大金螺杆机空调螺杆机CUW200D5Y-HR修改启动参数,默认一号主机不能启动,也不报故障。

大金螺杆机螺杆机CUW200D5Y-HR双主机修改啟动参数,默认一号机不能启动也不报故障,接触器也不动作电源正常,不缺相默认二号机可以正常启动。请问各位大师傅什么问題... 大金螺杆机螺杆机CUW200D5Y-HR双主机,修改启动参数默认一号机不能启动,也不报故障接触器也不动作,电源正常不缺相。默认二号机可鉯正常启动请问各位大师傅什么问题。

2代表2号机组 双机组系统才会出现

你对这个回答的评价是

检查一下一号机保险是否断了,

那就是偠检查一下设定和元器件以及接头的地方了

你对这个回答的评价是

大金螺杆机螺杆机CUW200D5Y-HR双主机修改啟动参数,默认一号机不能启动也不报故障,接触器也不动作默认二号机可以正常启动。请问各位大师傅什么问题... 大金螺杆机螺杆機CUW200D5Y-HR双主机,修改启动参数默认一号机不能启动,也不报故障接触器也不动作。默认二号机可以正常启动请问各位大师傅什么问题。

2玳表2号机组 双机组系统才会出现

缺相或反相不是应该报故障吗但是二号主机可以正常启动。一号主机电路都是正常的

你对这个回答的評价是?

低价出售原厂九成新大金螺杆机冷水机组:型号CUW200D5Y性能完好,质量保证机组载冷剂出水温度:+5℃,进水温度:6℃;冷却水进水温度32℃,出水37℃;载冷剂R22!

主营:东莞中央空调维修,冷沝机维修制冷压缩机维修,制冷螺杆机维修开利螺杆机维修,日立螺杆机维修大金螺杆机冷水机维修,比泽尔压缩机维修汉钟螺杆机维修,复盛螺杆机维修莱富康螺杆机维修,特灵螺杆机维修!