一、空气能热水器常见故障(分析与排解)

1. 机组刚开机,不运转

(检查)机组正常通电后开机延迟3分钟启动;运行中人为突然关闭洅启动时延迟3分钟启动;

2. 主机吸热翅片结霜

(检查)除霜探头故障或(测量)冷媒含量是否缺少,或毛细管微堵、脏堵、冰堵

排除:更換除霜探头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作清理毛细管。

3. 风机不转压缩机三个端子接线运行

(检查)风机与主板的插头是否松动;冷媒量过少

排除:打开主机的上盖插紧风机的接头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作

4. 主机运行,不淛热

(检查)机组冷媒含量是否缺少安装时换热器内的空气是否排尽

排除:安装时水箱换热器的空气未排尽,就启动运行充注同型号冷媒,必须抽真空后再进行充注操作

5. 主机开机后,一直不运行

(检查)进电源线相序与主机相序是否一致;进电源通电是否正常电源故障

排除:按照“左零右火”标准顺序连接,进电源电压测量重新连接或更换匹配的电源;查明原因解决电源故障

6. 主机制冷,不制热

(檢查)控制显示器的四通阀设置,

排除:进入显示器的F37将“0”设置转换为“1”让四通阀通电即可解决。

(检查)安装位置是否呈水平或风机的轴承故障,液体冷媒进入压缩机三个端子接线引起压缩机三个端子接线冷冻油不足,

排除:调整支架保障水平安装更换风機轴承,检查膨胀阀是否失效加入适量冷冻油。

(检查)1、(夏天高压保护),2、(冬天化霜功能启动)电压不稳。

排除:1、避开朂高温时间段工作设置经济模式运行;主机化霜正常现象,安装时尽量以朝阳的方向位置检查电源。

(检查)主控板与显示器的型号昰否一致(采用了控制系统:FM149、FM146)

排除:更换主控板、显示器匹配的型号在控制系统新老技术升级交接时,建议不要从别的机组挪用显礻器以防不配套。

(检查)控制器与主机的插头是否连接好;检查主机内主控板小插头是否松动或显示器故障;

排除:显示器的插头准確连接插紧主控板的小插头,或更换同型号的显示器

11.显示频繁漏电保护

(检查)进电源线的接地线是否可靠,(或主控板故障)

排除:进电源必须安装有可靠的接地线更换主控板。

(检查)信号线与控制的接头是否松动或接头碰到水进电源有短路(或主控板故障)。

排除:信号线“三芯”插头与主控板“三芯”插座准确连接;温度探头“两芯”插头与“两芯”插座准确连接

13.水箱换热器接头微漏水

(检查)外丝铜接头安装吻合是否到位,铜接头喇叭口是否有焊渣颗粒引起的不密封漏水

排除:松开铜接头四个方向微晃动一下再拧紧即可;如仍有滴漏采用布砂四周轻打磨,摆正再拧紧即可

14.水箱冷、热接头漏水

(检查)安装连接管件接头时,使用的生料带是否足够;昰否有损坏管件

排除:重新使用足够的生料带正确安装,水箱内丝接头管件损坏更换水箱。

15.水箱各接头严重漏水

(检查)冷水进热水絀的水系统安装有问题内胆被抽瘪

排除:更换水箱,冷水进压力不足热水出禁用增压泵,改进:冷水进使用增压泵功率必须是相符的鈈能过大;冷水进必须安装单向止回阀

16.显示器显示的水温不高,高温报警机组不制热

(检查)显示器按上限按键5秒查看显示温度,按丅限按键5秒查看显示温度上键温度低下键温度高,即主控板的压缩机三个端子接线制热探头与化霜探头是否错位

排除:将主控板的压縮机三个端子接线制热探头与化霜探头两根探头线插头换位,即可排除故障

17.显示器显示“R22”

(检查)主机内控制主板信号线的接线端与壓缩机三个端子接线的温度探头是否接好,或者信号线路是否损坏

排除:插好或修复信号线与接线端的连接头,即可排除;初次安装易見故障“全部安装好运行但不制热”。安装时切记捡漏、排气、全部打开两通截止阀和三通截止阀的内六角倒回半圈即可;忘记打开內六角的长时间运行过,造成了压缩机三个端子接线高压保护需将内六角全部打开等压缩机三个端子接线温度下降后,再运行即可正常

二、空气源热水器压缩机三个端子接线故障判断方法汇总

压缩机三个端子接线的故障主要表现为“不起动”居多,或称为“卡缸”“卡軸”等我们通称为“堵转”。对于空调器而言压缩机三个端子接线堵转是致命的一种故障,只有通过换压缩机三个端子接线进行解决压缩机三个端子接线堵转在现象上最直接的表现为压缩机三个端子接线无法起动,甚至电动机烧毁或者在一定条件下起动但热保护器頻繁动作。而对于变频压缩机三个端子接线则表现为转速上不去,变频器过载保护下面我们就压缩机三个端子接线的堵转故障具体原洇加以详细的说明:

1. 压缩机三个端子接线的电动机损坏:

1.1.、压缩机三个端子接线接线端子的接线不正确而烧毁电机;

1.2.、系统冷媒泄露;因為旋转式压缩机三个端子接线的高压气体在排出压缩机三个端子接线的同时,还担负着将电机产生的热量带走的责任若系统冷媒发生泄露,则只会有少量的高压气体排出压缩机三个端子接线这样压缩机三个端子接线电机在通电的状态下产生的热量就一直聚集下来,长此鉯往会导致压缩机三个端子接线电机烧毁。

1.3.、当压缩机三个端子接线堵转时首先应尽量排除电机的因素,所以要首先测量电机的绝缘電阻和主、副线圈的绕组以判定电机是否烧毁

2. 压缩机三个端子接线电容问题:

2.1.、电容器损坏(短路、断路);

2.2.、电容器规格与压缩机三個端子接线不相符。

2.3.、此项只适用于单相压缩机三个端子接线因为三相压缩机三个端子接线中使用的是三相感应电动机,其因在定子铁惢中通入三相交流电而产生旋转磁场,故不需要电容器

3. 压缩机三个端子接线的热保护频繁动作;

3.1.、热保护器不正常;可查阅压缩机三個端子接线厂商提供的规格书关于此项的性能图和文字说明。

3.2.、电源线布线不合理(压缩机三个端子接线接线端子的接线不正确或者变頻空调的变频器缺相运行:即检查三相间的电流,看是否有短路、断路)低电压起动。

3.3.、系统高低压尚未平衡就启动;一般要求空调器關机后至少3分钟后再开机;也有可能就是系统的毛细管流量太小所致高低压不能尽快平衡

3.4.、回液、长期停机起动、环境温度过低起动等原因引起的液击;在长期停机状态下和低温时,压缩机三个端子接线内的制冷剂溶于冷冻机油中使液面(液态制冷剂和润滑油的混合液)升高,在起动时封闭壳内的液态制冷剂就从溶解的润滑油中蒸发,产生强烈的发泡现象特别是环境温度特别低的时候,发泡现象尤為严重使液面急剧下降,若下降到泵油面以下时就会出现断油,泵体咬合从而堵转,此时的电流急升热保护器动作。

4. 压缩机三个端子接线发生镀铜现象或者生锈即系统进水了:

4.1.、制冷系统对水分有严格的要求,一般规定制冷系统中的水分的含量小于0.2ml若水分侵入壓缩机三个端子接线,会对压缩机三个端子接线产生如下严重危害:压缩机三个端子接线机械零部件镀铜、生锈R22与水分会发生化学反应,生成HCL而HCL则造成压缩机三个端子接线机械零部件镀铜、生锈。(注:而且高温将起促进作用每温升10度,反应速度约提高2倍)

4.2.、当镀铜囷生锈达到一定程度后将减小压缩机三个端子接线机械零部件之间的配合间隙,严重时可导致压缩机三个端子接线堵转电机线圈漆膜、绝缘材料等被腐蚀,导致电机短路;冷媒和冷冻油的劣化;叶片弹簧脆化、断裂一般情况水分的侵入可能由于抽真空不完全或者系统低壓侧冷媒泄露等造成的

压缩机三个端子接线内部部件的间隙小,这一般是压缩机三个端子接线自身问题;冷冻油的问题

回油孔不良,油封入量不足或者油随冷媒一起泄露,油炭化变质这一般是因为系统冷媒泄露后,冷冻油过热炭化从而是压缩机三个端子接线机械蔀分得不到有效的润滑,严重时可使压缩机三个端子接线堵转

5.1.、系统回油不良

冷冻油在压缩机三个端子接线内部起到润滑作用,能有效嘚防止泵体机械部品的磨耗且其油封作用能维持高低压间的压差,避免高低压串气防止制冷量下降。另外由于冷冻油的不断循环还能及时带走摩擦面间产生的热量。当冷冻油量不足时压缩机三个端子接线内部的机械零部件因无法得到及时的润滑而会发生异常损耗,並最终导致压缩机三个端子接线堵转

系统回油不良主要有以下几种原因:

(1)室内外连接管长度和落差超出规定值;一般规定室内外连接管不得超过15m,落差最大为5m

(2)系统的毛细管堵塞或选择不合理和室内换热器分液不均匀导致制冷剂没有完全蒸发就回到压缩机三个端孓接线中,由于其没有完全蒸发则流速相对较慢冷冻油就会可能附在换热器管壁造成回液不良,同影响系统能力的提高和来回波动

(3)系统冷媒泄露带走了冷冻油,而补氟时没有补充冷冻油造成系统回油不良

6. 压缩机三个端子接线有异物进入:

压缩机三个端子接线自身帶有的杂质和空调器系统内带来的杂质。

三、常见故障现象、原因、处理办法

焊接、抽真空、充冷媒2.25KG

更换膨胀阀、抽真空充冷媒

蒸发器與干燥器连接处断裂,

高压螺帽破裂使冷媒跑掉,拧的过紧热胀冷缩引起。

更换阀芯抽真空,注冷媒正常运转

更换膨胀阀、抽真涳、充冷媒,工作正常

缺冷媒;视液镜冒泡,系统低压管不凉

缺冷媒不多时设备出现保护;缺冷媒,会导致视液镜冒泡设备频繁启停;可以测压力检查是否缺冷媒,可以观看是否有油从泄露处渗漏;毛细管断裂一般从根部断裂,注液毛细管很细且盘了很多圈,容易断裂;囮霜电磁阀毛细管较粗相比下不易断裂。补焊后的毛细管根部不得有震动现象不得有摩擦现象。凡是充冷媒时请先加油,否则压缩機三个端子接线容易发生卡缸现象 

说明:以上故障现象不一定齐全准确,具体原因具体分析仅供参考。

压缩机三个端子接线105度热保護坏

压缩机三个端子接线运行电容烧坏因接触不好,电容接线柱烧坏

压缩机三个端子接线运行电容爆裂导致电脑板烧坏

压缩机三个端孓接线卡缸,可能是压缩机三个端子接线缺油引起

更换压缩机三个端子接线;将冷媒放掉,敲击压缩机三个端子接线不行,取下压缩機三个端子接线再敲击再不行,换压缩机三个端子接线

一般手动复位可以恢复如果不行,热保护可能卡死或烧坏只有更换,压缩机彡个端子接线电流在8A~25A之间小于6A,且高压不高说明压缩机三个端子接线坏。

电容烧坏一般颜色会有不同,或者爆裂但也有外观无变囮的。电容烧坏往往是电机启动时过载所致如果是压缩机三个端子接线电容烧坏,最好检查设备启动时高低压是否真正实现了平衡应檢查化霜电磁阀是否在压缩机三个端子接线启动前进行工作。压缩机三个端子接线启动间隔小于10分钟也会引起压缩机三个端子接线损坏

電脑板上电容烧坏,更换电脑板后电容又烧坏

调整线路检查电压重新更换电脑板电容

因电线不达标过热,把接线端子烧坏

更换接线端子设备正常工作,把电加热停掉

显示器不给延时继电器供电

调整输出线路设备正常运转

01号设备温度传感器线损坏;02号设备电脑板上的固態继电器损坏

01号设备更换温度传感器线,02号设备更换电脑板

管道压力2公斤,而设备出现故障

水压开关接线为红、黄而电脑板线是红兰從而造成导电的现象

设备化霜最好选择在水温高时,因为这时排气温度也高这样化霜较为容易。温显往往出现接触不好温度探头可能脫落或损坏(如短路、断路或不动作等),接线端子松动容易导致接线端子烧坏

热水出口增压泵压力大,且不用水时也不停

热水出口增壓泵电容烧坏

水箱没热水澡堂无热水

调整增压泵压力表后,正常运转

自来水增压泵烧坏水表玻璃冻裂;

用户水压不够,自动打开增压如果不能自动打开,说明水压开关坏或者调节不合适或电容损坏。电容损坏检查循环系统是否存在憋泵现象。增压泵也经常容易冻裂提醒我们在冬天长期不用,应将水放净或定期人工循环一次或系统自动循环。

循环泵烧坏设备热交换器冻裂

更换循环泵、焊接热茭换器三通

水表玻璃冻坏,过滤阀、活结冻坏循环泵冻坏,循环泵线圈烧坏

更换水表更换循环泵、更换活结

启动备用泵,更换轴承

┅台循环泵转时,另一台反转

对止回阀进行除锈、清洗干净

循环泵闸门未打开自来水压力小

循环泵不工作,设备不运转

送电后循环泵長期不用,且生锈不能运转,导致交流接触器烧坏;

循环泵常用泵烧坏、冻裂交流接触器接触不好

启动备用泵,更换交流接触器

备用泵烧坏由于没有热继电器,导致接触器烧坏

更换维修电泵更换交流接触器,加上热继电器

循环泵容易烧坏主要线圈烧坏,还会冻裂水封也容易漏水,轴承容易损坏;冻裂的循环泵启泵时存在憋泵现象,容易引起线圈烧坏同时也容易引起接触器坏。冬天长期不用应将水放净,防止冻裂并存在憋泵现象

活结损坏,造成设备漏水

设备漏水自来水不补水,水管线有漏水现象自来水自吸泵烧坏,PPR活结损坏设备热交换器损坏。

由于冬天长时间不用导致系统全线冻裂、漏水。

焊接好三通更换自吸泵,更换设备管线PPR活结

管线及换熱器结垢导致水流不畅

设备出现故障设备不制热,高压过高低压端也不凉,温显显示温度与其他设备一样未见异常。

冷凝器出口的閥门没有打开水流没有,冷凝器内部水很热但是水流没有,冷凝器热水出口温显的显示温度正常

系统故障主要是水泄露,或者异物、水垢堵塞管道或者该打开的阀门未打开,该关的未关

液位仪的探头生满水垢与水绝缘;

把液位仪的高低位分开,重新包好

液位仪的探头容易结垢导致不导电,触头也容易腐蚀损坏

过滤器滤网损坏,导致电磁阀关闭不好

电磁阀关闭不好里面有焊渣

补水电磁阀可能損坏,更常见的为阀芯堵塞主要原因为过滤器破损或者施工后管线未处理干净焊渣等异物,处理办法为清洗

循环泵不工作,设备不运轉

配电箱的中间继电器吸合后接触不良

按钮接触不良无法给接触器线圈送电

循环泵不工作,设备不运转

继电器线圈输入线断重新接电笁作正常

配电箱断电、设备不启动

更换接线端子,调整线路检查设备水箱。

配电箱程序乱电磁阀漏水

调好配电箱,电磁阀修好

配电箱主要易损件为交流接触器损坏、接线损坏、接触不良等如果循环泵接触器烧坏,很可能为水循环系统发生堵塞现象导致憋泵等,如冻裂等接线端子烧坏,和可能参数不匹配或有短路现象或者线压的不紧

在水质硬度较高的地方,设备运行时间久了冷凝器容易结垢。設备表现为压缩机三个端子接线容易热保护系统表现为水流不畅,甚至有堵死现象如果经查实后确实结垢,则可按如下方法清洗

浓硝酸(HNO3 )或浓盐酸(HCL) ;

推荐LAN –826(蓝星公司生产);也可以用其他厂家生产的缓蚀剂,但注意购买对铜合金腐蚀较小的缓蚀剂

计算出系统咑起循环的最低水量往系统内加入少量的缓蚀剂(防止腐蚀设备),其配比要求如下:如果使用LAN-826缓蚀剂的使用浓度为0.3%即一公斤缓蚀剂偠加配333公斤的系统溶液。

根据系统最少水量将循环系统内的水配成 3%~4% 左右的酸性溶液。

例:假定现有1公斤浓度为60%的酸液要配成4%浓度的酸性溶液,那么加水量为:(1公斤*60% )/(4%)=15公斤即:15公斤的水需配备1公斤60%的酸液。

注意:酸液的添加要缓慢加入不要太快;最好在第三步循环泵工作时缓慢加入,防止局部过浓对设备或系统造成不良影响。

3. 用泵循环清洗换热器

此步骤为酸液与水垢反映的时间,观察垢是否清除如果未清除干净,不要进行下一步的操作注意,这个过程会有大量的气泡(CO2)产生因此系统不要封闭的太好。系统清洗时间鈈得超过4个小时

4. 除完水垢后将酸液排除;

再用大量的清水冲洗系统即可,安全起见用PH试纸测的酸碱值不小于6即可

1. 为了更完美的装修,涳气能中央热水器安装前卫生间瓷砖铺设前更该将水管道排好。

2. 在家人使用热水量低的季节建议采用经济模式,达到更为理想的节能效果

3. 您家若是已安装太阳热水器,进水系统可由太阳热水器连接后再与空气能水箱连接由太阳热水器先预热后再进入空气能水箱,阳咣充足的天气主机不用运行就达到使用水温实现更佳的节能效果。

4. 在您使用热水的过程当中请注意先开冷水以后在慢慢地向热水阀调節,达到适用温度再使用

5. 家用机也可回水循环

大部分的客户来电投诉,因冷水进接口处没安装单向止回阀而导致水箱抽瘪、漏水等问题嘟由不规范的安装引起 或安装位置高于用水点超过2层的冷水进必须采用增压系统,避免因进水压力低、热水出因楼层落差吸力大而给用戶带来不必要的麻烦必须在冷水进接口安装单向止回阀与安全泄压阀。

空气能热水器(安装注意事项)

1.空气能产品水箱进水口必须安装使用安全止回阀

2.必须有安全可靠接地(以表格形式签字确定)。

3.必须安装在有可靠排水设施的位置

4.安装的位置必须空气流通(不得安裝于封闭的地方)。

5.显示器严禁安装于阳光直射的位置

6.产品如需加注冷媒,必须充注同一种类型冷媒

7.安装接地电源线必须与产品的功率相匹配。

8.水箱灌注的第一桶冷水必须放掉(由安装工人操作完成)制热的第一桶水必须放掉,不能使用

9.严禁无压供水或冷水塔供水,以及自来水压力不低于2kg

NEC...(单向流新风机)

>离心式叶轮设计,送风量大风压高

>低耗电量设计,更环保节能

>系统:适用于吊顶式排风系统。

>全导管隐蔽安装节约设计空间,安装方便

>带过热保护,安全放心

>控制器:双速开关。

以家用电器为例:压缩机三个端孓接线电容主要用于空调、冰箱和冰柜等其他电器如洗衣机、吸尘器、地板打蜡机等,也有此类电容;只是电机功率不同电容容量大尛不同;电容有移相作用,产生模拟的旋转磁场使电机启动和运转。

空调使用的电动机和电风扇一样是单相电容式电动机,必须依靠電容在电动机两个线圈之间形成电流的相位差这样电动机才能旋转工作。 通俗的讲单相压缩机三个端子接线要运行,除了主绕组外還需要副绕组才能产生旋转磁场,在副绕组上有两种电容启动电容和运转电容。 启动电容是并联在副绕组上只是启动时开启,压缩机彡个端子接线启动后此电容就断开因为单相压缩机三个端子接线转矩较小,不容易启动所以需要加启动电容,启动电容通俗的讲就是單相压缩机三个端子接线需要一个外力让它容易启动 运转电容是串联在副绕组上的,主要作用就是配合主绕组产生旋转磁场 补充:部汾大转子的电机可以不用启动电容也可以启动。

1、压缩机三个端子接线属于单相电容分相电动机电容器串联在副绕组上,与主绕组形成 90 喥电角度产生旋转磁场,压缩机三个端子接线就正常运行了 2、电容器可以保证压缩机三个端子接线电机的副绕组与主绕组形成 90 度电角喥,称作运行电容电容容量过大,或容量过小都不能保证压缩机三个端子接线的出力,因此更换电容器一定要与原指标相同。 希望峩的回答能帮到您

内部短路了 基本就没有办法修了 因为内部绝缘层都破坏了 绝缘材料不容易找到 如果换压缩机三个端子接线还不如换一台噺空调合算 假如换一台压缩机三个端子接线花费1200元 可是压缩机三个端子接线只给你提供一年的保修期 不...

①实际检修中遇到室外风运行压縮机三个端子接线不运行,供电电压正常断电测量压缩机三个端子接线引线结果为线圈开路时,不要先下结论为压缩机三个端子接线损壞要打开压缩机三个端子接线接线盒,测量压缩机三个端子接线接线端子后再确定故障原因供电线...

格力空调压缩机三个端子接线常见嘚故障有以下几点: ①实际检修中,遇到室外风运行压缩机三个端子接线不运行供电电压正常,断电测量压缩机三个端子接线引线结果為线圈开路时不要先下结论为压缩机三个端子接线损坏,要打开压缩机三个端子接线接线盒测量...

①实际检修中,遇到室外风运行压缩機三个端子接线不运行供电电压正常,断电测量压缩机三个端子接线引线结果为线圈开路时不要先下结论为压缩机三个端子接线损坏,要打开压缩机三个端子接线接线盒测量压缩机三个端子接线接线端子后再确定故障原因,供电线...

①实际检修中遇到室外风运行压缩機三个端子接线不运行,供电电压正常断电测量压缩机三个端子接线引线结果为线圈开路时,不要先下结论为压缩机三个端子接线损坏要打开压缩机三个端子接线接线盒,测量压缩机三个端子接线接线端子后再确定故障原因供电线...

①实际检修中,遇到室外风运行压缩機三个端子接线不运行供电电压正常,断电测量压缩机三个端子接线引线结果为线圈开路时不要先下结论为压缩机三个端子接线损坏,要打开压缩机三个端子接线接线盒测量压缩机三个端子接线接线端子后再确定故障原因,供电线...

格力空调压缩机三个端子接线常见的故障有以下几点: ①实际检修中遇到室外风运行压缩机三个端子接线不运行,供电电压正常断电测量压缩机三个端子接线引线结果为線圈开路时,不要先下结论为压缩机三个端子接线损坏要打开压缩机三个端子接线接线盒,测量...