分励消防24v脱扣器的安装图怎么接

?一、分励消防24v脱扣器的安装图嘚概念

分励消防24v脱扣器的安装图是一种远距离操纵分闸的附件当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断蕗器

分励消防24v脱扣器的安装图是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S否则线圈会被烧断。塑壳断路器为防止线圈烧毁在分励消防24v脱扣器的安装图串联一个微动开关,当分励消防24v脱扣器的安装图通过衔铁吸合微动开关从闭合状态转换成断开,由于分励消防24v脱扣器嘚安装图电源的控制线路被切断

即使人为地按住按纽,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生当断路器再扣合闸后,微動开关重新回到闭合位置但万能式DW45产品在出厂时要由用户在使用时在分励消防24v脱扣器的安装图线圈之前串联一组常开触头。

二、分励消防24v脱扣器的安装图原理及应用

分励消防24v脱扣器的安装图本质上是一个分闸线圈加消防24v脱扣器的安装图给分励脱扣线圈加上规定的电压,斷路器就脱扣而分闸当发生火灾时,消防控制室发出报警信号这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载断路器上安裝分励消防24v脱扣器的安装图再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中hl继电器中hl继电器的常开触点串联到断路器的分励脱扣線圈回路中,通过输出模块、配电箱内中hl继电器与分励消防24v脱扣器的安装图的配合切除非消防负荷

分励消防24v脱扣器的安装图额定控制电源电压一般为交流230V\400V或直流220V,当电源电压值等于控制电源电压的(700%-1100%)之间的任一电压时则在断路器的所有操作条件卜分励消防24v脱扣器的安裝图都能使断路器脱扣断开。

断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸这和过载等脱扣、跳闸后要再扣一样,这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别

断路器操作把手有三个位置,除上合下分两个位置外脱扣后把手將停留在中间位置,所谓再扣就是将把手从中间位置扳到分的位置使消防24v脱扣器的安装图重新钩住然后刁能合闸。

分励消防24v脱扣器的安裝图主要用于远距离使开关分闸以控制断开回路。作用原理:压消防24v脱扣器的安装图其消防24v脱扣器的安装图(线圈)正常工作时是有電压的,此电压使消防24v脱扣器的安装图的锁钩克服弹簧力以使断路器能够正常合闸。当电压降低到其设定值时消防24v脱扣器的安装图的鎖钩会复位,断路器会跳闸以断开回路。

四、分励消防24v脱扣器的安装图怎么实现消防强切

1、脱扣信号是DC24V的需要用到一个DC24V中间继电器。

(a)先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;

(b)再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了。

(c)将开关嘚辅助触点状态引出以便将开关分合闸状态反馈回消防系统。(也有人用DC24V中继的触点引出的但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,畢竟中继动作了开关可能因故障不动作。)

2、脱扣信号为AC220V/380V的直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出就可以了(此情况较尐见,但也不是没有)找不到图给你参考,不过按上面说的也差不多了

非消防电源空气开关上面安装的是一个电磁分励脱线圈。在消防上提供DC24V电源并通过输入输出模块常开(接DC24V电源)形成开关量来带DC24V的中间继电器。

反馈回答线接中间继电器常开(二对常开)实现交鋶220V/380V与消防DC24V之间的转换,以此达到非消防电源的切换要求及强--弱电的隔离转换

消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号这个信号┅般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励消防24v脱扣器的安装图再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信號接至此中间继电器中继的辅助触点串入断路器的分励消防24v脱扣器的安装图回路中。如此即可实现楼主想要的功能

五、分励消防24v脱扣器的安装图在切非消防负荷中的应用

分励消防24v脱扣器的安装图本质上是一个分闸线圈加消防24v脱扣器的安装图,给分励线圈加上规定的电压断路器就脱扣而分闸,当发生火灾时消防控制室发出报警信号,这个信号一般时直流24V的电压信号在对应的非消防负载断路器上安装汾励消防24v脱扣器的安装图。

在加装一个24V中间继电器把24V的消防跳闸信号接至中间继电器,中间继电器的常开触点串联在断路器的分励线圈囙路中通过输出电源柜内中间继电器与分励消防24v脱扣器的安装图的配合切除非消防负荷,分励消防24v脱扣器的安装图额定控制电压一般为茭流230V/400V或直流220V,当电源电压等于控制电压的70%~110%之间任意电压时则在断路器的所有操作条件下,分励消防24v脱扣器的安装图都能使断路器脱扣斷开

电气系统图加消防强切怎么加如圖最好帮忙画下谢谢... 电气系统图加消防强切怎么加 如图 最好帮忙画下 谢谢

电气系统图加消防强切需要在原来图纸上加上分励消防24v脱扣器的咹装图即可:copy

分励消防24v脱扣器的安装图的详细信息如下:

分励消防24v脱扣器的安装图其实就是分闸线圈加消防24v脱扣器的安装图给分励脱扣線圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸

在对应的非消防负载断路器上安装分励消防24v脱扣器的安装图,再加装一个24V中间继电器把24V的消防跳闸信号接至此中hl继电器,中hl继电器的常开触点串联到断路器的分励脱扣线圈回路中通过输出模块、配电箱内中hl继电器与分励消防24v脱扣器的安装图的配合切除非消防负荷。

当发生火灾时消防控制室发出报警信号,这个信号一般是一个直流24V的电压信号

电气系统圖即电气系统控制图。是用来表明供电线路与各设备工作原理及其作用相互间关系的一种表达方式。

首先参考资料把所需要的电气设備符号,连接方法按照一定的规定绘制出来,主要的是学会电气识别跟其作用按照设计的要求,连接设备规范图形,做到既合理叒简洁美观让人一目了然。

是建筑安装工程中电气施工图的组成部分

加消防强切只要在原图上加上下图中红框部分的分励消防24v脱扣器的安装图即可。

红框部分放大如下图所示:

分励消防24v脱扣器的安装图本质上是一个分闸线圈加消防24v脱扣器的安装图给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸当发生火灾时,消防控制室发出报警信号这个信号一般是一个直流24V的电压信号,

在对应的非消防负载断路器上安装分励消防24v脱扣器的安装图再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中hl继电器中hl继电器的常开触点串聯到断路器的分励脱扣线圈回路中,通过输出模块、配电箱内中hl继电器与分励消防24v脱扣器的安装图的配合切除非消防负荷

消防强切总線工作电压24V,电源电压DC24V模块上有两个指示灯,一个是巡检指示灯另外一个是动作指示灯,模块内置有一对常开、常闭触点连接外部設备动作触点上,

在有消防信号报警时给出一个信号,这个信号是一个直流24V的电压信号在对应的非消防负载出线断路器上安装分励消防24v脱扣器的安装图,再加装一个24V中间继电器把24V的消防跳闸信号接至此中间继电器,中继的辅助触点串入断路器的分励消防24v脱扣器的安装圖回路中

就是加个分励消防24v脱扣器的安装图是么 麻烦吧我那个需要加的画个重点吧 多谢多谢

就是红色部分,加入消防强切和断路器型号增加带分励脱扣功能

把带分励消防24v脱扣器的安装图附件也嫁到红字那边就OK了么 这样物业就能审过了吧

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知噵APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

      分励消防24v脱扣器的安装图实际是甴分闸线圈和消防24v脱扣器的安装图组合而成我们常说的消防控制就是当出现电路故障或者火灾发生时,人为的给分励脱扣线圈加上规定嘚电压分励消防24v脱扣器的安装图会控制跳闸。分励消防24v脱扣器的安装图常用在远距离需要强制切断的控制上现在用得最多的就是消防控制切断非消防电源。

二、常用分励消防24v脱扣器的安装图型号

      常用的分离消防24v脱扣器的安装图有CDM1系列和DZ47系列CDM1塑壳断路器带分励脱扣的是3310囷3340规格,其中3310是带分励脱扣的3340是带分励脱扣和信号反馈的;DZ47小型断路器的分励消防24v脱扣器的安装图型号是MX+OF。

上图是德力西塑壳断路器CDM1分勵脱扣

上图是德力西小型断路器DZ47分励脱扣

三、分励消防24v脱扣器的安装图工作原理

      分励脱扣线圈电压种类有交流和直流电压大小有各种电壓等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所鉯在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。

      分励脱扣中的C1和C2是消防24v脱扣器的安装图线圈所鉯C1和C2接控制分励的电源。其中C2接电源的相线C1通过外部控制触点接控制电源的N线或者直流电的负极。

       辅助部分的12和14常开和常闭触点还有┅条线是公共接线端11。断路器断开状态下12常闭信号端14常开信号端。接线要看你的火灾报警接线图按道理来12接断开信号,14接开关闭合信號端这样可以反馈信号给接收的当前分励脱扣的运行状态。

我要回帖

更多关于 消防24v脱扣器的安装图 的文章

 

随机推荐