    的功耗是数据中心设计师的最大挑战没有绝对的答案,也没有简单的

    在设计服务器功率总功耗时千瓦每机柜的方案远比瓦特每平方英尺来的有用,但这个方法还没有經过多年的验证想得到良好的评估,不仅需要采用好方法还取决于你对现有的运作以及可能的增长趋势有何种程度了解。

    创建有代表性的设备分组作为容量单位但不需要太精细。大型、独立而牢不可破的系统可能由单个容量单位组成但在10,000平方英尺的数据中心里,普通机柜容纳8到12个容量单位应该十分充裕不需要为每个机柜开发单独的容量单位,因为IT设备也不可能完全按照理想设计来安装意义在于開发切合实际、满足通用需求的,可以推广到整个空间的设计方案

    不要高估能量消耗。IT设备铭牌编号上的备注毫无用处它们可能导致離谱的高估。如果可能就采用硬件制造商在线配置方案的结果。最终手段采用服务器功率供应商电源额定功率值——一个300瓦电源的服務器功率绝对不可能达到800瓦的功耗。根据实际需求负载来判断供电系统符合

    双路设备为IT设备增加了硬件冗余,也共享了电力负载如果┅个双路服务器功率有两个300瓦电源,在能耗设计里它依旧不会超出300瓦,因为每个电源都需要能够承载服务器功率的满负荷状态能耗(不包括电源效率计算)

    估算服务器功率功耗的另一种方法是采用行业标准。除非有承载高性能计算大概可以判断分为三级密度:低密度机柜運行在)