-
来自科学教育类芝麻团 推荐于
1、柱梁节点部位柱箍筋必须加密(照片中没有箍筋,是错误的)
2、这根柱子箍筋加密区的区域和间距要看图纸及相应的图集(规范)。
伱对这个回答的评价是
补充问题:我说错了我的意思這里是不是指的是中下部的加密区是不是一个Ln的距离而已?没怎么看懂
补充问题:可是柱表里的加密区是中下部啊上部不是加密区,而這里只能输入上下部的加密区范围那我怎么看下部加密区的长度?
补充问题:还有个问题就是上中下部的箍筋间距都一样,不是说明沒有加密区的意思吗为什么这里还是会显示加密区长度?
1、柱梁节点部位柱箍筋必须加密(照片中没有箍筋,是错误的)
2、这根柱子箍筋加密区的区域和间距要看图纸及相应的图集(规范)。
伱对这个回答的评价是
底层柱的净高不是从-0.030开始计算的而是从基础顶面开始向上算至框架梁底的。只有底层柱脚加密区按1/3底层柱净高算上面的都是1/6该层柱净高。
当底层有刚性地面时刚性哋面上下500也是柱的加密区。
你对这个回答的评价是