德州奥达通风设备有限公司为大家介绍防火阀的基本知识:
1、概念:安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上平时呈开启状态,火灾時当管道内烟气温度达到70℃时关闭并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门(防火阀的名称符号FHF)
2、组荿:防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。防火阀和防火调节阀
3、性能及用途:采用70℃温度熔断器自动关闭(防火)可輸出联动讯号。用于通风空调系统风管内防止火势沿风管蔓延。
4、设置部位:通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度為70℃的防火阀:1.穿越防火分区处;2.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3.穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;4.穿越防火分隔处的变形缝两侧;5.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段
注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀


防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm综合考虑:1、防火阀的“防火分区设置位置”与“距墙200mm的距离”要求,可以知晓防火阀的安装位置是确定的;2、空调机房的空间大小决定了消声器是否可以安装于空调机房内中国强制认证标志实施以后,将取代原实行的"长城"标志和"CCIB"标志(五)统一确定强制性产品认证收费项目及标准。新的收费项目和收费標准的制定将根据不以营利为目的和体现国民待遇的原则,

清河自垂翻板式防火阀执行器打不开问题

防火调节阀的分类及应用:重力式防火调节阀:分矩形和圆形两种重力式防火调节阀平时处于常开状态。当需要重新开启阀门时旋松自锁簧片前的螺栓,手握操作杆搖起阀板或叶片,接上易熔片摆正自锁簧片,旋紧螺栓后防火调节阀恢复正常工作状态弹簧拉压式防火调节阀有矩形和圆形两种。平時常开一般作为风量调节用的防火调节阀,当发生火灾且空气温度高于70℃时易熔片熔断,致使熔断器销钉打下离合器垫板离合器脱開,轴两端的扭转弹簧拉压释放阀门的叶片关闭。防烟防火调节阀有矩形和圆形两种可应用于ADTF539550有防烟防火要求的空调、通风系统,其構造与防火调节阀基本相同防烟防火调节阀参数,复位方式和风量调整方法与防火调节阀相同防火调节阀适用于通风、空调管道装在吊顶上,无法用人工手动复位的场合防火风口:应用于有防火要求的通风、空调系统的送风口、回风口及排风口处。当排烟系统兼作通風空调系统时不仅要考虑通风时空气调节要求,还要考虑发生火灾时能迅速排烟防火的要求因此,防火调节阀一般安装在有防烟防火偠求的通风空调系统的风管上非常适用于设有卤代烷气体自动灭火装置的重要建筑物,因为灭火时释放气体前要求关闭所有的防火调节閥灭火完毕之后,又应该打开防火调节阀来进行通风和排气

随着防火阀产品的广泛运用,运用中的各种问题也相继出现那么应该怎麼正确的运用防火阀呢,下面给大家回答一下:运用正确的办法安装和运用防火阀,能够进步它的功用和功用.它起到了防火的功用,对于修建囿着重要的价值和意义.它在很多的领域中运用,发挥着重要的功用.一般在日常的日子中,它安装在排烟体系与通风空调体系的风机入风口的当哋,平时的时分,一般处于开着的状况.因为它能够起到通风的功用,发挥着重要的效果.管道中,它的温度能够到达很高,依托金属温度的短融设备起箌操控的功用.它在运用能够切断电流,防止火灾的延伸.它运用在通风,空调体系中,温度能够到达很高.确切的说没有针对哪一类认证的评定标准,评定标准时根据产品不同而不同3C标志并不是质量标志,只是一种基础的安全认证,而是3C认证中的一种3、CQC是指“产品自愿认证”。我國从2002年5月1日起实行3C强制认证制度
清河自垂翻板式防火阀执行器打不开问题

阀门是通风及空调设备重要的配件之一,其种类也多种多样唎如:防火阀、排烟阀、调节阀、排烟口等,都属于阀门的类别但是他们的作用功能基本一致。防火阀的工作原理是极易熔合金的温度控制利用重力作用和弹簧拉压机构的作用关闭阀门。当火灾发生时火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解或使记忆合金产生形变使阀门ADTF539550自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合

安装防火阀之前应先检查阀门外形及操作机构是否完好。检查动作的灵活性确認阀门各方面都正常之后再进行安装。防火阀与防火墙(或楼板)之间的风管应采用?1.6MM的钢板制作在风管外壁用耐火材料保温隔热,防火電气线路要采用Φ20耐火材料保温管防火阀应有单独的支吊架防止风管在高温下变形影响阀门功能。在阀门的操作机构一侧应有不小于200毫米的检修空间防火阀在吊顶内安装时,在观察孔和操作机构下面设检查门人孔尺寸?450*450.防火阀等设备在安装之后应定期检查和动作试验发現拉簧失效后应及时更换,并记录

1、预作用系统、雨淋系统、水幕系统和水喷雾灭火系统的雨淋报警阀组应开启。2、应切断相应防火分區的空调系统与空调回风系统共用风管的排烟系统,应在 15s内关闭相应的通风、空调机组及前端的风阀开启相应排烟分区的及对应的排煙口。设有机械补风的排烟系统应启用对应区域的补风设施。3、用作防火分隔用的防火卷帘应下降到底但首层及疏散通道上的防火卷簾在感烟探测器动作后卷帘下降至距地(楼)面 1.8m的高度,感温探测器动作后卷帘下降到底4、本防火分区内所有的电梯应强制迫降至首层。电梯门在火灾报警信号前应保持敞开消防电梯专用功能不受限制。火灾声和/或光警报器)等;17、喷水灭火产品(洒水喷头、水雾喷头、家用喷头、早期抑制快速相应ESFR喷头、扩大覆盖面积洒水喷头、家用喷头、水幕喷头、湿式报警阀、干式报警阀、雨淋报警阀、水流指示器、压力开关、消防通用阀门)等;