“变压器有载开关分接参数测试仪交流参数测试仪”和市场上的“有载开关分接参数测试仪测试仪”有什么不同?

高压开关特性测试仪可用于各种電压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量测量数据稳定,接线方便操作简单,是高压開关检修试验最方便的工具
仪器可自动识别断口分、合闸状态,并根据参考断口状态提示相对应的合、分操作
可检测并提示6断口的连接状态,方便用户检查接线
机内可存储100组测试结果。
大屏幕液晶(320×240)LCD显示, 高级灰屏阳光下不反光不黑屏,图文及汉字菜单 操作提示人性化菜单式界面,操作简便
仪器具有强大的图形分析功能,实现波形和测量处理数据同屏显示使测试过程更直观。
机内带有延时保护功能断路器动作后能自动切断线圈电压,很好的保护了断路器设备和高压开关测试仪
本仪器可进行电动分合测试和手动分合测试。
可进行高、低电压实验

  1. 分闸(合闸)相内不同期
    分闸(合闸)相间不同期
    合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
    准确度:0.5%±(1%读数+2个字)

  2. 速度测量:刚分(刚合)速度
    指定时间段(行程段或角度段)平均速度

  3. 行程测量:动触头行程(行程)
    过冲行程或反弹行程(幅值)
    传感器:300mm(选配),分辨率:1mm

  4. 显示屏:320×240液晶屏对比度可调

  5. 数据存储:可存储100组测量数据

  6. 打印机:高速热敏打印机

  7. 直流电源:输出电压:30~245V連续可调,输出电流:≤ 15A(短时)

  1. 该仪器共设二个断口测试输入接口每个断口共四线,分别为A(黄线)、B(绿线)、C(红线)接三相动触头端GND(黑线)接相對公共端静触头,总共可对六断口的断路器(开关)的测试取样
    下图中以三断口和六断口断路器连接为例,断口测试输入接口都用上连接方式为:A1、A2、接断口输入的黄线,B1、B2接断口输入绿线C1、C2接断口输入红线,对于三相三断路器连接就只需用前一个断口测试信号输入接口其中A1断口为主断口。(注:三断口六断口断路器共一个公共地GND)

  2. 现场试验时,如果采用仪器内部电源合闸控制线(红色)、分闸控淛线(绿色)、公共线(黑色)接入到仪器面板的“分合闸控制”端口(航空插头), 仪器 分+、合+、负 输出时,一般须接在辅助开关接点前(可有效保护线圈和仪器)接线时注意切断高压开关装置自有的操作电源(断开刀铡或者拔掉保险),以免两种电源冲突,损坏仪器.

  3. “合閘控制线点”、“分闸控制点”分别是二对继电器的常开接点当开关仪开始测量时,“合闸控制”、“分闸控制” 相对应的继电器常开接点变化成闭合状态使被测开关发生动作。
    用户在接线前应根据各种高压开关控制屏的接线图,仔细分析后接线接线时注意关闭仪器的直流电源,以免两种电源冲突,损坏仪器.

  4. 在测速度时应将传感器安装在高压开关的某个直线运动的器件上,同时被测断口的一端应與测试仪面板上的断口用通道线相连,根据所测开关的类型油、真空、SF6,选择相应的传感器安装
    0.1mm传感器(真空开关类)
    传感器的直线拉杆用磁铁吸附在开关的垂直导电杆(动触头)上,传感器用支架固定在分闸状态上时行安装,安装时电子尺必须和动触头垂直电子呎上下长度留有10mm左右的空间,确保合分闸时传感器不要应开关上下运动而拉坏。
    0.1mm电子尺和万向节
    此类安装适用于大部份真空开关
    0.5°角位移传感器(SF6、真空开关类)
    角位移传感器可吸附在开关的拐臂轴用连接件联接角位移传感器在操动机构转轴上,再用万向节再固定角位移传感器。这类开关其操动机构转轴转动角度一般对应于动触头直线运动位移.
    1mm直线传感器(油开关)

  1. 本仪器是一台精密贵重设备,使用时请妥善保管要防止重摔、撞击。在室外使用时尽可能在遮荫下操作以避免液晶光屏长时期在太阳下直晒

  2. 仪器平时不用时,应储存在温度-10~40C,相对湿度不超过80%通风、无腐蚀性气体的室内。潮湿季节如长时期不用,最好每月通电一次每次约1小时。

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许鈳谢绝转载。

一、LYZZC-9310温度换算直流电阻仪安全措施

1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册

2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

3、本仪器户内外均可使用但应避开雨淋、腐蚀气体等场所使用。

4、仪表应避免剧烈振动

5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

6、测试完毕后一定要等放电报警聲停止后再关闭电源拆除测试线。

7、测量无载调压变压器一定要等放电指示报警音停止后,切换档位

8、测试过程中,禁止移动测试夾和供电线路

二、LYZZC-9310温度换算直流电阻仪功能特点

1、整机由高速单片机控制自动化程度高,操作简便

2、仪器采用全新电源技术,电流档位多测量范围宽,可根据负载自动选择电流适合中小型变压器和电压互感器的直流电阻测量。

3、护功能完善能可靠保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠

4、具有声响放电报警,放电指示清晰减少误操作。

5、响应速度快可在测量状态直接转换有载分接开关,仪器洎动刷新数据

6、智能化功率管理技术,仪器总是工作在zui小功率状态有效减轻仪器内部发热,节约能源

7320X240点阵的超小像素点的65K真彩色液晶,

8、仪器自带万年历时钟和掉电存储可存储1000组测试数据,可随时查阅

9、仪器配备RS232USB接口可和计算机通讯以及U盘存储

2、分辨率:0.1μΩ

5、工作温度:-1040

四、系统介绍,仪器的面板见下图

交直流转换开关: 交直流两用仪器的才具有的开关否则无此开关。交直流切换开關一表示直流,二表示交流O表示断开

   示: 交直流两用仪器的才具有的开关,否则无此开关二极

管绿色显示时表示充电完毕,紅色显示时表示充电过程中

A 单相测量法,见下图:

B、助磁法接线见图三~五(适用于YN-d-11联接组别)

对于大容量的变压器的低压侧測量时,如果在既有的情况下直流电阻测试仪的zui大电流比较小,或者为了加快测量速度可选择助磁法测量。下图中图三、图四、图伍分别为测量低压RacRbaRbc的接线方法

图三、四、五分别为测量低压RacRbaRbc的接线方法

1、开机页面显示如下图:

按循环键光标可在选择电流、绕組温度、换算温度、数据查询、参数设置、时间等包含的选项之间移动,按选择键可对上述六项主菜单包含的选项循环选择当光标在绕組温度时,按启动键可使光标在三个数据位之间滚动显示选择键可使每个数据位的数据在0-9之间循环显示,选定测试电流后当前选项为除绕组温度之外的任何选项时按启动键可启动测量。

在上图中按循环键将光标移动到修改时钟,

在上图中按循环键可将光标在各个日期数据之间移动,按选择键减小数据按启动键增加数据。

2、在开机状态下将光标移动到查询数据菜单然后按选择键进入数据查询

3、当選好电流后,按下确认键开始充电液晶显示“正在充电"过几秒钟之后,显示“正在测试"这时说明充电完毕进入测试状态,几秒后就會显示所测阻值,如下图当选择自动测试时,仪器会根据试品情况自动选择合适的电流进行测试

4测试完毕后,按“复位"键仪器电源斷开,同时放电音响报警,液晶恢复初始状态放电音响结束后,请一定稍等10秒钟左右重新接线进行下次测量,或拆下测试线与电源線结束测量

1、必须要等放电结束,报警声停止后再进行拆线,否则危险

2、在测量无载调压变压器时,倒分接前一定要复位放电报警声停止后,方可切换分接点

3、选择电流时要参考技术指标栏内量程,超量程时由于电流达不到预设值,仪器一直处在“正在充电"状態此时应按复位键让仪器复位,重新选择较小的电流档位欠量程时,显示“电流太小"当出现此两种状态时要确认量程,选择更大的電流进行测试

4、测试完毕后,按“复位"键仪器电源将与绕组断开,同时放电音响报警,电流表回到零位这时显示屏回到初好听状態,放电音响结束后可重新接线,进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量

仪器自购买之日起一年内,属于公司的产品质量问题免费维修终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时以便为您安排zui便捷的处理方案,并为您提供zui快的现場服务

中国上海测试中心(上海市计量测试技术研究院)是政府按照集中投入大型科学仪器,开展科学技术研究为社会综合性测试技術服务而建立的技术机构。1984年被科技部定为*测试中心,并要求逐步建设成为“分析测试方法的研究中心仪器分析技术人员的培训中心,分析测试的技术服务中心"

  上海市计量测试技术研究院是上海市政府计量行政部门依法设置的国家法定计量检定机构,也是国务院計量行政部门批准建立的华东地区法定计量检定机构——华东国家计量测试中心同时也是国家科技部批准建立的*分析测试中心——中国仩海测试中心。国家计量器具质量监督检验中心(上海)是在上海市计量测试技术研究院基础上筹建的是国内*的在地方计量机构基础上筹建嘚综合性*计量器具质检机构。
      挂靠我院的国家金银制品质量监督检验中心(上海)、上海市环境保护产品质量监督检验总站、上海市电子产品質量监督检验站、上海市贵金属宝玉石质量监督检验站、上海市信息系统及产品质量监督检验站、上海市气体化工产品质量监督检验站哃时也是上海市计量测试技术研究院设立的专门从事环保产品、电子产品、贵金属宝玉石、信息系统及产品、气体化工产品检测的技术部門。
      上海市计量测试技术研究院、华东国家计量测试中心、中国上海测试中心、国家计量器具质量监督检验中心(上海)、国家金银制品质量監督检验中心(上海)通过了中国国家认证认可监督管理委员会的计量认证同时,我院通过了国家认监委的食品检验机构的计量认证挂靠峩院的各上海市产品质量监督检验站通过了上海市质量技术监督局的计量认证。计量认证范围可通过“机构名称"和“产品/产品类别"、“项目/参数"进行查询

按照建立的初衷和科技部的要求,中心始终把服务社会、服务企业作为自己的一项神圣使命为上海的科技创新、经济發展提供了重要技术支撑。多年来为上海*块石英电子表的诞生、桑塔那轿车国产化、风云卫星、大桥斜拉索、秦山核电站、浦东国际机場等多个重大工程、大型企业提供了测试服务,并制定或参与制定了一批产品、系统等方面的技术标准起到了技术平台的作用。

上海来揚电气科技有限公司主要从事高压检测试验设备、电力自动化设备、微机继电保护测试系统、变电站在线检测设备等诸多电力检测产品研發、生产与销售产品品种多、规格全、技术先进,得到行业内的诸多好评

上海来扬电气科技有限公司通过了GB/ISO--ISO质量体系认证,产品多次通过上海市计量测试研究院鉴定成为电力行业权威品牌。公司在全国二十多个省、市、区建立了销售网络和售后服务网络产品服务于各大电力局、电厂及国内许多大型企业。

  上海来扬电气科技有限公司常年致力于新技术和新产品的研制与开发不断将zui新技术用于产品改进和新品开发上。在设计和制造上始终追求产品的高安全性、高可靠性、高品质质量性  上海来扬电气科技有限公司一贯奉行诚信务实的精神,不断努力开拓进取,视电力检测为己任以科技求发展,以质量求生存以服务求信誉,以管理求效益为客户和社会提供zui优良的服务。       公司理念:远见卓识、超越创新!

上海来扬电气科技有限公司是中国zui大的测试仪器、检测设备生产厂家之一本公司于國外品牌建立了长期的战略性合作关系,通过与世界zui大的测绘GPS公司——美国Trimble公司的战略合作将世界zui先进的GPSRTKVRS、全站仪、水准仪、3D激光掃描仪等产品推广给中国测绘用户,并将海洋测量产品、机械控制产品和SCS900等先进的设备引入中国从2003年起,上海来扬成为美国Trimble公司全球zui大嘚分销商之一在中国的市场占有率高达35%,成为名副其实的ling先者zui先进的产品、优质的服务和与客户长期的紧密合作,使上海来扬成为中國测绘行业zui响亮的品牌与Trimble的合作,还延伸至OEM板和GIS等领域

上海来扬不仅为用户提供先进的GPS设备,还根据中国国情为用户提供量身打造嘚系统集成、技术和服务,如:GPS基站网络解决方案、基于PDAGPS手簿的应用软件开发、GPS数据自动化后处理软件开发、大坝和桥梁等高精度工程項目的系统解决方案并在石油勘探开发、铁路勘探、公路建设、土地规划、城市勘测、水利开发、电力工程等方面拥有丰富的测绘工程實践经验。

富有战略眼光的上海来扬将业务拓展到水工业行业开始了与全球ling先的离心机制造商——德国Westfalia离心机公司的合作。短短四年的時间来扬公司在污泥固液分离领域,实现了从零到*的飞跃2003年以来,上海来扬的市场占有率一直保持ling先地位达到了30%,成为中国zui大的进ロ离心脱水设备供应商

2004上海来扬凭借其在水工业行业的优势资源,与世界上zui大的管道检测设备制造商——德国IBAK公司和美国著名的Aquatech疏通車制造商建立了又一个强强联手的合作关系成功拓展了其在水工业行业的业务领域。

陆地资源日益匮乏海洋必将成为未来经济新的增長点。上海来扬利用其在测绘、导航、通信、授时和水工业行业的优势地位圈定了海洋作为其大展宏图的下一个目标。

非凡的成就来源於非凡的团队!以人为本的理念使上海来扬电气科技有限公司凝聚了强大的人力资源极富战略眼光的市场开发队伍、专业高效的管理团隊和精明快捷的销售队伍,铸就了上海来扬过去的辉煌并将成就麦格集团未来的卓越理想。

将国外先进的产品引入中国研制、开发、配套适合中国用户的*集成系统和服务,将国内质量高成本低的产品引入国际市场是上海来扬电气科技有限公司的长期宗旨。永不满足于現状使上海来扬电气科技紧紧抓住了历史赋予的大好机遇!

提供技术咨询:我们确保24小时内回答您所提出的任何技术问题;

提供产品资料:我们确保24小时内将您所需要的所有技术资料寄出;

提供合理报价:我们确保24小时内对您所要求的设备合理报价;

提供考察接待:我们確保随时接待您的考察,并为您提供各项便利服务

我们确保无论合同大小,都将认真、公正、严谨、诚信地对待每份合同;

我们确保守時、保质保量、严格执行合同各项要求;

我们确保按合同的要求为您提供送货、安装、调试、现场培训等;

我们确保按您的要求签定严密嘚、科学的《产品技术协议》

如果您的产品需要维护,或咨询技术方面的问题请您直接我们的。

售后服务承诺:自购货之日起凡在囸常使用中出现任何质量问题,本公司保证三个月内包换一年内免费维修,终身维护软件免费升级。

健全客户档案:设备档案齐全軟件升级更新及时,每次服务活动均详细记录在案可随时查询。每年统计客户设备的维修记录为客户作出合理建议。

高素质的团队:夲公司拥有一支高学历、高素质的技术团队流程科学化、管理规范化。从接听到来扬人亲切和气,全心全意为客户服务!

上海来扬电氣科技有限公司为电力施工单位总结出申报国家承试电力四级资质所需设备配置清单根据各事业、电力施工单位的性质不同选型的种类囿所区别,请仔细阅读不详细之处可以我公司,我公司会有专业人做出解答所申报的产品明细清单如下:

 0.1HZ超低频耐压试验装置;变频串並联谐振耐压试验装置,无局放试验变压器交流耐压试验变压器;高压电抗器;大电流发生器;干式试验变压器;直流高压发生器;发电机通水直鋶高压发生器;变频介质损耗测试仪;回路电阻测试仪;直流电阻测试仪;全自动变比测试仪;氧化锌避雷器测试仪;互感器综合校验仪;变频大地网接地阻抗测试仪;大型地网接地阻抗测试仪;高压开关动特性测试仪;变压器油微量水分测试仪、油酸值测试仪、油色谱分析仪、油粘稠度测試仪、油燃点测试仪、SF6气体微量水分测试仪、SF6气体密度继电器校验仪、精密露点仪(微水仪)、电缆故障测试仪、交流采样变送器校验装置、矿用杂散电流测试仪、蓄电池容量恒流放电测试仪、感应式轴承加热器、真空度测试仪;微机继电保护测试仪;(工频、变频)介质损耗測试仪;绝缘油介电强度测试仪;多功能真空滤油机;变压器有载开关分接参数测试仪测试仪;高压无线核相仪;变压器电参数测试仪三倍频电源发苼器;多倍频电源发生器;变压器容量测试仪、变压器变比组别测试仪、发动机交流阻抗测试仪、高压断路器机械特性测试仪;模拟断路器校验仪;伏安特性测试仪;绝缘电阻测试仪;数字式高压兆欧表;接地电阻测试仪;三相相序表;三相电能表现场校验仪、三相相位伏安表、防雷原件測试仪、绝缘板绝缘制品、变频法工频线路参数测试仪、三相电容电感测试仪、电容电桥测试仪、无线高压变比测试仪、高压验电器、高壓放电棒、SF6气体泄漏监控报警系统、高压电缆在线监测系统、微机消谐装置、容性设备介质损耗带电测试系统、漏电保护器测试仪、漏电鋶监控记录仪、母线槽、滑触线、电热管其他工控系统及装备。串联谐振耐压装置、大电流发生器、升流器、试验变压器、直流高压发生器、变比测试仪、直流电阻测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、伏安特性测试仪、真空度测试仪、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、变压器电参数测试仪、变压器容量测试仪、局部放电测试仪、超低频发生器、电容电感测试仪、介损仪、电能表校验仪、色谱儀、核相仪

10KV35KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置

微机继电保护测试仪(单相)

能模拟110KV及以下电压等级试验

模拟式兆欧表数芓式兆欧表

直流耐压和直流泄漏测量

试验变压器、控制台、调压器

测量电流根据变压器容量确定

测量准确度不小于0.5

介质损耗测试仪或高壓电桥

变压器有载分接开关测试仪

变压器有载调压开关测试

输出电流不小于100A

高压开关机械特性测试仪

高压开关机械动作特性测量

电压测量准确度:3.0

电压测量准确度:3.0

稳态测量准确度:1.5

互感器变比、CT伏安特性测试

可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3%

发电机转子交流阻抗测试仪

蓄电池恒流放电负载测试仪

基波的抗干扰电流不超过50mA

电缆故障测试儀电缆路径仪

110KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置

微机继电保护测试仪(单相)

能模拟110KV及以下电压等级试验

模拟式兆欧表数字式兆欧表

直流耐压和直流泄漏测量

试验变压器、控制台、调压器

测量电流根据变压器容量确定

测量准确度不小于0.5

介质损耗测试仪或高压電桥

扫频信号发生单元频率范围:1-10000KHz

高速信号采集单元采样速率:20MHz 精度:0.2

变压器有载分接开关测试仪

变压器有载调压开关测试

输出电流不尛于100A

高压开关机械特性测试仪

高压开关机械动作特性测量

电压测量准确度:3.0

电压测量准确度:3.0

稳态测量准确度:1.5

互感器变比、CT伏安特性测试

可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3%

发电机转子交流阻抗测试仪

蓄电池恒流放电负载测试仪

基波的抗干扰电流不超过50mA

220KV500KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置

开关量:7对开入+3对开出,

开关量:8對开入+4对开出

用于测量一般设备的绝缘电阻:

用于吸收比或极化指数:

水内冷发电机测量专用表:

直流高压发生器及测量系统

用于水内冷发电机试验:额定电压:0-60KV输出电流:500mA

用于10KV及以下电力电缆和氧化锌避雷器试验:额定电压:0-60KV 输出电流:2mA 波纹系数:>1%

用于35KV电缆和氧化锌避雷器试验:

无局部放试验装置(套)

50KVA/250KV包括隔离变、滤波装置、高压准准电容器、试验变压器

交流高压试验变压器(套)

谐振耐压成套装置(套)

额定电压:50KV 输出容量:按试品容量选择

谐振耐压成套装置(套)

额定电压:150KV 输出容量:按试品容量选择

用于变压器直流电阻测量;测试电流,根据变压器容量确定

介质损耗测试仪或高压电桥

对于2-10KV试验电压(正接线)

对油介损测量参数执行标准为GB5654-85110KV及以上高压电气設备高电压介损用

变压器损耗参数综合测试仪

变压器空短路试验综合参数测量

扫频信号发生单元频率范围:1-1000KHz

高速信号采集单元采样速率:20MHz 精度:0.2

变压器有载分接开关测试仪

稳态测量准确度:1.5

高压开关机械特性测试仪

能测量固有分(合)时间、同期、刚分(合)速度及zui大汾(合)速度 准确度:±0.1%

SF6气体密度继电器测量仪

基波滤波衰减应为52db, 使基波的干扰电流不超过50m,仪器的准确度:±5%

电缆故障测试仪(包括定点儀及路径仪)

2.电缆故障闪络测量仪 测量误差:2-5m

互感器变比CT伏安特性测量

可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、囿功功率(平均值)测量精度:±3%

发电机转子交流阻抗测试仪

蓄电池恒流放电负载测试仪

供电公司及有125MW及以上机组的发电厂配置

额定电压:6-35KV准确度:0.2

基波的抗干扰电流不超过50mA

测量范围:交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻

测量范围:0-360°分辨率:1°准确度:0.5

測量范围:-35-60

根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,zui新研究、设计、制造的是新时代的科技产品——便攜式直流高压发生器,是适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电纜、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验是新世纪zui理想的换代产品。

采用高频倍压电路率先应用zui新的PWM高频脉宽调制技术,閉环调整采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。

主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体用德国技术研制生产高频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大过載能力强,便于现场作业试验展望未来,企业将继续积极开拓市场以质量和信誉为生命,不断提高科技水平研制出尖端的优质产品,以满足用户的需要努力开拓,再铸新世纪的辉煌

 1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用昰新世纪zui理想的可靠产品。

 2、采用zui先进技术、工艺制造率先应用zui新的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件利用高频技术提高频率,频率高达100kHz从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小

 3、按免维修设计,主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件经久耐用,不怕连续对地直接短路放电

 4、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示电压分辨率为0.1kV,电流分辨率為0.1uA控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击抗干扰性能好,适合现场使用

 5、电压调节稳定度高,全量程平滑调压输出电压调节采用进ロ单个多圈电位器,升压过程平稳调节精度高,并设计有粗调和细调功能电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%脉动因数优於0.5%

 6、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能自动保护电路功能强,保護完善可靠使操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品

 7、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便轻轻一按无须计算。本 仪器控制箱上有75%的电压功能键在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮这时电压表、电流表所显示嘚值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上同时将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮切断高压并关闭电源開关。再做其它的试验

 8、方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关能将整定电压值直观显示,使你操作更随意显

 9、倍压筒鈳分节结构,现场使用灵活方便,一机多用经济实惠。

10、底部设有三只内藏式支撑脚增加了倍压筒的稳定性。

产品规格及主要技术性能

负电压极性,零电压启动,连续可调

随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5%

间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟

当温度为25℃时,不大于90%(无凝露)

 高频输出及电压、电流测量电缆快速联接多芯插座:用于机箱与倍压部分的联接联接时只需将电缆插头上的白点对准插座上的白点順时针方向转动到位即可。拆卸时只需逆时针转动电缆插头即可注意:安装、拆卸插头时,请握紧插头的金属圆环处旋转。严禁手握电缆线旋转及拉拨电缆线旋转,以免造成插头与电缆线之间断线

 数显电压表:LCD液晶数字显示直流高压输出电压,单位为kV,zui小分辨率为±0.1kV

 数显电流表: LCD液晶数字显示直流高压输出电流,单位为uA,zui小分辨率为±0.1uA

 电源保险丝座:保险丝为10A

 电源输入插座:单相交流220V±10%,50Hz将随机配置的电源线与電源输入插座相联(插座内自带保险

10A或单独保险座)

 接地接线柱:此接地端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为一点后,再与接地网相连

 过电压整定拨盘开关:用于设定过电压保护值。过压整定范围为0.05-1.2倍额定电压内,拨盘开关所显示值单位为kV

 单双节选择开关(为双节倍压筒专用)、电压满度换档(分节)开关:当开关拨向1,倍压筒为单节,电压表显示的是单节倍压筒电压;当开关拨向2,倍压筒为双节,电压表显示的是双節倍压筒电压。

双节倍压筒使用时请将上节下端法兰白点标记对准下节上端法兰白点后,顺时针方向旋转到碰足(30度角左右),即上下节电氣联接到位,反之为卸下

单节使用时,请别忘记把另配置的一端顶盖,用上述的方法装到下节的顶端上。

 75%VDC-1mA用黄色带灯按钮:红灯亮时有效当按下黄色按钮后黄灯亮,输出高压降到原来的0.75,并保持此状态,此功能是专门为氧化锌避雷器快速测量用0.75VDC-1mA,按下绿色按钮红灯、黄灯均灭,高压切斷并退出0.75倍状态。

 绿色带灯按钮:绿灯亮表示电源已接通及高压断开在红灯亮状态下,按下绿色按钮,红灯灭绿灯亮,高压回路切断。

 红色帶灯按钮、高压接通按钮、高压指示灯:在绿灯亮的状态下,按下红色按钮后,红灯亮绿灯灭,表示高压回路接通此时可升压。此按钮须在电压調节电位器回零状态下才有效如按下红色按钮红灯亮,绿灯仍亮,但松开按钮红灯灭绿灯亮,表示机内保护电路已工作,此时必须关机检查过压整定拨盘开关是否小于满量程的5%及有无其它故障,检查无误后再开机。

 粗调电压调节电位器:该电位器粗调多圈电位器,顺时针旋转为升压,反の为降压此电位器具备控制电子零位保护功能。因此升压前必须先回零位电压调节精度0.1%kV,试验完毕后,该电位器应回到零位上。

 细调电壓调节电位器:为调整精度用,该电位器微调多圈电位器,顺时针旋转为升压,升压很微慢,反之为降压细调一般为zui后用于调整电压准确数和做氧囮锌避雷器试验,zui后调整电流准确数用。试验完毕后,该电位器应回到零位上

 电源开关:将此开关朝上边按下,电源接通,绿灯亮;反之为关断。避免用此开关直接关断高压,关机时,首先使电压粗调和微调电位器都回到零位后,然后关闭电源开关

9.-Y形伸缩式接脚

 直流发生器在使用前應检查其完好性,联接电缆线不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。

 将机箱、倍压筒放置到合适的安全的位置,分别联接好电源线、电缆线囷接地线保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联使用,以免击穿时哋电位抬高形成反击,损坏仪器(见图6)

 检查电源开关是否在关断的位置上,并检查调压电位器应在零位上,过电压保护整定拨盘开关设置在适當的位置上,一般为1.101.20倍测试电压值。

2、空载升压验证过电压保护整定值

 请认准电源是单相交流220V,50Hz.接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通

 按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。

 顺时针方向平缓调节调压电位器粗调和细调,输出端即从零开始升压升到所需的电压后,按规定时間记录电流表读数,并检查控制箱及输出电缆有无异常现象及声响。必要时用外接高压分压器校准控制箱上的直流高压指示

 降压,将调压電位器回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。

3、对试品进行泄漏及直流耐压试验

 在做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装到高壓倍压筒上的高压输出端上,并将配套的专用屏蔽线分别接到微安表上和被试品上(详细请见高压屏蔽微安表使用说明书)

 检查仪器、放电棒、倍压筒、试品联接线、接地线是否正确,接地线联接是否可靠,检查高压安全距离是否符合要求,方可开始进行试品的高压试验。

 检查确認仪器等无异常情况后,接通单相交流220V电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通可开始进行试品的直流泄漏和直流耐压试验。

 按红色按钮,则红燈亮,表示高压接通,待升高压

 顺时针方向平缓调节调压电位器粗调和细调,输出端即从零开始升压。升压速度以每秒3-5kV上升试验电压为宜對于大电容试品升压时更要缓慢升压,否则可能导致电压过冲,还需监视电流表充电电流不超过直流发生器的zui大充电电流。当升到所需的电压戓电流后,按规定时间记录电流表及电压表的读数

 试验完毕后,降压,将调压电位器粗调和细调回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源開关。

 试验完毕后,应用放电棒对试品进行多次放电,放电后方可靠近试品和拆线工作(放电请详细见放电棒使用说明书)

对小电容试品如氧囮锌避雷器、磁吹避雷器等先用粗调升到所需电压(电流)90%,再用细调电位器缓缓升压到所需的电压(电流),然后从数显表上读出电压(电流)数值。如需对氧化锌避雷器进行75%VDC-1mA的测量时,应先升到电流到1mA时电压值停止(这时可记录电压、电流值),然后按下黄色按钮,电压即降到原来的75%,并保持此狀态此时可读取微安表数值及电压值。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零位,按下绿色按钮,需再次升压时按红色按钮即可

对大电容试品时,升压应更要缓慢,并需要监视电流表充电电流不超过发生器的zui大充电电流,一定要放慢升压速度,避免充电电流过大。试验完毕后,将电压调節电位器逆时针回到零位上,随后按绿色按钮,切断高压此时注意电压表上的电压降到15kV左右,方可用放电棒进行多次放电,确保安全。

 一般测量时,当接好线后,先把联接试品的线悬空,升到试验电压后,读取空试时的电晕和杂散电流I,然后接上试品升到试验电压,读取总电流I1

 当需要精密测量被试品的泄漏电流时,应在高压回路中串接高压屏蔽微安表,见图7a

应采用屏蔽线与试品联接,高压引线的屏蔽引出应与仪表端的屏蔽緊密联接如果要排除试品表面泄漏电流的影响,可在试品高电位端用裸金属软线紧密绕几圈后与高压引线的屏蔽相联接(见图7b)

 对氧化锌避雷器、磁吹避雷器等试品接地端可分开的情况下,也可采用在试品的底

(地电位侧)串入电流表进行测量的方式,但也必须使用屏蔽线(见图8a)當要排除试品表面泄漏电流的影响,可用软的裸铜线在试品地电位端绕上几圈与屏蔽相联接(见图8b)

 试验完毕,降压,将调压电位器回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关

 对于氧化锌避雷器等小电容试品,一般通过测压电阻放电,时间很快。而对电缆、电机等大电容试品,┅般要等待试品电压自放电到试验电压的20%以下,再通过放电棒进行放电待试品充分放电后并挂好接地线,才允许进行高压引线的拆除和更换接线工作。

在使用过程中发现红灯灭,绿灯亮,直流高压下降,即为有关保护动作此时应按下列步骤操作:

 将调压电位器退回零位。

 关闭电源开关,面板指示灯均不亮

 一分钟后,待机内低压电容器充分放电后,才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验,并查明情况后,可再次升壓试验

电源开关接通后,绿灯不亮,且风扇不转(有的控制箱没有风扇)

按红色按钮红灯亮,绿灯不灭,手松开红灯灭

保护动作过压保护整定小於5-10%(满量程)

将数字拨盘开关整定到适当值

按红色按钮红灯亮,一升压红灯灭,绿灯亮。

高压输出端搭地,试品短路

检查输出电缆,检查被试品。

升压过程中红灯灭,绿灯亮

试品放电或击穿过压或过流保护动作。

检查被试品,重新设置整定值

1、限流电阻功能:当试品击穿或闪烁时,起箌了限止电流的作用,从而不损坏试验设备。

2、使用方法:只要将限流电阻一端M10螺母拧到直流高压发生器倍压筒顶部,高压输出线螺栓上即可洳果要串接高压微安表(另选购SWB-V型表),只要将微安表底部M10螺母拧在限流电阻的另一端即可。

3、如果使用LYZGS系列直流高压发生器时,试品是氧化锌避雷器、普阀式避雷器和高压开关等电力设备时,可以不用限流电阻即凡是小电流、小电容试品,可以不用限流电阻。

4、电力电缆、变压器、電机等大电容试品,应在高压回路内串接限流电阻做试验,保护试验设备

1、请务必反复检查联接线、接地线是否正确,各部位接地要良好,严禁接地线串联。注意安全距离,确保人身安全

2、每次试验后,应将升压电位器回到零位(粗调、细调都回零位),按绿色按钮,切断高压并关闭电源开關,zui后进行放电。

3、未经允许请勿开启仪器,这会影响产品的保修自行拆卸厂方概不负责。

4、仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落

1SWB-V高压屏蔽微安表;

2、各种规格高压输出电缆及专用引线夹子;

3、各种规格均压罩(供测局放用)

5、各种规格铝合金箱。

我要回帖

更多关于 有载开关分接参数测试仪 的文章

 

随机推荐