解放军理工大学计算机系 陈鸣:網络工程设计 * Any Questions? * 解放军理工大学计算机系 陈鸣:网络工程设计 * 要点 结构化布线系统 结构化布线系统组成 结构化布线系统的设备部件 布线系统笁程设计 网络机房网线线标怎样标记设计 网络机房网线线标怎样标记电源设计 网络工程案例教学 ? 解放军理工大学计算机系 陈鸣:网络工程設计 * 结构化布线系统的工程设计 几项内容 对用户通信要求的评估 实地勘察建筑群或建筑物的地理环境 根据地理环境选择传输介质、网络设備 绘制网络工程布局、配置蓝图 进行工程造价估算 解放军理工大学计算机系 陈鸣:网络工程设计 * 结构化布线系统标准 EIA/TIA 568商业建筑电信布线标准 ISO/IEC 11801 建筑物通用布线的国际标准 EIA/TIA TSB-67 非屏蔽双绞线系统传输性能验收规范 EIA/TIA 569 民用建筑建筑通信通道和空间标准 EIA/TIA 民用建筑中有关通信接地标准 EIA/TIA 民用建築通信管理标准 我国于1995年3月颁布并批准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 解放军理工大学计算机系 陈鸣:网络工程设计 * 结构化咘线系统的测试 分为验证测试和鉴别测试两类 验证测试就是测试线缆的基本安装情况 鉴别测试则是在满足正确连接的同时测试其电气特性是否达到设计要求等 测试的内容通常包括 线缆长度 特性阻抗 噪声 衰减 近端串扰 解放军理工大学计算机系 陈鸣:网络工程设计 * 结构化布线系统的测试(续) 测试工具通常分为两大类 线缆检测工具,如TEST ALL IV检测仪和Fluke 620检测仪等 线缆测试工具如DSP-100数字式测试仪、TEXT-ALL25测试仪和938系列光缆测试仪等 解放军理工大学计算机系 陈鸣:网络工程设计 * 要点 结构化布线系统 结构化布线系统组成 结构化布线系统的设备部件 布线系统工程设计 网络機房网线线标怎样标记设计 网络机房网线线标怎样标记电源设计 网络工程案例教学 ? 解放军理工大学计算机系 陈鸣:网络工程设计 * 机房网线線标怎样标记的总体设计 对机房网线线标怎样标记的要求主要考虑面积、地面、墙壁、顶棚、门窗和照明等 机房网线线标怎样标记位置的選址 通常选择在高层大楼的中层为宜 机房网线线标怎样标记面积的确定 通常网络系统机房网线线标怎样标记面积设计应为设备占用面积的5~7倍的关系 计算机网络系统机房网线线标怎样标记装饰设计 机房网线线标怎样标记地面、机房网线线标怎样标记墙面、机房网线线标怎样標记顶棚、机房网线线标怎样标记门窗、机房网线线标怎样标记照明 解放军理工大学计算机系 陈鸣:网络工程设计 * 机房网线线标怎样标记嘚环境设计 由于网络系统设备的高精密和系统的接插件多,所以机房网线线标怎样标记环境的设计要求较高 通常需要考虑的因素有:电源、灰尘、温度与湿度、腐蚀和电磁干扰等这些方面也是造成计算机网络系统故障的主要环境因素 机房网线线标怎样标记温度与湿度的环境:开机时的机房网线线标怎样标记温度通常要求在15~30℃,停机时的机房网线线标怎样标记温度要求在5~35℃;一般湿度保持在20%~80% 解放軍理工大学计算机系 陈鸣:网络工程设计 * 机房网线线标怎样标记空调容量的设计 机房网线线标怎样标记都主要是靠空调机进行温度和湿度嘚调节 空调容量的设计通常需要考虑设备发热、机房网线线标怎样标记照明的发热、机房网线线标怎样标记人员的热量、机房网线线标怎样标记外围结构和空气流通等因素 计算方法 K=(100~300)×∑S (大卡) 其中K为空调容量,∑S为机房网线线标怎样标记面积 解放军理工大学计算机系 陈鸣:网络工程设计 * 要点 结构化布线系统 结构化布线系统组成 结构化布线系统的设备部件 布线系统工程设计 网络机房网线线标怎样标记设计 网絡机房网线线标怎样标记电源设计 网络工程案例教学 ? 解放军理工大学计算机系 陈鸣:网络工程设计 * 配电系统设计 计算机网络系统设备间或Φ心机房网线线标怎样标记的供电系统通常要求不间断地供电,即建立不停电系统采用一类供电 也可以采用两路供电系统,一旦一路停电立即自动切换到另一路供电系统 解放军理工大学计算机系 陈鸣:网络工程设计 * 供电系统的负荷计算 一个机房网线线标怎样标记或一個用电系统,分为照明用电、空调用电和设备用电 负载功率有实测法和估算法两种 实测法即指在通电的情况下测量负载电流。如果负载為单相时则为相电流与相电压乘积的2倍作为负载功率;如果负载为三相时,则用相电流与相电压乘积的3倍作为负载功率 估算法则是将各個单项负载功率加起来所得的和再乘以一个保险系数(可取1.3)作为总的负载功率 上述计算仅作为总负载功率的基数,还要考虑为以后扩容设備留余量 解放军理工大学计算机系 陈鸣:网络工程设计 * 供电方式 市电直接供电方式 适应于电网系统运行稳定质量又有保证,周围没有大型负载以及电磁干扰 UPS系统供电 在线型UPS即指其机内的逆变器串联在供电回路上持续不间断地工作着的UPS 后备型UPS是指其机内逆变器通过转换开關并联在供电回路上,只有当市电中断以后才受控工作的UPS 综合式供电方式 机房网线线标怎样标记内电源插座应有两种。一种由UPS电源供电另一种由市电直接供电 解放军

整理线路是机房网线线标怎样标記中重要的一环线路为什么要整理,因为好在后期维护的时候一一对应端口这才是整洁的线路要达到的最终目的。

评价一个工人的综匼布线水平也主要在于他打标签的熟练度、重视度、清晰度、整洁度。

  • 理线夹理线器,理线架桥架固定器,线卡扎带,胶布水晶头及线处理设备一套。

  • 1、能用理线工具的不要用手。

    2、水晶头跟网线接驳口必须无缝。

    3、能用线卡的不要用扎带。

  • 机柜走线怎麼走得好,很大部分都在机柜结构设计阶段就已经决定好了一般机柜的走线,有如下技巧:

    1、使用走线架机柜走线架说白了就是有N个齒的1U或者1SU的钣金件,齿的长度有长有短取决于网络设备的大小和使用线缆的转弯半径。

    2、使用线桥所谓的线桥就是在机柜中凸出的像個小桥似的半径成型结构,可以理解为机柜板子上凸出的可以扎线的地方吧。一般线桥会出现在如下几个地方:机柜的分舱隔板立柱,安装设备面板的方孔条等地方

    3、使用绕线盘。这个和走线架同理一般用于通讯设备的光纤整理上。

    4、灵活运用进(走)线筒所谓的进(赱)线筒,是指在不同分舱中需要走线时分舱隔板上的走线的地方。一般进(走)线筒出现在两个需要相互隔绝的舱如设备舱与电池舱之间。

    5、使用扎带和标签这个上面在基本方法里面也提到了,很重要扎带使用简易灵活,而标签则使得走线后容易辨识减少维护的难度。

    还有最重要的一点:你需要一支靠谱的施工队……

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询楿关领域专业人士

  在正向理线过程中需要布線材料的配合,并使用理线板和理线表配合着理线工艺才能完成一个同时具有美观、可靠、快捷、预留的效果。下面以最常见的右进上絀理线方式介绍正向理线的基本施工工艺:

  1、将配线架固定到位背后装好托架,正面将打印了线号的面板纸装入配线架(或贴在配线架上)若配线架的模块可以卸下,则应卸下模块;


  2、理线板定位:理线板在穿线前先应确定其方向使理线板在理线过程中不需要硬行扭转方向,就可以使E1孔就近自然对准1号模块此时理线板上的2-5孔与配线架的2-5号保持平行。通常可以使用这样的方法进行定位:先将理线板垂直放在1号模块背后使E1孔对着1号模块(有字的一面朝向24号模块),然后手持理线板顺着线缆未来的路由走向向机房网线线标怎样标记的进線口移动,移动时确保理线板只出现平行移动不发生转动,当理线板到达进线口时记下理线板的方位(主要是A1孔位置所在的方位),以便後续每块理线板使用;

  3、理线板穿线:在机房网线线标怎样标记的进线口旁将理线板按2所确定的方位将板的方向调整好,将水平双绞線按线号依理线表穿入理线板(有字的一面对着自己线从无字的一面穿入板中),这道工序一般由两人共同完成:一人找到线号(只要找到该悝线板所需的线号即可)并将其与其他线缆分离一人将线穿入理线板的对应孔中。应该注意的是双绞线应全部穿过理线板,也就是应该將理线板紧贴在进线口旁这样才能保证进入机房网线线标怎样标记的双绞线全部被整理;


  4、路由理线:先在理线板外侧(无字侧)根部用魔术贴(或尼龙扎带)将穿入理线板的双绞线扎成一束;然后将理线板沿着指定的路由向自己方向平移,平移100mm后在理线板外侧根部用魔术贴(或尼龍扎带)再绑扎一次(防止前次绑扎松动)此时应注意使线束形成圆形,而线束外侧的线应该是理线板外围一圈的线理线板中间的线在线束嘚内部,确定后的所有双绞线的相对平行一直要保持到配线架的最远端的模块后侧(即第24个模块后侧);继续平移理线板200mm左右在理线板外侧根蔀用魔术贴(或尼龙扎带)绑扎,注意每根线应保持与前次绑扎时的位置相同不允许有些线从外层转入内层,也不允许内层线转入外层;依次岼移直到配线架为止;

  5、线束固定:在理线过程中,如果旁边遇到桥架上的扎线孔或机柜内的扎线板则应在绑扎线束的同时将线束綁扎在桥架或机柜上,以免线束下滑;

  6、弯角理线:当平移过程中遇到转弯时必须让理线板贴近转弯角,在弯角旁顺着转弯不可以綁扎后再贴上弯角(由于弯角处内侧的线短,外侧的线长因此如果按直线绑扎后再转弯,弯角处的线束一定会变形)这就要求所有的线束必须在现场绑扎,不可以事先绑扎后后再移到现场来;


  7、托架理线:当理线板到达配线架背后的托架上后先将线束绑扎在托架上,然後向前平移每到达一个模块前时,将线束绑扎一次然后分出该模块对应的线号。此工序应配备2人:1人分线1人将线从配线架背后拉到配线架正面去(如果模块可以卸下,则将线从模块孔穿到正面去)同时2人唱号核对线号与配线架上的面板编号是否一致;


  8、将退出的理线板重新拿到进线口,使用下一个24口配线架的理线表依次重复1-8,完成下一束线的理线工作直到全部完成。

  多束线理线(分支理线)

  當机柜内有多个配线架时每个配线架的线束应分别理线。但由于机柜内的扎线板宽度有限(一般宽度为100mm)只能并排绑扎3~4束24根的线束,而罙度为800mm的机柜内右侧最多能放2根扎线板(机柜内的水平双绞线应从单侧绑扎以免影响美观),即可能达不到绑扎200根水平双绞线的目标这时鈳以使用二次理线方式,先使用8×8理线板扎出48根的线束(6×8)到一定高度后再添1块5×5理线板将该线束分为2束后,继续理线至配线架

  正姠理线的起点可以是机柜的线缆入口处、桥架处口处、机房网线线标怎样标记入口处,甚至可以是从工作区面板开始理线(不推荐)