盘扣式脚手架用量怎么计算这是一个比较专业技术性问题,为了解决大家对盘扣脚手架用量计算的难题元拓集团技术人员举例说明下盘扣脚手架外架用量的技术方法公式及规则。
1、设计、计算、校核依据
1.1、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》(JGJ231-2010)
1.2、《建筑地基基础设计规范》(GB )
1.3、《建筑结构荷载规范》(GB )
1.4、元拓集团企业标准
1.5、《建筑施工手册》第四版
双排脚手架搭设高度为50米立杆采用单立杆;搭设尺寸为:横距为0.9m,纵距为1.5m步距为2m;内排架体距离墙距离为0.75m;采用的横杆钢管类型为Q235Φ48.3×2.5mm,立杆钢管类型为Q345Φ48.3×3.25mm连墙件采用2步2跨,用横杆头与立杆连接
施工均布活荷载标准值3.0kN/m2;同时施工层数3层;
项目当地基本风压为0.75(kN/m2);
风荷载高度变化系数依据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》50米处取为1.42;
每米立杆自重标准值为:
脚手板自重标准值为0.35(kN/m2);
栏杆挡脚板自重标准徝为0.17(kN/m)
安全设施与安全网为0.05(kN/m2);
3、横向水平杆的计算
按照《盘扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ231-2010)第5.2.4条规定,横向水平杆按照简支梁進行强度和挠度计算将横向水平杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算横向水平杆的弯矩矩和变形。
图4 横向水平杆设计荷載图(跨中弯矩和跨中挠度)
跨中弯距计算公式如下:
均布荷载作用下挠度为跨中
计算出的跨中挠度小于容许挠度,因此挠度验算满足要求
4、纵向水平杆的计算
使用挂钩塔板时,搭在横向水平杆上横向水平杆与立杆销接,横向水平杆与挂钩刚跳板的荷載不施加于纵向水平杆上纵向水平杆上只有自重荷载,而纵向水平杆的自重荷载比较小可不计算弯曲应力与挠度。
5、圆盘立杆荷載计算
作用于脚手架的静荷载标准值包括以下内容:
1、架体自重产生的荷载标准值为NG1;
2、脚手板的自重标准值:
采用钢腳手板的自重标准值为0.35kN/m2
3、栏杆与挡脚手板自重标准值:
栏杆与挡脚板自重标准值为0.17kN/m
4、吊挂的安全设施荷载包括安全网0.05kN/m2
經计算得到,静荷载标准值
活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到活荷载標准值
考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为
不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为:
6、立杆的稳定性计算
立杆计算長度计算:
式中:—脚手架水平杆竖向步距
—考虑脚手架整体稳定性的立杆计算长度
计算立杆的截面回转半径i=1.59cm;
轴心受壓立杆的稳定系数φ,由长细比λ的结果查表得到φ为0.158
立杆净截面面积为4.50cm2;
立杆净截面模量(抵抗矩)为4.73cm3;
计算立杆的截面回转半徑i=1.572cm;
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比λ的结果查表得到φ为0.155
立杆净截面面积为5.57cm2;
立杆净截面模量(抵抗矩)为5.70cm3;
计算立杆的截面回转半径i=2.01cm;
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比λ的结果查表得到φ为0.248
立杆净截面面积为5.71cm2;
立杆净截面模量(抵抗矩)為7.70cm3;
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式
7、计算架体安全网的挡风系数以及组合风荷载时立杆稳定性:
按照Φ60×3.2的立杆计算安全网的挡风系数。
按敞开框架采用风荷载体型系数时:
(1)无16级台风敞开式框架风荷载体型系数按规范4.2.3条计算:
计算的風荷载标准值为
风荷载标准值按照以下公式计算 :
计算得到风荷载体型系数
计算得到风荷载设计值产生的立杆段弯矩为:
式中:ω0——基本风压(kN/m2)按照《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》(JGJ231-2010),取当地基本风压值;
μz——风荷载高度变化系数按照《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》(JGJ231-2010)取值:
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式
(2)16级台风时,封闭网拆除後=0.333,(查《建筑荷载规范》表采用内插法确定=0.955)
7、连墙件的稳定性计算
连墙件风荷载标准值按密目式安全网计算;
风荷载產生的连墙件轴向力设计值(kN)按照下式计算:
式中:—风荷载标准值
—连墙件水平间距(m)
—连墙件竖向间距(m)
脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN),N0= 3.000kN;
连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:
连墙件承载力设计值按下式计算:
其中φ——轴心受压立杆的稳定系数;
A——为连墙件的截面尺寸;
f——为连墙件钢材的抗压强度;
由长细比的结果查表得到φ为0.861,为内排架距离墙的长度;
因为所以连墙件的稳定性满足要求。