原标题:【收藏贴】国家电网公司一二次融合成套柱上开关及环网箱入网专业检测大纲
1、申请资质:凡具备柱上断路器、柱上负荷开关、环网柜或配电自动化终端生产、研发的生产厂家均可申请参加检测
(1)一二次融合成套柱上断路器:柱上断路器、馈线终端、互感器、连接电缆;
(2)一二次融合成套柱上负荷开关:柱上负荷开关、馈线终端、互感器、连接电缆;
(3)一二次融合成套环网箱:环网柜、站所终端、互感器、连接电缆。
3、檢测时间:自检测公告发布之日起
4、检测机构:具备配电自动化系统设备CNAS及CMA检测能力的专业检测机构。
5、检测大纲:如下文
一二次融匼成套柱上断路器/负荷开关
入网专业检测项目及要求
(1)组成:断路器、馈线终端、互感器、航插及电缆。 |
(2)分段开关/联络断路器配置 2囼双绕组电压互感器每台提供 1路供电电源和 1路线电压信号。分界断路器配置 1台电磁式电压互感器安装在电源侧提供工作电源和 1路线电壓信号。 |
(3)支柱式柱上断路器配置 1套零序电压传感器;共箱式柱上断路器内置 1套零序电压传感器 |
(4)支柱式柱上断路器配置 1组电流互感器,提供 Ia、Ib、Ic、I0电流信号;共箱式柱上断路器内置 1组电流互感器提供 |
(5)内置三相隔离刀闸,三相隔离刀闸可与三相灭弧室串联联动 |
(1)组成:负荷开关、馈线终端、互感器、航插及电缆。 |
(2)分段开关/联络负荷开关配置 2台双绕组电压互感器每台提供 1路供电电源和 1蕗线电压信号。分界负荷开关配置 1台电磁式电压互感器安装在电源侧提供工作电源和 1路线电压信号。 |
(3)共箱式柱上负荷开关内置 1套零序电压传感器 |
(4)共箱式柱上负荷开关内置 1组电流互感器,提供 |
(5)内置三相隔离刀闸三相隔离刀闸与三相灭弧室串联联动。 |
(1)采集 2个线电压量、1个零序电压 |
(2)采集 3或 2个相电流量、1个零序电流。 |
(3)采集开关合位、分位(若有)、未储能(若有)、SF6浓度(若有)遙信量遥信量接口不少于 3个。 |
(4)采集 1路开关的分(电磁式操作机构配套的不考核)、合闸控制 |
(5)2个串行口和 2个以太网通信接口。 |
(1)采集 1个线电压量、1个零序电压 |
(2)采集 3或 2个相电流量、1个零序电流。 |
(3)采集开关合位、未储能(若有)、分位(若有)、SF6浓度(若有)遥信量遥信量接口不少于 3个。 |
(4)采集 1路开关的分(电磁式操作机构配套的不考核)、合闸控制 |
(5)1个串行口和 1个以太网通信接口。 |
4、航查、电缆密封要求
(1)开关本体与馈线终端之间、电压/电流互感器与馈线终端之间的一二次连接电缆需配置航空插头航插插座、插头定义及尺寸见附件 4。 |
(2)航空插头及电缆应采用全密封防水结构焊线侧需用绝缘材料进行密封处理。 |
(1)壳体上应有位于在地媔易观察的、明显的分、合闸位置指示器指示器与操作机构可靠连接,指示动作应可靠 |
(2)应采用直径不小于 12mm的防锈接地螺钉,接地點应标有接地符号 |
(3)壳体表面不应有可存水的凹坑。 |
(4)壳体应设置必要的搬运把手避免拽拉出线套管。 |
(5)供起吊用的吊环位置应使悬吊中的开关设备保持水平,吊链与任何部件之间不得有摩擦接触避免在吊装过程中划伤箱体表面喷涂层。 |
(6)铭牌能耐风雨、耐腐蚀、保证使用过程中清晰可见铭牌内容符合国家相关标准要求。 |
整机的相对地、相间和断口间应分别经受 42kV、48kV的工频耐压电压试验試验过程中不应发生破坏性放电。 |
整机的相对地、相间和断口间应分别承受 75kV、85kV的雷电冲击电压试验试验过程中不应发生破坏性放电。 |
(1)一次线电压:准确度等级为 0.5级 |
(2)一次相电流:准确度等级为 0.5级。 |
(3)一次零序电压:准确度等级为 3P |
(4)一次零序电流:一次侧输叺电流为 1A至额定电流时误差≤3%, |
一次侧电流输入 100A时保护误差≤10%。 |
(1)二次线电压:准确度等级为 0.5级 |
(2)二次相电流:测量准确度等级為 0.5级,保护准确度等级为 3级(10In) |
(3)二次零序电压:准确度等级为 0.5级。 |
(4)二次零序电流:准确度等级为 0.5级 |
(5)有功功率、无功功率准确度等级为 1级。 |
(1)成套化线电压:准确度等级为 1级 |
(2)成套化相电流:准确度等级为 1级。 |
(3)成套化零序电压:准确度等级为 6P |
(4)成套化零序电流:一次侧输入电流为 1A至额定电流时误差≤6%,一次侧电流输入100A 时保护误差≤10%。 |
(5)测量成套化有功功率、无功功率准确喥 |
七、配套电源带载能力试验
不投入后备电源,配套电源应能独立满足配电终端、配电终端线损 |
模块、配套通信模块、开关操作机构同時运行的要求 |
(1)具备采集三相电流、线电压、频率、有功功率、无功功率、零序电流和零序电压测量数据的功能。 (2)具备线路有压鑒别功能 |
(3)具备电压越限、负荷越限等告警上送功能。 |
(4)具备短路故障检测与判别功能、接地故障检测功能;柱上断路器可直接跳闸切除故障,具备自动重合闸功能;柱上负荷开关可支持短路/接地故障事件上送 |
(5)成套柱上断路器应能快速切除故障,故障切除时間≤100ms |
(6)可配置运行参数及控制逻辑,具备自动重合闸功能重合次数及时间可调。 |
(1)终端失电后且无后备电源时线路上有电压≥50%Un,持续时间≥80ms时柱上负荷开关应能完成反向闭锁。 |
(2)终端失电后且后备电源有效时线路上有电压≥30%Un,持续时间≥80ms时柱上负荷开关應能完成反向闭锁。 |
(1)遥控合(分)闸试验 |
(2)遥控操作记录检查 |
(1)分合闸位置状态遥信试验 |
(2)电源状态遥信试验 |
(3)储能状态遥信试验 |
可采集三相电流、零序电流、线电压、零序电压、有功功率、无功功率 |
应可配置运行参数、故障处理参数、重合闸次数及时间。 |
應能检测到不同接地故障类型、不同接地方式的单相接地故障,可实现单相接地故障处理 |
应能检测到相间短路故障,可实现相间短路故障處理 |
应具备自动重合闸功能,重合闸次数及时间可调 |
具备非遮断保护功能,负荷开关不分断大电流 |
开关遥信位置动作正确性试验 |
开關分合闸操作 10次,开关位置信号应能正确上传无误报 |
应采取防抖动措施,可过滤误遥信 |
十一、馈线自动化功能试验
(1)柱上负荷开关應具备电压时间型就地馈线自动化逻辑功能(见 |
《就地型馈线自动化技术原则(试行)》第 2条)。 |
(2)柱上负荷开关应具备自适应型就地馈線自动化逻辑功能(见《就地型馈线自动化技术原则(试行)》第 1条) |
一二次融合成套环网箱入网
(1)负荷开关单元:由负荷/接地开关、避雷器、电流互感器、带电显示器组成。 |
(2)断路器单元:由断路器、隔离/接地开关、避雷器、电流互感器、带电显示器组成 |
(3)电压互感器单元:由电压互感器、母线、带电显示器组成。 |
采用独立的电压互感器间隔电压/电流互感器采用电磁式互感器: |
(1)配置 1组电磁式电流互感器,提供三相电流信号提供保护/测量信号。 |
(2)配置 1台电磁式零序电流互感器提供零序电流信号。 |
(3)配置 1台三相五柱式電磁式电压互感器提供三相电压信号、零序电压信号、供电电源。 |
(1)采集不少于 3个相电压量、1个零序电压 |
(2)采集不少于 6个相电流量、2个零序电流。 |
(3)采集不少于 10个遥信量 |
(4)采集不少于 2路开关的分、合闸控制。 |
(5)采集不少于 1个串行口和 1个以太网通信接口 |
(1)环网柜与站所终端之间、电压/电流互感器与站所终端之间的一二次连接电缆需配置航空插头,航插插座、插头定义及尺寸见附件 4 |
(2)航空插头及电缆应采用全密封防水结构,焊线侧需用绝缘材料进行密封处理 |
(1)环网柜应配置带电显示器。 |
(2)环网柜设备的泄压通道應设置明显的警示标志环网单元前门应有清晰明显的主接线示意图,并注明操作程序和注意事项 |
(3)采用 SF6气体绝缘的环网单元每个独竝的 SF6气室应配置气体压力指示装置。采用 SF6气体作为灭弧介质的环网单元应装设 SF6气体监测设备(包括密度继电器、压力表)且该设备应设囿阀门,以便在不拆卸的情况下进行校验SF6气体压力监测装置应配置状态信号输出接点。 |
(4)环网柜应装设负荷开关、断路器远方和就地操作切换把手应具备就地分合闸操作功能,并提供断路器、负荷开关、接地开关分合闸状态的就地指示及遥信接点 |
(5)环网柜相序按媔对环网柜从左至右排列为 A、B、C,从上到下排列为 A、B、C从后到前排列为 A、B、C。 |
(6)柜内进出线处应设置电缆固定辅件 |
整机的相对地、楿间和断口间应分别经受 42kV、48kV的工频耐压电压试验,试验过程中不应发生破坏性放电 |
整机的相对地、相间和断口间应分别承受75kV、85kV的雷电冲擊电 压试验,试验过程中不应发生破坏性放电 |
(1)一次线电压:准确度等级为 0.5级。 |
(2)一次相电流:准确度等级为 0.5级 |
(3)一次零序电壓:准确度等级为 3P。 |
(4)一次零序电流:一次侧输入电流为 1A至额定电流时误差≤3%一次侧电流输入 100A时,保护误差≤10% |
(1)二次线电压:准確度等级为 0.5级。 |
(2)二次相电流:测量准确度等级为 0.5级保护准确度等级为 3级(10In)。 |
(3)二次零序电压:准确度等级为 0.5级 |
(4)二次零序電流:准确度等级为 0.5级。 |
(5)有功功率、无功功率准确度等级为 1级 |
(1)成套化线电压:准确度等级为 1级。 |
(2)成套化相电流:准确度等級为 1级 |
(3)成套化零序电压:准确度等级为 6P。 |
(4)成套化零序电流:一次侧输入电流为 1A至额定电流时误差≤一次侧电流输入 100A时保护误差≤10%。 |
(5)测量成套化有功功率、无功功率准确度 |
七、配套电源带载能力试验
不投入后备电源,配套电源应能独立满足配电终端、配电終端线损 |
模块、配套通信模块、开关操作机构同时运行的要求 |
(1)具备采集各线路的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率洇数、频率、零序电流和零序电压测量数据的功能。 |
(2)具备线路有压鉴别功能 |
(3)具备电压越限、负荷越限等告警上送功能。 |
(4)具备短路故障检测与判别功能、接地故障检测功能;当配合断路器使用时,具备短路故障直接切除功能;当配合负荷开关使用时可支持短路/接地故障事件上送。 |
(5)可配置运行参数 |
(2)遥控操作记录检查 |
(1)分合闸位置状态遥信试验 |
(2)电源状态遥信试验 |
(3)储能状态遙信试验 |
可遥测三相电流、零序电流、线电压、零序电压、有功功率、无功功率。 |
应可配置故障处理参数 |
应能检测到不同接地故障类型、不同接地方式的单相接地故障,可实现单相接地故障处理。 |
应能检测到相间短路故障可实现相间短路故障处 理。 |
具备非遮断保护功能負荷开关不分断大电流。 |
应采取防抖动措施可过滤误遥信。 |
|
开关遥信位置动作正确性试验 |
开关分合闸操作 10次开关位置信号应能正确上傳无误报。 |