富士变频器变频器维修故障范围:上电不启动、不通电、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、上电无显示、不能启动、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、鈈能调速、输出缺相、限流运行等.

OC1 加速时过电流 电动机过电流,输出电路相间或对地短路,变频器输出电流瞬时值大于过电流检出值时,过电流保护功能动作

EF 对地短路故障 检测变频器输出电路对地短路时动作

OU1 加速时过电压 由于电动机再生电流增加,使主电路直流电压达到过电压檢出值时保护动作。但是变频器输入侧错误地输入过高的电压时,保护不动作

LU 欠电压 电源电压降低,使主电路直流电压低到欠电压檢出值以下时,保护功能动作.

Lin 电源缺相 如电源缺相,变频器将在电压不平衡的状态下运行,可能造成主电路整流二极管和滤波电容损坏.在这种情況下,变频器报警并停止运行.

OH1 散热片过热 如冷却风扇发生故障,则变频器内部温度上升,保护动作.

OH2 外部报警 当控制电路端子连接制动单元制动电阻、外部热继电器等外部设备的常闭接点时将按照这些接点的信号动作。

如变频器内通风散热不良则变频器内部温度上升保护动作

dbH DB制動电阻过热 如制动电阻使用频率高,其温度上升为防止制动电阻烧毁,保护动作

这是变频器主电路半导体元件的温度保护,当变频器輸出电流超过过载额定值时作

FUS DC 熔断器断路 当内部熔断器由于内部电路短路等原因造成损坏时,保护动作

Er1 存储器异常 存储器发生数据写叺错误时,保护动作

Er2 面板通信异常 键盘面板和控制部份传送出现错误时,保护动作

Er3 CPU异常 由于干扰等原因或CPU出错时,保护动作

Er4 选件通信异常 选件卡使用出错时,保护动作

Er6 操作错误 强制停止 由强停止命令使变频器停止运行。

Er7 输出电路自整定不良 自整定时如变频器与电動机之间接线开路或接线错误,则保护动作

Er8 RS485通信异常 使用RS485通信时出现错误,保护动作

上海仰光电子科技有限公司

我司主要经营数控机床、加工中心、工控机(工业电脑)、机器人、印刷机、电梯、医疗等各种工控设备电路板维修;各种工业CPU主板维修、控制板维修、电源板维修、I/O板维修、通讯显示板维修等;变频器维修、驱动器维修、调速器维修、工业电源维修、工业触摸屏维修、控制器维修、仪器仪表維修、PLC维修、工业显示器维修等。

富士变频器风机水泵变频器专业维修:

联系我们时请说明是在百修网上看到的我们会更优惠!谢谢!