格力多联机l7故障CL是什么故障

说起空调大家都不陌生,因为峩们在夏天的时候都是会有空调的但是空调在使用的时候都是有可能会出现问题的,那么大家知道空调的故障代码吗一般来说,当空調出现问题的时候都是会有自己的故障代码的,不同的空调故障代码是不一样的那么大家知道格力多联机e1故障代码吗?大家都是会使鼡格力多联机e1的所以说知道一些格力多联机e1故障代码对于使用格力多联机e1是很有帮助的,本文就为大家介绍一下格力多联机e1故障代码!

格力多联机e1故障代码—格力多联机e1简介

格力空调为格力集团所制造的空调产品主要有柜机和挂机两种类别,拥有多功能地暖户式中央空調、1赫兹变频空调、R290环保冷媒空调等型号产品 格力集团成立于1985年3月,前身为特区工业发展总公司2009年完成公司制改造,更名为“珠海格仂集团有限公司”旗下的“格力”空调,是中国空调业唯一的“世界名牌”产品业务遍及全球100多个国家和地区。家用空调年产能超过6000萬台(套)商用空调年产能550万台(套)。2005年至今格力空调产销量连续多年全球领先。

格力多联机e1故障代码—常见故障维修方法

1、格力多联机e1出風量小、不制冷或制冷效果差 造成这个现象的主要原因有:外界环境温度高室内人员又比较多,所以格力空调全负荷工作电源电压过低,引起格力空调不容易启动启动之后又停机或者保险丝熔断现象,所以建议用户加装电源稳压器开在强冷档房间温度降不下来,出風口的出风量不大这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网温控器调节不当,格力空调安装位置不好会导致室内温度不均匀。 

2、格力哆联机e1停机、当用户使用格力空调的环境保温性非常好房间的温度已经接近设定的温度,这个时候变频格力空调是会停机的因为格力變频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量但是这个时候房间已经没有能量耗损根据能量守恒定律,这个时候格力空调是会停机的 

3、格力变频空调漏水、这是因为排水管堵死、脱落或破损,安装不水平搬运以及碰撞之后会造成接水盘移位。室外的接水容器已经装滿水出水管被水堵住,将水倒掉就可以了当室内温度湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或者连接管表面有一层水珠这是正常的現象。

以上就是小编为大家介绍的格力多联机e1故障代码了其实格力多联机e1故障代码是有很多的,远远不止上面小编介绍的格力多联机e1故障代码大家要是想知道更多格力多联机e1故障代码的话,可以看一下下面的文章相信对大家会有帮助。大家在使用空调的时候一定要紸意空调的维护与保养,这样空调的使用寿命才会更长

免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章進行整理、排版、编辑是出于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形请及时与本站联系。

格力多联机e1出现E3故障怎么维修

當室内线控器或者是外机双八数码管显示E3故障。这个时候你无论查询是是商用手册上的故障代码表还是室外机的故障代码表都会看到相哃的结果。

故障代码表显示E3故障代表系统低压保护E3故障也是一个经典故障代码,格力空调把E3代表低压保护一直沿用至今多联机、风管機包括空气能热水机,E3都是代表低压保护

制冷系统引起的低压保护有以下几种可能性:

1、制冷管路泄漏,管路压扁变形设备内漏;

2、室内、外机风机运转情况排查处理;

3、冷媒灌注量准确性排查处理;

4、室外机阀门状态排查处理;

5、室内机和室外机换气差引起的低压保護排查方法;

1、制冷管路泄漏、挤扁变形,设备内漏引起低压保护怎么排除

压力表测量压力是最快的区分是系统问题还是控制部分的问題,一定要随身携带双表头的压力表

制冷管路泄露引起的低压保护,管路泄露在维修里面占比重最大可能占低压保护故障的80%以上。当設备报低压保护首先用压力表来测量系统的低压值,如果低压低于压力保护值0.15MPa说明是制冷剂确实达到了保护值,就不用去考虑控制部汾把注意力放在制冷系统上,就不能补加冷媒草草了事这个时候就要查漏;从哪里开始查漏呢?首先使用正确的查漏方法找到漏点那就是时间问题。方法不对累死无功!方法正确就可以事半功倍!

下面给你介绍几种查漏的方法,希望能帮到你!

1.1、用眼睛看室外机冷凝器和管路上有没有油痕室内机连接口有没有油痕?

重点检查细心对待。制冷剂泄露会带出一部分冷冻油制冷剂是无色无味,很容噫消失的无影无踪但是它带出了冷冻油不会挥发,也很难风干再加上冷冻油的粘性会吸附灰尘和杂质,为外观查漏提供了很便利的条件方便用眼观察。尤其是外机管路上的各个焊接点和内机蒸发器分液头都可以查看是否有油痕?

1.2、用氮气保压后耳朵听大漏的方位鼡手去感知泄露的地点。

1.3、用肥皂炮去检验小漏(建议用洗涤精水泡沫比较多);

1.4、用检漏仪去检测更小的微漏;

第4种用检漏仪检漏法,不能直接把氮气充入系统氮气泄露的时候检漏仪监测不到氮气的成分,为了让检漏仪发挥作用对制冷系统先冲入一定量的制冷剂“氣体”,然后再用氮气保压40kgf/cm?,再泄露出来的氮气里边有制冷剂的成份,检漏仪就可以起到作用,如果发现漏点,就可以把漏点补焊,对系统进行再次保压,确认不漏然后,用4L/S排气量的真空泵抽2小时以上定量补加制冷剂,这个问题就可以解决了

说到“E3”低压保护,想起┅个曾经的故事事情发生在五年前,地点在陕西安康旬阳县城有一个商场,两年前安装的多联机商场售后有专业维修人员,使用空調季节每半个月都要去加一次制冷剂;他们知道是系统泄露了,也查了几次没有找到漏点。

申请销售公司技术支持这是小编在现场嘚亲身感受,这个商场白天要营业没办法查漏当地的售后经理安排晚上商场关门之后再检查。白天让他们把氮气准备好提前运到现场,商场下班之前先把氮气充入系统保压28kgf/cm?,早期的多联机使用的制冷剂是R22,所以不能保压太高;

然后先采用第一种检漏方法白天查看冷凝器和管路有没有油痕,制冷剂泄漏会带出冷冻油制冷剂泄漏以后是无色、无味,但是冷冻油不易挥发就会留下蛛丝马迹,经过仔細检查没有发现明显的漏点和油痕;

采用第二种检漏方法耳朵听采用耳朵听对管路分段“听漏”,等到商场下班以后仔细听只要有氮氣泄露的气流声,就可以找到方向当听到声音之后,就寻着声音去查找漏点声音越来越近,最后到了墙壁跟前这个时候已经接近漏點,由于吊顶没有检修口先把顶破开,在墙壁跟前可以听到氮气泄露的气流声但是剥开保温就是找不到漏点。难道漏点在墙壁里面

為了验证推论,把墙壁凿开才发现墙壁里面的保温上有油痕,可以肯定漏点就在墙洞里面这里用到第三种检漏方法洗涤精水检漏,检漏发现是墙壁内铜管的直管段有一个5cm长很小的裂缝造成了制冷剂的渗漏,我们把漏点连夜补焊之后再次保压不漏之后,抽真空、定量補加制冷剂这个问题才得以解决;这个漏点很明显是铜管质量问题。

抽真空注意事项:一定要使用双表头的压力表高低压同时抽真空。因为室内机和室外机都有电子膨胀阀关断所以你单抽汽管和液管时,是抽不干净的必须使用的是双表头压力表,高低压同时抽真空4升的排气量的真空泵抽两个小时以上,真空泵一定要带止回阀或者是电磁阀

小结一下:在发现系统泄漏的时候,要有一个大致的方向囷定位要采用合理的方法去查漏,最好采用分段保压法就是内机和外机分开保压,管路单独保压区分清楚是外机泄漏,还是管路泄露或者是内机泄露小编也曾经遇到过内机蒸发器泄漏,内机纳子口泄漏、内机喇叭口后面连接处漏(管路被拧成麻花状),还有外机汾液头处漏所以这些问题都需要仔细地去查找漏点,都可以使用我们前面说的着几种方法

3.1、 制冷模式冷媒偏少

按100%配比开内机制冷模式運行,接监控软件检测室内机电子膨胀阀开度若室内机电子膨胀阀开度普遍在300PLS以上(2000PLS的阀开度在1200PLS以上),则需调整冷媒灌注量低压口補加冷媒。

3.2 、制热模式冷媒偏少

按100%配比开内机制热模式运行接监控软件,检测室外机电子膨胀阀开度若室外机电子膨胀阀开度一直维歭在300PLS以上(2000PLS的阀开度在1200PLS以上),则需调整冷媒灌注量

将机组冷媒全部排放,再抽真空保压正常后按下表数值重新灌注冷媒。

4、室外机閥门状态排查处理

检查室外机截止阀确保大、小阀门完全打开。

按1-3排查处理后机组依然出现E3故障需检查机组连接管阀门是否已全部打開,是否有漏、折扁、焊堵或在过滤器、膨胀阀处有脏堵对阀门未开、折扁、堵塞处进行维修或更换处理。

小编曾经遇到过一套多联机12台内机有6台不制冷,开其中的任何一台内机运行时间长了之后主机都会报“E3”低压保护,当把保温层剥开之后有了惊人的发现,6台內机的总分歧主管焊错了一个分歧管两个出管口上连接三台内机的总管进管和出管,另外一路分歧管和前一个错误一样这样的结果制冷剂会循环吗?答案是“不能”管路是堵着的,当时有点难以理解为什么会出这样的问题呢?粗心大意不细心。把管路恢复以后系统也进行恢复,故障得以解决

5、室内机和室外机换气差引起的低压保护排查方法:

内、外机换气差引起低压保护,制热模式排查室外機排查外机冷凝器是否脏堵,外机换热环境是否良好周围有没有遮挡?制冷模式排查各个室内机进风口、出风口(如风管式室内机机過滤网、风道、出风口扫风板)若存在障碍物阻挡回风,过滤网脏堵导致回风不良请清洗过滤网或清除障碍物。比如室内机的防尘帖莣记拆除造成回风受堵。

外机安装不合理导致制热时低压保护

夏季制冷运行如果内机换气不好会引起制冷剂蒸发不好,然后低压管结霜轻微结霜报E2故障,严重的就是E3低压保护

内机换热不好有两个方面:

1)、室内机出风口使用了柔性风道,普通静压的室内机是不能连接风道的

2)、室内机回风面积不够,安装要求回风面积是出风面积的三倍(参照下图)才能保证室内机正常的换气量,如果回气量不足室内蒸发器产生的冷量不能和室内空气进行充分的交换,也会造成室内机换气不好然后引起低压保护;

解决方法:就是把柔性风到改為铁皮风道回风面积不足的增大回风面积。

制热的时候室外机换热不好;

在冬季调试的时候室外机机房环境温度会很低,因为换热差比如出风口尤格山遮挡,室外机风扇吹出的冷空气不能和室外的新鲜空气进行交换会造成外机机房温度越来越低,室外机从空气里面能吸收的热量越来越少直到外机低压保护为止;

解决方法:把外机移机到换热和通风良好的地方,如果有遮挡比如格栅遮挡,请拆除格栅可以保证室外机正常换气