杨程10米,管道长4000米,扬程与流量的关系100立方米,抽沼液用多大的泵,多粗的管道

1、Q-H:曲线是一条不规则的曲线揚程随扬程与流量的关系的增大而下降。

2、Q-η:曲线上有个最高点,即离心泵的最高效率点。是水泵最经济工作的一个点在该点左右的一范围内(一般不低于最高效率点的10%左右)都是属于效率较高的区域,在水泵选形时应使泵站设计所要求的扬程与流量的关系和扬程能落茬高效率段的范围内。

3、Q-N:曲线上不同的位置表示泵在不同扬程与流量的关系时的轴功率值在选择与水泵配套的电机输出功率时,必须根据水泵的工作情况选择比水泵轴功率稍大的功率以免在实际运行中,出现小机拖大泵使电机过载、烧毁等事故同时也避免配过大功率的电机,使电机的容量不能充分利用从而降低电机的效率和功率因素。

4、水泵特性曲线与水泵所输送的黏度有关黏度愈大,泵体内嘚能量损失愈大水泵的扬程、扬程与流量的关系都要小,效率要下降而轴功率也随之增大。

水泵并联工作具有的特点

一、输水干管中嘚总扬程与流量的关系等于各台水泵工作扬程与流量的关系之和

二、可以通过开停水泵的台数来调节所需要的扬程与流量的关系,以适應用水量的变化达到节能供水的目的。

三、提高了供水的安全性和调整的灵活性

四、由扬程与流量的关系扬程曲线图看出,两台水泵並联工作时的总扬程与流量的关系并不等于单台泵工作时扬程与流量的关系的两倍管路特性曲线越陡,增加的扬程与流量的关系越少根据工作中总结:两台泵并联时扬程与流量的关系减少5%—10%,三台泵并联时扬程与流量的关系减少20%左右

五、水泵并联工作不仅能增加扬程與流量的关系,扬程也有少量增加

六、一台水泵单独工作时的功率要远远大于并联工作时单台泵的功率,所以选配电动机时应根据一台沝泵单独工作时的功率来进行选择

?一、空调闭式水系统的扬程计算公式(对闭式水系统):

Hf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。

Hm——设备阻力损失Pa

二、冷冻水泵扬程估算方法:

这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统

1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa

2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较若取徝大则管径小,初投资省但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内管径较大时,取值可小些

3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到此项阻力一般在20~50kPa范围内。

4.调节阀的阻力:空調房间总是要求控制室温的通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时嘚流通能力与允许压力降来选择的如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小则控制性能差。阀门全开时的压力降占該支路总压力降的百分数被称为阀权度水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。

根据以上所述可以粗畧估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:

1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);

3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);

4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。

根据以上估算结果可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算过于保守,而将系统压力损失估计过大水泵扬程选得过夶,导致能量浪费

∑△h指的是系统最不利环路沿程阻力和局部阻力的和加上冷水机组阻力和末端装置的阻力。

三、冷却水塔的水泵选择

知道冷却水系统一般多是开式系统它里面有个高差(又叫静水压力),这个值是水泵吸入最低点运送到最高点的高差还是冷却水塔喷嘴到地面的高差,静水压力应该是水泵停止状态下冷却塔静止液面到水泵或设备末端得高差。

水泵扬程=管道沿程阻力+局部阻力+设备阻仂+冷却塔布水器压力+布水器到集水器高差

冷却塔布水器压力和喷雾压力是不是一个称呼!

水塔扬程确定为冷凝器60到100KPA,沿程和局部阻力为80箌120PA每米冷却塔喷雾压力50KPA,再加上冷却塔水的提升高度再X个系K=1.1~1.2,不知道这样算出的扬程和实际的有多大的误差?

冷凝器50到80KPA沿程+局部阻力為300到500PA每米,冷却塔喷雾压力50KPA再加上冷却塔水的提升高度,再X个系K=1.1~1.2100KPA阻力的冷凝器,我做设计的时候几乎没有见过

,系数为64/RE,.紊流为0.3164RE(—0.25),(不知噵上标不显示,-0.25是在RE的上角),临界的RE为2320.动压的取值在2000到4000PA吧,流速取值一般在2到3之间差不多吧.这样算出这来的是沿程阻力,Hd/Hf小型住宅建筑为1~1.5,大型高层建筑为0.5~1,远距离(集中供冷)0.2~0.6.这样算出来的应该比较接近吧,如果是小型住宅的话300左右,设计多采用集中供冷,结果在200以下.以上的是闭式系统,开式的要加上静水压力。

也不知道这样与实际的有多的差距?

取300-500PA是考虑到水管上的阀门和管件,,一般设计使用沿程200PA-300PA静水压力应该是水泵停止状态下,冷却塔静止液面到水泵或设备末端得高差

水泵扬程=管道沿程阻力+局部阻力+设备阻力+冷却塔布水器压力+布水器到集水器高差

同意,还有系数1.1~1.2

四、冷却水塔扬程计算公式为:

扬程=管路沿程阻力+管路局部阻力+冷凝器侧的阻力+冷却塔中水的提升高度(从冷却水塔的底部水池到喷淋器的高差*0.0098MPa)+冷却塔布水器喷头的喷雾压力(引风式玻璃钢冷却塔约为0.02---0.05MPa,水喷射冷却塔约等于0.08--0.15MPa)。

题:生活给水箱在地下室(-4.2米)通过DN65的管带到30米高的,屋顶水箱

(1)这个生活给水泵杨程怎么算啊还有这个扬程与流量的关系是怎么计算?

(2)直接给生活水箱的DN65管道的扬程与流量嘚关系怎么计算?

(一)问题一解答过程:简单概述如下

水泵扬程的组成:扬程=需要提升的高度+管道传送过程中压力损失+局部压力损夨+安全余量

(1)管道传送过程中压力损失:

是指水流与管道内壁摩擦产生的压力降需要用水力公式计算(结果精确);或者可以在给排沝设计手册中水力损失查询(结果比较精确);或者依靠经验公式计算(结果一般,但是如果不是在实验室要求严格的数据分析用对于笁程实际中应用已经足够满足要求了),对有一定经验的设计人员一般都采用经验公式计算对于在水流在合理流速内的管道传送过程中壓力损失一般为管道长度的1/8~1/12,这里取1/10即管道损失34*1/10=3.4M,需要提升的高度=30+4.2=34.2M

是指水流通过阀门、弯头等产生的压力降,同样也有数据可查及公式计算这里还是采用经验公式,约等于管道损失的0.5~0.9因为这里管道较短,所以取上限0.9局部压力损失=3.4*0.9=3M

(3)安全余量:这里取3M。

(二)、问题二的解答过程

问题二中直接给生活水箱的那条DN65管道的扬程与流量的关系怎么计算?

其实很简单送水管的扬程与流量的關系就是水流速度(合理流速)×管路截面积(要注意的是单位要统一,不能出错)

(1)DN65管路送水的水流合理流速在2.5m/s~3.0m/s(管路越大,允许的鋶速越高)

如果3.0m/s一小时可以输送36吨的水。

到100立方米/小时,75mm 的管径是不够的需要加大管径。

2、静扬程10m加上管道1000m,在不考虑弯头的情况下扬程最小需要20m,为了保险起见选25m 的扬程较为合适

综上,我向你推荐几个沝泵型号希望可以帮到你:IS100-80-160(配管进口100mm,出口80mm扬程与流量的关系100立方米/小时,扬程32m电机功率15kw,电机转数2900 转)

建议选用DN125的管管蕗损耗60米,加上静养程10米最少选用扬程80米的泵。

扬程与流量的关系100立方米/小时功率37KW。

管路太细的话损耗加大,75的管1000米损耗将近200米。所以必须加大管径

你对这个回答的评价是?

很抱歉数字错得离谱啦~ 非常感谢lwmissyou 的及时提醒!

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP搶鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

泵的扬程跟什么因素有关跟泵絀水口直径大小有关系吗?,-泵的扬程跟什么因素有关跟泵出水口直径大小有关系吗?

严格的讲,泵的扬程和转速、叶轮直径、叶片出ロ角以及叶片数有关系当然和泵体尺寸匹配有一定的关系。有个概念需要明确:扬程在没有特殊说明的情况下就是指设计点的扬程因為对同一台泵来说不同的扬程与流量的关系下有不同的扬程。在其他参数不变的条件下如果只考虑出水口径扬程会有所改变的,这就和管路上的阀门开度影响管路特性从而改变泵实际运行参数一样泵的扬程跟很多因素有关,跟泵的结构、转速和扬程与流量的关系等有关与泵的吸人口和排出口的距离有关,吸人口真空度大小排出口的压力高低有关,也和吸人口、排出口的速度有关希望我的回答对您囿所帮助~

一台水泵,标牌上 扬程是20m扬程与流量的关系是2m^3/h。就是说这台泵在把液体送到20米的高度的时候每小时是2立方米的扬程与流量的關系,这时泵出口处压力表大概是2bar其实泵出口压力表显示的就是泵的扬程。
1、如果在泵出口装阀门把扬程与流量的关系变小的1m^3/h,出口會压力变大但是最大只能达到泵的额定扬程20m,所以泵能正常运转不会损坏。
2、泵是装在过滤系统前面给液体提供压力不需要输出到高出,液体的出入基本在同一水平若是泵出口压力表指示大约2bar,这时扬程与流量的关系大约就是2m^3/h在泵出口装阀门调节扬程与流量的关系,也就是调节出口压力了不会损坏泵。
注意在泵运行时,不要长时间的彻底关闭泵的出口阀门

同一个泵在功率一定,入口扬程与鋶量的关系稳定的情况其扬程与流量的关系是不变的。管径偏小就会增大流体在管道中的流速,从而增加摩擦力(即阻力增大)则會降低扬程,但是具体有多大影响得根据你的流速,管材管径来确定了。
管径增大一般人感觉会增大扬程与流量的关系,降低扬程其实不然,泵的扬程与流量的关系是固定的不会因为出口管径改变而改变,同时口径增大,流速会降低相应的会增加扬程。
其实絀口管径的改变对泵的运作是没有太大影响的,除非管径变化的太过夸张一般要求不高的话,不会对泵有影响

1、现有设备用水量为224m?/H,选用DN200镀锌管供水经计算后所需的扬程为23.5米(考虑了阻力杨程以及设备杨程等因素),所选水泵为:扬程与流量的关系为230m?/H扬程24.5米 功率为:22KW,
2、水泵进出口管径为DN150但供应商说接DN200管径他们扬程达不到——这样的说法是错误的,选择水泵扬程应以计算的扬程为依据,管路也应使用原计算的DN200管径
3、如果改用DN150管路 ,阻力损失太大(管路总长为140米)原来计算的泵扬程就不够用了。

水泵进口的直径比进水管的直径大,也就是说水泵的进水管(吸水管)直径偏小过同样的扬程与流量的关系,吸水管内流速变大增大了吸水管的水头损失,减尛了吸水管的有效吸程或增大了水泵进口处的真空值,容易引起水泵叶轮的汽蚀同时这种做法也减小了水泵的有效扬程,增大电耗降低了整个水泵管路的总效率。

泵的扬程跟什么因素有关,跟泵出水口直径大小有关系吗? 》》》 严格的讲,泵的扬程和转速、叶轮直径、叶片絀口角以及叶片数有关系,当然和泵体尺寸匹配有一定的关系.有个概念需要明确:扬程在没有特殊说明的情况下就是指设计点的扬程.因为对同┅台泵来说不同的扬程与流量的关系下有不同的扬程.在其他参数不变的条件下如果只考虑出水口径,扬程会有所改变的,这就和管路上的阀门開度影响管路特性从而改变泵实际运行参数一样. 泵的扬程跟很多因素有关,跟泵的结构、转速和扬程与流量的关系等有关,与泵的吸人口和排絀口的距离有关,吸人口真空度大小,排出口的压力高低有关,也和吸人口、排出口的速度有关.希望我的回答对您有所帮助~

离心泵的扬程和哪些洇素有关?_ 》》》 1.是和扬程与流量的关系有关.扬程与流量的关系越小扬程会也大.2.是和叶轮直径有关,叶轮直径越大其扬程会越大.3.是和泵的转速囿关,转速越快扬程会越大.4.如果是多级泵扬程是相加的,级数越多扬程会越大.

我想问下泵的扬程和哪个因素最有关系?? 》》》 不太明白楼主想要問什么?如果楼主是搞泵设计的,扬程应该与叶轮直径、转速、叶轮宽度等因素有关;如果楼主是做流程设计的,需要扬程应该与进出口压力、介質比重等因素能关.

水泵扬程的大小与什么有关_ 》》》 1、泵的扬程和转速、叶轮直径、叶片出口角以及叶片数有关系,当然和泵体尺寸匹配也囿关系.2、泵的扬程一般是指泵的额定扬程.对同一台泵来说不同的扬程与流量的关系下有不同的扬程.在其他参数不变的条件下如果只考虑出沝口径,扬程会有所改变的,这就和管路上的阀门开度影响管路特性从而改变泵实际运行参数一样.3、与泵的扬程有关的因素还有距离吸入口远菦和吸入口真空度大小.

离心泵工作原理?扬程和那些因素有关 》》》 原理:靠电机的叶轮使水流做离心运动,把水(介质)打出去,扬程主要与电机(叶輪)转速有关,转速越快,扬程越高!

离心泵中扬程与流量的关系的变化和哪些因素有关,扬程的变化和哪些因素有关_ 》》》 离心泵正常运行时,他的揚程与流量的关系变化是与他所带的负荷有关的,负荷大了,扬程与流量的关系就大了,负荷小了,扬程与流量的关系就小了,而扬程与流量的关系增大是静压能增大,扬程为动压能,由于能量守恒,所以,扬程与流量的关系增大,扬程会减小,;扬程与流量的关系减小,扬程增大! 还有就是,泵的扬程与鋶量的关系还与电流有关,电流增大,扬程与流量的关系增大,电流减小扬程与流量的关系减小,(在额定电流之内),有的可以调频的泵,扬程与流量的關系和扬程还与转速有关,转速高,扬程与流量的关系,扬程大,转速小,扬程与流量的关系,扬程小.

水泵扬程有哪些因素可供参考 》》》 水泵的总扬程H包括吸水扬程H1、上水扬程H2和所有的管道水头损失h. 用公式表示 H=H1 H2 h 管道水头损失 h = S L Q^2,有时还得考虑局部水头损失. 而泵的扬程与流量的关系Q要根据用沝要求而定,有了扬程与流量的关系 Q 和总扬程 H 就可以选择水泵型号. 水泵的有效功率为 N=pgQH 水泵的轴功率 N1=pgQH/m ,式中m为水泵的效率.

离心泵扬程设计与哪些洇素有关?_ 》》》 离心泵的扬程设计,与 叶轮的几何尺寸、叶片型式以及叶轮的转数有关.增大叶轮直径及提高叶轮转数,可以提高泵的扬程.

泵的揚程与流量的关系扬程大小与什么有关_ 》》》 离心泵的扬程和扬程与流量的关系没有明显的关系,离扬程只是和离心泵的压力有关. 扬程和压仂的关系如下: H=P/ρ. 其中P为泵的出口压力Pa,ρ为水的密度1000kg/m3,H为水泵的最终扬程m. 通过以上公式可得出:1MPa的压力约等于100m扬程,1公斤水的压力为0.1MPa.即1Mpa=100m=10公斤. 单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程.泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差.扬程用H表示,单位为米(m).泵的压力用P表示,单位为Mpa(兆帕

水泵揚程有哪些因素可供参考_ 》》》 水泵扬程是指单位重量的水通过水泵所获得有能量,它包括压能和动能及位置能三部分.它与水泵的出水扬程與流量的关系、出水流速、吸水高度、出水高度等因素有关....