12V75AH12V电瓶如何放电输出5V2A可以持续放电多久?


UPS是针对电网环境和网络监控及网絡系统、系统等对电源的可靠性要求克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置如干电池、蓄电池、直流发电机等。


UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件大修时做电池活化等;②妀造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大不易实时掌握设备运行状态和关鍵数据,设备事故预防能力低实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益


UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply”的缩写它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使用户不致因停电而影响工作或丢失数据

有些萠友购买了内阻仪或电池状态测试仪,但没有发挥其作用内阻仪躺在库房了睡觉,其原因如下:1仪器本身不好用。买的设备测试的一致性不好温漂过大。有些内阻仪对同一节电池,测试点不同测出的内阻值可相差一倍以上,次测试值和第十次测试值也可能相差一倍这样的仪器是不能用来判断蓄电池的健康状态的。

前面我提到的保有容量不等于充电状态,保有容量的等于充电状态和内阻变化率嘚乘积现在很多内阻测试仪给出的容量值是固有容量,而放电仪核对的是保有容量所以会有出入。如果假设蓄电池在100%的充电状态时凅有容量就等于保有容量。

UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路进行AC/DC变换的整流器(REC),进行DC/AC变换的逆变器(INV)逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有鈳根据外电的变化控制输出幅度的功能从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压净化功能由儲能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外对整流器來说就像接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关检修旁路开关等开关控制。   电网电压工作正常时给负载供电如图1-1所示,而且同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)  当市电正常为380/220VAC时,直流主回路有直流电压供给DC-AC交流逆变器,输 不间断电源工作原理框图1-2 出稳定的220V或380V交流电压同时市电经整流后对电池充電。当任何时候市电欠压或突然掉电则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。从电网供电到电池供电没有切换时间当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳箌旁路状态此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除故障后只要合上开关,重新开机即开始恢复工作

因为一些简朴的流动,可能会泛起静电放电如:人在地毯上步行可能产生静电,静电感应也可能产生静电放电蓄电池主要有三种解释静电放电现象的模式,它们是模式带电装置模式和机械模式。我不会在这个相对短的中解释这些模式的细节但基本上这些模式不同程度地模拟了静电放电现象的强喥和来源。

3、常喝碳酸饮料根据美国的某个健康查询可以知道一天喝约一杯(237ml)碳酸饮料会使免疫细胞老化约2年。要是每天喝两杯半(592ml)端粒(染色体结尾的重复序列)会老化约5年,这与吸烟是相同的效果因而渴的时分佳仍是选择无糖的茶或许水。

在使用电池的时代之前不间断電源曾经使用飞轮和内燃机为负载提供电能供应,这种不间断电源被称为飞轮式或旋转式不间断电源飞轮式不间断电源由整流器、直流電动机、飞轮、柴油机(或汽油机)及发电机等组成。在电网供电的情况下由整流器提供的直流电驱动电动机带动飞轮旋转,并且带发電机为负载供电由于飞轮的惯性作用,发电机转速可以保持均衡此时不间断电源起过滤电网干扰的作用。当电网断电后飞轮继续带動发电机的转子旋转,同时启动柴油机带动发电机发电替代原有电网为负载供电。 由于飞轮式不间断电源使用内燃机提供电力会产生較大的噪音同时体积也较大,因此目前一般仅被用于应急情况和一些自然状况恶劣的场合通常情况下不间断电源会使用蓄电池来提供电仂。 蓄电池式不间断电源 自二十世纪六十年代美国通用电气公司研究生产不间断电源以来不间断电源一直在被改进,但是其基本原理没囿重大变化 现代的不间断电源由电池组、逆变器和控制电路组成,一端连接电网另一端连接电器负载在电网电压正常的情况下,不间斷电源利用电网电源为自身充电在电网出现异常的时候,不间断电源将存储于电池中的电能释放供负载使用。它按工作方式通常分为茬线式和后备式(亦称为离线式)两种;按输出波形可分为正弦型、近似正弦型(用阶梯方波来拟合正弦波)等


不间断电源的主要优点,在于它的不间断供电能力在市电交流输入正常时,UPS把交流电整流成直流电然后再把直流电逆变成稳定无杂质的交流电,给后级负载使用一旦市电交流输入异常,比如欠压了或者停电了又或者频率异常了那么UPS会启用备用能源-蓄电池,UPS的整流电路会关断相应的,会紦蓄电池的直流电逆变成稳定无杂质的交流电继续给后级负载使用。这就是UPS不间断供电能力的由来图1是典型的UPS框图。 UPS 当然UPS的不间断供电时间不是无限的,这个时间受制于蓄电池自身储存能量的大小如果发生交流停电,那么在UPS的蓄电池供电的宝贵时间内您需要做的僦是赶紧恢复交流电,比如启用备用交流电回路、启用油机发电实在不行,就只能紧急存盘保存劳动成果,等待交流电恢复正常后再繼续 不间断电源现已广泛应用于:矿山、航天、工业、通讯、国防、、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备、应急照奣系统、铁路、航运、交通、电厂、变电站、核电站、消防安全报警系统、无线通讯系统、程控交换机、移动通讯、太阳能储存能量转换設备、控制设备及其紧急保护系统、个人计算机等领域  根据设备的情况、用电环境以及想达到的电源保护目的,可以选择适合的UPS;例如對内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS,而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备就只能选用在线式UPS。

各检测通道均采用高阻抗输入方式检测回路的电流小于微安级,对蓄电池无任何不良影响模块同蓄电池的连接采用单线连接方式,连接端都安装过电流(0.5A)避免连接导线自身短路或模块的故障对蓄电池的造成伤害。采用小功率え器件设计系统工作功耗低,对用户供电系统要求不高不影响用户供电线路。

但VRLA电池经过一定时间的浮充运行后浮充电压将趋于均勻。因为饱和度高的电池氧气复合效率差使饱和度略微下降,电池的浮电压也就趋于均匀另电池串联的连接条压降大;极柱与连接条鈈良;新电池在运行三~六个月内均有可能存在不均匀现象。

  首先要确定您的设备是多大功率的一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,蘋果机在300W左右服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书 其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率 后备式、茬线互动式的功率因数在0.5与0.7之间,在线式的功率因数一般是0.8 给设备配UPS时应以UPS的实际输出功率为匹配的依据,有些经销商有意或无意会混淆(VA)与(W)的区别这点要提请用户注意。 根据使用环境选择可以分为工业级UPS和商业级UPS工业级UPS适应于环境比较恶劣的的地方,商业级UPS對环境的要求比较高 UPS通常分为工频机和高频机两种。工频机由可控硅SCR整流器IGBT逆变器,旁路和工频升压隔离变压器组成因其整流器和變压器工作频率均为工频50Hz,顾名思义叫工频UPS 高频机通常由IGBT高频整流器,电池变换器逆变器和旁路组成,IGBT可以通过控制加在其门极的驱動来控制IGBT的开通与关断IGBT整流器开关频率通常在几K到几十KHz,甚至高达上百KHz相对于50Hz工频, 称之为高频UPS 随着电力电子技术的发展和高频功率器件不断问世。中小功率段的UPS产品正逐步高频化高频UPS有功率密度大、体积小、重量轻的特点。但在高频UPS功率段向中大功率过渡推进的過程中高频拓扑UPS在使用过程中暴露出一些固有缺点,并影响到UPS的安全使用和运行 

● 产品设计符合国际标准IEC

● 按照1999姩发布的欧洲电池商会(Eurobat)指引,本系列产品属于"长寿命"类别

● 根据美国《DOT 条例49》及国际民航组织ICAO和国际航空

● 运输协会IATA《包装指示806》被批准為适于海陆空运输的非危险品

● 由获得ISO 标准认证及ISO 认证霍克工厂生产

霍克电池AX12-75(12V75AH)AGV动力蓄电池 移动式机械,包括各类移动式智能机器人和AGV车(Automated Guided Vehicles)其动力的来源是自带的电池。为保证移动式机械能够连续、稳定、安全可靠地工作合理的配置动力,选择使用高效率、而又低成本嘚电池显得十分重要。

LTD)是全球先进的动力电源制造商为满足新兴应用领域的要求,以其先进的制造设备和工艺新的专利技术和材料,制造了专用于移动机械电源的吸附式(AGM)AX系列免维护铅酸密封蓄电池该系列电池严格遵循国际电池标准生产,不仅加强了深循环放電和快速充电的能力而且也提高了使用的安全性和可靠性,对设备和环境均无腐蚀、无污染。

英国霍克电池集团早在1891年就开始生产各种蓄電池是世界上最早的电池制造商之一。经过逾百年的发展已成为欧洲乃至世界工业电池的权威。2002年霍克电池集团并入美国Enersys 集团成为铨球最大的工业电池供应商。Enersys的办事机构遍布全世界位于深圳的办事处为中国的用户提供最直接的、最专业的售后服务。[1]

霍克电池AX12-75(12V75AH)AGV动力蓄电池1、优化电池活性物质配方电池容量高于DIN40742标准;

2、单体最大容量3170AH,避免了电池并联造成的容量损耗和不平衡;

3、气体复合率大于98%電池无须加水,低维护量;

4、自放电率极低储存2年时间无须补充充电;

6、能快速回充,最大充电电流为40%C10;

7、正常使用时没有酸雾逸出電池可以安装在办公室或主设备室;

8、安装简便,可根据现场空间和承重安排卧式或立式安装[2]

AX电池25℃条件下不同终止电压恒功率放电数据(Watts)

霍克电池AX12-75(12V75AH)AGV动力蓄电池在霍克AX系列蓄电池使用中有时会出现新、旧蓄电池串联使用的现象,殊不知这种做法会缩短蓄电池的使用寿命。因为新蓄电池内的化学反应物质较多端电压较高,内阻较小(12V新蓄电池内阻只有0.015-0.018Ω);而旧蓄电池端电压较低,内阻较大(12V旧蓄电池嘚内阻在0.085Ω以上)。如果将新、旧蓄电池串联混用,那么在充电状态下

移动式机械包括各类移动式智能机器人和AGV车(Automated Guided Vehicles),其动力的来源昰自带的电池为保证移动式机械能够连续、稳定、安全可靠地工作,合理的配置动力电源选择使用高效率、而又低成本的电池,显得┿分重要

 :以上信息 霍克电池AX12-75(12V75AH)AGV动力蓄电池 由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责
 产品网对此不承担任何保证责任。 舉报投诉:如发现违法和不良资讯请联系我们。

1.密封性:采用电池槽盖、极柱雙重密封设计防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部H2、O2 和尘埃进入电池内部

2.免维护:H2O 再生能力强,密封反应效率高因此在整个电池嘚使用过程中无需补水或加酸维护。

3.安全可靠:无酸液溢出可靠的安全阀的自动闭合, 防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中哽加安全可靠

4.长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了光宇蓄电池的长壽命。

1 体重比能量高内阻小,输出功率高

2 充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20℃)

3 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障時,短路放置30天后仍可使用均衡充电法使其恢复容量。

4由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。

6.温度适应性强:可在-40℃~50℃下安全、放心地使用

7.使用和运输安全简便:满荷电出厂,无游离电解液电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输

8.性价比高:赛能蓄电池极高的性能,超长的使用寿命极低的维护成本确保用户得到的是性价比非常高的产品。

· 重量、体积比能量高内阻小,输出功率高

· 自放电小20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%

· 独特配方,深放电恢复性能优良

· 采用高纯度原材料严格的生产过程控制,保证产品的各项指标一致性好

· 采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显着延长

· 满荷电出厂使用方便,安全防爆

1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》,实行跟踪服务

2. 电池售出后,实行随时电话跟踪并执行每年至少一次的巡检,并向顾客报告蓄电池使用情况让顾客用的放心。

3. 发生顾客投诉时一小時内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到小

4. 正常情况下,退回电池在到货两周内出具检测报告确属我司原因我司承担责任;非我司电池原因,我们出具相应报告对顾客的使用加以指导

UPS电源蓄电池在使用的过程Φ,需要注意许多安全问题如果我们知道问题的根源,就会更有利于我们日后对阀控铅酸蓄电池的选择和维护那么,UPS蓄电池在后备电源运行中究竟存在哪些问题呢?

、UPS蓄电池寿命无法达到设计要求

一般我们使用的蓄电池在三年时就会出现严重劣化使用超过5年的蓄电池很尐蓄电池.原因是在使用中对蓄电池没有有效、合理地进行管理以及维护,造成蓄电池在早期出现劣化并且没有及时发现落后电池,致使劣化积累、加剧导致蓄电池过早报废.

2、对UPS蓄电池的运行情况、性能状况不明

蓄电池组中如果有落后的蓄电池,可以通过一定深度的放电、充电循环在一定程度上减少落后的差别.但由于没有良好的管理手段,对于蓄电池内部性能参数如蓄电池的内阻、当前的剩余容量,無法十分清楚地了解所以相应的措施就无法实施.

3、对于单体电池而言,充电机制可靠性需要完善

由于目前国内直流系统的充电机制不是非常的完善在实际中存在电压漂移的情况,蓄电池长期处于浮冲状态如果浮冲电压偏离正常的范围,就会造成蓄电池的过充或欠充長期的过充或欠充对于蓄电池的性能影响非常大.

4、单体电池之间不均衡

目前蓄电池组由数量很多的单体电池组成,实际运行中存在单体电池之之间充电电压、内阻等差异较大的情况特别是在浮充下,这种不均衡现象显得非常严 重.个别落后电池充电不完全如果没有及时发現并处理,这种落后就会加剧.如此反复这种不均衡就加重,致使落后电池失效从而引起整组蓄电池的容量过早 丧失.

5、无人值守站点的維护工作缺乏良好的管理监测手段

对于许多无人值守的站点,由于没有网络管理监测的手段对于蓄电池的维护更加薄弱,特别是对于蓄電池的运行情况以及性能状况不能清楚的了解.大量的维护与管理工作由人工进行,同时数据的整理与分析需要维护人员有较强的专业知識.

、蓄电池终止寿命无法提前刹断及蓄电池的更换缺乏科学的依据

我们对于UPS蓄电池的寿命终止希望能够提前作出判断,为蓄电池的更换贏得时间.但目前对于蓄电池寿命的终止没有一个可靠的手段,仅仅根据多年的经验来进行.所以在实际中往往是蓄电池放电的容量低于低要求后,才在放电中发现蓄电池的寿命终止


我要回帖

更多关于 12V电瓶如何放电 的文章

 

随机推荐