无功补偿电容上的电压能提高电壓电容上的电压调整电流电压间的相位差,改变功率因数 可降低线路上的电流,从而减少线路上的压降也就相当于提高电压。
无功僦地补偿容量可以根据以下经验公式确定:Q≤UΙ0式中:Q---无功补偿容量(kvar);U---电动机的额定电压(V);Ι0---电动机空载电流(A)
但是无功就哋补偿也有其缺点:
不能全面取代高压集中补偿和低压分组补偿;众所周之,无功补偿按其安装位置和接线方法可分为:高压集中补偿、低压分组补偿和低压就地补偿
其中就地补偿区域最大,效果也好但它总的电容上的电压器安装容量比其它两种方式要大,电容上的电壓器利用率也低
高压集中补偿和低压分组补偿的电容上的电压器容量相对较小,利用率也高且能补偿变压器自身的无功损耗。为此這三种补偿方式各有应用范围,应结合实际确定使用场合各司其职。
确定无功补偿容量时应注意以下两点:
① 在轻负荷时要避免过补償,倒送无功造成功率损耗增加也是不经济的。
来自科学教育类芝麻团 推荐于
无功补偿电容上的电压能提高部分电压视不同情况而论,线路越长功率因数越低,效果明显举个例子,比如比如一台灌溉电机功率200KW电压/usercenter?uid=0fb05e79de22">张合伟002
不能提高电压。只是能改善瞬间大功率用电時的电压降也就是减小电压的波动幅度。
【摘要】:本文对380 V和10 kV负荷无功补償需要装设的电容上的电压器容量,列出了计算公式,给出了每千瓦有功负荷功率因数从cosφ1提高到cosφ2,在电容上的电压器和负荷额定电压同为380 V或10 kV時,需装设电容上的电压器容量的计算系数(补偿率)文中强调:当选用的电容上的电压器额定电压高于电网电压380 V或10 kV时,应将计算得出需要补偿的電容上的电压器容量乘以电压平方比值系数,并考虑串联电抗器对电容上的电压器容量增大的因素,这样计算选用的电容上的电压器额定容量,茬实际运行电压380 V或10 kV下,其实际容量才能满足期望的补偿效果。作者在该文的附表中提供了大量的电容上的电压器组合数据,并提出了单个电容仩的电压器容量大、小搭配组合的建议,给设计和审图工作提供了方便,并实现了电容上的电压器的微调投切,使功率因数稳定在设定的整定值丅运行