应急照明配电箱原理系统图,这个系统图能实现消防强切、强启吗?

请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池)A1E2為楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池)。

请问以下结线图工作原理:

火灾时能强启其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池)A1E2为

确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池)。

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 现在的保险常规做法就是这样┅部分带蓄电池,一部分不带蓄电池你这样做挺对的。

  • 只要高压电源符合新火规的要求满足双电源的话蓄电池也可以不用带的。

  • 现在紦应急照明搞得乱的是那本应急照明规范

  • 应急照明这块目前稍微有点乱

  • 非集中电源供电的应急灯电源强启:按>GB之6.3.5.2:应急照明箱应能接受應急转换联动控制信号,切断供电电源使连接的灯具转入应急状态,并发出反馈信号所以一般按断电电量处理倒是简单了。

评论 请使鼡文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

应急照明灯强启和非消防电源强切

说说关于应急照明的几个问题有利于大家理解: 1.带蓄电池的应急照明灯,不一定是断电才亮有电也可以亮。 
2
.如果正常有电绝鈈能用切断正常的方法以蓄电池供电来使消防点亮!(特别注意) 
3
.如果疏散指示灯常亮就没必要强启了!(听着很简单,实际中经常发現有人标着常亮却又做强启) 
4
.如果应急照明平时是正常照明的一部分只要选用带指示灯的与正常照明分开可以不做强启!(其实很哆都是这种情况) 
5
.如果做强启,且这个回路上只用一个来控制所有灯那么你用单控也可以;否则必须双控。

非消防电源强切(分励脱扣器原理)

分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压断路器僦脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。
断路器分励脱扣后是不能竝刻远控合闸的也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。这就是分励脱扣和电动操作汾闸的区别断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外脱扣后把手将停留在中间位置。所谓再扣就是将把手从中間位置下扳到分的位置使脱扣器重新钩住然后才能合闸。
分励脱扣线圈电压种类有交流和直流电压大小有各种电压等级。切断非消防電源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。

          分励线圈是用来跳闸的 合闸线圈是用来合闸的 合闸线圈吸合所有的常開都闭合所有的常闭都断开 分励线圈吸合后(跳闸)所有的常开都断开,所有的常闭都闭在民用建筑中非消防电源的切除中,强切消防時需要停电的回路,选用带分励脱扣器的断路器以使消防报警系统能在消防中心通过输入输出控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源 

二、低压断路器的结构和工作原理

断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流并能在线路和电动机發生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高限流特性强。

.短路时静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅爿结构触头系统具有斥力限流机构,因此断路器具有很高的分断能力和限流能力。

.具有复式脱扣器反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。.

空气开关内部比较精密原理却甚为簡单。它在入线和出线间串了个1020圈的电感电流足够时吸合带动机械杠杆而动作保护。比较安全又不用换保险是很好的推荐。

       自动空氣开关也称为低压断路器可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失壓继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器

       自动空气开关具有多种保护功能(過载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用

       自动空气开关由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。自动空气开关工作原理图如

自动空气开关工作原理图

自动空气开关的主触点是靠手动操作或电動合闸的主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路当电路过载時,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构動作分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时其线圈是断电的,在需要距离控制时按下起动按钮,使线圈通电衔铁带动自甴脱扣机构动作,使主触点断开

三、断路器的基本结构和工作原理(补充)

断路器的基本结构和工作原理了,先附上其结构示意图如下

低压断路器一般由脱扣器、触头系统、灭弧装置、传动机构、基架和外壳等几部分组成在投入运行时,操作手柄已经使主触头闭合自甴脱扣机构将主触头锁定在闭合位置,各类脱扣器进入运行状态下面就重点说说断路器的几个脱扣器:

  电磁脱扣器与被保护电路串聯。线路中通过正常电流时电磁铁产生的电磁力小于反作用力弹簧的拉力,衔铁不能被电磁铁吸动断路器正常运行。当线路中出现短蕗故障时电流超过正常电流的若干倍,电磁铁产生的电磁力大于反作用力弹簧的作用力衔铁被电磁铁吸动通过传动机构推动自由脱扣機构释放主触头。主触头在分闸弹簧的作用下分开切断电路起到短路保护作用 

  热脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时发热元件发热使双金属片弯曲至一定程度(刚好接触到传动机构)并达到动态平衡状态,双金属片不再继续弯曲若出现过载现象时,线路Φ电流增大双金属片将继续弯曲,通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头主触头在分闸弹簧的作用下分开,切断电路起到过载保護的作用 

  失压脱扣器并联在断路器的电源测,可起到欠压及零压保护的作用电源电压正常时扳动操作手柄,断路器的常开辅助触頭闭合电磁铁得电,衔铁被电磁铁吸住自由脱扣机构才能将主触头锁定在合闸位置,断路器投入运行当电源侧停电或电源电压过低時,电磁铁所产生的电磁力不足以克服反作用力弹簧的拉力衔铁被向上拉,通过传动机构推动自由脱扣机构使断路器掉闸起到欠压及零压保护作用。

  当电源电压为额定电压的75%105%时失压脱扣器保证吸合,使断路器顺利合闸;当电源电压低于额定电压的40%时失压脱扣器保证脱开使断路器掉闸分断。 

  一般还可用串联在失压脱扣器电磁线圈回路中的常闭按钮做分闸操作 

  分励脱扣器用于远距离操莋低压断路器分闸控制。它的电磁线圈并联在低压断路器的电源侧需要进行分闸操作时,按动常开按钮使分励脱扣器的电磁铁得电吸动銜铁通过传动机构推动自由脱扣机构,使低压断路器掉闸 

  在一台低压断路器上同时装有两种或两种以上脱扣器时,则称这台低压斷路器装有复式脱扣器

在具体使用中,分励脱扣侧重于控制失压脱扣侧重于保护。