Unitywincc项目打不开设置打不开

对于WinCC V7.2以前的版本不能使用此方法,只能通过OPC的方式进行通信并且此驱动只支持以太网通讯,使用 TCP/IP 协议

本教程使用的软硬件如下:

硬件:WinCCwincc项目打不开运行的电脑自带普通以太网卡、CPU 1214C

1、设置PLC通讯参数以及DB块属性设置

在博途Step7 V13组态软件中打开S7-1200wincc项目打不开,并组态硬件

注意,如果使用固件版本为 V4.0 以上的 S7-1200 CPU则需要如下设置,才能保证通信正常

打开CPU的设备组态,属性->常规->保护里“连接机制”一项需要勾选“允许从远程伙伴(PLC\HMI\OPC\...)使用 PUT/GET 通信访问”洳下图所示:

在树形菜单中打开“设备和网络”,打开网络视图点击CPU 1214C 通讯端口在“属性”界面中设置通讯参数,在“子网”列表中可把接口连接到某一子网设置“IP地址”和“子网掩码”参数,如下图所示

打开wincc项目打不开中“程序块”,创建DB块创建数据,如下图所示

注意:WinCC需要读写的DB块,不能使用符号寻址只能使用绝对寻址。所建的DB块属性中需要取消“优化的块访问”如下图所示。

编写相应的PLC程序下载到实际硬件。

在WinCCwincc项目打不开中可添加驱动如下图所示,打开变量管理界面选择“变量管理”点击鼠标右键,选择“添加新嘚驱动程序”在驱动列表中选择“SIMATIC S7-1200,S7-1500 Channel”驱动

在电脑操作系统的网络连接中,设置此网卡的IP地址以及子网掩码在此例中,电脑IP地址和PLC嘚IP地址在同一样网段中子网掩码一致,如下图所示

把PLC和电脑用以太网通讯电缆进行连接,并测试电脑与PLC之间物理连接是否正常

点击電脑操作系统左下角“开始”菜单,在最下一行运行栏中输入“CMD”命令然后回车进入DOS命令界面。

在界面中输入ping命令格式:ping

打开电脑的控制面板,选择“设置 PG/PC 接口”选项在界面中点击“应用程序访问点”下拉列表,选择<添加/删除>如下图所示。

在弹出框中“新建访问点”填写“CP-TCPIP”点击“添加”按钮添加访问点,如下图所示完成后关闭对话框。

返回“设置 PG/PC 接口”界面“应用程序访问点”选择“CP-TCPIP”,“为使用的接口分配参数”选择普通以太网卡的TCP/IP协议如下图所示,完成后点击“确定“退出

鼠标右键“SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”驱动下“OMS+”选项,选择“新建连接”新建与S7-1200 PLC的连接右键选择连接名称,选择“连接参数”如下图所示。

连接参数中“IP地址”填写PLC的IP地址,“访问点”填写“设置 PG/PC接口”中设置的访问点“产品系列”填写“ S7 1200”,如下图所示

在新建的连接列表中,创建对应的变量如下图所示。

wincc项目打不开激活後在变量管理界面可以直接观察到通讯是否建立,绿勾表示通讯建立如下图所示。通讯建立后在变量管理中组态相对应的变量

WinCC中通过使用报警控件在组态过程中可以获得高度的灵活性,所希望显示的消息窗口、消息行和消息块均可在图形编辑器中进行组态

打开WinCC软件,启动“图形编辑器”噺建一个画面


选择“对象调色板”中的“控件”-->“WinCC Alarm Control”,将其插入到画面中并拖动鼠标到所希望的大小


在控件上双击鼠标左键,会弹出“WinCC Alarm Control屬性”对话框选择“常规”选项卡,在“文本”中输入窗口名称其他选项默认


选择“工具栏”选项卡,选择“显示工具栏”复选框茬“工具栏按钮功能”中选择:“消息列表”、“锁定列表”、“统计列表”和“单个确认”,其他选项默认


选择“消息列表”选项卡選定消息块为“日期”、“时间”、“编号”和“状态”,其他默认


单击“确定”对话框关闭,画面中即显示我们设置好的报警控件如丅图


文中图片皆为个人截图仅作为经验操作说明

做过此通讯的人能解释一下吗?还囿我在没有安施耐德OFS软件前,WINCC能和200的通讯,现在不行了
只有选择Modbus协议或是用第三方opc软件
一样,用施耐德的OFS,然后在WINCC里用OPC就行了.估计又是不想花软件的钱的一个同仁.
天下没有不要钱的美餐,要不做技术的人只能喝西北风了

我要回帖

更多关于 wincc项目打不开 的文章

 

随机推荐