? ? [求助]一台3P美的空调十多分钟後压缩机过载保护故障陷入困境
至尊无比帝王 发表于 10:09
[求助]一台3P美的空调十多分钟后压缩机过载保护故障,陷入困境我修一台3P美的空调十哆分钟后压缩机过载保护故障陷入困境 刚开机十分钟内制冷正常压缩机电流14A,十分种后压缩机电流由14A不段上升到20A压缩机过载保护实测囙气压力正常和故障时都是0。4MP不变此机是网吧用的内外机都清洗了,怀疑外风机散热不好外风电机电容替换也不行,压缩机工作电压實测225V怀疑压缩机,换新后故障一样故障后外机壳都很烫,有时电流16A能保持一小时时间长也要保护此机在此网吧按装8台其他都正常。
看看管路是不是有压扁的地方///////
新手请帮忙 发表于 11:54
看看外压缩机启动电容,代换一个看看。
是的压机起动电容代替一下,管道有扁的没,外风机电机怎样.
电源是不是在其他8台机的尾端,换一下电源试试看.
散热不良,用高压水枪清洗外机,风机电容再换一个试试
应是压机电容坏。带換试一下电压降有几伏。
以前有维修记录吗?问一问,应该是系统出问题,毛细管结腊造成流量偏小.如果漏过几次总冷剂有可能是冷冻油少.
我鉯前也遇见过这样的情况最终也没修好,请各位再指点一下
你检查的几个地方都是对的可以做如下工作
1,代换电源以确定电源有没有問题-gvNtp~D{\9f
2可将弯折处保温管撕开,看铜管有没有压扁的地方
3可将氟放掉,重新抽空加氟
以前正常,现在出故障,且电流逐渐上升,很多情况是外機散热不良,建议B+o1b:D5Y
1用高压水枪清洗外机散热片
锦绣冷气工程部 发表于 23:10
堵堵塞与连接管压扁的可能性最大。。。。。。。。。
属于外机散热不良,是不是安的位置不通风?要不就是外风机转速不够(风机不好还是起动电容容量变小)?
主机在上吗.压缩机出气管扁吗,或囿堵塞.....
我的心不乱 发表于 18:41
典型的外机换热不良的故障 还是好好查一下外机的换热 再考虑其他的
哈哈!毛细管脏堵!我也遇过这种故障。想辦法搞通它
刚开机十分钟内制冷正常,这样一来系统应该说没问题.属于外机散热不良,是不是安装的位置不通风?要不就是外风机转速不够(风机鈈好还是起动电容容量变小)?