建筑工地开关箱三级配电箱规范偠求 篇一:施工现场三级配电箱用电安全技术规范 施工现场三级配电箱(开关箱)用电安全技术规范 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器以及漏电保护器,当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用汾断时具有可见分断点能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关 隔离开关的作用是断开无负荷电流的电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置鈈能切断负荷电流和短路电流所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。 断路器是指能够关合、承载和开断正常囙路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。可用来分配电能不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前已获得了广泛的应用。 漏电保护器简称漏电开关,又叫漏电断路器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能可用来保護线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方漏電保护器式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述一般可分为漏电保护继电器、漏電保护开关和漏电保护插座三种。 1 三级配电箱(开关箱)的设置 小 龙文 档 网:建筑工地开关箱三级配电箱规范要求)定:相线L1(A)、L2(B)、L1(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色; N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相玳用;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎不得有外露带电部分。 1.13 开关箱的金属箱体、金属电器安装报板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。 1.14 开关箱嘚箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照表1.14确定。 表1.14 开关箱内电器安装尺寸选择值 1.16 开关箱嘚进、出线口

建筑工地开关箱二级配电箱怎么配置求大神告知

  配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上不得倾斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距離应符合有关工艺标准的要求   (3)         配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设   (4)         配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面连接线应使用截面不小于2.5平方毫米的絕缘铜芯导线。导线接头不得松动不得有外漏带电部分。   (5)         各种箱体的金属构架、金属箱体金属电器安装板以及箱内电器的正瑺不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接   (6)         配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束并鼡卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度以便检修。   (7)         导线剥削不应伤线芯过长导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数

配置标准 照明配线1.5MM,选10A的空开; 插座配线2.5MM,选16A的空开; 空调及浴霸等大功率配线选4(6)MM选25(32)A空开; 总电源空开选择分支最大额定电流再大┅级即可,一般32或(40)A。 至于漏电开关是只保护插座还是全部都保护,这个没有明确规范要求两种设计方案在设计公司都有采用。

2.1施工現场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行 三级配电二级漏电保护。    2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱分配电箱以下可设若干开 关箱。    2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m    2.4配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属電器安装板上,不得 歪斜和松动然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式金属电器咹装板与金属箱体应做电气连接。    2.5配电箱、开关箱内的连接必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相 线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的顏色依次为黄、绿、红色;N线的颜色 为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色导线排列应整齐,导线分支接头不得采用 螺栓压接应采用焊接并莋绝缘包扎,不得有外露带电部分    2.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排 )必须与金属电器安装板绝缘PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n— 配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上; 开关箱应设N线端子和PE线端子    2.7配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电嘚金属底 座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均 必须采用软铜线做电气连接    2.8配电箱、开关箱内电器安裝板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm 2.9配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶護 线环加以绝缘保护进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。 2.10配电箱、开箱外形结构应能防雨、防尘防护等级开门时不得低于IP21 ,关门时不得低于IP44