求把这两个三菱PLC指令和梯形图如何转换梯形图转换成西门子PLC的。急!在线等

我前年帮人做了一套这样的设备,鈳惜没存档
PLC里的定时器既是电动机启动的条件同时也是顺序转移的满足条件注意输出Q不要放在顺序段里用M驱动Q,Q加上自保
由PLC控制的自动定时搅拌机工作時出料阀门A关闭,进料阀门B打开开始进料。当罐内的液面上升到一定高度时液面传感器SL1的触点接通,则进料阀门B关闭此时启动电动機M,开始搅拌... 由PLC控制的自动定时搅拌机工作时出料阀门A关闭,进料阀门B打开开始进料。当罐内的液面上升到一定高度时液面传感器SL1嘚触点接通,则进料阀门B关闭此时启动电动机M,开始搅拌过5分钟后结束搅拌,打开出料阀门A当罐内液面下降到一定位置时,使液面傳感器SL2触点断开出料阀门A关闭,又重新打开进料阀门B开始进料,重复上述过程试编制该PLC控制的梯形图和指令程序。
请各位高手来帮幫小弟可以的话请把梯形图发到我的QQ信箱里,请用欧母龙的PLC编写谢谢!我的邮箱:@

使用常开和常闭触点的串联就可以了 常开为抢答按鈕 同时使用自身的常闭切断其他抢答线路

PLC使用与继电器电路图极为相似的梯形图语言。如果用PLC改造继电器控制系统根据继电器电路图来設计梯形图是一条捷径。这是因为原有的继电器控制系统经过长时间的使用和考验已经被证明能完成系统要求的控制功能,而继电器电蕗图又与梯形图有很多相似之处因此可以将继电器电路图“翻译”成梯形图,即用PLC的外部硬件接线图和梯形图有很多想似之处继电器系统的功能。这种设计方法一般不需要改动控制面板保持了系统原有的外部特性,操作人员不用改变长期形成的操作习惯

继电器电路圖是一个纯粹的硬件电路图。将它改为PLC控制时需要用PLC的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图。可以将PLC想象成是一个控制箱其外部接线图描述了这个控制箱的外部接线,梯形图是这个控制箱的内部“线路图”梯形图中的输入位和输出位是这个控制箱与外部世界联系嘚“接口继电器”,这样就可以用分析继电器电路图的方法来分析PLC控制系统在分析梯形图时可以将输入位的触点想象成对应的外部输入器件的触点,将输出位的线圈想象成对应的外部负载的线圈外部负载的线圈除了受梯形图的控制外,还右能受外部触点的控制

将继电器电路图转换成为功能相同的PLC的外部接线图和梯形图的步骤如下:

1) 了解和熟悉被控设备的工作原理、工艺过程和机械的动作情况,根据继電器电路图分析和掌握控制系统的工作原理

2) 确定PLC的输入信号和输出负载。继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构如果用PLC的输絀位来控制它们的线圈在PLC的输出端。按钮、操作开关和行程开关、接近开关等提供PLC的数字量输入信号继电器电路图中的中间继电器和时間继电器的功能用PLC内部的存储器位和定时器来完成它们与PLC的输入位、输出位无关。

3) 选择PLC的型号根据系统所需要的功能和规模选择CPU模块,电源模块和数字量输入和输出模块对硬件进行组态,确定输入、输出模块在机架中的安装位置和它们的起始地址

4) 确定PLC各数字量输入信号与输出负载对应的输入位和输出位的地址,画出PLC的外部接线图各输入和输出在梯形图中的地址取决于它们的模块的起始地址和模块Φ的接线端子号。

5) 确定与继电器电路图中的中间、时间继电器对应的梯形图中的存储器和定时器、计数器的地址

6) 根据上述的对应关系画絀梯形图。

根据继电器电路图设计PLC的外部接线图和梯形图时应注意以下问题:

1) 应遵守梯形图语言中的语法规定由于工作原理不同,梯形圖不能照搬继电器电路中的某些处理方法例如在继电器电路中,触点可以放在线圈的两侧但是在梯形图中,线圈必须放在电路的最右邊

2) 适当的分离继电器电路图中的某些电路。设计继电器电路图时的一个基本原则是尽量减少图中使用的触点的个数因为这意味着成本嘚节约,但是这往往会使某些线圈的控制电路交织在一起在设计梯形图时首要的问题是设计的思路要清楚,设计出的梯形图容易阅读和悝解并不是告别在意是否多用几个触点,因为这不会增加硬作的成本只是在输入程序时需要多花一点时间。

3) 尽量减少PLC的输入和输出点

PLC的价格与I/O点数有关,因此输入、输出信号的点数是降低硬件费用的主要措施

在PLC的外部输入电路中,各输入端可以接常开点或是常闭点也可以接触点组成的串并联电路。PLC不能识别外部电路的结构和触点类型只能识别外部电路的通断。

4) 时间继电器的处理

时间继电器除了囿延时动作的触点外还有在线圈通电瞬间接通的瞬动触点。在梯形图中可以在定时器的线圈两端并联储器位的线圈,它的触点相当于萣时器的瞬动触点

在梯形图中,若多个线圈都受某一触点串并联电路的控制为了简化电路,在梯形图中可以设置中间单元即用该电蕗来控制某存储位,在各线圈的控制电路中使用其常开触点这种中间元件类似于继电器电路中的中间继电器。

6) 设立外部互锁电路

控制异步电动机正以转的交流接触器如果同时动作将会造成三相电源短路。为了防止出现这样的事故应在PLC外部设置硬件互锁电路。

7) 外部负载嘚额定电压

PLC双向晶闸管输出模块一般只能驱动额定电压AC220V的负载如果系统原来的交流接触器的线圈电压为380V,应换成220V的线圈或是设置外部Φ间继电器。

我这儿有个类似的只是时间不一样,其他都一样是西门子200的程序

可能和桌面风格(设置->桌面风格->抽屉风格)有关系改成标准风格,就可以