  一、SIGA-CC1C输出信号模块概述

  1.SIGA-CC1C輸出信号模块为可寻址模块用于连接以下电路:

  声光警报器电路(同步或非同步)

  双向电话通信电路(三态或四态)

  2. SIGA-CC1C输出信号模块在回路控制器发出命令时,将把被监控的B类信号或电话电路链接到相应的转接卡输入将接卡输入可以是24VDC,用以操作带极性的声咣信号警报器也可以是25或70VRMS,用以以操作音频疏散扬声器或消防电话

  3. SIGA-CC1C输出信号模块不提供信号同步。为满足UL864中对警笛和警示灯的信號同步要求必须安装Genesis信号主控模块。

  4. SIGA-CC1C输出信号模块需要一个信号线电路(SLC)地址地址采用电子方式分配,不存在地址开关

  ②、SIGA-CC1C输出信号模块LED指示灯状态指示说明

  正常:绿色LED闪烁

  报警/活动:红色LED闪烁

  三、SIGA-CC1C输出信号模块特性码配置说明

  特性码 5:信号——被监控输出(B类)。将SIGA-CC1C模块配置成声光警报器或单通道音频电路的转接卡选择器此时将监控输出电路的接线开路或短路。如存茬短路则模块不会激活,以防止连接卡短路模块将在短路消除后激活。

  特性码 6:电话——三态(B类)将模块配置成三态消防电話的信号选择器。将电话听筒插入插孔或摘机后模块生成自有的铃声信号,此时无需配置单独的铃声转接卡模块将该信号发送至控制盤以指示存在摘机状况,并等待系统接线员应答呼叫系统接线员应答后,铃声信号被禁用

  特性码 26:电话——四态(B类)。将模块配置成四态消防电话的选择器操作与特性码6的不同之处是模块能够区分电话的摘机和电路短路。电路短路会导致故障状况

  四、SIGA-CC1C输絀信号模块规格参数

  1、型号名称:SIGA-CC1C输出信号模块

  4、接地故障阻抗:10KΩ

  线尾电阻值:47KΩ

  电路电容 最大0.1μF

  信号线电路 A类(6型)或B类(4型)

  电话转移卡电路 B类(4型)

  警报线电路 B类(Y型)

  相对湿度:0~93%,无凝结

  9、存储温度范围:-20~60℃

  五爱德華模块SIGA-CC1C输出信号模块

  4,卷帘门控制器:

  5配合输入模块:

  此价格为网络报价,更多的资料和更优惠的价格请访问众安消防网

   在搜索框里搜索该产品型号或直接电议王经理:谢谢。

欢迎来到爱德华模块SIGA-CC1C智能特征单控制模块使用说明书的页面由盐城众安消防设备有限公司为您提供,联系电话是地址位于江苏盐城市亭湖区毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室,主要经营海湾消防报警设備、消防报警系统、火灾自动报警系统

自买家付款之日起3天内发货
工厂商业综合体、酒店等

 一、SIGA-CC1C输出信号模块概述   

1.SIGA-CC1C输出信号模块为可寻址模块,用于连接以下电路:   声光警报器电路(同步或非同步)   扬声器电路   双向电话通信电路(三态或四态)   

2. SIGA-CC1C输出信号模块在回路控制器发出命令时将把被监控的B类信号或电话电路鏈接到相应的转接卡输入。将接卡输入可以是24VDC用以操作带极性的声光信号警报器,也可以是25或70VRMS用以以操作音频疏散扬声器或消防电话。   

3. SIGA-CC1C输出信号模块不提供信号同步为满足UL864中对**和警示灯的信号同步要求,必须安装Genesis信号主控模块  

 4. SIGA-CC1C输出信号模块需要一个信号线電路(SLC)地址。地址采用电子方式分配不存在地址开关。  

 二、SIGA-CC1C输出信号模块LED指示灯状态指示说明   正常:绿色LED闪烁   报警/活动:红色LED闪烁