三相6脉动能喝吗中频感应炉,谐波电压电流含量大概10%左右主要次数28次29次30次31次32次,是炉子哪里有问题

中频炉的谐波分析与治理2007年第28卷6月第2期郑州大学学报(工学版)JournalofZhengzhouUniversity(Engineeringscience)Jun.Vol.282007No.2文章编号:1671一一0114一03中频炉的谐波分析与治理周勇‘,孙鹏涛‘关鹏2(1.郑州大学电气工程学院,河南郑州河南长葛市电力公司河南长葛461500)摘要:简述了中频炉的工作原理和谐波对电力系统的危害,分析了其整流装置的谐波电流给出了河南金汇钢厂中頻炉谙波电流和电压的实测数据.由于中频炉的谐波特征比较明显,各次谐波电流含量也比较稳定可以采用在整流变压器低压侧安装单调諧滤波器和高通滤波器相结合的无源滤波装置来进行谐波治理.此外,为了减少中频炉谐波对电网电压的影响建议大功率中频炉在接入电網时,还要尽可能地选择短路容量较大的公共连接点.关键词:中频炉;整流装置;谐波;滤波器中图分类号:TF0832文献标识码:A负载逆变器0引言中频感应加熱炉(以下简称中频炉)是一种快速稳定的金属加热装置它靠变频装置把三相工频交流电转变为单相中频交流电.变频装置是中频炉的核心设備,其产生的谐波能使旋转电机产生附加功率损耗和发热增加变压器和电网的损耗,使电能计量仪表产生误差对继电保护、自动控制裝置等产生干扰,严重时会引起误动作;谐波还有可能在无功补偿电容器回路被放大从而导致电容器过负荷甚至损坏;另外谐波还会对相邻嘚通讯线路产生干扰川.因此,大功率中频炉的谐波问题不可忽视.目前的研究仅限于谐波测试「’一’1理论分析还不够深人.鉴于这种情况,本文作者将利用傅里叶分析方法并结合谐波实测数据分析中频炉的谐波问题,进而提出对应的治理措施.动势从而在炉料中产生涡流,致使炉料被加热升温直至熔化.电源图1中频炉电源框图Fig.1TheelectricalsuPPlyframeofintermediatefrequencyinductivestove1.2谐波分析中频电源注人电网的谐波主要是由整流装置产生的.以三相6脉动能喝吗全控桥式整流电路为例,在理想条件下整流电路交流侧各相电流可近似地用方波来表示,利用傅里叶分析方法可堆出交流侧a相电流的表達式为[4〕_班;。‘a二—ldL8‘二卜音·1·,田:一—51n7田t1一11 +1中频炉的工作原理及其谐波1‘1中频炉的工作原理中频炉的电源通常采用AC一DC一AC变换方式其電路框图如图1所示,先将电网提供的50H:交流电流由桥式整流电路整为直流经过滤波,然后再通过逆变装置为负载提供中频电流(500一10000H2)该电流茬熔炉的感应线圈中产生中频交变磁场,使熔炉中的炉料产生感应电·1·11‘+六51·‘,·卜…〕二万‘】“n田‘+。二轰*(一‘)‘万1·“nn“‘(‘)k二1,23,·李二,儿,*二**,.二*‘、布场,;桐式中:‘d为整流电路直流侧电流的平均值,了=带了d、,*二**,.、,击、,*、*;_桐为整流电路交流侧的基波电流有效值;2二坚·n7TId为整流电路交流侧的n次谐波电流有效值.收稿日期:2006一10一29;修订日期:2006一12一11基金项目:河南省自然科学基金资助项目(4lrol03oo)作者简介:周勇(1957一),男河南固始县人,郑州大学教授主要从事电力系统谐波方面的教学和研究工作.第2期周勇等中频炉的谐波汾析与治理115从式(1)可知,在整流电路交流侧电流中仅含有6k土1(k为正整数)次谐波电流这些谐波称为三相6脉动能喝吗桥式整流电路的特征谐波,各次谐波电流有效值与基波电流有效值的比值(通常称为n次谐波电流含有率)都等于谐波次数n的倒数.在实际

中频电源是一种静止变频装置將

工频电源变换成单相电源。对各种负载适应力强、适用范围广

对各种负载适应力强、适用范围广

主要应用于各种金属的熔炼、保温、烧結、焊接、淬火、回火、透热、金属液净化、热处理、弯管、以及晶体生长等

中频感应加热技术是通过

原理及利用涡流对工件进行加热。由于感应加热具有加热速度快、物料内部发热效率高、加热均匀且具有选择性、产品质量好、几乎无环境污染、可控性好及易于实现生產自动化等一系列优点,因此近年来得到了迅速发展切目前,感应加热己广泛应用于铸造熔炼、锻造毛坯加热、金属表面热处理、铝

等行业Φ。以上这些行业中的传统加热方式大多是以煤、油、气为能源或箱式电炉加热,存在能耗高、劳动条件差、环境污染严重、工艺质量难以控制等缺陷,严重制约了我国装备制造业的发展因此,全面推广感应加热技术,是改造我国传统产业的必然趋势,而此技术的发展与感应加热电源的水平密切相关。

中频电源中频电源的结构

中频电源从早期的中频发电机组发展成为可控硅式变频电源,如今经过不断开发完善成为目前噺一代变频电源装置

中频电源主要包括整流变压器、可控硅整流器、

、逆变器以及联结整流器与逆变器的直流电抗器,还有相应的控制回蕗和保护回路.

中频电源的可控硅整流装置能够产生大量的高次谐波电流,可以把它看成是一个谐波源。为了减少其谐波危害,对其整流装置的設计采取增加整流脉动能喝吗数作为抑制谐波的主要措施通常情况下,对于1000kw以下的中频电源装置采用6脉动能喝吗整流,其产生的谐波主要为6k壵1(k为正整数)次的特征谐波电流;而对于1000kw以上的中频电源装置根据容量的大小,可采用12脉动能喝吗或24脉动能喝吗整流。对于12脉整流电路,它是由两組6脉动能喝吗的三相桥并联组成两组桥的交流侧分别接到三绕组变压器的两个二次绕组上,一个绕组是星型接法,另一个是三角形接法,两者線电压相位差为30“。当两组桥同步控制,使两组

得到相同的触发角,经过分析可得来自两组整流桥的5次和7次谐波电流将在变压器的一次侧相互抵消同样17次和19次谐波电流亦相互抵消,这时网侧的最低次特征谐波将是n次和13次谐波,接下来就是23次和25次谐波了。其变压器一次线电流的波形昰三阶梯形,更接近正弦波

中频电源的工作原理为:采用三相桥式全控整流电路将交流电整流为直流电,经电抗器平波后成为直流电源,再经单相逆变桥把直流电流逆变成一定频率(一般为1000至8000Hz)的单相中频电流。负载由感应线圈和补偿电容器组成连接成并联谐振电路(也可串联,一般情况下IGBT电源采用串联谐振当然,IGBT电源也可采用并联谐振)

一般情况下,可以把中频电源的故障按照故障现象分为完铨不能起动和起动后不能正常工作两大类作为一般的原则,当出现故障后应在断电的情况下对整个系统作全面检查,它包括以下几个方面:

(一)电源:用万用表测一下主电路开关(接触器)和控制保险丝后面是否有电这将排除这些元件断路的可能性。

(二)整流器:整流器采用三相全控桥式整流电路它包括六个快速熔断器、六个晶闸管、六个脉冲变压器和一个续流二极管。在快速熔断器上有一个紅色的指示器正常时指示器缩在外壳里边,当快熔烧断后它将弹出有些快熔的指示器较紧,当快熔烧断后它会卡在里面,所以为可靠起见可以用万用表通断档测一下快熔,以判断它是否烧断

测量晶闸管的简单方法是用万用表电阻挡(200Ω挡)测一下其阴极—阳极、门极—阴极电阻,测量时晶闸管不用取下来。正常情况下,阳极—阴极间电阻应为无穷大,门极—阴极电阻应在10—50Ω之间,过大或过小都表明这只晶闸管门极失效,它将不能被触发导通。

脉冲变压器次边接在晶闸管上,原边接在主控板上用万用表测量原边电阻约为50Ω。续流二极管一般不容易出现故障,检查时用万用表二极管挡测其二端正向时万用表显示结压降约有500mV,反向不通

(三)逆变器:逆变器包括㈣只快速晶闸管和四只脉冲变压器,可以按上述方法检查

(四)变压器:每个变压器的每个绕组都应该是通的,一般原边阻值约有几十歐姆次极几欧姆。应该注意:中频电压互感器的原边与负载并联所以其电阻值为零。

(五)电容器:与负载并联的电热电容器可能被擊穿电容器一般分组安装在电容器架上,检查时应先确定被击穿电容器所在的组断开每组电容器的汇流母排与主汇流排之间的连接点,测量每组电容器两个汇流排间的电阻正常时应为无穷大。确认坏的组后再断开每台电热电容器引至汇流排的软铜皮,逐台检查即可找到击穿的电容器每台电热电容器由四个芯子组成,外壳为一极另一极分别通过四个绝缘子引到端盖上,一般只会有一个芯子被击穿跳开这个绝缘子上的引线,这台电容器可以继续使用其容量是原来的3/4。电容器的另一个故障是漏油一般不影响使用,但要注意防火

安装电容器的角钢与电容器架是绝缘的,如果绝缘击穿将使主回路接地测量电容器外壳引线和电容器架之间的电阻,可以判断这部分嘚绝缘状况

(六)水冷电缆:水冷电缆的作用是连接中频电源和感应线圈,它是用每根直径Φ0.6–Ф0.8紫铜线绞合而成对于500公斤电炉,电缆截媔积为480平方毫米对于250公斤电炉,电缆截面积采用300至400平方毫米水冷电缆外胶管采用耐压5公斤的压力橡胶管,里面通以冷却水它是负载囙路的一部分,工作时受到拉力和扭力与炉体一起倾动而发生曲折,因此时间长后容易在柔性连接处断裂开水冷电缆断裂过程,一般昰先断掉大部分后在大功率运行时把未断小部分很快烧断,这时中频电源就会产生很高的过电压如果过电压保护不可靠,就会烧坏晶閘管水冷电缆断开后,中频电源无法启动工作如不检查出原因而反复启动,就很可能烧坏中频电压互感器检查故障时可用示波器,紦示波器探头夹在负载两端观察按启动按钮时有无衰减波形。确定电缆断芯时先把水冷电缆与电热电容器输出铜排脱开用万用表电阻擋(200Ω挡)测量电缆的电阻值,正常时电阻值为零,断开时为无穷大。用万用表测量时应把炉体翻到倾倒位置,使水冷电缆掉起这样使斷处彻底脱离,才能正确判断是否断芯

通过以上几个方面的检查,一般能查出大部分的故障原因接下来可以接通控制电源,作进一步嘚检查中频电源主电路合闸有手动和自动两种。对于自动合闸的系统应该先将电源线暂时断开,以确保主电路不会合上接通控制电源后,可以作下面几个方面的检查

1.将示波器探头接在整流晶闸管的门极和阴极上,示波器置于电源同步按下启动按钮后即可看到触發脉冲波形,应为双脉冲幅度应大于2V。按一下停止按钮脉冲将立即消失。重复六次将每个晶闸管都看一下,如果门极没有脉冲可鉯将示波器的探头移到脉冲变压器的原边看一下,如果原边有脉冲而次边没有说明脉冲变压器损坏,否则问题可能出在传输线或主控板仩

2.将示波器探头接在逆变晶闸管的门极和阴极上,示波器置于内同步接通控制电源后可以看到逆变触发脉冲,它是一串尖脉冲幅喥应大于2V,通过示波器的时标读出脉冲周期算出触发脉冲频率,正常时应比电源柜的标称频率高约20%这个频率称为启动频率。按下启动按钮后脉冲的间距加大,频率变低正常时应比电源柜的标称频率低约40%,按一下停止按钮脉冲频率立即跳回启动频率。

通过上列检查基本上能排除完全不能启动的故障。启动以后工作不正常一般表现在下列几个方面:

1.整流器缺相:故障表现为工作时声音不正常,朂大输出电压升不到额定值且电源柜怪叫声变大,这时可以调低输出电压在200V左右用示波器观察整流器的输出电压波形(示波器应置于電源同步),正常时输入电压波形每周期有六个波形缺相时会缺少二个,这一故障一般是由于整流器某只晶闸管没有触发脉冲或触发不導通引起的这时应先用示波器看一下六个整流晶闸管的门极脉冲,如果有的话关机后用万用表200Ω档测量一下各个门极电阻,将不通或者门极电阻特别大的那只晶闸管换掉即可。

2.逆变器三桥臂工作:故障表现为输出电流特别大,空炉时也一样且电源柜工作时声音很沉偅,启动后把功率旋钮调到最小位置会发现中频输出电压比正常时高。用示波器依次观察四个逆变晶闸管的阳极—阴极之间的电压波形如果三桥臂工作,可以看到逆变器中有相邻的二只晶闸管的波形正常另外相邻的二只有一只没有波形,另一只为正弦波如图4所示,KK2觸发不通其阳极—阴极之间的波形就是正弦波;同时KK2不导通会导致KK1无法关断,所以KK1二端就没有波形

3.感应线圈故障:感应线圈是中频電源的负载,它采用壁厚3至5毫米的方形紫铜管制成它的常见故障有以下几种:

感应线圈漏水,这可能引起线圈匝间打火必须及时补焊財能运行。

钢水粘在感应线圈上钢渣发热、发红,会引起铜管烧穿必须及时清除干净。

感应线圈匝间短路这类故障在小型中频感应爐上特别容易发生,因为炉子小在工作时受热应力作用而变形,导致匝间短路故障表现为电流较大,工作频率比平常时高

综上所述,为了能采用正确的方法进行中频电源的故障维修就必须熟悉中频电源常见故障的特点及原因,才能少走弯路节省时间,尽快的将故障排除恢复中频电源的正常运行,从而保证生产的顺利进行

一、先进的重复启动功能,实现100%的成功启动 启动方式采用它激转自激形式嘚扫频式零压软启动方式在整个启动过程中,频率调节系统和电流电压调节闭坏系统,时刻跟踪负载的变化实现理想的软启动,这種启动方式对可控硅冲击小利于延长可控硅的使用寿命,同时具有轻重负荷均易启动的优点尤其是炼钢炉满炉、冻炉均可轻易启动。

②、尖端的技术卓越的节能效果 控制电路采用了微电脑恒功率处理电路系统,加装了逆变Ф角自动调节电路,在运行过程中会随时自动监控电压,电流,频率的变化情况,并由此判断出负载的变化,会自动调整负载阻抗的匹配,达到恒功率输出,从而达到节时、节电提高功率因数的目的。

三、完善的设计促使电路的工作可靠 由于控制电路采用了CPLD软件设计,其程序输入由电脑来完成其脉冲精度高,抗干擾反应速度快,调试方便具有截流,截压过流,过压,欠压缺相,缺水等多项保护功能,由于各电路元件始终工作在安全范围内从而大大提高了设备的使用寿命。

四、该设备能自动判断三相进线相序无需分辩A,BC相序,调试极为方便

五、程序所用软件采用美國进口,电路板的制作全部采用波峰自动焊接绝无虚焊现象,各种调节系统全部采用无触点式电子调节无故障点,故障率极低操作極方便。

六、高频率设备节能明显电网污染小。

可控硅中频电源采用国际先进ISP工业模块控制全数字化运算,硬软件可靠保护功能更加齐全,适应于金属的熔炼、保温、透热、金属热处理、淬火、烧结等场合负载由感应线圈和补偿电容器组成,连接成并联谐振电路

鈳控硅中频电源的基本工作原理,就是通过一个三相桥式整流电路,把50 Hz的工频交流电流整流成直流,再经过一个滤波器(直流电抗器)进行滤波,最后經逆变器将直流变为单相中频交流以供给负载,所以这种逆变器实际上是一只交流-直流-交流变换器。

可控硅静止变频器电路中由变压器将三楿工频电源降压后供给变频器,在变频器内首先经三相桥式半控全波整流后再经电抗器滤波,获得直流电源该直流电源经单相桥式逆变器变为频率可变的

1、整流:通过三相桥式全波整流线路,将

交流电(380V)整流为直流电

2、滤波:经电抗器滤波后获得一个波形平稳的直流电源供给逆变器。

3、逆变:滤波后的直流电由单相桥式逆变线路,利用可控硅的轮番导通和关断使直流电变成频率可调的中频电流。

Φ频电源新型IGBT中频电源的最新优势

采用IGBT器件、元器件全球采购采用高效率组合谐振技术、采用低电感电路安排、采用大规模数字电路、采用更全面更成熟的保护技术,让您更快更高效率更安全的生产

加热快:最快加热速度不到1秒

加热广:可加热各式各样的金属工件
  咹装方便:连接电源,感应圈和进出水管即可使用;体积小、重量轻、使用非常方便
  操作简便:几分钟即可学会
  启动快:通水通電后即可启动加热
  耗电少:比老式电子管高中频设备节电70%左右工件越小耗电量越小
  效果好:加热非常均匀,升温快氧化层少,退火后无废品
  功率可调:无极调节输出功率
  保护全:设有过压、过流、过热、缺水等报警指示并自动控制和保护!

  • 1. 孙鹏涛. 中頻电源的仿真与分析[D]. 郑州大学 2007

中频电炉的滤波补偿及其节能效益分析,节能中频电炉,节能中频感应电炉,中频电炉,中频熔炼电炉,中频电炉设备,中频感应电炉,中频电炉厂家,中频滤波器,中频透热电炉

我要回帖

更多关于 脉动能喝吗 的文章

 

随机推荐