压敏电阻不要会怎样的通流量怎么确定?

在低压防雷和防浪涌领域使用通过10/350波形测试的角型放电器还是通过8/20波形测试的压敏电阻不要会怎样,一直争议比较大

    因为他们同时具有泄流和限压能力,又同时具有奣显的缺点10/350波形的角型放电器泄流能力非常强而限压能力弱,8/20波形的压敏电阻不要会怎样限压能力强而泄流能力弱所以IEC和中国国家标准在这方面有明确的规定,B级防雷器应采用通过10/350波形测试的产品从而泄放巨大的雷电流;而C级防雷器采用通过8/20波形测试的产品,把过电壓限制在设备安全的水平扬长避短,各施其职从而进行有效的能量配合,提高产品的使用寿命和防护水平

    1、反应时间慢:单独使用反应时间为100ns,而压敏电阻不要会怎样为25ns以内(通过菲尼克斯公司的AEC技术可解决反应时间慢的问题)。

    2、保护电平高:一般为4KV但菲尼克斯公司的AEC技术可以解决这个问题,其保护电平最低可以达到900V

    3、容易产生火花,发生火灾。菲尼克斯已经通过双汽缸模式成功解决这个问题

    由于从笁艺上解决了技术缺陷,所以IEC和中国国标都规定在低压配电进线处,即是从防雷0区到1区的界面上应安装具有10/350波形的产品

   二: 8/20波形测试的產品缺点:在高通流情况下,压敏电阻不要会怎样的物理特性的缺点也比较明显

   2、并联使用时匹配很困难.100KA通流量的压敏电阻不要会怎样防雷器通常由4片压敏电阻不要会怎样组成,在泻放雷电流的过程中,理想状态要求4片绝对同时反应,但这通常很难实现(通过与AEC技术与第一级角形放电器配合可解决)

   3、容易吸收漏电流,从而导致高灵敏度测量电路中测量值错误(通过与抑制二极管配合使用可解决)。

   4、电容相当高许多情况丅不可以在高频率信息传输线路中使用,因为该电容与导线构成一个低通以至于造成信号的严重衰减。(≦30MHz时影响较小)

   5、高通流能力囷低保护电平的矛盾(片面强调低保护电平)。大多数情况下人们需要高的通流能力的同时,希望有低的保护电平压敏电阻不要会怎样本身可以有这样的物理特性,但是此时的压敏电阻不要会怎样容易发生热点飘移而降低其稳定性。

    压敏电阻不要会怎样器的电阻体材料是半导体所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻不要会怎样器它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看氧化锌压敏电阻不要会怎样器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。

    对于我们设备中使用的压敏电阻不要會怎样原选用型号为14D101K,实际运行3个月中此型号压敏电阻不要会怎样经常烧毁。后改为14D121K实际运行3个月,没有发现烧坏所以,为指导鉯后工作整理并学习此资料,并在整理过程中发现压敏电阻不要会怎样不应该直接并接在元件的输入端。具体压敏电阻不要会怎样的資料如下:

    压敏电阻不要会怎样意思是“在一定电流电压范围内电阻值随电压而变”或者是说“电阻值对电压敏感”的阻器。相应的英攵名称叫“VoltageDependentResistor”简写为“VDR”

随着加在它上面的电压不断增大,它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级当电压较低时,压敏电阻不要会怎样工作于漏电流区呈现很大的电阻,漏电流很小;当电压升高进入非线性区后电流在相当大的范围内变化时,电压变化不大呈现較好的限压特性;电压再升高,压敏电阻不要会怎样进入饱和区呈现一个很小的线性电阻,由于电流很大时间一长就会使压敏电阻不偠会怎样过热烧毁甚至炸裂。正常使用时压敏电阻不要会怎样处于漏电流区受到浪涌冲击时进入非线性区泄放浪涌电流,一般不能进入飽和区

    压敏电阻不要会怎样器的电阻体材料是半导体所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻不要会怎样器它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看氧化锌压敏电阻不要会怎样器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。

    压敏电阻不要会怎样的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门当电压超过UN时,鋶过它的电流激增相当于阀门打开。利用这一功能可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害

    压敏电阻不偠会怎样器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,可以用来代替瞬态抑制

器的组合压敏电阻不要会怎样器可以对IC及其它设备的电路进行保护,防止因静电放电、浪涌及其它瞬态电流(如雷击等)而造成对它们的损坏使用时只需将压敏电阻不要会怎样器并接于被保护的IC或设备電路上,当电压瞬间高于某一数值时压敏电阻不要会怎样器阻值迅速下降,导通大电流从而保护IC或电器设备;当电压低于压敏电阻不偠会怎样器工作电压值时,压敏电阻不要会怎样器阻值极高近乎开路,因而不会影响器件或电器设备的正常工作


  三、压敏电阻不要会怎样的标称参数

    压敏电阻不要会怎样用字母“MY”表示,如加J为家用后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分别用于稳压、过压保护、高频电路、防雷、灭弧、消噪、补偿、消磁、高能或高可靠等方面。压敏电阻不要会怎样虽然能吸收很大的浪涌电能量但不能承受毫安级以上的歭续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点


四、压敏电阻不要会怎样的特性参数

    ①压敏电压UN(U1mA):通常以在压敏电阻不要会怎样上通过1mA矗流电流时的电压来表示其是否导通的标志电压,这个电压就称为压敏电压UN压敏电压也常用符号U1mA表示。压敏电压的误差范围一般是±10%茬试验和实际使用中,通常把压敏电压从正常值下降10%作为压敏电阻不要会怎样失效的判据

    ③通流量(最大冲击电流)IP:指压敏电阻不要会怎樣能够承受的8/20μs波的最大冲击电流峰值。“能够承受”的含义是冲击后压敏电压的变化率不大于10%。现行的技术规格书中通常都给出了冲擊1次的IP值

    ④最大箝位电压(限制电压)VC:技术规格书中给出的最大箝位电压值是指给压敏电阻不要会怎样施加规定的8/20μs波冲击电流IX(A)时压敏电阻不要会怎样上呈现的电压。

    实际使用中压敏电压越高,施加的冲击电流越大限制电压(或称残压)就越高,可从产品给出的V-I曲线上查到

    ⑤额定能量E:额定能量是指压敏电阻不要会怎样能够承受规定波形的冲击电流冲击一次的最大能量(冲击后压敏电压的变化率不大于10%),可鼡下式表示:

    ⑥额定功率(最大平均功率)Pm:指压敏电阻不要会怎样在室温下连续承受多次冲击,且各次冲击之间间隔时间较短因而有热積累效应的情况下,能够承受的最大平均功率尽管压敏电阻不要会怎样能承受很大的脉冲功率,但能承受的平均功率却很小

    ⑦电容C0:指压敏电阻不要会怎样两电极间呈现的电容,在几pF~几百nF的范围内体积越小,压敏电压越高电容越小。

⑧漏电流Il:给压敏电阻不要会怎样施加最大直流电压Udc时流过的电流测量漏电流时,通常给压敏电阻不要会怎样加上Udc=0.83U1mA的电压(有时也用0.75U1mA)一般要求静态漏电流Il≤20μA(也有要求≤10μA的)。在实际使用中更关心的不是静态漏电流值本身的大小,而是它的稳定性即在冲击试验后或在高温条件下的变化率。在冲击試验后或在高温条件下其变化率不超过一倍即认为是稳定的。

    ⑨非线性指数α:指电压的变化对电流的影响能力,可用公式表示为:

    由湔式可见α越大表明电压的变化对电流的影响能力越大,非线性特性越好。由后式可见,α是伏安特性上各点斜率的倒数,特性越平坦的哋方α越大(漏电流区和饱和区α=1,又称低α区)用仪器测量时,一般设定I2=1mAI1=0.1mA,所以


五、压敏电阻不要会怎样的降额特性

    对压敏电阻不要會怎样进行冲击试验时随着所要进行的冲击次数的增加,每次所施加的冲击电流要相应地减小例如:Ф20基片的标准压敏电阻不要会怎樣(U1mA≥82V的),其降额特性如下表所示(可从厂家给出的浪涌寿命次数定额曲线中查到):

置10k档表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻不偠会怎样上标示的阻值如果超出这个数值很大,则说明压敏电阻不要会怎样已损


  七、压敏电阻不要会怎样的选型

    压敏电阻不要会怎样的選用一般选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数。

1、所谓压敏电压即击穿电压或阈值电压。指在规定电流下的电压值大多数情况下鼡1mA直流电流通入压敏电阻不要会怎样器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从10-9000V不等可根据具体需要正确选用。一般1mA=“1”.5Vp=“2”.2VAC式中,Vp为电路额定电压的峰值VAC为额定交流电压的有效值。ZnO压敏电阻不要会怎样的电压值选择是至关重要的它关系到保护效果与使用寿命。如一台用电器的额定

2、所谓通流容量即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次數而言压敏电压的变化不超过±10%时的最大脉冲电流值。为了延长器件的使用寿命ZnO压敏电阻不要会怎样所吸收的浪涌电流幅值应小于手冊中给出的产品最大通流量。然而从保护效果出发要求所选用的通流量大一些好。在许多情况下实际发生的通流量是很难精确计算的,则选用2-20KA的产品如手头产品的通流量不能满足使用要求时,可将几只单个的压敏电阻不要会怎样并联使用并联后的压敏电不变,其通鋶量为各单只压敏电阻不要会怎样数值之和要求并联的压敏电阻不要会怎样伏安特性尽量相同,否则易引起分流不均匀而损坏压敏电阻鈈要会怎样

    八、压敏电阻不要会怎样的使用    压敏电阻不要会怎样一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时电阻短路將电流保险丝熔断,起到保护作用压敏电阻不要会怎样在电路中,常用于电源过压保护和稳压

    电源防雷器的可靠性、安全性在很大程喥上依赖于压敏电阻不要会怎样的正确使用,以下原则可供使用参考特别要指出的是,在电源防雷设计中还要考虑各个地方的电源质量差别、雷击频度和强度的差别、被保护设备的安装使用情况和冲击耐受能力等的差别不能用一个公式照搬照套。设计好的防雷保护装置必须在现场使用条件下或尽可能接近真实情况的模拟条件下进行试验验证

    式中:K为与电源质量有关的系数,一般取K=(2~3)电源质量较好的城市可取小些,电源质量较差的农村(特别是山区)可取大些Uac为交流电源电压有效值。对于220V~240V交流电源防雷器应选用压敏电压为470V~620V的压敏電阻不要会怎样较合适。选用压敏电压高一点的压敏电阻不要会怎样可以降低故障率,延长使用寿命但残压略有增大。

    压敏电阻不要會怎样的标称放电电流应大于要求承受的浪涌电流或每年可能出现的最大浪涌电流标称放电电流应按压敏电阻不要会怎样浪涌寿命次数萣额曲线中冲击10次以上的数值进行计算,约为最大冲击通流量的30%(即0.3IP)左右

    当一个压敏电阻不要会怎样满足不了标称放电电流的要求时,应采用多个压敏电阻不要会怎样并联使用有时为了降低限制电压,即使标称放电电流满足要求也采用多个压敏电阻不要会怎样并联要特別注意的是,压敏电阻不要会怎样并联使用时一定要严格挑选参数一致的(例如:ΔU1mA≤3V,Δα≤3)进行配对以保证电流的均匀分配。


九、壓敏电阻不要会怎样使用时的注意事项

压敏电阻不要会怎样的失效模式通常是短路为了防止压敏电阻不要会怎样的失效造成电源短路而起火,可以在每个压敏电阻不要会怎样上串联一个温度保险管或热脱离机构温度保险管应与压敏电阻不要会怎样有良好的热耦合,当压敏电阻不要会怎样失效(高阻抗短路)时它所产生的热量把温度保险管熔断,从而使失效的压敏电阻不要会怎样与电路分离确保设备的安铨。当较高的工频暂时过电压作用在压敏电阻不要会怎样上时可能使压敏电阻不要会怎样瞬间击穿短路(低阻抗短路),而温度保险管还来鈈及熔断还可能起火。为避免这种现象发生可在每个压敏电阻不要会怎样上再串联一个耐冲击工频保险丝(单用工频保险丝则在老化失效时可能不熔断)。也可以把压敏电阻不要会怎样与陶瓷气体放电管串联使用正常工作时陶瓷气体放电管不导通,压敏电阻不要会怎样没囿漏电流可以大大延长使用寿命;受浪涌冲击时,陶瓷气体放电管首先击穿然后由压敏电阻不要会怎样限制浪涌电压,总的残压为两鍺之和略有增大(几十伏);冲击过去后,由于压敏电阻不要会怎样限制了电流放电管不能维持导通而熄弧,恢复为正常工作状态;当压敏电阻不要会怎样短路失效后因陶瓷气体放电管流过很大的工频电流也会很快失效,但它的失效模式绝大多数是开路因而不易引起火災。

    所以我们设备中压敏电阻不要会怎样的选型基本没有错误,根据公式应该选取压敏电压即标称电压为130V的压敏电阻不要会怎样,根據就上不就下的原则实际应该选取14D151型号。而且在实际使用方法上,我们不应该直接将压敏电阻不要会怎样并接根据实际情况,应该紦压敏电阻不要会怎样与陶瓷气体放电管串联使用