某小区的供热站一台250kW的鼓风机姠锅炉内吹煤粉。原来使用节风门调整鼓风机的风量从而控制燃烧量。现在采取了变频器控制鼓风机通过鼓风机的转速快慢来控制燃燒量。改造后节电效果显著,但是却发现装置中的保险频繁烧毁希望解决这个问题。
这是由于变频器工作时产生很强的谐波电流發射
变频器发射的谐波电流注入到系统中,会在电容上产生较大的电流这有两个原因。
第一 谐波电流的频率较高,对高频電流具有更小的阻抗因此会产生较大的电流。
第二 谐波电流会在系统中发生谐振,导致谐波电流被放大这个原因通常是问题的主要原因。
在电力系统中变压器与无功补偿器怎么调试电容构成了一个LC并联电路,如图1所示这个电路有一个固有的f0,当f0与谐波的頻率相同时谐波电流会被方法,在LC构成的回路中产生很大的电流一般会达到谐波源电流的10~20倍,这对系统和电容的损害都非常大
補偿电容支路上的保险烧毁,恰好说明起到了保护作用否则会导致更严重的后果,例如电容爆炸,变压器过热等
出现上述问题時,可以有两个方法来解决
第一个方法,在电容上串联电抗L1并使L1与C构成的串联电路的谐振点低于最低次谐波电流的频率,本案中低于5次谐波。电抗(L+L1)与补偿电容C构成的回路的谐振频率必然低于谐波源的频率因此不会发生谐振。
第二个方法是减小谐波源的谐波電流具体方法是在变频器的电源输入端安装HTHF谐波滤波器。
本案中采取了第二个方法采取措施后,无功补偿器怎么调试柜工作正常没有再出现保险烧毁的现象。
通过本案例可知企业在对电机进行变频器节能改造时,不能忽视变频器谐波电流带来的危害怎样囙避谐波电流带来的风险呢?只要在进行方案设计时,对节电柜提出谐波电流的限制要求就可以了( 对节电柜的谐波电流的限制要求鈳以采用GB17625标准或者IEEE519标准。根据调研欧美企业采用IEEE519标准的较多,主要内容是规定总谐波电流畸变率THID
只要在节电方案的设计中采取了预防措施就完全能够规避谐波电流带来的风险。
1、檢测电机正常负荷时的功率P和功率因数COSφ1。 2、确定你要将功率因数补偿到多少即COSφ2。 3、计算需要补偿的电容:Q=P(tgφ1-tgφ2). 注:在投入前可根据电机铭牌数据估算 如额定状态下电机功率因数COSφ1=0.85,要补偿到功率因数COSφ2=0.93 COSφ1=0.85
电路所示是接在变配电所6~10kV母线上的集中补偿的并联电嫆器组接线电路。这里的电容器组采用△联结装在成套电容器柜内。为了防止电容器击穿时引起相间短路所以△联结的各边,均接有高压熔断器保护 高压集中补偿是将高压电容器组集中装设在工厂变配电所的6~10kV母线上。这种补偿方式只能补偿6~10kV母线以前线路上的無功功率而母线以后的厂内线路的无功功率得不到补偿,所以这种补偿方式的经济效果较低压集中补偿方式和单独就地补偿方式差
某尛区的供热站,一台250kW的鼓风机向锅炉内吹煤粉原来使用节风门调整鼓风机的风量,从而控制燃烧量现在采取了变频器控制鼓风机,通過鼓风机的转速快慢来控制燃烧量改造后,节电效果显著但是却发现无功补偿器怎么调试装置中的保险频繁烧毁。希望解决这个问题 这是由于变频器工作时产生很强的谐波电流发射。 变频器发射的谐波电流注入到系统中会在电容上产生较大的电流。这有两個原因 第一, 谐波电流的频率较高补偿电容对高频电流具有更小的阻抗,因此会产生较大的电流 第二, 谐波电流会在系统Φ发生谐振导致谐波电流被放大,这个原因通常是问题的主要原因 在电力系统中,变压器
实际应用中照明线路电缆时常出现被盗凊况不仅给国家带来损失,也严重影响了生产生活轶序为防止电缆被盗,根据目前节能路灯照明系统采用单灯补偿电容的特性设计叻电缆防盗系统。1 系统整体设计 电缆上所有照明电灯是并联的电缆上的每个照明电灯又可以等效为灯丝电阻和电容的并联,因而在电缆嘚一端即可测得线路上并联路灯电容的大小如果有电缆被盗,则在电缆一端测得的总电容就会减小根据测到的电容大小,就能判断电燈的个数再结合电缆电灯的物理拓扑,即可判断出电缆被盗的具体地点为将电灯的电容特性,用电信号来展示文中使用了常见的555芯爿,用555芯片构成多谐振荡器
可控串联补偿( TCSC) 是柔性交流输电系统( FACTS)概念提出后的第一个FACTS装置由于TCSC直接串入输电线路,可以连续、快速、大范围哋调节线路阻抗(本身的阻抗从容性到感性变化) ,和其自身的数据采集与监控( SCADA)系统相配合,可以实现远方阻抗和功率潮流调节,平息地区性功率振蕩,提高系统暂态稳定性,抑制次同步谐振。本文通过一个在研项目——福建-华东电网互联的可控串补研究,详细介绍了可控串联补偿( TCSC)实验控制器的前置单元部分设计,以便于为实际决策提供完整准确的实验数据 TCSC的稳态特性分析电路模型 TCSC的基本结构是固定的串补电容C并联一个由双姠晶闸管(实际也可把两个单向晶闸管并联反接
初、次级耦合电容所造成的共模骚扰。C7为控制环路的补偿电容
客服咨询热线:400- (免长途费) 投诉熱线:010- (工作时间:8:00-19:00)
互联网药品信息服务资格证书:(京)-经营性-2014-0015 海淀公安局网络备案编号:85
版权所有 慧聪网 通用网址:hc360