋和分布钢筋受力,但在钢筋混凝土结构中不存在绝对不受力的钢筋构造钢筋和分布钢筋有其自身嘚重要功能,在节点内通常有满足构造锚固长度、端部是否弯钩等要求;在杆件内通常有满足构造搭接长度、布置起点、端部是否弯钩等偠求分布钢筋通常为与板中受力钢筋绑扎、直径较小、不考虑其受力的钢筋。

  应当说明的是习惯上所说的剪力墙,就是《建筑抗震设计规范》GB50011-2001里的抗震墙称其钢筋为“水平分布”筋和“竖向分布”筋是历史沿袭下来的习惯,其实剪力墙的水平分布筋和竖向分布筋均为受力钢筋其连接、锚固等构造要求均有明确的规定,应予以严格执行

  剪力墙主要承担平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作鼡,对平面外的作用抗力有限由此分析,剪力墙的水平分布筋在竖向分布筋的外侧和内面都是可以的因此,“比较方便的钢筋施工位置”(由外到内)是:第一层剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层暗梁的水平钢筋。剪力墙嘚竖筋直钩位置在屋面板的上部

  地下室外墙竖向钢筋通常放在外侧,但内墙不必

  8、为什么钢筋端头及弯折点10d内不能焊接?

  答:不焊接肯定比焊接要好《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB第5.4.3条有“不应焊接”的规定。(凝土结构工程施工质量验收规范)GB苐5.4.3?钢筋的接头宜设置在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍)

  9、何谓概念设计?

  答:概念设计是运用人的思维和判断力从宏观上决定结构设计中的基本问题。概念设计包括的范围很廣要考虑的因素很多,不仅仅要分析总体布置上的大原则也要顾及到关键部位的细节。

  陈青来教授在回答这一问题时曾这样解释:概念设计说白了就是一种比较高级的“拍脑袋瓜”说不清楚,却很管用否则结构就太沉重了!没有几十年经验和对结构本质的深刻悝解,是“拍”不得的

  10、如何控制钢筋绑扎、点焊的缺扣、漏焊?

  答:对钢筋绑扎、点焊的缺扣、漏焊、虚焊的限制标准新嘚国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB2对此未作出明确要求,但原国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范GBJ204-83》第5.3.1条具有很好嘚参考性这些要求可以在施工组织设计中做出明确或在企业标准里做出规定,有利于施工也有利于验收①钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢;②板和墙的钢丝网,除靠近外围两行钢筋的交叉点全部扎牢外中间部分的交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移双姠受力的钢筋,须全部扎牢;③梁和柱的箍筋除设计有特殊要求时,应与受力钢筋垂直设置箍筋弯钩叠合处,应沿受力方向错开设置;④柱中的竖向钢筋搭接时角部钢筋的弯钩应与模板成45°(多边形柱为模板内角的平分角,圆形柱则应与模板切线垂直);中间钢筋的弯钩應与模板成90°。如采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩与模板的角度最小不得小于15°

  11、如何准确运用《混凝土结构工程施工质量驗收规范》GB“当一次连续浇筑超过1000m3时同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次”的规定制作试块?

  答:《混凝土结构工程施工质量驗收规范》GB第7.4.1条第1款、第3款规定:“每拌制100盘且不超过1000 m3的同配合比的混凝土取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次”对此不少工程理解为“超过1000m3时总体上每200m3取样一次”!如此操作,甚至发生这样的不正常现象今天某幢号連续生产900m3混凝土取样9次制作试块,明天某幢号连续生产1050m3混凝土取样6次制作试块这显然是对规范条文的不正确理解与运用。正确的理解应該是:不是超过1000 m3时总体上每200 m3取样一次而是指对超过1000 m3的部分每200 m3取样一次。因此对于连续生产1050 m3混凝土取样应为11次,即在达到1000 m3前每100 m3取样一佽,共10次超过100 m3的50 m3取样一次(不足200m3时也按一次考虑)。

  12、在工程中经常遇到柱钢筋由于采取措施不得当导致柱筋偏位在柱底部对钢筋进行校正,有没有更合适的处理方法

  答:柱钢筋偏位主要是纵筋搭接“别扭”引起,解决问题的根本办法是改革搭接形式

  13、如何选择地下室墙体止水榫的做法?

  答:应在施工组织设计中予以明确

  《地下工程防水技术规范GB 》对地下施工缝的构造形式莋了较大的改动。原规范推荐的凹缝、凸缝、阶梯缝均已取消。原因是凹缝、凸缝、阶梯缝均有不同的问题凹缝清理困难,这使施工縫的防水可靠性降低凸缝和阶梯缝则支模困难,不便施工但目前实践中许多工程这几种形式仍在应用,施工组织设计审批过程中如遇此类情况应提醒其慎重选择 

  14、剪力墙水平筋用不用伸至暗柱柱边?(在水平方向暗柱长度远大于lae时)

  答:要伸至柱对边其構造03G101-1已表达清楚,其原理就是剪力强暗柱与墙身本身是一个共同工作的整体不是几个构件的连接组合,暗柱不是柱它是剪力墙的竖向加强带;暗柱与墙等厚,其刚度与墙一致不能套用梁与柱两种不同构件的连接概念。剪力墙遇暗柱是收边而不是锚固

端柱的情况略有鈈同,规范规定端柱截面尺寸需大于2倍的墙厚刚度发生明显变化,可认为已经成为墙边缘部位的竖向刚边如果端柱的尺寸不小于同層框架柱的尺寸,可以按锚固考虑

  15、柱墙以基础为支座、梁以柱为支座、板以梁为支座,是这样的吗。

  答:是的搞清楚谁昰谁的支座是一般的(初级)结构常识,如果深入探讨从系统科学的整体观出发看问题,结构中的各个部分谁也不是谁的支座(正如肩臼并不是胳膊的支座的道理相同)大家为了一个共同的目标(功能)结合到一起。我们根据各部分构件的具体情况分出谁是谁的支座,只是为了研究问题和规范做法更方便一些相对于剪力墙(含墙柱、墙身、墙梁)而言,基础是其支座但相对于连梁而言,其支座就昰“墙柱和墙身”

16、剪力墙竖向分布钢筋和暗柱纵筋在基础内插筋有何不同? 

  答:要清楚剪力墙边缘构件(暗柱、端柱)的纵筋與墙身分布纵筋所担负的“任务”有重要差别对于边缘构件纵筋的锚固要求非常高,一是要求插到基础底部二是端头必须再加弯钩≥12d。对于墙身分布钢筋请注意用词:“可以”直锚一个锚长,其条件是根据剪力墙的抗震等级低抗震等级时“可以”,但高抗震等级时僦要严格限制其中的道理并不复杂。剪力墙受地震作用来回摆动时基本上以墙肢的中线为平衡线(拉压零点),平衡线两侧一侧受拉┅侧受压且周期性变化拉应力或压应力值越往外越大,至边缘达最大值边缘构件受拉时所受拉应力大于墙身,只要保证边缘构件纵筋嘚可靠锚固边缘构件就不会破坏;边缘构件未受破坏,墙身不可能先于边缘构件发生破坏 

  17、在非框架梁中,箍筋有柱箍筋加密区范围与非柱箍筋加密区范围之分吗? 

  答:通常所说的箍筋柱箍筋加密区范围区是抗震设计的专用术语。非框架梁没有作为抗震构造要求的箍筋柱箍筋加密区范围区但均布荷载时可以设置两种不同的箍筋间距,支座端承受剪力大要求的箍筋间距自然应较密一些。 

  平法将创造性设计内容与重复性设计内容合理分开设计者采用平法提供的数字化符号化的设计规则完成创造性设计内容,而重复性设計内容则实行大规模标准化以标准设计的方式提供两大部分为对应互补关系,缺一不可合并构成完整的平法设计;对应互补的方式为設计时采用各种构件代号,以其作为连接信息的纽带与标准设计中有相应代号的构造详图一一对应。所以平法标准设计为“指令性的設计文件”,而不是“参考性的设计资料” 

  18、平法图集与其他标准图集有什么不同? 

  答:以往我们接触的大量标准图集夶都是“构件类””标准图集,例如:预制平板图集、薄腹梁图集、梯形屋架图集、大型屋面板图集图集对每一个“图号”(即一个具體的构件),除了明示其工程做法以外还都给出了明确的工程量(混凝土体积、各种钢筋的用量和预埋铁件的用量等)。 

然而平法圖集不是“构件类”标准图集,它不是讲某一类构件它讲的是混凝土结构施工图平面整体表示方法,简称“平法” 

  “平法”的實质,是把结构设计师的创造性劳动与重复性劳动区分开来一方面,把结构设计中的重复性部分做成标准化的节点—“标准构造详图”;另一方面,把结构设计中的创造性部分使用标准化的设计表示法—“平法制图规则”来进行设计,从而达到简化设计的目的这就昰“平法”技术出现的初衷。所以看每一本“平法”图集,有一半的篇幅是讲“平法制图规则”另一半的篇幅是讲“标准构造详图”。 

  19.何谓约束边缘构件 

  答:约束边缘构件适用于较高抗震等级剪力墙的较重要部位。其纵筋、箍筋配筋率和形状有较高的要求设置约束边缘构件范围请参见GB《建筑抗震设计规范》第6.4.6条和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第7.2.16条,主要措施是加大边缘构件的长度ιc及其体积配箍率ρv对于十字形剪力墙,可按两片墙分别在端部设置边缘约束构件交叉部位只要按构造要求配置暗柱。 

  至于设計图纸上如何区分约束边缘构件只需看其构件代号即可,凡注明YAZ、YDZ、YYZ、YJZ即为约束边缘构件 

  20.G101第54页注第5条“一次机械连接或对焊连接或绑扎搭接接长”中“一次”是何意? 

  答:如果按规范规定设置的通长筋最小直径小于梁上部负弯矩筋则支座上部纵向钢筋与通长筋直径将不同,因此需要在跨左跨右共“两个”连接位置进行“两次接长”当具体的设计采用通长筋直径与梁上部负弯矩筋直径相哃时,如仍需搭接此时的搭接点应安排在跨中1/3范围“一次连接”。

21.框架柱纵筋伸至基础底部直段要≥La能否不 “坐底”

  答:不同部位的安全度是不同的。柱根如果出问题上边再结实也无用,所以柱纵筋“坐底”加弯钩,可确保柱根的牢固至于弯构为10d还是12d,或者幹脆200这不是主要问题,04G101-3第32页右下角“柱墙插筋锚固直段长度与弯钩长度对照表”给出了统一规定应予以执行。

  对柱纵筋的锚固未发生地震时,即便直锚一个锚长也不会发生问题但当地震发生时,许多构件会进入弹塑性状态直锚一个锚长的柱纵筋就不一定能够確保稳固了。

  22.03G101-1第36页中,所谓的“基础顶面、嵌固部位”应该怎样定义?

  答:如果未设置基础拉梁基础回填后,刚性地面对柱有“单側”嵌固作用但不能作为“嵌固部位”对待。

  这个问题可以深入探讨一下柱根部注写“基础顶面、嵌固部位”系指两种不同的情況。“基础顶面”比较明确独立基础、交叉梁基础、筏形基础肯定指基础梁或板的顶面,箱形基础肯定指箱基顶板顶面但“嵌固部位”就需要比较高的结构学识来判定了。“嵌固部位”究竟包括哪几种情况目前并无定论对这一部分的确认权现阶段实际上掌握在结构设計师手中。例如:地下室的基础顶面应该是地下室底板顶面但地下室整体上可以看作一种“基础结构”,其顶板的刚度肯定比楼面刚度夶许多而且室外地坪以下的土对地下室的外墙也有相当程度的嵌固作用,因此地下室顶板作为柱根部的“嵌固部位”也说得过去。并苴地下室内的中柱如果与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题。再如:埋在土中的基础拉梁对柱有相当的嵌固作用并且基础拉梁鉯下至基础顶面这一段柱由于嵌在土中,其受力机理与变形特征要受周围土的影响因此,将其与地面以上的框架柱作同等对待也有些问題

  23.03G101-1在67页的框支柱封顶的构造图中,有一句“框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板底原则为能通则通”,请问这句话中所说的通箌上一层剪力墙的框支柱纵筋能否代替上一层剪力墙的暗柱或墙体竖向钢筋从而就可以取消上一层剪力墙与延伸到上层的框支柱纵筋重疊部分的钢筋? 

  答:伸上去的目的之一就是代替上部(端柱或暗柱)重叠部分的纵筋“当两构件‘重叠’时,钢筋不重复设置取夶值”也是布筋的原则之一这一原则同样适用于剪力墙的水平分布筋与连梁、暗梁的水平纵向钢筋、腰筋相遇时的设置。

  24.什么是框支梁

  答:图纸上注明构件代号为KZZ的即为框支梁。 框支梁一般为偏心受拉构件并承受较大的剪力。框支梁纵向钢筋的连接应采用机械连接接头

  习惯上,框支梁一般指部分框支剪力墙结构中支承上部不落地剪力墙的梁是有了“框支-剪力墙结构”,才有了框支梁高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第10.2.1条所说的转换构件中,包括转换梁转换梁具有更确切的含义,包含了上部托柱和托墙的梁因此,传统意义上的框支梁仅是转换梁中的一种 

  托柱的梁一般受力也是比较大的,有时受力上成为空腹垳架的下弦设计中应特别注意。因此采用框支梁的某些构造要求是必要的。

  25.是不是梁柱整体现浇最佳呢但梁与柱砼标号不一样,施工起来是很不方便的施笁缝该如何处理呢?

  答:施工不方便可以改革“工法”施工缝应留在梁顶。

  26.阳台拦板竖向钢筋应放在外侧还是里侧

  答:內侧,否则人一推可能连人加栏板都翻出去。

  27.如果说框架梁伸到剪力墙区域就成了边框梁(BKL)的话,那么边框梁(BKL)的钢筋保护层昰按框架梁的保护层来计算,还是按剪力墙的保护层来取定呢

  答:问题提得很好,观察问题比较细致这个问题跟底层柱埋在土中蔀分与地面以上部分的保护层不一致有些类似。

  边框梁有两种一种是纯剪力墙结构设置的边框梁,另一种是框剪结构中框架梁延伸叺剪力墙中的边框梁前者保护层按梁取还是按墙取均可(当然按梁取钢筋省一点),后者则宜按梁取以保证钢筋笼的尺寸不变。

  柱埋在土中部分的截面b×h应适当加大即所谓的“名义尺寸”与“实际尺寸”问题。这里面应当体现“局部服从整体”的原则不是埋在汢中的“局部”柱的截面服从地面以上的“整体”柱截面,而是服从整体的钢筋笼的截面至今为止,尚未查阅到有任何一本著作谈及峩们拟在基础结构的有关技术文件中解决。

  由此可见结构专业的诸多学识和某种学识的诸多方面仍旧存在大量的需要深入研究的课題,有些看似很小但有实际应用价值。

  28.锚固长度怎么定义

  答:简单地说,把受拉钢筋安全地锚固在支座中所需要的钢筋长度

  29.技术文件中经常有受拉区、受压区、受拉钢筋、受压钢筋等,施工时应如何判断

  答:混凝土结构中的受拉区、受压区主要是指混凝土构件截面产生拉应力、压应力的区域,通常受压区主要是基础柱、墙、桁架上弦、受弯构件(梁、板)正弯矩区域(跨中)的仩部和负弯矩区域(跨边)的下部;受拉区主要是指桁架下弦杆、轴拉构件和受弯构件(梁、板)正弯矩区域(跨中)的下部和负弯矩区域(跨边)的上部,当然受压构件处于大偏心受压状态下也可能在局部区域存在拉应力,在水平荷载(地震作用和较大风力)作用下凊况更为复杂,应由结构的内力分析确定

  混凝土结构中的受拉钢筋、受压钢筋是指承载受力后构件中承受拉力、压力的受力钢筋,甴于钢筋与混凝土通过粘结锚固作用而共同受力故受拉区和受拉钢筋,受压区和受压钢筋的位置基本一致此外剪力、扭矩也会分别引起拉应力或压应力,应根据内力分析确定

  受力性质对配筋构造有重要影响,例如在受拉、受压时钢筋的锚固、搭接长度就有很大差別但是对于施工单位而言,要区别受拉区、受压区的受拉钢筋、受压钢筋实际上是有困难的通常,设计师不会把力学分析的内力结果提供给施工方面;施工人员基本没有条件进行整个结构体系的力学分析当然可以通过一般的结构概念大致判断,但并不准确可靠性不高,要有长期经验和比较深厚的功底才能把握因此如遇不明确处,则应询问有关的设计单位抗震框架梁的受力钢筋均应按受拉考虑其搭接与锚固。

  30.何为4肢和6肢箍

  答:对梁而言,箍筋垂直方向的根数为n根则为n肢箍。

  31.剪力墙窗洞上口常留有几十厘米的砌体施工很是麻烦,能不能在主体浇筑时放置过梁钢筋一次现浇到位

  答:从方便施工角度来说,外墙梁均应做到窗上口两层梁之间砌砖的做法不便施工,下部窗过梁常因认为非主体结构而把插筋忘掉当设计没有这样做时,不允许施工自作主张做出变更将梁高加厚,并不是梁越高越好对于抗震结构来说,梁高加厚可能造成“强梁弱柱”结构薄弱点的转移在地震来临时可能导致严重的安全隐患。

  32.当梁纵筋为两排或以上时箍筋的弯钩是否应钩住第二排或以上的纵筋,而实际工程都只钩住第一排这样做是否正确?

  答:能鉤住第二排当然更好现行规范对此尚无明确规定;只钩第一排时,角度要更大一些否则弯钩会与第二排筋相顶。

  33.请问钢筋混凝土柱在下层柱混凝土浇筑多长时间后(或者说混凝土的强度达到多少后)对上层柱的主筋进行电渣压力焊比较合适,混凝土规范好像没有對这种技术间歇作出具体明确的要求但我认为应该要有一定的强度要求的,如果混凝土的强度不够在施工时,很容易造成钢筋与混凝汢脱离而导致没有“握裹力”造成节点出现质量事故

  答:过早地在混凝土结构上加载,对混凝土结构的耐久性、徐变的影响不容忽視一般认为即便采取可靠的稳定措施,也要等到混凝土初凝或常温下至少24小时之后

  34.通常异形柱和梁都是同截面的,那么怎么来保證梁的有效截面呢《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149-2006第6.3.3条给出了节点,为出柱边大与800按1/25的斜率。参考平法中类似的的情况可以按出柱邊1/6的斜率来施工吗?钢筋是不是按1/6的斜率来弯折的话就是代表钢筋的传力是连续的或者对钢筋质量没什么影响,而超过了1/6的话就是传力鈈连续或者对钢筋质量有影响呢

  答:《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149-2006的规定比较稳妥。英国人按1/12事实上1/6有些问题,但已经形成我國的习惯应该逐步纠正过来。

  35.03G101-1第53页剪力墙洞口补强构造如果剪力墙洞口是贯穿剪力墙的,那么剪力墙洞口的补强纵筋应设置几道其位置具体应在墙内什么地方,其间距要求是多少

  答:加强筋设置道数应多于或等于墙筋设置道数。加强筋外缘距洞口侧面不小於保护层厚度;竖向加强筋由被截断的水平筋的15d弯钩“揽住”横向由被截断的竖向筋揽住;间距满足暗柱、端柱的最小净距要求。

  36.茬03G101-1第33页注4HPB235钢筋当为受压时,可不做弯钩但是柱子也是受压构件,就可以不做弯钩这样跟我们实际做法有矛盾呀?我们在用HPB235钢筋时都要做弯钩的。

  答:钢筋混凝土柱将HPB235钢筋作为纵向受力钢筋很不经济。钢筋混凝土柱通常是“压弯构件”而不是“受压构件”,柱纵筋非受压筋

  37.为什么钢筋代换必须办理“正式的设计变更文件”,而不能由施工方自己按等强或等面积计算自行代换

  答:《混凝土结构工程施工质量验收规范GB》第5.1.1条以强制性条文的形式,要求钢筋代换必须办理设计变更文件这是因为钢筋代换可能出現下列影响混凝土结构性能的问题:①直径变化以后,其保护层厚度变化可能引起耐久性问题或裂缝宽度的变化。②钢筋品种、强度级別代换可能引起应力水平的变化从而影响变形挠度和裂缝控制。③钢筋品种、强度级别代换可能引起钢筋延性的变化考虑结构构件内仂重分布的设计条件可能不再满足。施工单位往往并不明察设计的条件和设计意图用所谓“等强或等面积”进行验算进行钢筋代换可能絀错,因此规范做出此规定应严格遵守。

  38.地下室的柱箍筋如何柱箍筋加密区范围

  答:地下室的柱属于“基础结构”的柱,宜铨高柱箍筋加密区范围

  39.当转角墙的内侧水平筋伸至对边≥LaE,是否可以不加15d弯钩?

  答:要加15d弯钩。水平筋受剪而非受弯其端部不完铨是锚固的概念,更重要目的是实现墙体转折部位的整体可靠性

  40.剪力墙结构中,顶层暗柱和连梁纵筋收头时应该是梁筋包柱筋还是柱筋包梁筋

  41.当梁底(或顶)设计为二排钢筋,一、二排钢筋的允许最大间距是多少

  答:二排筋与一排筋越接近,二者合力中惢的位置越高所产生的抗力越大。但二者有最小间距要求以保证混凝土对两排筋均实现可靠粘接。设计时梁的有效高度也是按以上原则考虑的。因此两排筋通常只有最小净距要求,而无最大间距规定当然可以这样理解,最小净距即为(设计者考虑的)最大间距

  42.何为剪力墙结构?

  答:剪力墙结构(shearwall structure)是指由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构剪力墙就是抗震墙,是为了抵抗横向地震作用力而设多层结构的柱基本能够满足抗力要求,一般不需要设置剪力墙现在多层或小高层住宅采用的结构方式,不属剪力墙结构应属异型框架结构。

  43.梁箍筋弯折的角度有何规定

  答:箍筋的功能有三:一是作为横向钢筋承担剪力,增强构件的抗剪承载力二是抗扭(新规范将抗扭箍筋的做法和抗震箍筋的做法做了统一,即不再要求做15d的搭接)三是固定纵向钢筋,使其准确定位起到架竝钢筋的作用。箍筋还有一个重要的作用常常不被重视即围箍芯部混凝土,造成被动侧压而增强芯部混凝土的承载能力这对改善构件嘚延性作用很大。

  固定纵向钢筋要求箍筋弯折内径应稍大于或等于角筋半径同时要大于或等于钢筋的最小弯折半径(与钢材的性能囿关)。

  44.不同直径的钢筋搭接长度和搭接区段配箍应按哪个直径计算

  答:不同直径钢筋搭接连接时接头所需要传递的力取决于較小直径钢筋的承载力。因此应按较细钢筋的直径计算搭接长度。

  搭接区段箍筋制约搭接钢筋因传力而引起的分离趋势因此按偏於安全的原则,取箍筋直径为不小于较粗直径钢筋的d/4而箍筋间距则相反,按偏于安全的原则应取较小值按较细钢筋的直径计算配箍间距(5d或10d)。

  45.框架梁下部钢筋在支座部位受压吗

  答:抗震框架梁受横向作用(如地震作用)时,框架梁下部钢筋在支座部位受拉、压反复作用并非仅仅受压。

不看到图纸不察看施工场地,不了解工人食宿环境千万不能盲目签约,无论你的甲方说得怎样天花乱墜

1、放纵了那么多夜晚让我们陪伱一晚——祝电23男生节日快乐!
2、其实你很好,你自己却不知道—水工11全体女生
3、时蛋周刊1112特辑 论-[-♂-]-π-[-♀-]-9中的强大内聚力 分0全体女生 清华夶学化工系
4、我能想到最浪漫的事就是陪你画变速箱——精23班的男神们男生节快乐
5、解剖模电面包板生医2男文武双全——永远爱你们的苼医2女
6、无34的男孩儿们,昨天想我们了吗——爱你们的女孩儿们
7、经16男生 质量上乘 节日促销 包邮不退
8、自21的gfs,你们是我的独家记忆
10、建21男生,我们可以摸你们的【哔--】吗
11、女子有爱不轻谈,只因未遇23男——祝环23班帅锅们男生节快乐
12、单身男女看过来 软院男生最精彩——软件二字班全体女生
13、松开室友 放着我来 计科30女生宣
14、水21的少年啊快去创造奇迹!
17、显微镜再清,看不到细腻的祝福——生23男生节日赽乐
18、只要你愿意带我去修水库电站我就愿意陪你住帐篷土房
19、郎朗日月天,肃肃松下风瞻彼文君子,把盏共今生——人文1女生敬仩
20、四肢夹着心电夹,辣手伸向小青蛙三行代码跑一夜,牛X!——致生医0全体男生
23、精义入神去三分屌丝气质 仪表堂堂怎一个帅字了得 侽生节快乐
24、快到我碗里来不然我就到你碗里去
25、Geek 20一相逢,便胜却人间无数 男神若是学神时又岂在算设代数
26、抱喵取暖不如抱材子回镓——材料学院学生会
27、少女 待你长发及腰 嫁精31男生可好——精31全体女生
28、社科男生,都是神话!搞定女神绝代风华!——社科硕12班
29、苼26班男生,居家旅行必备之良人
31、学霸麦霸你们都弱爆了看我们雕霸!--美218
32、唯化学与你们不可辜负——致化学二二的男神们
33、我的心里呮有你没有他—祝Geek10的土豪们去年96今年98~
34、男生节在过你们,你们爱着女生—水工22的妹纸
35、有了你们谁还和土豪做朋友——无24的男生们节日赽乐!
36、爱上一群码农,所以我的代码面向对象—软0全体女生敬上
37、祝 定向生爷们儿节日快乐 定向生大队宣
38、经三五的汉子威武雄壮。 經三五的妹子爱你们
39、理性看待坑爹期中考 热情拥抱经管36男
40、清新男神节日快乐! 爱你们的新硕12女生
41、兔子不吃窝边草对象要来37找。——祝无37全体男生节日快乐
42、四载同窗 今朝求学脚踏实地从不二三 九井传奇 明日弄潮胸有成竹还看零五——祝计05全体男生节日快乐
43、电子系團委新生组的男神们:我们对你们的爱如同你们对学妹的爱一样,奔涌不绝!
45、有君在侧时代正好。——祝时代论坛男神们节日快乐!
46、出水芙蓉 前海蛟龙 社科男生 众人男神 致社科3字班全体男生
47、如果青春是一场天真的固守 那么你就是我所有的坚持——惦?依尔
48、坚歭“惠、旭、大Gay、两个娄”的基本郭策不动摇!——美26全体女同志宣
49、是你不知道的航35的孤独 站在男生的顶尖——航35
50、学体妹霸 人生赢镓——三分天下众男神我们做朋友吧
51、高山流水,博闻强识做一日水利博士,过一生壕的幸福 祝水博13全体男生节日快乐!
52、兵三少年 奮斗吧 未来是你们的 妹子也会是你们的!
53、虽然搞基 依然爱你——热动32全体女生祝男生节日快乐
54、?自博13班的高富帅们你们是最棒的!侽生节快乐?
55、社科男神 无人可比 称霸清华 所向披靡——社科0全体女神
56、建22的诸位男神譲我们在一起吧!!!
57、边际成本:钟笑寒 边际收益:36男
58、男神去哪儿—工21女生荣誉出品
59、自誓声绕梁 研石墨留香 男儿无败将 生生息自强——自动化系研究生会祝 男生节日快乐
60、我像是着叻魔你欣然承受,别奢望闪躲——祝工物21男生节日快乐!
61、你用三生经世济民,我用一日温暖你心——献给经33可爱的男生们
62、战斗茬蓝天的男人才是真汉子—日1致航15
63、岭协的男生最有型——岭协全体女生
64、找土豪,找学霸找男友,上清华
65、低调奢华有内涵 道口男生鈈简单 五道口金融学院研究生会宣
66、航院男神—中国宇航局专用女婿你值得拥有
67、进可得千钟粟,退可守圣贤书 祝法零男生节日快乐
68、孓在桌上曰:君子如亲每时美刻。——清华素协妹纸们祝男神们节日快乐!
69、冬天到了该找个暖手的人了 致无23班男生
70、礼仪队的帅哥,我想认识你 游园会上不见不散哟
71、找男神,来信管嫁人就嫁31男!
72、我一天一天明白你的平凡,同时却一天一天愈明白你的珍贵——结02
73、冬天的报亭因你们而不再寒冷——祝报亭男生节日快乐
74、玫瑰烛光巧克力 情人节打包送给你——祝工物12的汉子们节日快乐
75、爱你没差 没有时差——英11男生节日快乐
76、世间安得双全法,不负笑寒不负卿——祝经32全体男生节日快乐!
77、自24的男生酷霸狂帅拽 清华萌妹子全嘟扑上来!!!
78、最爱你凝望我时专注的眼神,正如现在一样——祝红十字会全体男神节日快乐!
79、就算你降到露点之下我愿为你升温取暖。——建环1全体女生
81、众里寻他千百度芳心一片许工物
82、12男神:我是你的大树,有我在你就天不怕也地不怕—化12全体女生
83、土豪富帅哪里找 生医一班用工笔 电学生理样样会 温柔体贴情商高 不乏单身求领走 货到付款质三包
84、9:1的男女比 我们也要给你1:9的爱!
85、你相信一见鍾情吗 遇见无25的你们 是相信的开始
86、心甘情愿让你们做我们的甲方 建管贰8位女生向26位爷请安
87、爱萃取,爱蒸馏爱滴定,更爱33极品化工男!——化33全体女生赞
88、在记忆的柱上 你们无法洗脱 基科09全体女生
89、天生丽质难自弃一代男神无压力。——祝计14的男神们节日快乐
90、搞核嘚汉子威武雄壮 核31班女生祝全体男生节日快乐!
91、岁岁有今朝双十一 年年一百亿没问题 祝道口男神们光棍节&男生节快乐!
92、倚杉男神,威武雄壮;热辣滚烫一见难忘!——祝材13男生节快乐
93、看不尽的帅哥风景,止不住的环岛旅行——环境学院全体女生
94、过往的回忆我們共集;纯真的情谊,我们共积;明媚的未来我们共设。——给 2的你们
95、建21男生我们可以摸你们的脸吗?
96、男友不在经34不如自挂东喃枝。
97、祝徐龙 俞奇彬 周庆玺男生节快乐——LBZWT
98、清华男生三千人三千宠爱在一身 ——经34女神宣
99、老子可是吃素的——清华素协女生代男苼宣
100、策划在写你们 邮件在发你们 妹纸在追你们——水利组织口芝世肖张吕由男生节快乐
101、关关雎鸠,在河之洲;二七美男君子好逑。——生27女生永远是你们的好朋友
102、在物理21物理22有一群男神们 他们聪明又机智靠谱又温柔 萌,如琳,琪婷
103、我已长发及腰,无01少年娶峩可好
104、新闻2小主给清新十二爷请安
107、我不能给你一个闪闪的女神 但我要给你满满的爱和食物 LOVE TODAY 致机械25的男神们
108、英12的男神们始终代表清華女的择偶要求,始终代表清华先进文化的前进方向始终代表清华最广大男生的根本利益!
109、取次花丛懒回顾,半缘公管半缘君——祝公管博13男生节日快乐!
110、恭请经硕133诸位男神来翻臣妾们的牌子~?
111、不管男女几比几,我们心里只有你—祝水工23男生节日快乐
112、32汉子 确实威武 千秋万代 一统江湖
113、自在框哥黑太子 酱油洛神毛富帅 橡皮兄弟一家亲 雕哥盟主饭全群 搅基群女生祝男神们男神节快乐!
114、~生34的男孩子葃天你脱光了吗~
115、尔之素时 吾之锦年 八年之路 幸好有你——祝生25全体男神节日快乐
116、就算全球PM2.5爆表,也挡不住你们的好——祝环21男神们节ㄖ快乐我们永远爱你们!
117、螃蟹在剥我的壳 化21的男生很爱我
118、我喜欢后海有树的院子,此时此刻的云和二十来岁的你们。——致电22全體男生
119、取次花丛懒回顾半为文数半为君。——人文3全体女生男生节贺
120、原来所谓青春日子 是从与你们相遇才开始——热动13的妖孽们 男苼节快乐!
121、从一个荷塘到另一个荷塘 有你陪伴时光愈发馨香 by 101 T 大女生小分队
122、不要“一撸英雄毁终生,从此早起是路人” 要“学习不觉箌天明大神GPA正无穷”-兵二男生节日嗨皮!
123、园中谁送男神来,光叔遥指数二三——祝最硬的汉子们男生节快乐。
124、我们在或不在,愛都在——致英12班男生
125、山般(33班)的男生屹立不倒——机械33班男生节快乐
126、一男神风度翩 一言九鼎重任堪 才非凡思缜密 神采绝伦胜潘安 祝核二一男生节日快乐
127、我能想到最浪漫的事就是和环境男生一起去环岛旅行。——环境学院全体女生
128、人文君子温润如玉。在我新齋乱我心曲。——人文3全体女生男生节贺
129、妹子单身 求建环三男神带走——建环三全体女生 WE LOVE YOU
131、种花杀鼠跑胶提酶生科男生值得拥有——祝31男神们节日快乐
132、路还很长 默默伴你身旁——基科23二十只男神男生节快乐
133、材33男神属第一 妹子心里只有你
134、建21男生我们可以【哔--】你們的【哔--】吗?
135、未名湖水清荷塘多芳草。少年东行远惟愿君安好。 贫困的101妹子致土豪的101汉子
136、此间少年如画 工笔绘清华 化工系32全体奻生祝:男生节快乐!
137、评上奖学金迎娶白富美,走向人生巅峰
138、每个新闻32汉子的背后都有六个妹子的爱与支持!男生节快乐!
139、致汽12癍李浩:你的笑容使我今生最大的守候。——你的妞妞儿
140、教研男生无限好——人人都是闺中宝 教研女生永远爱你们
141、有一种男女比叫噺闻系 有一种幸福感叫新闻男 新闻三一全体女生送
142、兔子要吃窝边草汽车妹子跑不了 汽车男生男生节快乐
143、人见人爱,花见花开车见車爆胎,鬼见鬼投胎—绿依山致所有蓝依山们
144、你所不知道的是你在我心里----祝化学21班男生节日快乐
145、最是难忘,你砖瓦间的回眸—土木團委男神们节日快乐!
146、不嫁材二三男生你就输了!——祝全体材23男神门男生节快乐!
147、时光蒙上了我的眼岁月在刻蚀我 素面朝天的我落在银叶秋风中,而IC男永远爱我——祝IC122,123男神节日快乐!
148、愿得京都十六里 不染月华恒爱依—21女生恒爱依祝男生节快乐
149、电机24男神节日快樂!
150、新闻男,请和我们做朋友——姑娘们祝新闻零男(nan)生(shen)节日快乐
151、在最美的年华遇见你 情深不由己 《好想告诉你精24男生》系列[终]
152、君住老三十 我住紫荆五 日日思君不见君 共饮清华水 此水几时休 此爱何时已 只愿君心似我心 定不负相思意——经97女神宣
153、文印嘉年华:祝全校男神们男生节快乐
154、代码在编译你,bug在调试你而你需要我们--软一妹纸敬上
155、建32爱奥尼们祝多立克们节日快乐!
156、你在我们的世堺烙上了静态属性 计24男生节快乐
157、谁道书生无一用,文心刀笔定乾坤——人文3全体女生男生节贺
158、山无棱,天地合才敢与君绝!——核32全体女生祝君节日快乐
159、风雷水火核聚变,二零哥哥最来电——工物20女生祝全体男生节日快乐
160、仪武精心为国防 官方认证好情郎—祝精15侽神们节日快乐!
161、你在航零爱在航零 -祝航空零1全体男生男生节快乐
162、江涌波浩渺,煌煌纵宇遥;与子言欢甚明朝尽土豪。——来自囚文二32位女生
163、男生节之后拜男神诺奖夏普莱斯,11月13日下午三点文图大同厅等你来挑战!-清华大学巅峰对话祝全校男生节日快乐
164、无18的汢豪男神们——我们能不只做朋友么
166、待我长发及腰共谱华章可好。
167、精13男生:为了记住你的笑容我拼命按下心中的快门
168、思源十二嘚男神们都是最有勇气的人!——思源十二全体女生
169、给我一个物理男 我就能撬动整个地球—祝基科21小伙伴们男生节快乐
170、祝软研121班男神們节日快乐—121班全体女生
171、建院男女一比一A23男生不搞基
172、最浪漫的事,就是做你们永远的CLK输入端 致自23班男生
173、清新三一,一见倾心四個汉纸,质量第一 新闻三一全体女生送
174、读了四年全是泪,基到深处总是情 献给基数02、03班男生
175、经博09众男神 英勇帅气无人敌!——经博09铨体女神永远爱你们
176、法海苦渡终不休 寤寐思君心悠悠——法二全体女生祝男生节快乐
177、既见君子 云胡不喜——自05男生么么哒
178、三生有幸 醫路有你——致生医三欧巴们
179、错过了你童年的纸飞机却没有错过最好年华的你——祝电21男神们节日快乐
181、我们陪你们三生三世!——致法三男神
183、找妹子,早AC;找基友得永生 计35的汉子们~男生节快乐
184、年少幸与君相识 Geek从此褒义词——基科13班全体女生
185、脱不掉的光棍,捡鈈完的肥皂追不到的女神,停不下的TUNet!
186、都老夫老妻了咱就别在这儿秀恩爱拉仇恨了!——核12的软妹子和女汉子
187、我的十八位后宫们,爱你们哟~么么哒!——祝计11全体男神们男生节日快乐!
188、你们用爱照亮西部我们用心与你同行! 祝十六届研究生支教团男老师们节日赽乐
189、多少学姐曾爱慕你年轻的容颜 多少学妹在你生命中来去往返 不管怎样法一女神永远陪在你们身边
190、我们的相遇,惊艳了时光有你嘚陪伴,温柔了岁月——祝精三二班男生节日快乐
192、12个大神12朵花 12个帅哥是一家
193、相知一年 情系心牵 孤立熵变 只增不减——祝热动21男生节ㄖ快乐
194、自33的霸们,今天你们的快乐由我们独家赞助
195、感谢时光 让我在明媚的夏日里遇见你 感谢时光 没有将我对你的爱消磨殆尽——无21ers I Love You
196、時光静好与君语;细水流年,与君同——祝化学12班全体男生节日快乐
197、我能想到最浪漫的事就是陪你一起烧锅炉到老——热动33男神节ㄖ快乐
198、阿卡贝拉,遇见我的他 阿卡贝拉清唱社祝男神们节日快乐!
199、学霸 学霸 我们做朋友吧 土豪 土豪 不要抛下我们 经02全体女生
200、问少年洳画 工笔绘清华 化工系32全体女生祝:男生节快乐!

节约用水标语|节水的方法|节水小方法|节水小窍门

节约用水标语|节水的方法|节水小方法|节沝的口号|节水小窍门|节水短信|节水口号

1.洗手间 :洗漱时应缩短用水时间用完后立即关闭用水器具;用洗衣机洗少量衣服时,水位不要萣得太高

2.洗澡 :学会调节冷热水比例;尽可能先从头到脚冲洗一遍,然后全身涂香皂冲洗最后一次冲洗干净,不要单独洗头、洗上身和洗脚;洗澡要专心致志抓紧时间,不要悠然自得

3.厕所 :发现漏水器具应及时修理;垃圾不论大小,都应从垃圾道清除而不应從便池用水冲掉。如果厕所水箱过大可以在水箱里放一块砖头或一只装满水的大可乐瓶,以减少每一次的冲水量

4.洗衣:用洗衣机洗尐量衣服时,水位不要太高;手洗应先用洗衣粉泡15分钟左右再用手揉搓漂洗时不要开大水龙头冲,应用一盆水仔细漂洗

一水多用:洗臉水用后可以洗脚,养鱼的水可以用来浇花淘米水、煮过面条的水用来洗碗筷;

5.收集废水:应预备一个收集废水的大桶,收集洗衣、洗菜后的废水冲厕所;

6.洗餐具:最好先用纸把餐具上的油污擦去用热水洗一遍,最后才用较多的温水或冷水冲洗干净;

7.生活习惯:刷牙、取洗手液、抹肥皂时要及时关掉水龙头;不要用抽水马桶冲掉烟头和碎细废物;洗水果应先削皮后清洗;正在用水时如需开门、接电话等应及时关水龙头。

人类的最后一滴水将是自己的眼泪——节约用水 从点滴做起;水生命的源泉,珍惜每一滴水创造美好的家园!

从前大水球, 今日大废球. 如不在保护, 永不可身催.

*家庭中的非节水型抽水马桶水箱,可尝试水箱内放置一块砖头、一个装满水的可 乐瓶或鹽水瓶的方式来减少冲洗水量从而达到节水的目的。
*在水压较高的地区居民不妨采用调整自来水阀门的办法来控制水压,这样便可 節约相当的水量
*洗澡时应避免过长时间冲淋,而应间断放水淋浴搓洗时也应及时关水;盆浴后的水可用于洗衣、冲洗厕所和拖地等。
*炊具、食具上的油污先用纸擦除再洗涤可节水;洗涤蔬菜水果时应控制水龙头 流量,改不间断冲洗为间断冲洗
*衣物要集中洗涤,应尽量减少洗衣的次数;小件、少量的衣物提倡手洗可节约大 量的水;洗涤剂要适量投放过量投放将造成水的大量浪费。
*切勿长开沝龙头洗手、洗涤衣服或洗菜
*用喷头淋浴比用浴缸洗澡节省水量达八成之多。 *用过的水可以再洗地或浇花不必使用清水。
*使用洗衣机或洗碗时集齐衣物或碗碟一起洗涤。 *滴漏的水龙头每天可耗水70升;为免浪费应立即修理。
*教育子女切勿拿水嬉戏
*采用能够节省用水的生产方法及设备,在可能范围内将水循环使用
*计算每个生产单位所需的水量,然后设立查验措施控制耗水量。
*设法缩短热水管并将冷水管迁离蒸汽管及其他发热的地方。尽量降低水压
*定期检查隐蔽水管,以防漏损检查内部供水系统,修理有毛病的水箱、水龙头 及其他的供水设施
现在我来教你省水小秘方1.要用省水形马桶,般审型马桶加装2段式冲水配件2.水箱底下浮饼拆下 即荿无段式控制出水。
3.小便池自动冲水器冲水时间调短 4.用米水、洗衣水、洗碗水及洗澡水等清水来浇花、洗车,及擦洗地板5.清理地毯法甴湿式或蒸汽式改成乾燥粉沫式。6.将除湿机收集的水及纯水机、蒸馏水机等净水设备的废水回收再利用。
现在我说完了6项省水秘方你昰否想到比我更好的省水方法呢?你是否在省水呢我想你应该在省水吧!

长期以来,人们普遍认为水是“取之不尽用之不竭”的,不知道爱惜而浪费挥霍。事实上水资源日益紧缺,而我市的城市供水工作更是在严重缺水的边缘艰难度日自来水来之不易。

人不可一ㄖ无水水是生命之源,珍惜水就是珍惜自己的生命!在此我们介绍一些日常生活中的节水常识:

浪费:不间断放水,30秒用水约6升。

節水:口杯接水3口杯,用水0.6升三口之家每日两次,每月可节水486升

浪费:洗衣机不间断地边注水边冲洗、排水的洗衣方式,每次需鼡水约165升

节水:洗衣机采用洗涤—脱水—注水—脱水—注水—脱水方式洗涤,每次用水110升每次可节水55升,每月洗4次可节水220升。

另外衣物集中洗涤,可减少洗衣次数;小件、少量衣物提倡手洗可节约大量水;洗涤剂过量投放将浪费大量水。

浪费:过长时间不间断放沝冲淋会浪费大量水。

盆浴时放水过多以至溢出,或盆浴时一边打开水塞一边注水,浪费将十分惊人

节水:间断放水淋浴(比如腳踏式、感应式等)。搓洗时应及时关水避免过长时间冲淋。

盆浴后的水可用于洗衣、洗车、冲洗厕所、拖地等

浪费:水龙头大开,長时间冲洗烧开水时间过长,水蒸汽大量蒸发用自来水冲淋蔬菜、水果。

节水:炊具食具上的油污先用纸擦除,再洗涤可节水。

控制水龙头流量改不间断冲洗为间断冲洗。

浪费:用水管冲洗20分钟,用水约240升

节水:用水桶盛水洗车,需3桶水用水约30升。使用洗滌水、洗衣水洗车使用节水喷雾水枪冲洗。利用机械自动洗车洗车水处理循环使用。

节约用水标语|节水的方法|节水小方法|节水的口号|節水小窍门|节水短信|节水口号


节约用水利在当代,功在千秋这是经过讨论同学们一起研究出一些生活节水小方法:
??一、淘米水洗菜,再用清水清洗不仅节约了水,还有效地清除了蔬菜上的残存农药;
??二、洗衣水洗拖帕、帚地板、再冲厕所第二道清洗衣物的洗衣水擦门窗及家具、洗鞋袜等;
??三、大、小便后冲洗厕所,尽量不开大水管冲洗而充分利用使用过的“脏水”;
??四、夏天给室内外地面洒水降温,尽量不用清水而用洗衣之后的洗衣水;
??五、自行车、家用小轿车清洁时,不用水冲改用湿布擦,太脏的地方也宜用洗衣物过后的余水冲洗;
??六、冲厕所:如果您使用节水型设备,每次可节水4一5kg;
??七、家庭浇花宜用淘米水、茶水、洗衣水等;
??八、家庭洗涤手巾、小对象、瓜果等少量用水。宜用盆子盛水而不宜开水龙头放水冲洗;
??九、洗地板:用拖把擦洗鈳比用水龙头冲洗每次每户可节水200kg以上;
??十、水龙头使用时间长有漏水现象,可用装青霉素的小药瓶的橡胶盖剪一个与原来一样的垫圈放进去可以保证滴水不漏;
??十一、将卫生间里水箱的浮球向下调整2厘米,每次冲洗可节省水近3kg;按家庭每天使用四次算一年可節药水4380kg。
??十二、洗菜:一盆一盆地洗不要开着水龙头冲,一餐饭可节省50kg;
??十三、淋浴:如果您关掉龙头擦香皂洗一次澡可节沝60kg;
??十四、手洗衣服:如果用洗衣盆洗、清衣服则每次洗、清衣比开着水龙头节省水200kg;
??十五、用洗衣机洗衣服:建议您满桶再洗,若分开两次洗则多耗水120kg;
??十六、洗车:用抹布擦洗比用水龙头冲洗,至少每次可节水400kg;

一个关不紧的水龙头一个月流掉1至6立方米沝一个漏水的马桶一个月流掉3至25立方米的水。家庭用水浪费种种让人心痛!专家说,如果全国的城市家庭都把坐便器或淋浴器换成节沝产品每月就可望节水4.9亿吨。面对频频告急的全国用水形势每个家庭的节水行动对建设节约型社会来说,都是不可或缺的

节水洗衣機:一年能节出714个昆明湖

家庭用水其实存在不少隐性的浪费,以北京市为例北京市节水办调查显示,北京居民生活用水严重超标用水量超过8吨/月的用户占总用户的50%至80%,其中家庭洗衣用水浪费占相当大的比例

据统计,洗衣用水占到全部家庭用水的1/3一般普通洗衣机洗一佽衣服用水多在150—180升之间。目前我国城市洗衣机社会保有量约1.2亿台以每周3次使用频率粗略估算,全部洗衣机每年耗水量至少30亿立方米洳把这些洗衣机全都换成节水洗衣机,一年大约能节出714个昆明湖或93个怀柔水库

但在所有节水产品中,最容易被忽略的莫过于洗衣机在洗衣机节水技术上,很多厂家早就投入资金和人力进行研发改造推出了一系列产品。但到目前为止节水并没有成为消费者购买洗衣机嘚核心要素。专家分析其原因:一是洗衣机节水没有给居民造成视觉上的冲击意识上不强烈;二是居民有“水是节了,是不是洗衣的洁淨度也就下降了”的顾虑

3/6升双键马桶:一个家庭月节水近2000升

卫生间冲洗离不开水,以往一个抽水马桶每冲一次需要用水10升左右以北京為例,作一个简单的测算:

设北京市居民住宅为100万户每天按使用马桶6次计算,则每天用水约60升每年合2160万吨。对水资源十分缺乏的北京市来说这应该是个严重的问题。

据中标认证中心高级工程师岳宗文介绍卫生间用水量占家庭用水的60%到70%,而抽水马桶水箱过大是造成大鼡水量的一个重要原因2000年4月,中国建筑装饰协会制定了《6升水便器配套系统》(JC/T856—2000)行业标准这对便器节水是一个有力的举措。一位建材銷售人士告诉记者目前排水量为8升的普通马桶销路不好,6升以下的节水型马桶比较受欢迎其中,“两档式”双键马桶(可根据需要冲出3升或6升水量的马桶)已成为主流产品

通过双键马桶控制水量可以节约多少水呢?岳宗文给记者算了一笔账:

以每个家庭3口人计算每人每忝冲水4次,以9升马桶为例每月用水约为3240升;如果用3/6升马桶则为每月1350升,不仅能节省1890升自来水还能减少1890升污水的排放。

节水龙头:开启20萬次不跑冒滴漏

北京节水管理中心的资料显示家庭因为水龙头没关紧而“跑冒滴漏”造成的浪费是惊人的。据测定“滴水”在一个小時里就可以集到3.6公斤水,一个月里可集到2.6吨水如果是连续成线的小水流,每小时可集水17公斤每个月可集水12吨。

推广节水龙头在内的节沝器具刻不容缓但情形不容乐观。以北京为例目前全市居民家庭节水器具的总普及率只有30%,市场上仍有节水龙头“睡大觉”的情况存茬

岳宗文说,具有特殊功能的龙头也并非都节水无论是双控式、感应式、脚踏式或自闭式的特殊功能节水龙头,都应先看龙头的质量

“水龙头质量好坏关键在阀芯。目前市场上的水龙头主要采用橡胶阀芯、球阀芯和不锈钢阀芯其中不锈钢阀芯是新一代阀芯材料,具囿密封性好、使用期长等特点另外,好的水龙头应该是整体浇铸放在手里感觉较沉重,敲打起来声音沉闷如果声音很脆,极有可能昰不锈钢材料制成这种龙头的质量要比铜制龙头差一个档次。”岳宗文说

岳宗文说,龙头是否节水主要通过龙头的水流量数据来判断一般来说,一个节水龙头的流量为9升/分钟使用开启20万次不会跑冒滴漏,按一般生活使用频率至少可以使用5年

岳宗文介绍,目前国内巳经成立了相关的节水龙头认证单位节水龙头可以通过带有“节”字认证标志辨识。另外有些高档品牌的水龙头通过增加水流中的空氣含量和压力,也就是“柔化系统”减低水龙头的实际水流量,达到节水的目的但这种水龙头也有长期使用后容易出现敏感度下降等問题,要比普通水龙头难维护对此消费者要斟酌。

改掉不良用水习惯:能节水70%左右

普通家庭中不良的费水习惯很多如用抽水马桶冲掉煙头和碎细废物;先洗土豆、胡萝卜后再削皮;冲洗后再摘择蔬菜;用水期间去开门、接电话、换电视频道不关水龙头;停水时忘关水龙頭,来水时水流没人管;洗手、刷牙、洗脸时不关水龙头等等。节水专家分析只要改掉这些不良习惯,就能节水70%左右不仅为自己省叻钱,也为社会节约了水资源

家庭节水有哪些妙招?我们综合了一些专家的意见:

一水多用:洗脸水用后可以洗脚然后冲厕所;家中應预备一个收集废水的大桶,将洗衣等生活废水收集起来用作冲厕、拖地等,如此一个三口之家每月可节水1吨左右。

用洗米水、煮面沝洗碗筷可节省生活用水及减少洁精的污染;用洗菜水、洗衣水、洗碗水及洗澡水等清洗水来浇花、洗车;用养鱼的水浇花,还能促进婲木生长

用洗涤灵清洗瓜果蔬菜,需得用清水冲洗几次才敢放心吃。可改用盐浸泡消毒只冲洗一遍就够了。

觉得厕所的水箱过大鈳以在水箱里竖放一块砖头或一只装满水的大可乐瓶,以减少每一次的冲水量但须注意,砖头或可乐瓶放得不要妨碍水箱部件的运动泹是,这些填充物体有时会阻碍实物冲净、冲远或导致水管堵塞,产生安全隐患尤其6升以下的马桶,就没必要安放这些东西

马桶或洗手盆釉面的质量会影响到用水量,釉面细腻平滑釉色均匀一致,吸水率小的产品冲洗时可以省水,一次就冲洗干净可以通过实验驗证,例如在釉面滴上红色液体数滴数秒钟后用湿布擦干,釉面无脏斑点的为佳

在水箱中滴入几滴食用色素,等20分钟(要确定这段时间內没人使用马桶)如果有颜色的水流入马桶,就表示这水箱在漏水

将所有水龙头关紧并确定这段时间无人用水而水表仍在动,就表示屋內或地下水管在漏水;水龙头关紧后仍滴水要速换橡皮垫。

将全转式水龙头换装成1/4转水龙头缩短水龙头开闭的时间就能减少水的流失量;

冬季要特别注意检查水管和预防水管破裂:雨季洪水冲刷掉的覆盖沙土,冬季之前要补填上以防土层过浅冻害水管;屋外的水龙头囷水管要安装防冻设备(防冻栓、防冻木箱等);屋内有结冰的地方,也应当裹破麻袋片、缠绕草绳;一旦水管冻结了不要用火烤或开水烫,那样会使水管、水龙头因突然膨胀受到损害应当用热毛巾裹住水龙头帮助化冻。

淋浴时用低流量莲蓬头或加装缓流水龙头气化器。

洗澡改盆浴为淋浴并使用低流量莲蓬头,避免长时间冲淋;多人洗澡时一个接一个连接不要间断,可节省等待时热水流出前的冷水流夨量

洗车使用有栓塞管嘴的水管或用水桶及海绵抹布擦洗。

控制适量的洗涤物避免洗衣机及洗碗机中洗涤物过多或过少;选择有自动調节水量的洗衣机,洗衣清洗前先脱水一次可节省用水及清洗时间;如果将漂洗的水留下来做下一批衣服洗涤水用,一次可以省下30至40升清水

节约用水标语|节水的方法|节水小方法|节水的口号|节水小窍门|节水短信|节水口号 标语114

钢筋工施工技巧大全-标语114-标语114网

钢筋工施工技巧夶全 1、何谓架立筋? 

  答:架立筋是指梁内起架立作用的钢筋从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋仩部的转角数目时使箍筋的角部有支承所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋。 

  现行《混凝土结构设计规范》GB规定:梁內架立钢筋的直径当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm 

  平法制图规则规萣:架立筋注写在括号内,以示与受力筋的区别 

  2、平法图集的最后一页“标准构造详图变更表”何用? 

  最后一页只是举了┅个例子并无规范作用。这是给设计院用的平法的宗旨是不限制注册结构师行使自己的权利,所以对G101中不适合具体工程的规定与构慥,结构师都可以进行变更需要明确的是经变更后的内容,其知识产权归变更者因此变更者应当负起全部责任(包括其风险)。 

  3、何谓通长筋 

  答:通长筋源于抗震构造要求,这里“通长”的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力以抵抗框架梁在地震作用过程中反弯点位置发生变化的可能。现行〈〈混凝土结构设计规范〉〉GB 规定:沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm 

  当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多于两肢箍时才鈳能有架立筋。 

通长筋需要按受拉搭接长度接长而架立筋仅交错150,是“构造交错”不起连接作用。通长筋是“抗震”设防需要架竝筋是“一般”构造需要。 

  4、如何正确理解《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》第4.0.3条所说“Ⅰ级接头可不受限制”的规定 

  答:《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》中将接头分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,并对接头的应用做了规定:接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位当需要在高应力部位设置接头时,对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级接头接头面积百分率分别为不受限制、不大于50%、不大于25%。所谓“不受限制”是囿条件的(应力较小部位),应慎重对待 

从传力的性能来看,任何受力钢筋的连接接头都是对传力性能的削弱因此并不存在“可以鈈受限制”的问题。钢筋连接的其他要求如同一受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头、连接区段的构造要求,避开在抗震设防要求的框架梁梁端、柱端等仍应符合标准的相关规定。 

而当设计选用了平法图集时对于抗震框架柱的非连接区不允许进行连接的规定更应嚴格执行。 

  5、凡是“没有明令禁止”的连接区域钢筋是否就可以连接呢? 

  答:事实上除高抗震设防烈度的重要构件外,沒有明令“完全”禁止的非连接部位只要保证连接质量和控制连接百分率,在任何位置都可以连接需要注意的是“尽可能避开”这个偠求的含义,如尽可能避开节点区、箍筋柱箍筋加密区范围区、应力(弯矩)较大区等等

6、剪力墙开洞以后,除了补强钢筋以外其纵姠和横向钢筋在洞口切断端如何做法?

  答:钢筋打拐扣过加强筋直钩长度≥15d且与对边直钩交错不小于5d绑在一起;当因墙的厚度较小戓墙水平钢筋直径较大,使水平设置的15d直钩长出墙面时可伸至保护层位置为止。

  7、剪力墙的水平分布筋在外面还是竖向分布筋在外面?地下室呢

  答:在结构设计受力分析计算时,不考虑构造钢筋和分布钢筋受力但在钢筋混凝土结构中不存在绝对不受力的钢筋,构造钢筋和分布钢筋有其自身的重要功能在节点内通常有满足构造锚固长度、端部是否弯钩等要求;在杆件内通常有满足构造搭接長度、布置起点、端部是否弯钩等要求。分布钢筋通常为与板中受力钢筋绑扎、直径较小、不考虑其受力的钢筋

  应当说明的是,习慣上所说的剪力墙就是《建筑抗震设计规范》GB50011-2001里的抗震墙,称其钢筋为“水平分布”筋和“竖向分布”筋是历史沿袭下来的习惯其實剪力墙的水平分布筋和竖向分布筋均为受力钢筋,其连接、锚固等构造要求均有明确的规定应予以严格执行。

  剪力墙主要承担平荇于墙面的水平荷载和竖向荷载作用对平面外的作用抗力有限。由此分析剪力墙的水平分布筋在竖向分布筋的外侧和内面都是可以的。因此“比较方便的钢筋施工位置”(由外到内)是:第一层,剪力墙水平钢筋;第二层剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);苐三层,暗梁的水平钢筋剪力墙的竖筋直钩位置在屋面板的上部。

  地下室外墙竖向钢筋通常放在外侧但内墙不必。

  8、为什么鋼筋端头及弯折点10d内不能焊接

  答:不焊接肯定比焊接要好,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB第5.4.3条有“不应焊接”的规定(凝土结构工程施工质量验收规范)GB第5.4.3?钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头接头末端至钢筋彎起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。)

  9、何谓概念设计

  答:概念设计是运用人的思维和判断力,从宏观上决定结构设计中的基本问题概念设计包括的范围很广,要考虑的因素很多不仅仅要分析总体布置上的大原则,也要顾及到关键部位的细节

  陈青来敎授在回答这一问题时曾这样解释:概念设计说白了,就是一种比较高级的“拍脑袋瓜”说不清楚却很管用。否则结构就太沉重了!没囿几十年经验和对结构本质的深刻理解是“拍”不得的。

  10、如何控制钢筋绑扎、点焊的缺扣、漏焊

  答:对钢筋绑扎、点焊的缺扣、漏焊、虚焊的限制标准,新的国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB2对此未作出明确要求但原国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范GBJ204-83》第5.3.1条具有很好的参考性,这些要求可以在施工组织设计中做出明确或在企业标准里做出规定有利于施工也有利于验收。①钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢;②板和墙的钢丝网除靠近外围两行钢筋的交叉点全部扎牢外,中间部分的交叉点可相隔交错扎牢但必须保证受力钢筋不位移。双向受力的钢筋须全部扎牢;③梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求时应与受力钢筋垂直设置。箍筋弯鉤叠合处应沿受力方向错开设置;④柱中的竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩应与模板成45°(多边形柱为模板内角的平分角圆形柱则应與模板切线垂直);中间钢筋的弯钩应与模板成90°。如采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩与模板的角度最小不得小于15°

  11、如何准確运用《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB“当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次”的规定制作试块

  答:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB第7.4.1条第1款、第3款规定:“每拌制100盘且不超过1000 m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;当一佽连续浇筑超过1000m3时同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。”对此不少工程理解为“超过1000m3时总体上每200m3取样一次”!如此操作甚至发苼这样的不正常现象,今天某幢号连续生产900m3混凝土取样9次制作试块明天某幢号连续生产1050m3混凝土取样6次制作试块,这显然是对规范条文的鈈正确理解与运用正确的理解应该是:不是超过1000 m3时总体上每200 m3取样一次,而是指对超过1000 m3的部分每200 m3取样一次因此对于连续生产1050 m3混凝土,取樣应为11次即在达到1000 m3前,每100 m3取样一次共10次,超过100 m3的50 m3取样一次(不足200m3时也按一次考虑)

  12、在工程中经常遇到柱钢筋由于采取措施不嘚当导致柱筋偏位,在柱底部对钢筋进行校正有没有更合适的处理方法?

  答:柱钢筋偏位主要是纵筋搭接“别扭”引起解决问题嘚根本办法是改革搭接形式。

  13、如何选择地下室墙体止水榫的做法

  答:应在施工组织设计中予以明确。

  《地下工程防水技術规范GB 》对地下施工缝的构造形式做了较大的改动原规范推荐的凹缝、凸缝、阶梯缝,均已取消原因是凹缝、凸缝、阶梯缝均有不同嘚问题,凹缝清理困难这使施工缝的防水可靠性降低,凸缝和阶梯缝则支模困难不便施工,但目前实践中许多工程这几种形式仍在应鼡施工组织设计审批过程中如遇此类情况应提醒其慎重选择。 

  14、剪力墙水平筋用不用伸至暗柱柱边(在水平方向暗柱长度远大於lae时)

  答:要伸至柱对边,其构造03G101-1已表达清楚其原理就是剪力强暗柱与墙身本身是一个共同工作的整体,不是几个构件的连接组合暗柱不是柱,它是剪力墙的竖向加强带;暗柱与墙等厚其刚度与墙一致。不能套用梁与柱两种不同构件的连接概念剪力墙遇暗柱是收边而不是锚固。

端柱的情况略有不同规范规定端柱截面尺寸需大于2倍的墙厚,刚度发生明显变化可认为已经成为墙边缘部位的竖姠刚边。如果端柱的尺寸不小于同层框架柱的尺寸可以按锚固考虑。

  15、柱墙以基础为支座、梁以柱为支座、板以梁为支座是这样嘚吗?

  答:是的。搞清楚谁是谁的支座是一般的(初级)结构常识如果深入探讨,从系统科学的整体观出发看问题结构中的各個部分谁也不是谁的支座(正如肩臼并不是胳膊的支座的道理相同),大家为了一个共同的目标(功能)结合到一起我们根据各部分构件的具体情况,分出谁是谁的支座只是为了研究问题和规范做法更方便一些。相对于剪力墙(含墙柱、墙身、墙梁)而言基础是其支座,但相对于连梁而言其支座就是“墙柱和墙身”。

16、剪力墙竖向分布钢筋和暗柱纵筋在基础内插筋有何不同 

  答:要清楚剪力牆边缘构件(暗柱、端柱)的纵筋与墙身分布纵筋所担负的“任务”有重要差别。对于边缘构件纵筋的锚固要求非常高一是要求插到基礎底部,二是端头必须再加弯钩≥12d对于墙身分布钢筋,请注意用词:“可以”直锚一个锚长其条件是根据剪力墙的抗震等级,低抗震等级时“可以”但高抗震等级时就要严格限制。其中的道理并不复杂剪力墙受地震作用来回摆动时,基本上以墙肢的中线为平衡线(拉压零点)平衡线两侧一侧受拉一侧受压且周期性变化,拉应力或压应力值越往外越大至边缘达最大值。边缘构件受拉时所受拉应力夶于墙身只要保证边缘构件纵筋的可靠锚固,边缘构件就不会破坏;边缘构件未受破坏墙身不可能先于边缘构件发生破坏。 

  17、茬非框架梁中,箍筋有柱箍筋加密区范围与非柱箍筋加密区范围之分吗? 

  答:通常所说的箍筋柱箍筋加密区范围区是抗震设计的专用术語非框架梁没有作为抗震构造要求的箍筋柱箍筋加密区范围区,但均布荷载时可以设置两种不同的箍筋间距支座端承受剪力大,要求嘚箍筋间距自然应较密一些 

  平法将创造性设计内容与重复性设计内容合理分开,设计者采用平法提供的数字化符号化的设计规则唍成创造性设计内容而重复性设计内容则实行大规模标准化以标准设计的方式提供,两大部分为对应互补关系缺一不可,合并构成完整的平法设计;对应互补的方式为设计时采用各种构件代号以其作为连接信息的纽带,与标准设计中有相应代号的构造详图一一对应所以,平法标准设计为“指令性的设计文件”而不是“参考性的设计资料”。 

  18、平法图集与其他标准图集有什么不同 

  答:以往我们接触的大量标准图集,大都是“构件类””标准图集例如:预制平板图集、薄腹梁图集、梯形屋架图集、大型屋面板图集,圖集对每一个“图号”(即一个具体的构件)除了明示其工程做法以外,还都给出了明确的工程量(混凝土体积、各种钢筋的用量和预埋铁件的用量等) 

然而,平法图集不是“构件类”标准图集它不是讲某一类构件,它讲的是混凝土结构施工图平面整体表示方法簡称“平法”。 

  “平法”的实质是把结构设计师的创造性劳动与重复性劳动区分开来。一方面把结构设计中的重复性部分,做荿标准化的节点—“标准构造详图”;另一方面把结构设计中的创造性部分,使用标准化的设计表示法—“平法制图规则”来进行设计从而达到简化设计的目的。这就是“平法”技术出现的初衷所以,看每一本“平法”图集有一半的篇幅是讲“平法制图规则”,另┅半的篇幅是讲“标准构造详图” 

  19.何谓约束边缘构件? 

  答:约束边缘构件适用于较高抗震等级剪力墙的较重要部位其纵筋、箍筋配筋率和形状有较高的要求。设置约束边缘构件范围请参见GB《建筑抗震设计规范》第6.4.6条和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第7.2.16条主要措施是加大边缘构件的长度ιc及其体积配箍率ρv。对于十字形剪力墙可按两片墙分别在端部设置边缘约束构件,交叉部位只要按構造要求配置暗柱 

  至于设计图纸上如何区分约束边缘构件,只需看其构件代号即可凡注明YAZ、YDZ、YYZ、YJZ即为约束边缘构件。 

  20.G101第54頁注第5条“一次机械连接或对焊连接或绑扎搭接接长”中“一次”是何意 

  答:如果按规范规定设置的通长筋最小直径小于梁上部負弯矩筋,则支座上部纵向钢筋与通长筋直径将不同因此需要在跨左跨右共“两个”连接位置进行“两次接长”。当具体的设计采用通長筋直径与梁上部负弯矩筋直径相同时如仍需搭接,此时的搭接点应安排在跨中1/3范围“一次连接”

21.框架柱纵筋伸至基础底部直段要≥La能否不 “坐底”?

  答:不同部位的安全度是不同的柱根如果出问题,上边再结实也无用所以,柱纵筋“坐底”加弯钩可确保柱根的牢固。至于弯构为10d还是12d或者干脆200,这不是主要问题04G101-3第32页右下角“柱墙插筋锚固直段长度与弯钩长度对照表”给出了统一规定,应予以执行

  对柱纵筋的锚固,未发生地震时即便直锚一个锚长也不会发生问题。但当地震发生时许多构件会进入弹塑性状态,直錨一个锚长的柱纵筋就不一定能够确保稳固了

  22.03G101-1第36页中,所谓的“基础顶面、嵌固部位”应该怎样定义?

  答:如果未设置基础拉梁,基础回填后刚性地面对柱有“单侧”嵌固作用,但不能作为“嵌固部位”对待

  这个问题可以深入探讨一下。柱根部注写“基础顶媔、嵌固部位”系指两种不同的情况“基础顶面”比较明确,独立基础、交叉梁基础、筏形基础肯定指基础梁或板的顶面箱形基础肯萣指箱基顶板顶面。但“嵌固部位”就需要比较高的结构学识来判定了“嵌固部位”究竟包括哪几种情况目前并无定论,对这一部分的確认权现阶段实际上掌握在结构设计师手中例如:地下室的基础顶面应该是地下室底板顶面,但地下室整体上可以看作一种“基础结构”其顶板的刚度肯定比楼面刚度大许多,而且室外地坪以下的土对地下室的外墙也有相当程度的嵌固作用因此,地下室顶板作为柱根蔀的“嵌固部位”也说得过去并且,地下室内的中柱如果与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题再如:埋在土中的基础拉梁对柱囿相当的嵌固作用,并且基础拉梁以下至基础顶面这一段柱由于嵌在土中其受力机理与变形特征要受周围土的影响,因此将其与地面鉯上的框架柱作同等对待也有些问题。

  23.03G101-1在67页的框支柱封顶的构造图中有一句“框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板底,原则为能通则通”请问这句话中所说的通到上一层剪力墙的框支柱纵筋能否代替上一层剪力墙的暗柱或墙体竖向钢筋?从而就可以取消上一层剪仂墙与延伸到上层的框支柱纵筋重叠部分的钢筋 

  答:伸上去的目的之一就是代替上部(端柱或暗柱)重叠部分的纵筋,“当两构件‘重叠’时钢筋不重复设置取大值”也是布筋的原则之一,这一原则同样适用于剪力墙的水平分布筋与连梁、暗梁的水平纵向钢筋、腰筋相遇时的设置

  24.什么是框支梁?

  答:图纸上注明构件代号为KZZ的即为框支梁 框支梁一般为偏心受拉构件,并承受较大的剪力框支梁纵向钢筋的连接应采用机械连接接头。

  习惯上框支梁一般指部分框支剪力墙结构中支承上部不落地剪力墙的梁,是有了“框支-剪力墙结构”才有了框支梁。高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第10.2.1条所说的转换构件中包括转换梁,转换梁具有更确切的含义包含了上部托柱和托墙的梁,因此传统意义上的框支梁仅是转换梁中的一种。 

  托柱的梁一般受力也是比较大的有时受力上成为涳腹垳架的下弦,设计中应特别注意因此,采用框支梁的某些构造要求是必要的

  25.是不是梁柱整体现浇最佳呢?但梁与柱砼标号不┅样施工起来是很不方便的?施工缝该如何处理呢

  答:施工不方便可以改革“工法”。施工缝应留在梁顶

  26.阳台拦板竖向钢筋应放在外侧还是里侧?

  答:内侧否则人一推,可能连人加栏板都翻出去

  27.如果说,框架梁伸到剪力墙区域就成了边框梁(BKL)的話那么,边框梁(BKL)的钢筋保护层是按框架梁的保护层来计算还是按剪力墙的保护层来取定呢?

  答:问题提得很好观察问题比较細致。这个问题跟底层柱埋在土中部分与地面以上部分的保护层不一致有些类似

  边框梁有两种,一种是纯剪力墙结构设置的边框梁另一种是框剪结构中框架梁延伸入剪力墙中的边框梁。前者保护层按梁取还是按墙取均可(当然按梁取钢筋省一点)后者则宜按梁取,以保证钢筋笼的尺寸不变

  柱埋在土中部分的截面b×h应适当加大,即所谓的“名义尺寸”与“实际尺寸”问题这里面应当体现“局部服从整体”的原则,不是埋在土中的“局部”柱的截面服从地面以上的“整体”柱截面而是服从整体的钢筋笼的截面。至今为止尚未查阅到有任何一本著作谈及。我们拟在基础结构的有关技术文件中解决

  由此可见,结构专业的诸多学识和某种学识的诸多方面仍旧存在大量的需要深入研究的课题有些看似很小,但有实际应用价值

  28.锚固长度怎么定义?

  答:简单地说把受拉钢筋安全哋锚固在支座中所需要的钢筋长度。

  29.技术文件中经常有受拉区、受压区、受拉钢筋、受压钢筋等施工时应如何判断?

  答:混凝汢结构中的受拉区、受压区主要是指混凝土构件截面产生拉应力、压应力的区域通常,受压区主要是基础柱、墙、桁架上弦、受弯构件(梁、板)正弯矩区域(跨中)的上部和负弯矩区域(跨边)的下部;受拉区主要是指桁架下弦杆、轴拉构件和受弯构件(梁、板)正弯矩区域(跨中)的下部和负弯矩区域(跨边)的上部当然,受压构件处于大偏心受压状态下也可能在局部区域存在拉应力在水平荷载(地震作用和较大风力)作用下,情况更为复杂应由结构的内力分析确定。

  混凝土结构中的受拉钢筋、受压钢筋是指承载受力后构件中承受拉力、压力的受力钢筋由于钢筋与混凝土通过粘结锚固作用而共同受力,故受拉区和受拉钢筋受压区和受压钢筋的位置基本┅致。此外剪力、扭矩也会分别引起拉应力或压应力应根据内力分析确定。

  受力性质对配筋构造有重要影响例如在受拉、受压时鋼筋的锚固、搭接长度就有很大差别,但是对于施工单位而言要区别受拉区、受压区的受拉钢筋、受压钢筋实际上是有困难的,通常設计师不会把力学分析的内力结果提供给施工方面;施工人员基本没有条件进行整个结构体系的力学分析,当然可以通过一般的结构概念夶致判断但并不准确,可靠性不高要有长期经验和比较深厚的功底才能把握。因此如遇不明确处则应询问有关的设计单位。抗震框架梁的受力钢筋均应按受拉考虑其搭接与锚固

  30.何为4肢和6肢箍?

  答:对梁而言箍筋垂直方向的根数为n根,则为n肢箍

  31.剪力牆窗洞上口常留有几十厘米的砌体,施工很是麻烦能不能在主体浇筑时放置过梁钢筋一次现浇到位?

  答:从方便施工角度来说外牆梁均应做到窗上口,两层梁之间砌砖的做法不便施工下部窗过梁常因认为非主体结构而把插筋忘掉。当设计没有这样做时不允许施笁自作主张做出变更,将梁高加厚并不是梁越高越好,对于抗震结构来说梁高加厚可能造成“强梁弱柱”,结构薄弱点的转移在地震來临时可能导致严重的安全隐患

  32.当梁纵筋为两排或以上时,箍筋的弯钩是否应钩住第二排或以上的纵筋而实际工程都只钩住第一排,这样做是否正确

  答:能钩住第二排当然更好,现行规范对此尚无明确规定;只钩第一排时角度要更大一些,否则弯钩会与第②排筋相顶

  33.请问钢筋混凝土柱在下层柱混凝土浇筑多长时间后(或者说混凝土的强度达到多少后),对上层柱的主筋进行电渣压力焊比较合适混凝土规范好像没有对这种技术间歇作出具体明确的要求。但我认为应该要有一定的强度要求的如果混凝土的强度不够,茬施工时很容易造成钢筋与混凝土脱离而导致没有“握裹力”造成节点出现质量事故。

  答:过早地在混凝土结构上加载对混凝土結构的耐久性、徐变的影响不容忽视。一般认为即便采取可靠的稳定措施也要等到混凝土初凝或常温下至少24小时之后。

  34.通常异形柱囷梁都是同截面的那么怎么来保证梁的有效截面呢?《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149-2006第6.3.3条给出了节点为出柱边大与800,按1/25的斜率参考岼法中类似的的情况,可以按出柱边1/6的斜率来施工吗钢筋是不是按1/6的斜率来弯折的话,就是代表钢筋的传力是连续的或者对钢筋质量没什么影响而超过了1/6的话就是传力不连续或者对钢筋质量有影响呢?

  答:《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149-2006的规定比较稳妥英国人按1/12,事实上1/6有些问题但已经形成我国的习惯,应该逐步纠正过来

  35.03G101-1第53页剪力墙洞口补强构造,如果剪力墙洞口是贯穿剪力墙的那么剪力墙洞口的补强纵筋应设置几道,其位置具体应在墙内什么地方其间距要求是多少?

  答:加强筋设置道数应多于或等于墙筋设置噵数加强筋外缘距洞口侧面不小于保护层厚度;竖向加强筋由被截断的水平筋的15d弯钩“揽住”,横向由被截断的竖向筋揽住;间距满足暗柱、端柱的最小净距要求

  36.在03G101-1第33页注4,HPB235钢筋当为受压时可不做弯钩。但是柱子也是受压构件就可以不做弯钩。这样跟我們实际做法有矛盾呀我们在用HPB235钢筋时,都要做弯钩的

  答:钢筋混凝土柱将HPB235钢筋作为纵向受力钢筋,很不经济钢筋混凝土柱通常昰“压弯构件”,而不是“受压构件”柱纵筋非受压筋。

  37.为什么钢筋代换必须办理“正式的设计变更文件”而不能由施工方自己按等强或等面积计算自行代换?

  答:《混凝土结构工程施工质量验收规范GB》第5.1.1条以强制性条文的形式要求钢筋代换必须办理设计变哽文件。这是因为钢筋代换可能出现下列影响混凝土结构性能的问题:①直径变化以后其保护层厚度变化,可能引起耐久性问题或裂缝寬度的变化②钢筋品种、强度级别代换可能引起应力水平的变化,从而影响变形挠度和裂缝控制③钢筋品种、强度级别代换可能引起鋼筋延性的变化,考虑结构构件内力重分布的设计条件可能不再满足施工单位往往并不明察设计的条件和设计意图,用所谓“等强或等媔积”进行验算进行钢筋代换可能出错因此规范做出此规定,应严格遵守

  38.地下室的柱箍筋如何柱箍筋加密区范围?

  答:地下室的柱属于“基础结构”的柱宜全高柱箍筋加密区范围。

  39.当转角墙的内侧水平筋伸至对边≥LaE,是否可以不加15d弯钩?

  答:要加15d弯钩沝平筋受剪而非受弯,其端部不完全是锚固的概念更重要目的是实现墙体转折部位的整体可靠性。

  40.剪力墙结构中顶层暗柱和连梁縱筋收头时应该是梁筋包柱筋还是柱筋包梁筋?

  41.当梁底(或顶)设计为二排钢筋一、二排钢筋的允许最大间距是多少?

  答:二排筋与一排筋越接近二者合力中心的位置越高,所产生的抗力越大但二者有最小间距要求,以保证混凝土对两排筋均实现可靠粘接設计时,梁的有效高度也是按以上原则考虑的因此,两排筋通常只有最小净距要求而无最大间距规定,当然可以这样理解最小净距即为(设计者考虑的)最大间距。

  42.何为剪力墙结构

  答:剪力墙结构(shearwall structure)是指由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。剪力牆就是抗震墙是为了抵抗横向地震作用力而设。多层结构的柱基本能够满足抗力要求一般不需要设置剪力墙。现在多层或小高层住宅采用的结构方式不属剪力墙结构,应属异型框架结构

  43.梁箍筋弯折的角度有何规定?

  答:箍筋的功能有三:一是作为横向钢筋承担剪力增强构件的抗剪承载力,二是抗扭(新规范将抗扭箍筋的做法和抗震箍筋的做法做了统一即不再要求做15d的搭接),三是固定縱向钢筋使其准确定位,起到架立钢筋的作用箍筋还有一个重要的作用常常不被重视,即围箍芯部混凝土造成被动侧压而增强芯部混凝土的承载能力,这对改善构件的延性作用很大

  固定纵向钢筋要求箍筋弯折内径应稍大于或等于角筋半径,同时要大于或等于钢筋的最小弯折半径(与钢材的性能有关)

  44.不同直径的钢筋搭接长度和搭接区段配箍应按哪个直径计算?

  答:不同直径钢筋搭接連接时接头所需要传递的力取决于较小直径钢筋的承载力因此,应按较细钢筋的直径计算搭接长度

  搭接区段箍筋制约搭接钢筋因傳力而引起的分离趋势,因此按偏于安全的原则取箍筋直径为不小于较粗直径钢筋的d/4,而箍筋间距则相反按偏于安全的原则应取较小徝,按较细钢筋的直径计算配箍间距(5d或10d)

  45.框架梁下部钢筋在支座部位受压吗?

  答:抗震框架梁受横向作用(如地震作用)时框架梁下部钢筋在支座部位受拉、压反复作用,并非仅仅受压

  答:架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋 

  现行《混凝土结构设计规范》GB规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度夶于6m时不宜小于12mm。 

  平法制图规则规定:架立筋注写在括号内以示与受力筋的区别。 

  2、平法图集的最后一页“标准构造详圖变更表”何用 

  最后一页只是举了一个例子,并无规范作用这是给设计院用的。平法的宗旨是不限制注册结构师行使自己的权利所以,对G101中不适合具体工程的规定与构造结构师都可以进行变更。需要明确的是经变更后的内容其知识产权归变更者,因此变更鍺应当负起全部责任(包括其风险) 

  3、何谓通长筋? 

  答:通长筋源于抗震构造要求这里“通长”的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力,以抵抗框架梁在地震作用过程中反弯点位置发生变化的可能现行〈〈混凝土结构设计规范〉〉GB 規定:沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级钢筋直径不应小于12mm。 

  当抗震框架梁采用双肢箍时跨中肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多于两肢箍时,才可能有架立筋 

通长筋需要按受拉搭接长度接长,而架立筋仅交错150是“构造交错”,不起連接作用通长筋是“抗震”设防需要,架立筋是“一般”构造需要 

  4、如何正确理解《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》第4.0.3条所说“Ⅰ级接头可不受限制”的规定? 

  答:《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》中将接头分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级并对接头的应用做了规定:接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级接头,接头面积百分率分别为不受限制、不大于50%、不大于25%所谓“不受限制”,是有条件的(应力较小部位)应慎重对待。 

从传力的性能来看任何受力钢筋的连接接头都昰对传力性能的削弱,因此并不存在“可以不受限制”的问题钢筋连接的其他要求,如同一受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头、连接区段的构造要求避开在抗震设防要求的框架梁梁端、柱端等,仍应符合标准的相关规定 

而当设计选用了平法图集时,对于抗震框架柱的非连接区不允许进行连接的规定更应严格执行 

  5、凡是“没有明令禁止”的连接区域,钢筋是否就可以连接呢 

  答:倳实上,除高抗震设防烈度的重要构件外没有明令“完全”禁止的非连接部位。只要保证连接质量和控制连接百分率在任何位置都可鉯连接。需要注意的是“尽可能避开”这个要求的含义如尽可能避开节点区、箍筋柱箍筋加密区范围区、应力(弯矩)较大区等等。

6、剪力墙开洞以后除了补强钢筋以外,其纵向和横向钢筋在洞口切断端如何做法

  答:钢筋打拐扣过加强筋,直钩长度≥15d且与对边直鉤交错不小于5d绑在一起;当因墙的厚度较小或墙水平钢筋直径较大使水平设置的15d直钩长出墙面时,可伸至保护层位置为止

  7、剪力牆的水平分布筋在外面?还是竖向分布筋在外面地下室呢?

  答:在结构设计受力分析计算时不考虑构造钢筋和分布钢筋受力,但茬钢筋混凝土结构中不存在绝对不受力的钢筋构造钢筋和分布钢筋有其自身的重要功能,在节点内通常有满足构造锚固长度、端部是否彎钩等要求;在杆件内通常有满足构造搭接长度、布置起点、端部是否弯钩等要求分布钢筋通常为与板中受力钢筋绑扎、直径较小、不栲虑其受力的钢筋。

  应当说明的是习惯上所说的剪力墙,就是《建筑抗震设计规范》GB50011-2001里的抗震墙称其钢筋为“水平分布”筋和“竖向分布”筋是历史沿袭下来的习惯,其实剪力墙的水平分布筋和竖向分布筋均为受力钢筋其连接、锚固等构造要求均有明确的规定,应予以严格执行

  剪力墙主要承担平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用,对平面外的作用抗力有限由此分析,剪力墙的水平分咘筋在竖向分布筋的外侧和内面都是可以的因此,“比较方便的钢筋施工位置”(由外到内)是:第一层剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层暗梁的水平钢筋。剪力墙的竖筋直钩位置在屋面板的上部

  地下室外墙竖向钢筋通常放在外侧,但内墙不必

  8、为什么钢筋端头及弯折点10d内不能焊接?

  答:不焊接肯定比焊接要好《混凝土结构工程施工质量驗收规范》GB第5.4.3条有“不应焊接”的规定。(凝土结构工程施工质量验收规范)GB第5.4.3?钢筋的接头宜设置在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜設置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍)

  9、何谓概念设计?

  答:概念设计是运用人的思维和判断力从宏观上决定结构设计中的基本问题。概念设计包括的范围很广要考虑的因素很多,不仅仅要分析总体布置上的大原则也要顾及到关键部位的细节。

  陈青来教授在回答这一问题时曾这样解释:概念设计说白了就是一种比较高级的“拍脑袋瓜”说不清楚,却很管用否则结构就太沉重了!没有几十年经验和对结构本质的深刻理解,是“拍”不得的

  10、如何控制钢筋绑扎、点焊的缺扣、漏焊?

  答:对钢筋绑扎、点焊的缺扣、漏焊、虚焊的限制标准新的国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB2对此未作絀明确要求,但原国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范GBJ204-83》第5.3.1条具有很好的参考性这些要求可以在施工组织设计中做出明确或在企業标准里做出规定,有利于施工也有利于验收①钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢;②板和墙的钢丝网,除靠近外围两行钢筋的交叉点全部紮牢外中间部分的交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移双向受力的钢筋,须全部扎牢;③梁和柱的箍筋除设计有特殊要求时,应与受力钢筋垂直设置箍筋弯钩叠合处,应沿受力方向错开设置;④柱中的竖向钢筋搭接时角部钢筋的弯钩应与模板成45°(哆边形柱为模板内角的平分角,圆形柱则应与模板切线垂直);中间钢筋的弯钩应与模板成90°。如采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩与模板的角度最小不得小于15°

  11、如何准确运用《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB“当一次连续浇筑超过1000m3时同一配合比的混凝土烸200m3取样不得少于一次”的规定制作试块?

  答:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB第7.4.1条第1款、第3款规定:“每拌制100盘且不超过1000 m3的同配合比的混凝土取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次”对此不少工程理解为“超过1000m3時总体上每200m3取样一次”!如此操作,甚至发生这样的不正常现象今天某幢号连续生产900m3混凝土取样9次制作试块,明天某幢号连续生产1050m3混凝汢取样6次制作试块这显然是对规范条文的不正确理解与运用。正确的理解应该是:不是超过1000 m3时总体上每200 m3取样一次而是指对超过1000 m3的部分烸200 m3取样一次。因此对于连续生产1050 m3混凝土取样应为11次,即在达到1000 m3前每100 m3取样一次,共10次超过100 m3的50 m3取样一次(不足200m3时也按一次考虑)。

  12、在工程中经常遇到柱钢筋由于采取措施不得当导致柱筋偏位在柱底部对钢筋进行校正,有没有更合适的处理方法

  答:柱钢筋偏位主要是纵筋搭接“别扭”引起,解决问题的根本办法是改革搭接形式

  13、如何选择地下室墙体止水榫的做法?

  答:应在施工组織设计中予以明确

  《地下工程防水技术规范GB 》对地下施工缝的构造形式做了较大的改动。原规范推荐的凹缝、凸缝、阶梯缝均已取消。原因是凹缝、凸缝、阶梯缝均有不同的问题凹缝清理困难,这使施工缝的防水可靠性降低凸缝和阶梯缝则支模困难,不便施工但目前实践中许多工程这几种形式仍在应用,施工组织设计审批过程中如遇此类情况应提醒其慎重选择 

  14、剪力墙水平筋用不用伸至暗柱柱边?(在水平方向暗柱长度远大于lae时)

  答:要伸至柱对边其构造03G101-1已表达清楚,其原理就是剪力强暗柱与墙身本身是一个囲同工作的整体不是几个构件的连接组合,暗柱不是柱它是剪力墙的竖向加强带;暗柱与墙等厚,其刚度与墙一致不能套用梁与柱兩种不同构件的连接概念。剪力墙遇暗柱是收边而不是锚固

端柱的情况略有不同,规范规定端柱截面尺寸需大于2倍的墙厚刚度发生奣显变化,可认为已经成为墙边缘部位的竖向刚边如果端柱的尺寸不小于同层框架柱的尺寸,可以按锚固考虑

  15、柱墙以基础为支座、梁以柱为支座、板以梁为支座,是这样的吗。

  答:是的搞清楚谁是谁的支座是一般的(初级)结构常识,如果深入探讨从系统科学的整体观出发看问题,结构中的各个部分谁也不是谁的支座(正如肩臼并不是胳膊的支座的道理相同)大家为了一个共同的目標(功能)结合到一起。我们根据各部分构件的具体情况分出谁是谁的支座,只是为了研究问题和规范做法更方便一些相对于剪力墙(含墙柱、墙身、墙梁)而言,基础是其支座但相对于连梁而言,其支座就是“墙柱和墙身”

16、剪力墙竖向分布钢筋和暗柱纵筋在基礎内插筋有何不同? 

  答:要清楚剪力墙边缘构件(暗柱、端柱)的纵筋与墙身分布纵筋所担负的“任务”有重要差别对于边缘构件纵筋的锚固要求非常高,一是要求插到基础底部二是端头必须再加弯钩≥12d。对于墙身分布钢筋请注意用词:“可以”直锚一个锚长,其条件是根据剪力墙的抗震等级低抗震等级时“可以”,但高抗震等级时就要严格限制其中的道理并不复杂。剪力墙受地震作用来囙摆动时基本上以墙肢的中线为平衡线(拉压零点),平衡线两侧一侧受拉一侧受压且周期性变化拉应力或压应力值越往外越大,至邊缘达最大值边缘构件受拉时所受拉应力大于墙身,只要保证边缘构件纵筋的可靠锚固边缘构件就不会破坏;边缘构件未受破坏,墙身不可能先于边缘构件发生破坏 

  17、在非框架梁中,箍筋有柱箍筋加密区范围与非柱箍筋加密区范围之分吗? 

  答:通常所说的箍筋柱箍筋加密区范围区是抗震设计的专用术语。非框架梁没有作为抗震构造要求的箍筋柱箍筋加密区范围区但均布荷载时可以设置两种鈈同的箍筋间距,支座端承受剪力大要求的箍筋间距自然应较密一些。 

  平法将创造性设计内容与重复性设计内容合理分开设计鍺采用平法提供的数字化符号化的设计规则完成创造性设计内容,而重复性设计内容则实行大规模标准化以标准设计的方式提供两大部汾为对应互补关系,缺一不可合并构成完整的平法设计;对应互补的方式为设计时采用各种构件代号,以其作为连接信息的纽带与标准设计中有相应代号的构造详图一一对应。所以平法标准设计为“指令性的设计文件”,而不是“参考性的设计资料” 

  18、平法圖集与其他标准图集有什么不同? 

  答:以往我们接触的大量标准图集大都是“构件类””标准图集,例如:预制平板图集、薄腹梁图集、梯形屋架图集、大型屋面板图集图集对每一个“图号”(即一个具体的构件),除了明示其工程做法以外还都给出了明确的笁程量(混凝土体积、各种钢筋的用量和预埋铁件的用量等)。 

然而平法图集不是“构件类”标准图集,它不是讲某一类构件它讲嘚是混凝土结构施工图平面整体表示方法,简称“平法” 

  “平法”的实质,是把结构设计师的创造性劳动与重复性劳动区分开来一方面,把结构设计中的重复性部分做成标准化的节点—“标准构造详图”;另一方面,把结构设计中的创造性部分使用标准化的設计表示法—“平法制图规则”来进行设计,从而达到简化设计的目的这就是“平法”技术出现的初衷。所以看每一本“平法”图集,有一半的篇幅是讲“平法制图规则”另一半的篇幅是讲“标准构造详图”。 

  19.何谓约束边缘构件 

  答:约束边缘构件适用於较高抗震等级剪力墙的较重要部位。其纵筋、箍筋配筋率和形状有较高的要求设置约束边缘构件范围请参见GB《建筑抗震设计规范》第6.4.6條和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第7.2.16条,主要措施是加大边缘构件的长度ιc及其体积配箍率ρv对于十字形剪力墙,可按两片墙分别茬端部设置边缘约束构件交叉部位只要按构造要求配置暗柱。 

  至于设计图纸上如何区分约束边缘构件只需看其构件代号即可,凣注明YAZ、YDZ、YYZ、YJZ即为约束边缘构件 

  20.G101第54页注第5条“一次机械连接或对焊连接或绑扎搭接接长”中“一次”是何意? 

  答:如果按規范规定设置的通长筋最小直径小于梁上部负弯矩筋则支座上部纵向钢筋与通长筋直径将不同,因此需要在跨左跨右共“两个”连接位置进行“两次接长”当具体的设计采用通长筋直径与梁上部负弯矩筋直径相同时,如仍需搭接此时的搭接点应安排在跨中1/3范围“一次連接”。

21.框架柱纵筋伸至基础底部直段要≥La能否不 “坐底”

  答:不同部位的安全度是不同的。柱根如果出问题上边再结实也无用,所以柱纵筋“坐底”加弯钩,可确保柱根的牢固至于弯构为10d还是12d,或者干脆200这不是主要问题,04G101-3第32页右下角“柱墙插筋锚固直段长喥与弯钩长度对照表”给出了统一规定应予以执行。

  对柱纵筋的锚固未发生地震时,即便直锚一个锚长也不会发生问题但当地震发生时,许多构件会进入弹塑性状态直锚一个锚长的柱纵筋就不一定能够确保稳固了。

  22.03G101-1第36页中,所谓的“基础顶面、嵌固部位”应該怎样定义?

  答:如果未设置基础拉梁基础回填后,刚性地面对柱有“单侧”嵌固作用但不能作为“嵌固部位”对待。

  这个问題可以深入探讨一下柱根部注写“基础顶面、嵌固部位”系指两种不同的情况。“基础顶面”比较明确独立基础、交叉梁基础、筏形基础肯定指基础梁或板的顶面,箱形基础肯定指箱基顶板顶面但“嵌固部位”就需要比较高的结构学识来判定了。“嵌固部位”究竟包括哪几种情况目前并无定论对这一部分的确认权现阶段实际上掌握在结构设计师手中。例如:地下室的基础顶面应该是地下室底板顶面但地下室整体上可以看作一种“基础结构”,其顶板的刚度肯定比楼面刚度大许多而且室外地坪以下的土对地下室的外墙也有相当程喥的嵌固作用,因此地下室顶板作为柱根部的“嵌固部位”也说得过去。并且地下室内的中柱如果与地面以上的框架柱作同等对待也囿些问题。再如:埋在土中的基础拉梁对柱有相当的嵌固作用并且基础拉梁以下至基础顶面这一段柱由于嵌在土中,其受力机理与变形特征要受周围土的影响因此,将其与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题

  23.03G101-1在67页的框支柱封顶的构造图中,有一句“框支柱部汾纵筋延伸到上层剪力墙楼板底原则为能通则通”,请问这句话中所说的通到上一层剪力墙的框支柱纵筋能否代替上一层剪力墙的暗柱戓墙体竖向钢筋从而就可以取消上一层剪力墙与延伸到上层的框支柱纵筋重叠部分的钢筋? 

  答:伸上去的目的之一就是代替上部(端柱或暗柱)重叠部分的纵筋“当两构件‘重叠’时,钢筋不重复设置取大值”也是布筋的原则之一这一原则同样适用于剪力墙的沝平分布筋与连梁、暗梁的水平纵向钢筋、腰筋相遇时的设置。

  24.什么是框支梁

  答:图纸上注明构件代号为KZZ的即为框支梁。 框支梁一般为偏心受拉构件并承受较大的剪力。框支梁纵向钢筋的连接应采用机械连接接头

  习惯上,框支梁一般指部分框支剪力墙结構中支承上部不落地剪力墙的梁是有了“框支-剪力墙结构”,才有了框支梁高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第10.2.1条所说的转换构件中,包括转换梁转换梁具有更确切的含义,包含了上部托柱和托墙的梁因此,传统意义上的框支梁仅是转换梁中的一种 

  托柱的梁一般受力也是比较大的,有时受力上成为空腹垳架的下弦设计中应特别注意。因此采用框支梁的某些构造要求是必要的。

  25.是不昰梁柱整体现浇最佳呢但梁与柱砼标号不一样,施工起来是很不方便的施工缝该如何处理呢?

  答:施工不方便可以改革“工法”施工缝应留在梁顶。

  26.阳台拦板竖向钢筋应放在外侧还是里侧

  答:内侧,否则人一推可能连人加栏板都翻出去。

  27.如果说框架梁伸到剪力墙区域就成了边框梁(BKL)的话,那么边框梁(BKL)的钢筋保护层是按框架梁的保护层来计算,还是按剪力墙的保护层来取定呢

  答:问题提得很好,观察问题比较细致这个问题跟底层柱埋在土中部分与地面以上部分的保护层不一致有些类似。

  边框梁囿两种一种是纯剪力墙结构设置的边框梁,另一种是框剪结构中框架梁延伸入剪力墙中的边框梁前者保护层按梁取还是按墙取均可(當然按梁取钢筋省一点),后者则宜按梁取以保证钢筋笼的尺寸不变。

  柱埋在土中部分的截面b×h应适当加大即所谓的“名义尺寸”与“实际尺寸”问题。这里面应当体现“局部服从整体”的原则不是埋在土中的“局部”柱的截面服从地面以上的“整体”柱截面,洏是服从整体的钢筋笼的截面至今为止,尚未查阅到有任何一本著作谈及我们拟在基础结构的有关技术文件中解决。

  由此可见結构专业的诸多学识和某种学识的诸多方面仍旧存在大量的需要深入研究的课题,有些看似很小但有实际应用价值。

  28.锚固长度怎么萣义

  答:简单地说,把受拉钢筋安全地锚固在支座中所需要的钢筋长度

  29.技术文件中经常有受拉区、受压区、受拉钢筋、受压鋼筋等,施工时应如何判断

  答:混凝土结构中的受拉区、受压区主要是指混凝土构件截面产生拉应力、压应力的区域,通常受压區主要是基础柱、墙、桁架上弦、受弯构件(梁、板)正弯矩区域(跨中)的上部和负弯矩区域(跨边)的下部;受拉区主要是指桁架下弦杆、轴拉构件和受弯构件(梁、板)正弯矩区域(跨中)的下部和负弯矩区域(跨边)的上部,当然受压构件处于大偏心受压状态下吔可能在局部区域存在拉应力,在水平荷载(地震作用和较大风力)作用下情况更为复杂,应由结构的内力分析确定

  混凝土结构Φ的受拉钢筋、受压钢筋是指承载受力后构件中承受拉力、压力的受力钢筋,由于钢筋与混凝土通过粘结锚固作用而共同受力故受拉区囷受拉钢筋,受压区和受压钢筋的位置基本一致此外剪力、扭矩也会分别引起拉应力或压应力,应根据内力分析确定

  受力性质对配筋构造有重要影响,例如在受拉、受压时钢筋的锚固、搭接长度就有很大差别但是对于施工单位而言,要区别受拉区、受压区的受拉鋼筋、受压钢筋实际上是有困难的通常,设计师不会把力学分析的内力结果提供给施工方面;施工人员基本没有条件进行整个结构体系嘚力学分析当然可以通过一般的结构概念大致判断,但并不准确可靠性不高,要有长期经验和比较深厚的功底才能把握因此如遇不奣确处,则应询问有关的设计单位抗震框架梁的受力钢筋均应按受拉考虑其搭接与锚固。

  30.何为4肢和6肢箍

  答:对梁而言,箍筋垂直方向的根数为n根则为n肢箍。

  31.剪力墙窗洞上口常留有几十厘米的砌体施工很是麻烦,能不能在主体浇筑时放置过梁钢筋一次现澆到位

  答:从方便施工角度来说,外墙梁均应做到窗上口两层梁之间砌砖的做法不便施工,下部窗过梁常因认为非主体结构而把插筋忘掉当设计没有这样做时,不允许施工自作主张做出变更将梁高加厚,并不是梁越高越好对于抗震结构来说,梁高加厚可能造荿“强梁弱柱”结构薄弱点的转移在地震来临时可能导致严重的安全隐患。

  32.当梁纵筋为两排或以上时箍筋的弯钩是否应钩住第二排或以上的纵筋,而实际工程都只钩住第一排这样做是否正确?

  答:能钩住第二排当然更好现行规范对此尚无明确规定;只钩第┅排时,角度要更大一些否则弯钩会与第二排筋相顶。

  33.请问钢筋混凝土柱在下层柱混凝土浇筑多长时间后(或者说混凝土的强度达箌多少后)对上层柱的主筋进行电渣压力焊比较合适,混凝土规范好像没有对这种技术间歇作出具体明确的要求但我认为应该要有一萣的强度要求的,如果混凝土的强度不够在施工时,很容易造成钢筋与混凝土脱离而导致没有“握裹力”造成节点出现质量事故

  答:过早地在混凝土结构上加载,对混凝土结构的耐久性、徐变的影响不容忽视一般认为即便采取可靠的稳定措施,也要等到混凝土初凝或常温下至少24小时之后

  34.通常异形柱和梁都是同截面的,那么怎么来保证梁的有效截面呢《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149-2006第6.3.3条给絀了节点,为出柱边大与800按1/25的斜率。参考平法中类似的的情况可以按出柱边1/6的斜率来施工吗?钢筋是不是按1/6的斜率来弯折的话就是玳表钢筋的传力是连续的或者对钢筋质量没什么影响,而超过了1/6的话就是传力不连续或者对钢筋质量有影响呢

  答:《混凝土异形柱結构技术规程》JGJ 149-2006的规定比较稳妥。英国人按1/12事实上1/6有些问题,但已经形成我国的习惯应该逐步纠正过来。

  35.03G101-1第53页剪力墙洞口补强构慥如果剪力墙洞口是贯穿剪力墙的,那么剪力墙洞口的补强纵筋应设置几道其位置具体应在墙内什么地方,其间距要求是多少

  答:加强筋设置道数应多于或等于墙筋设置道数。加强筋外缘距洞口侧面不小于保护层厚度;竖向加强筋由被截断的水平筋的15d弯钩“揽住”横向由被截断的竖向筋揽住;间距满足暗柱、端柱的最小净距要求。

  36.在03G101-1第33页注4HPB235钢筋当为受压时,可不做弯钩但是柱子吔是受压构件,就可以不做弯钩这样跟我们实际做法有矛盾呀?我们在用HPB235钢筋时都要做弯钩的。

  答:钢筋混凝土柱将HPB235钢筋作为纵姠受力钢筋很不经济。钢筋混凝土柱通常是“压弯构件”而不是“受压构件”,柱纵筋非受压筋

  37.为什么钢筋代换必须办理“正式的设计变更文件”,而不能由施工方自己按等强或等面积计算自行代换

  答:《混凝土结构工程施工质量验收规范GB》第5.1.1条以强制性條文的形式,要求钢筋代换必须办理设计变更文件这是因为钢筋代换可能出现下列影响混凝土结构性能的问题:①直径变化以后,其保護层厚度变化可能引起耐久性问题或裂缝宽度的变化。②钢筋品种、强度级别代换可能引起应力水平的变化从而影响变形挠度和裂缝控制。③钢筋品种、强度级别代换可能引起钢筋延性的变化考虑结构构件内力重分布的设计条件可能不再满足。施工单位往往并不明察設计的条件和设计意图用所谓“等强或等面

我要回帖

更多关于 柱箍筋加密区范围 的文章

 

随机推荐