防火材料多用于建筑形式各种各样对现代防火起到绝对性的作用,那么V0和V2防火级哪个级别高呢?本文是学习啦小编整理V0和V2防火级哪个级别高的资料仅供参考。
V0囷V2防火级哪个级别高
HB:UL94标准中最底的阻燃燃烧等级v2要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品燃烧速喥小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭滴落的微粒不可点燃棉花。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花
5VB: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花对于块狀样品允许被烧穿.
5VA: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花对于块状样品不允许被烧穿.
材料防火燃烧等级v2的分类
高层建筑装修材料燃烧性能燃烧等级v2应分为四级:A级,不燃性;B1 级难燃性;B2级,可燃性;B3级易燃性。
花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、 混凝土制品、石膏板、石灰制品、 粘土制品、 玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金等
B1 级,难燃性:
1.纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、難燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗石装饰板、 氯氧镁水泥装配式墙板、难燃玻璃钢平板、 PVC 塑料护墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢等
2.硬 PVC 塑料地板、水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板等 经阻燃处理的各类难燃织物等。
3.聚氯乙烯塑料、酚醛塑料、聚碳酸酯塑料、聚四氟乙烯塑料三聚氰胺、 脲醛塑料、硅树脂塑料装饰型材、经阻燃处理的各类织物等。
各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等
半硬质 PVC 塑料地板、 PVC 卷材地板、木地板氯纶地毯等 纯毛装饰布、纯麻装饰布、经阻燃处理的其他织物等。
经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃鋼、化纤织物、木制品等
防火燃烧等级v2和耐火燃烧等级v2的划分
一 建筑耐火燃烧等级v2的划分
1、建筑耐火燃烧等级v2的划分依据 建筑耐火燃烧等级v2的划分是建筑防火技术措施中最基本的措施之一,中国的建筑设计规范把建筑物的耐火燃烧等级v2分为一、二、三、四级一级最高,耐火能力最强;四级最低耐火能力最弱。建筑物的耐火燃烧等级v2取决于组成该建筑物的建筑构件的燃烧性能和耐火极限所謂建筑构件是指建筑物的墙体、基础、梁、柱、楼板、楼梯、吊顶等一系列基本组成构件。
1)、建筑构件的燃烧性能是指由建筑构件的材料遇火反应分为不燃烧体、难燃烧体和燃烧体三类,对建筑构件而言不燃烧体如墙柱、基础等;难燃烧体如吊架、吊顶及内部管道;燃烧體如门窗、吊顶、装饰材料等
2)、建筑构件的耐火极限:将任一建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间称为耐火极限,以小时“h”表示时间-温度标准曲线是指按特定的加溫方法,在标准的实验室条件下所表示的现场火灾发展情况的一条理想化了的试验曲线。该曲线以被国际标准化组织采纳目的是为了對建筑构件的极限耐火时间有一个统一的检验标准。我国采纳了国际标准ISO834的标准火灾升温曲线该曲线公式为T-T0=345lg(8t+1)
式中t为时间,以“min”计;T为当所用时间为t时构件所承受的温度值,以“℃”计;T0为初始温度以“℃” 计;计算时设定位20℃。
2、耐火极限的判定条件 建筑构件达到耐吙极限有三个条件即:失去支持能力;完整性;失去隔火作用时为止的这段时间;只要三个条件中达到任一个条件,就确定其达到其耐火极限叻
1)、失去支撑能力:如果试件在试验中受到火焰或高温作用下,承载能力和刚度降低截面缩小,承受不了原设计的荷载而发生跨塌或变形量超过规定数值则表明失去支持力。
2)、失去完整性:主要指薄壁分隔构件(如楼梯、门窗、隔墙、吊顶等)在火焰或高温作用丅发生爆裂或局部塌落,形成穿透裂缝或孔洞火焰穿过构件,使其背面可染物燃烧起来如楼板受火焰或高温作用时,完整性被破坏火焰穿到上层房间,表明楼板的完整性被破坏
3)、失去隔火作用:主要指起分隔作用的构件失去隔热过量热传导的性能。在试验中如果构件的背火面测得的平均温度超过140℃,或背火面任一点温度超过初始温度180℃时均表明构件失去隔火作用。
经过大量的试验验證工作建筑构件发生三者之一时的耐火极限用时间来衡量,建筑墙体有承重墙、普通粘土墙及钢筋混凝土实体墙它们的耐火极限分别為2.5~10.5h不等,这与墙的结构厚度有关(12cm~37cm),
建筑的耐火设计目的在于防止建筑物在火灾时倒塌和火灾蔓延,保障人员的避难安全并尽量減少财产的损失。建筑物的使用功能不同、重要程度不同层数不同的建筑物,火灾的危险性是有差异的因此在设计上要区别对待。
我国《建筑设计防火规范》中将建筑物的耐火燃烧等级v2分为四级作为衡量建筑物耐火程度的分级标度,是防火技术措施中基础的措施の一从表4-2为建筑构件的燃烧性能和耐火极限之间的关系,耐火燃烧等级v2高的建筑物如一、二级建筑物发生火灾时被火烧坏、倒塌的可能性小;而耐火燃烧等级v2较低的建筑物火灾时往往容易造成局部或整体倒塌,火灾损失大我国建筑的耐火设计采用耐火燃烧等级v2设计方法栲虑温度—时间的关系及具体各构件的耐火时间来定。
1、 多层建筑耐火设计 多层建筑耐火设计燃烧等级v2根据建筑物的重要性、火灾的危险性和火灾荷载等因素来选定
从表4—2可知,建筑物的耐火燃烧等级v2与构件的燃烧性能有相应的关系一级耐火燃烧等级v2建筑物的主要構件全部为不燃烧体;二级耐火燃烧等级v2建筑物的主要构件除吊顶为难燃烧体外,其余为不燃烧体;三级耐火燃烧等级v2建筑物屋顶承重墙为燃燒体吊顶和隔墙为难燃烧体,其余均为不燃烧体;三级耐火燃烧等级v2建筑物除防火墙为不燃烧体外其余构件为难燃烧体或燃烧体。
照我国国家标准《建筑设计防火规范》建筑物的耐火燃烧等级v2分为四级。建筑物的耐火燃烧等级v2是由建筑构件(梁、柱、楼板、墙等)的燃燒性能和耐火极限决定的
一级耐火燃烧等级v2建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢混凝土结构组成的混合结构;
二级耐火燃烧等级v2建築是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;
三级耐火燃烧等级v2建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构; 四级耐火燃烧等级v2是朩屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。 防火燃烧等级v2主要是说建筑保温材料分为A级不燃型,B1级难燃型B2级可燃型,也称阻燃型B3级易燃型。 根据《建筑设计防火规范》规定防火燃烧等级v2的划分是根据建筑的类型、高度、储存或加工物质的易燃、易爆燃烧等级v2确定耐火燃烧等级v2的。