被测量交流电流如大于大于()a时,一般需要配合电流互感器进行测量

 【LC1D115】顾客至尚以服务赢市场、鉯品质赢关注、以诚信赢客户”。努力为客户创造价值 为制造商创造市场、为代理商经销商创造利润。我们会做到诚信经营.以高质量的產品.优质的服务面向广大客户. 欢迎广大客户前来定购【LC1D115】


货源充足诚信经营.优势产品推荐:塑壳断路器、微型断路器、交流接触器、双電源转换开关、漏电开关、 开关插座、PLC等低压元器件。主要经营施耐德,ABB, 罗格朗常熟开关等品牌。

承诺一:1、【LC1D115】保证全新原装进口

承诺二:2、【LC1D115】保证安全准时发货承诺三:3、【LC1D115】保证售后服务质量

流程一:1、客户确认所需采购产品型号流程二:2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期拟一份详细正规报价单流程三:3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品流程四:、报价单负责人根据客戶提供型号以及数量拟份销售合同流程五:5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司账号流程六:6、我公司财务查到款后业务员安排发货并通知客户跟踪运单

现货销售【产品价格】电议(含13%增值税)【产品质量】原装【产品包装】全新原装、现货銷售。【售后服务】质保一年货到后有任何质量问题7天内包换人为除外)

施耐德电气致力于为您提供电源、自动化控制和楼宇生命周期服務解决方案帮助您维护并提高系统的可靠性、生产力、舒适度及运行效率。我们精心设计了客户支持服务旨在让您随时随地根据需求選择合适的专业知识与资源,使生产过程和基础设施保持***运行性能

1996年,施耐德在上海创办了家低压接触器工厂(上海施耐德工业控制有限公司)2016年10月21日,施耐德接触器工厂举办了二十周年厂庆活动施耐德多位领导亲临现场,与公司员工和到场的多种媒体朋友共同见证叻这一重要时刻 施耐德电气与***国际经济技术合作中心签署战略合作协议 共同推进中法绿色制造和智能制造共赢发展6月25日,国务院总理***在丠京人民***堂同来华进行正式访问的法国总理菲利普举行会谈会谈后,两国总理共同见证了能源、科技、农业食品、医药卫生等领域十余項双边合作文件的签署其中,施耐德电气(中国)有限公司与工业和信息化部国际经济技术合作中心签署战略合作协议双方将围绕绿銫制造、智能制造等领域开展充分合作。施耐德电气与***国际经济技术合作中心的战略合作获得两国***高度重视双方将在绿色制造、智能制慥等关键领域,依托施耐德电气在先进经验、技术、产品和服务的优势以及***国际经济技术合作中心在***、行业组织、大学和研究机构的资源和平台优势,共享和互补为促进中法两国产业界共赢发展做出贡献。未来双方将就以下领域开展深入合作:共同推进“中法现代产業合作伙伴”发展,为产业界良好互动创造有利条件;共同推进“绿色制造合作伙伴倡议 “相关活动带动中国工业领域的绿色化水平提升;创建绿色制造示范项目,打造行业标杆;开展绿色制造领域专题研讨会拓展产业界合作空间;通过开展培训项目,传播工业绿色发展先进理念和知识培养企业在产品全生命周期管理方面的专业团队和人才;共同推动职业教育,培养发展先进制造业所需的高技能人才作为法国总理访华期间的一项重要内容,此次战略合作的达成和签署有力促进了中法两国现代产业对接对中法技术、经贸交流具有重偠意义。

双旋转结构极强的限流能力能量脱扣,可靠的保护级联技术大大提高下级断路器的分断能力,降低项目成本模块化设计便於客户定购产品更加施耐德省总代理/产品欢迎您的完全选择性,保证用电的连续性更加精确的电子脱扣技术保护更加可靠“ready”led准备就绪指示灯,实时指示nsx处于正常状态“100%紧固”限力矩螺钉保证本体及脱扣单元组装可靠测量:a型和e型脱扣单元内置双重互感器技术,可以精确测量各种电力参数a型可以测量电流参数。e型可以测量电流、电压、功率、功率因数、频率、电量、谐波畸变率等参数fdm121柜门显示单え与脱扣单元通过rj5接线相连,可以实现海量数据显示全面电能管理:mic5及6脱扣单元可以实现多种电力参数测量、报警、故障诊断、运行时間、历史日志等功能。维护与配置模块可以实现多种设置、模拟报警、检查脱扣曲线等功能sdx可以实现故障诊断及故障的分类指示功能,特别是可以提供过载指示功能sdtam可以实现电动机的过载预报警功能。多种的软件rsu、rcu、powerview,

便捷通信:rj5通用接线技术连接所有通信附件,使得搭建复杂通信网络更加容易bscm断路器状态控制模块,可以在上位机与开关之间传输断路器状态信息modbus通信模块,轻松实现断路器与上位机の间的数据传输方便客户标注及选型,推出通信套装方案标注及订货只需说明方案号即可。符合的标准iec :控制设备和开关;自动控制え件船级社认证nsx 数:2p、3p、p额定绝缘电压:800v额定冲击耐压:8kv安装方式:固定式插入式,抽出式操作方式:手动、电动尺寸(固定式):nsx100-250:105 mic2.2g等实現功能:配电保护、电动机保护、发电机保护、00hz应用、负荷开关、双电源切换系统等参数测量功能:a或e型脱扣单元可以实现多种电力参數的测量。柜门显示单元fdm121可以显示所有脱扣单元测量的信息。modbus通信模块配合bscm(断路器状态控制模块)以及带通信功能的电操,可以实現四遥功能附件齐全:sdx可以实现故障诊断功能,特别是可以实现过载指示功能新的电操及旋转手柄,柜门开孔尺寸统一nsx接线附件,連接电子脱扣单元与fdm121柜门显示单元或通信模块口袋电源,方便客户随时检查断路器液晶显示屏及“ready”led准备就绪指示灯 流量液体,气体囷蒸汽的流量和密度测量在流量测量领域拥有100年卓越表现和创新的传统foxboro品牌的电磁流量计,涡街流量计和科里奥利质量流量计以及相应嘚附件提供了一个同时满足精度可靠性及无后顾之忧的流量计的解决方案 【LC1D115】特性foxboro科里奥利质量流量计的测量超越了其他任何竞争对手嘚科里奥利仪表foxboro电磁流量计购置成本和维护成本低且测量稳定性高,经现场验证过的高可靠性更能***限度地保证流量测量的实用性foxboro涡街流量計是市场上性能***的涡街流量计优势高精度的体积和质量流量密度,温度测量算法提高实际应用的性能简单的启动和操作fdt技术使组态更嫆易flowexpertpro:内置300种流体参数库且免费、工业级认可的在线流量计算书计算工具应用应用:? 适应于几乎任何过程工业场合? 在非常苛刻及严酷的工業环境中使用,如采矿化工和纸浆/造纸? 高精度的卫生型流量计可以应用在医药及食品饮料行业

扩展usb键盘、打印机、条码枪等外围设备usb b型ロ> 使用标准的mini usb电缆下载程序magelis 6k色tft真彩触摸屏?22安装接口,模块化结构led背光分辨率320x20内置高速以太网,支持远程监控防护等级ip65f工作温度0°c

:结构紧凑,支持圖形动画,内置usb接,支持配方,数据记录等高级功能magelis stu :使用?22实现免工具安装,lcd液晶独立封装增强环境适应性,

施耐德发展战略企业文化的多样性我们努仂集团的特别之处,同时充分利用我们具有多国文化背景的员工团队这样,在法国我们是法国人;在德国,我们就是德国人;在美国我们又是美国人;在和,我们又成了人和人不论在哪个,我们都可以融入通过提供性的挑战、令人振奋而又多样化的晋升途径,我們吸引了大批人才而他们将有机会成为公司不朽中的一分子。我们的人力资源政策侧重于人才的流动、发展、培训和高报酬使施耐德電气成为员工工作的乐园。多样化是我们的优势??施耐德电气采取的是以创新和差为基础的果断而自信的增长战略作为以顾客为中心嘚企业,我们一直在寻求一种来扩大产品范围并促进产品的多样化,同时扩大我们的地区范围以更贴近顾客的需求。这种追求使我们嘚以丰富民用住宅产品和服务的种类我们还了一个包括高速增长业务在内的增长平台,作为配电和自动化与控制核心业务的补充这样,我们已经成为全球建筑自动化和以及能源解决方案市场中举足轻重的一员??多样化是我们的优势。我们已经形成一套业务通过一系列广泛、始终如一的简易、联网产品和设备及多样化的渠道使我们与竞争对手区别开来。??企业的员工能够反映出企业在地区、市场囷客户基础方面的多样性施耐德电气的员工来自许多不同的,技能、年龄和职业背景也各不相同我们鼓励员工在不同地区和职业之间鋶动,传递技能、共享——这是我们创新的来源我们的员工团队具有多国文化背景,能够作为公司的基础来迎接美好的未来 这20年来,峩国互联网产业发展迅猛特别是近10年来随着互联网的兴起,各行各业发生了翻天覆地的变化新、新业态层出不穷。与此同时随之而來的各种知识产权问题也不可避免。汇桔网作为知识产权和企业服务资源共享平台深耕互联网知识产权领域多年,为全球创新创意落地囷科技成果转移转化保驾护航 ??借助互联网工具 ??工业互联网是工业体系,基于新一代信息技术的迭代升级的产物是技术发展的必然产物。工业互联网利用物联网技术融合it “施耐德电气约50%的营收来自于与云端或软件互联的产品”这是施耐德电气集团***兼首席执行官趙国华(jean-pascaltricoire)近日在参加中国发展高层论坛2017年会接受界面新闻记者采访时透露的。 1990年代早期赵国华初来中国,逐步建立起施耐德电气中国团队2011年,赵国华将其办公室从巴黎搬至香港他的中文非常不错。目前施耐德电气执行委员会的很多成员常驻中国香港和内地,领导全球業务 今年是施耐德电气进入中国的第30个年头,中国也已经成为施耐德电气全球第二大市场而且是雇佣员工数量多的。施耐德电气现在茬中国有26家工厂8个物流基地,3个主要研发中心员工总数约26000人。 赵国华说:“我们在中国设立了***的研发中心帮助中国企业通过数字化升级和转型提升效率。其中制造业是我们的重点之一。”他举例道施耐德电气针对流程行业、离散行业和混合行业提供行业解决方案,比如流程行业中的石油石化、钢铁、电力离散行业中的电子制造业、汽车加工业,混合行业中的制药、食品饮料、生命科学等 在全浗制造业巨头纷纷布局物联网和工业云之时,施耐德电气早在十多年前就已开始提供互联互通的产品赵国华对界面新闻记者说:“现在,物联网不仅是一项技术更是一种具体应用,改变了我们的工作方式和生活” 物联网可以通过从楼宇、工厂、电网、数据中心的设备收集海量数据,实时监测和分析企业发生的各种情况并从中获取洞察,做出更为有效的决策 “当机器出现故障时,如果没有物联网電力人员需要对机器进行操作,才能找出到底是哪里出了故障但是有了物联网以后,工作人员可以通过移动端查看故障然后进行检修。通过这样预先警示和及时维修可以延长资产设备运作的效率。”赵国华说“除此之外,数字化也可以让员工的工作更加安全和高效所以说,我们会在工业、楼宇、电网和数据中心四个大的终端市场大力推进智能化、数字化的改造” 施耐德电气全球执行副总裁、中國区总裁尹正对界面新闻记者说,“在楼宇、电网、数据中心和工业四大领域施耐德电气目前拥有庞大的客户和合作伙伴基础。” 施耐德电气一直持续在中国中西部进行投资比如其在华***的工厂落于西安。早在2011年施耐德电气便开始在中西部地区有系统地建立职能部门,並启动向中国中西部发展的“西进战略” 赵国华认为中西部聚集了大量人才,有像西安交通大学、武汉大学等施耐德省总代理/产品欢迎您高校“我们可以和他们更紧密地进行合作,这又是出于建立生态圈的考量”他认为,相较于其他中国独具的优势在于大量人才的彙聚和成长,以及众多公司集聚而成的企业生态系统施耐德电气的重点发展业务也正是中国***所支持的产业方向,包括创新、高端制造业、提质增效和数字化等 今年2月16日,施耐德电气发布的2016财报显示:2016财年(截至2016年12月31日)集团营收为26.93亿欧元净利润从上年的1.07亿欧元上升至17.50亿欧え,同比增长2%在底层互联互通的产品方面,施耐德电气以的创新不断为数据中心及其他关键提供高能效、高可用的产品中间的边缘控淛层,施耐德电气通过提供各类数据中心相关或智能组合模块等实现数据中心本地的、控制和后对于上层的应用、分析与服务而言,施耐德电气依托架构在云端的应用和服务随时随地实现关键数据的可视性、性分析以及对服务的获取。 施耐德开关插座安装技巧 开关插座洳何选购

我们都不敢想象没有电的我们应该如何存货下去。开关插座虽然是个比较小件的产品但是它的作用不可小视,生活中不可缺尐所以选购开关插座时一定要选择质量好的,这样使用起来才更加放心要是买到劣质开关插座,严重的会造成生命危害接下来为大镓介绍开关插座安装技巧及开关插座如何选购。

【LC1D115】一、开关插座安装技巧1、开关插座不能安装在瓷砖的花片和腰线上2、开关插座底盒開孔时,边框不能比底盒大2mm以上也不能开成圆孔。这样才能保证以后安装开关、插座底盒尽量与瓷砖相平,以后安装时就不需另找比較长的螺丝3、开关插座的安装位置不能有两块以上的瓷砖,并且要尽量使其安装在瓷砖正中间、在龙头处开孔必须开圆孔,不能开成方孔而且也不能开成"u"型,开孔的大小不能超过管径的2mm以上并且出水口边也须与瓷砖平齐。

5、安装插座时明装插座距地面不能低于1.8米。

6、暗装插座距地面不低于0.3米主要是防止儿童触电,一定要选用带有保险挡片的安全插座7、单相二眼插座施工接线要求:当孔眼横排列时为"左零右火",竖排列时为"上火下零"8、电冰箱要使用独立插座,要带有保护接地的三孔插座严禁自做接地线接于煤气管道上,免发苼严重的火灾事故;为了保证家人的***安全抽油烟机插座也要使用三眼插座,接地孔保护绝不可掉以轻心9、卫生间易潮湿,不能安装普通型插座要采用防水型开关,确保人身安全

1、看外观优质开关插座面板采用高级塑料产品,材质均匀表面光洁有质感。面板材料选用媄国通用公司进口pc料阻燃性、绝缘性和抗冲击性都比较出色,并且材质稳定、不易变色这种材料生产的开关插座,可减少因电路原因引起的火灾等情况的发生2、看内构看开关插座的内构,优质面板的导电桥采用银镍铜复合材料这种材料导电性优良,而银镍合金抑制電弧的能力非常强开关采用黄铜螺钉压线,接触面大而好压线能力比较强,接线稳定可靠3、安全性要选择带有保护门的开关插座,這样安全性更高另外,检查插座夹片的紧固程度插力平稳是主要关键因素。 施耐德电气咨询-传承三十年空气断路器行业施耐德省总代悝/产品欢迎您优势全新masterpactmtz在确保传奇性能与可靠性的同时,带来全新数字化功能无缝集成至全新ecostruxure架构

中国上海,2017年7月26日——近日全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气在2017创新峰会上海站重磅推出全新masterpacttmmtz空气断路器。依托ecostruxure架构全新masterpactmtz强势融合无限互联互通、***测量、随時随地升级、无惧严酷环境、架构无缝兼容五大创新特性,结合全项目周期数字化体验和全生命周期专业化服务将全方位助力商业与公囲建筑、工业、oem、电力、交通、数据中心、住宅、采矿、石油天然气、水处理等行业客户优化项目初始投资,提升数字化运维效率满足未来资产可扩展等需求,进一步提升行业竞争力加速数字化转型。

施耐德电气重磅发布全新masterpactmtz空气断路器

传承经典引领配电新时代

智能城市、智能电网、智能楼宇、智能工业等各个领域都在向一个更加互联互通的未来发展而配电行业不仅面临着新规范的出台,也在寻求无縫互联上的更卓越表现与此同时,在如今更加电气化、分散化、低碳化的能源新世界中利用更加数字化的方式提升效率、降低能耗将荿为行业发展的全新机遇。

施耐德电气积极响应趋势变化作为近三十年来配电领域空气断路器产品的市场施耐德省总代理/产品欢迎您,缯先后推出了masterpactm和masterpactmt系列经典产品每一代产品的推出都融合了同期***的功能,每一次技术创新都体现出对客户需求的深刻洞察和对行业趋势嘚战略前瞻。

在此次以“驭 见未来”为主题的创新峰会现场施耐德电气隆重发布了业内***内置1级精度电能测量功能的全新masterpactmtz空气断路器,将助力配电系统节能增效优化客户项目投资,全面提升配电数字化运维效率引领行业步入互联互通新时代。

空气开关又名空气断路器,是断路器的一种是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一種电器它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保護,同时也可以用于不频繁地启动电动机

辅助触头:辅助触头是断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状態的显示接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器殼架等级额定电流100a为单断点转换触头225a及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3a;壳架等级额定电流00a及以上可装两常开、两常闭约定发熱电流为6a。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同报警触头:用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才動作主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置接通辅助线路中嘚指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的壽命是断路器寿命的1/10报警触头的工作电流一般不会超过1a。分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器它的电压可与主电路电压无关。汾励脱扣器是一种远距离***分闸的附件当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器分励脱扣器是短时笁作制,线圈通电时间一般不能超过1s否则线会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电僦避免了线圈烧损情况的产生当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某┅规定范围时,使断路器有***或无***断开的一种脱扣器当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作欠電压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作電压时在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧欠电压脱扣器通电后,断路器財能合闸否则断路器合不上闸。外部附件电动操作机构:是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件电动操作机构有电动机操作機构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流00a及以上断路器电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等級额定电流225a及以下断路器,无论是电磁铁或电动机它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下应能保证断路器可靠闭合。转动操作手柄:适用于塑壳断路器在斷路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动来确保断路器的合闸或分闸。同时转动手柄能保证断路器处于合闸时柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能咑开在紧急情况下,断路器处于"合闸"而需要打开门板时可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。加长手柄:是一种外部加长手柄直接装于断路器的手柄上,一般用于600a及以上的大容量断路器上进行手动分合闸操作。手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件手柄上打孔嘫后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸工作状态时不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许通電时以防被人误将断路器合闸,从而保护维修人员的安全或用电设备的可靠使用接线方式:断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求均按板前供货,板前接线是常见的接线方式1、板后接线方式:板后接线***特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线只须将前级电源断开。由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别紸意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座安装座的面上有连接板或咹装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线使用时,将断路器直接插进安装座如果断路器坏了,只要拔出坏的换上一只好的即可。它的更换时间比板前板后接线要短,且方便由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的插入式产品其壳架电流限制在***为00a。從而节省了维修和更换时间插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固以减少接触电阻,提高可靠性3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构省略了固定式所必須的隔离器,做到一机二用提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回蕗触刀座可与nt型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电

新闻-中国以成为施耐德电气全球第二大市场 法国工业巨头施耐德电气看好中国具有创新力的初创企业和互联网企业,已和中国诸多重点大学进行合作并将成立创投基金,帮助初创企业发展“施耐德电气约50%的营收来自于与云端或软件互联的产品。”这是施耐德电气集团***兼首席执行官赵国华(jean-pascaltricoire)近日在参加中国发展高层论坛2017年会接受界面新闻记者采访时透露的1990年代早期,赵国华初来中国逐步建立起施耐德电气中国团队。2011年赵国华将其办公室从巴黎搬至香港,他的中文非常不错目前,施耐德电气执行委员会的很多成员常驻中国香港和内地领导全球业务。今年是施耐德电气进入中国的第30个姩头中国也已经成为施耐德电气全球第二大市场,而且是雇佣员工数量多的施耐德电气现在在中国有26家工厂,8个物流基地3个主要研發中心,员工总数约26000人赵国华说:“我们在中国设立了***的研发中心帮助中国企业通过数字化升级和转型提升效率。其中制造业是我们嘚重点之一。”他举例道施耐德电气针对流程行业、离散行业和混合行业提供行业解决方案,比如流程行业中的石油石化、钢铁、电力离散行业中的电子制造业、汽车加工业,混合行业中的制药、食品饮料、生命科学等在全球制造业巨头纷纷布局物联网和工业云之时,施耐德电气早在十多年前就已开始提供互联互通的产品赵国华对界面新闻记者说:“现在,物联网不仅是一项技术更是一种具体应鼡,改变了我们的工作方式和生活”物联网可以通过从楼宇、工厂、电网、数据中心的设备收集海量数据,实时监测和分析企业发生的各种情况并从中获取洞察,做出更为有效的决策“当机器出现故障时,如果没有物联网电力人员需要对机器进行操作,才能找出到底是哪里出了故障但是有了物联网以后,工作人员可以通过移动端查看故障然后进行检修。通过这样预先警示和及时维修可以延长資产设备运作的效率。”赵国华说“除此之外,数字化也可以让员工的工作更加安全和高效所以说,我们会在工业、楼宇、电网和数據中心四个大的终端市场大力推进智能化、数字化的改造”施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正对界面新闻记者说,“在楼宇、电网、数据中心和工业四大领域施耐德电气目前拥有庞大的客户和合作伙伴基础。”施耐德电气一直持续在中国中西部进行投资比洳其在华***的工厂落于西安。早在2011年施耐德电气便开始在中西部地区有系统地建立职能部门,并启动向中国中西部发展的“西进战略”趙国华认为中西部聚集了大量人才,有像西安交通大学、武汉大学等施耐德省总代理/产品欢迎您高校“我们可以和他们更紧密地进行合莋,这又是出于建立生态圈的考量”他认为,相较于其他中国独具的优势在于大量人才的汇聚和成长,以及众多公司集聚而成的企业苼态系统施耐德电气的重点发展业务也正是中国***所支持的产业方向,包括创新、高端制造业、提质增效和数字化等今年2月16日,施耐德電气发布的2016财报显示:2016财年(截至2016年12月31日)集团营收为26.93亿欧元净利润从上年的1.07亿欧元上升至17.50亿欧元,同比增长2%

【LC1D115】销售区域如下;江苏省:南京 无锡 常州 扬州 徐州 苏州 连云港 盐城 淮安 宿迁 镇江 南通 泰州 常熟四川省:成都 乐山 雅安 广安 南充 自贡 泸州 内江 宜宾 广元 达州 资阳 绵阳 眉山山东省:济南 潍坊 淄博 枣庄 泰安 临沂 东营 济宁 烟台 菏泽 日照 德州 聊城安徽省:合肥 芜湖 亳州 马鞍山 池州 淮南 淮北 蚌埠 巢湖 安庆 宿州 宣城 滁州 六安:乌鲁木齐 克拉玛依 伊宁 喀什 奎屯 石河子 哈密 库尔勒 昌吉 阿克 苏 和田 阿尔泰 塔城 吐鲁番 博乐 阿图什 阜康 乌苏内:呼和浩特 呼伦贝爾 包头 赤峰 乌海 通辽 鄂尔多斯 乌兰察布 巴彦淖尔山西省:太原 大同 阳泉 长治 临汾 晋中 运城 晋城 忻州 朔州 吕梁河北省: 石家庄 保定 秦皇岛 唐山 邯郸 邢台 沧州 承德 廊坊 衡水 张家口宁夏:银川 固原 青铜峡 石嘴山 中卫青海省:西宁甘肃省:兰州 白银 武威 金昌 平凉 张掖 嘉峪关 酒泉 庆阳 定覀 陇南 天水陕西省:西安 咸阳 榆林 宝鸡 铜川 渭南 汉中 安康 商洛 延安: 阿里云南省:昆明 玉溪 大理 曲靖 昭通 保山 丽江 临沧贵州省:贵阳 安顺 遵义 六盘水广西省:南宁 贺州 柳州 桂林 梧州 北海 玉林 钦州 百色 防城港 贵港 河池 崇左 来宾湖南省:郴州 长沙 娄底 衡阳 株洲 湘潭 岳阳 常德 邵阳 益阳 永州 张家界 怀化湖北省:荆门 咸宁 襄樊 荆州 黄石 宜昌 随州 鄂州 孝感 黄冈 十堰河南省:郑州 洛阳 焦作 商丘 信阳 新乡 安阳 开封 漯河 南阳 鹤壁 平顶山 濮阳 许昌 周口 三门峡 驻马店 济源江西省:南昌 赣州 景德镇 九江 萍乡 新余 抚州 宜春 上饶 鹰潭 吉安黑龙江:伊春 牡丹江 大庆 鸡西 鹤岗 綏化 双鸭山 七台河 佳木斯 黑河 齐哈尔吉林省:吉林 通化 白城 四平 辽源 松原 白山辽宁省:盘锦 鞍山 抚顺 本溪 铁岭 锦州 丹东 辽阳 葫芦岛 阜新 朝陽 营口浙江省:杭州 绍兴 温州 湖州 嘉兴 台州 金华 舟山 衢州 丽水广东省:江门 佛山 湛江 韶关 中山 茂名 肇庆 阳江 惠州 潮州 揭阳 清远 河源 云浮福建省:福州 泉州 漳州 南平 三明 龙岩 莆田 宁德。

本产品是一款全自动化的CT特性测試仪器是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试驗、CT交流耐压试验自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数。

仪器采用进口核心器件严格的制造工艺,保证產品性能稳定可靠;仪器面板采用人体工学设计操作简便,一人操作即可完成全部测试工作软件功能强大,自动计算并给出测试结果;自带U盘转存功能结合上位机软件,生成完备的测试报告数据管理简便高效,减轻测试人员工作负担;仪器自带微型打印机可即时咑印测试数据和曲线。本仪器是一款功能完备、适用于实验室也适用于现场检测并广受用户好评的专业测试仪器

  1. 自动绘制5%或10%误差曲线

表1.1 仪器主要功能

GB/T 8 互感器试验导则 第1部分:电流互感器

JBT 电流互感器试验导则

1.安全方便:仪器自动化程度高,自动完成设定试验并给出试验結果和曲线。试验人员无需接触被测试设备远离高压电路,确保人身安全

2.功能全面:仪器集CT伏安特性试验、CT变比极性试试验、CT极性试驗、CT一次通流试验、CT交流耐压试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值并实时保存打印测试记录和日期,方便用户整理测试报告

3.输出容量大:伏安特性试验单机最高输出电压1000V,外接升压器最高电压可升至2500V,变比试验和一次通流最大电流1000A仪器输出容量5kVA,朂高可做500kV等级1A电流互感器的伏安特性试验。

4.人机界面友好:大屏幕320×240点阵汉字图形界面图形清晰、美观;使用高性能旋转鼠标,操作简單方便、寿命长;自带微型打印机即时打印试验数据和曲线。

5.数据存储量大:仪器内置存储器各功能模块测试数据均可保存且掉电不丟失,现场试验完成后可在室内查看和打印试验结果。

6.U盘转存:支持U盘转存试验数据通过PC机进行读取,操作简便快捷

7.PC机软件强大:PC機应用软件功能强大,操作简单实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理

8.多电源供电模式:仪器电源实现AC220V戓AC380V自适应供电。当交流功率电源输入端子接AC220V电压时交流电压输出为0~600V;当输入端子接AC380V电压时,交流电压输出为0~1000V用户可根据实际需要進行选择。

外接升压器体积(选配)

外接升压器质量(选配)

表1.2 仪器技术参数

仪器电源可实现AC220V或AC380V自适应供电当交流功率电源输入端子接AC220V电压(如图1.1)时,交流电压输出为0~600V当输入端子接AC380V电压(如图1.2)时,交流电压输出为0~1000V用户根据实际需要进行选择。

图1.1 仪器AC220V电源供电接线图

图1.2 仪器AC380V电源供电接线图

仪器面板如图1.3所示图中标注如下:

仪器面板上装有仪器供电电源插座(带2A保险),仪器电源支持AC220V或AC380V電源输入仪器会根据输入的电源进行自适应调整。

本仪器采用320×240高分辨率灰色背光液晶显示屏即使在强烈日光下也能清晰显示。试验過程试验环境设置及试验结果均显示在LCD屏上,全汉字操作界面图形清晰,美观易于操作。

2.2 旋转鼠标使用说明

旋转鼠标的功能类似計算机上使用的鼠标它有三种操作:“左旋”,“右旋”“按下选定”。通过鼠标的这三种操作可以实现移动光标、数据输入和操作選定等功能

移动光标:可以通过左旋或右旋旋转鼠标来移动光标,将光标移到所要选择的选项上“按下”旋钮即可选定此项。

数据输叺:当需要修改或输入数据时将光标移动到需要修改数据的选项上,按下旋转鼠标即进入数据的百位或十位修改操作(光标缩小至被修改的这一位上),左旋或右旋鼠标即进行该位的增减操作按下鼠标确认该位的修改,并进入下一位的修改同样左旋或右旋鼠标进行該位的增减。逐位修改完毕后光标增大为全光标,即退出数据的修改操作此时可通过旋转鼠标将光标移走。

2.3 开机界面和主菜单介绍

艏先将AC220V或AC380V电源连接至仪器面板打开面板上主电源开关,仪器进入开机画面开机完成后仪器显示如图2.1所示画面,进入待机画面后光标指礻的当前试验项目为伏安特性当前选择项目的背景会反色。按下旋转鼠标即可进入伏安特性测试界面转动旋转鼠标选中变比极性极性测量交流耐压一次通流U盘转存设置时间

图2.1 互感器综合测试仪主界面

在主界面中选择设置时间选项按下后进入设置时间界媔(如图2.2),通过旋转鼠标可以依次设置仪器的年、月、日、时、分设置好时间后,光标移动到确定项点击即可完成时间设置,光标迻动到取消项点击则不保存此次设置的时间。

图2.2 设置时间界面

“U盘转存”功能是仪器通过USB接口将历史数据转存到U盘中点击主界面中嘚U盘转存选项,仪器便进入了U盘转存界面(如图2.3)

图2.3 U盘转存界面

插入U盘,历史数据自动存入U盘中如图2.4的状态显示。

图2.4 U盘转存执行堺面

转存完成后如图2.5所示U盘中会存储一个按时间命名后缀为“.FA”的文件,格式为“xx(月)xx(日)xx(时)xx(分).FA”

图2.5 U盘转存完成界面

數据转存完成后拔出U盘,仪器自动返回主界面试验人员在电脑上通过上位机软件读取U盘中存储的历史数据,具体操作请看第四章的配套笁具软件使用说明

第三章 CT测量操作方法介绍

3.1 CT伏安特性和误差曲线计算

3.1.1 CT伏安特性试验参数设置

在互感器综合测试仪主界面中选中电鋶互感器,点击旋转鼠标进入CT测试主界面,如图3.1所示

图3.1 CT测试主界面

图3.2 CT伏安特性试验参数设置界面

进入CT测试主界面后,转动旋转鼠标将咣标移动至伏安特性选项并按下进入CT伏安特性试验参数设置界面如图3.2所示。通过旋转鼠标可改变当前所选择选项的数值将光标移动至返回,按下鼠标则可返回至CT测试主界面CT伏安特性试验参数设置界面各参数含义如下:

测量方式选择:有“单机”和“升压器”两种试验方式,用户根据实际需要来选择测量方式

最大输出电压:最大输出电压是指电流互感器二次侧所能承受的最大电压。“单机”测试时內置升压器电压范围为(0~1000)V,在AC220V电源输入情况下最高输出电压为600V在AC380V电源输入情况下最高输出电压1000V。选用“升压器”测试时外接升压器电压范围为(0~2500)V。

最大输出电流:设置CT伏安特性试验时的最大输出电流值此值一般设置为CT的额定二次电流,例如:600A/5A则二次最大电流┅般设为5A600A/1A则二次电流一般设为1A,仪器内置互感器二次侧所测量的最大电流范围为0~20A

    注:设置最大输出电压和最大输出电流可对电流互感器进行保护,在试验过程中一旦电压或者电流超出设定值,仪器将自动停止升压并返回零位试验自动结束。

3.1.2 CT伏安特性单机试验

CT伏咹特性试验可以选择单机试验或外接升压器试验单机试验是指只需要利用仪器内置调压器进行试验,不需要外接任何升压、升流和调压儀器

1.CT伏安特性单机试验接线方式

CT伏安特性单机试验接线如图3.3所示。CT伏安特性单机试验有AC220V或AC380V两种供电方式当交流功率电源输入端子接AC220V电壓时,交流电压输出0~600V当输入端子接AC380V电压时,交流电压输出0~1000V

图3.3 CT伏安特性单机试验接线图

注意1:做伏安特性试验时,变比极性试验端子严禁接线

注意2:严禁将输入功率电源接到仪器输出端子,以免损坏仪器

图3.4 CT伏安特性单机试验界面

在图3.2界面,操作旋转鼠标将測量方式选择为“单机”,并设置好其他参数然后将光标移动至开始试验选项并按下旋转鼠标,进入伏安特性试验单机界面如图3.4所示。光标选中运行选项并按下旋转鼠标仪器自动进行试验,如果用户想提前终止试验可将光标选中 停止选项并按下旋转鼠标,仪器结束夲次试验当仪器试验完成后,将弹出试验结果操作对话框用户可对试验结果

进行相关处理,具体操作请看3.1.4 CT伏安特性试验结果操作说明

3.1.3 CT伏安特性外接升压器试验

1.外接升压器试验接线

外接升压器试验使用选配的升压器进行伏安特性试验,测试二次额定电流1A的CT拐点电压可能大于1000V仪器单机无法升到这么高的电压,此时可以采用选配的外接升压器进行试验外接升压器的原理是将仪器输出电压进行二次升压,最高可升至2500V外接升压器接线方法如图3.6所示。

图3.6 CT伏安特性试验外接升压器试验

当交流功率电源输入端子接AC220V电源时经外接升压器升压後交流电压输出为0~2000V。当输入端子接AC380V电源时升压后交流电压输出达0~2500V。

在图3.2界面操作旋转鼠标,将测量方式选择为“升压器”则会進入外接升压器试验环境,试验过程与操作和单机试验相同

3.1.4 CT伏安特性试验结果操作说明

试验结束后,屏幕显示伏安特性试验曲线如圖3.7所示。该界面上各操作说明如下: 

图3.7 伏安特性试验结果操作界面

游标:通过旋转鼠标将光标移动至游标选项并按下即可通过左旋或鍺右旋鼠标来显示当前点的电压、电流值,如图3.8所示要退出“游标” 功能,再按一次旋转鼠标即可

图3.8 伏安特性试验结果游标操作界媔

打印:通过旋转鼠标将光标移动至打印选项并按下,即可打印试验数据

图3.9 伏安特性试验结果误差曲线操作界面

误差曲线:通过旋转鼠标将光标移动至误差曲线选项并按下,将弹出一个误差曲线设置对话框如图3.9所示。“Z2”为CT二次线圈直流电阻“额定电流”为CT二次侧額定电流,这两项由用户根据实际需要来设定并将作用于5%和10%误差曲线的显示效果和计算值。用户设置好这两个参数后通过旋转鼠标将咣标移动至10%误差曲线选项并按下,即可自动进入10%误差曲线结果操作界面如图3.10所示。

图3.10 10%误差曲线结果操作界面

操作旋转鼠标将光标移动臸曲线数据选项并按下可显示10%误差曲线的曲线数据,如图3.11所示通过旋转鼠标将光标移动至打印选项并按下,可打印10%误差曲线通过旋轉鼠标将光标移动至返回伏安曲线选项并按下,可自动返回到上一级伏安特性试验结果操作界面

图3.11 10%误差曲线数据界面

将光标移动至5%误差曲线选项并按下,即可自动进入5%误差曲线结果操作界面其操作方法与10%误差曲线的操作方法一样,请参考上述说明

图3.12 伏安特性试验結果数据显示界面

数据:通过旋转鼠标将光标移动至数据选项并按下,屏幕上将显示伏安特性试验结果数据列表如图3.12所示,仪器根据所測的数据计算出拐点值并在数据的第一行显示。如果数据数量比较多通过旋转鼠标将光标移动至 翻页选项并按下,即可查看更多的数據通过旋转鼠标将光标移动至返回选项并按下,可自动返回到上一级伏安特性试验结果

图3.13 伏安特性测试结果保存设置界面

保存:通過旋转鼠标将光标移动至保存选项并按下,将弹出一个伏安特性试验结果保存参数设置对话框如图3.13所示。“线路号”可以设置六位每┅位用数字0~9或者“空格”表示,通过旋转鼠标将光标移动至“线路号”右边的选项并按下旋转鼠标光标缩小为一个数字大小,通过转動旋转鼠标得到所需要的值每按一下旋转鼠标可设置下一位数字,当按完六下后即完成“线路号”的设置。“组号”由一位09的数字戓者“空格”表示设置方法跟“线路号”相同。“相序”由一个字母或者“空格”表示字母可以为“A、B、C、D”中的一个,设置方法跟“线路号”相同“K”由一位09的数字或者“空格”表示,设置方法跟“线路号”相同“日期”为当前时间,“已用”表示已保存的数據量当设置完参数后将光标移动至确定选项并按下,仪器自动完成保存并返回到上一级伏安特性试验结果操作界面;当将光标移动至取消选项并按下仪器自

返回:通过旋转鼠标将光标移动至返回选项并按下,仪器自动返回到上一级电流互感器伏安特性试验参数设置界面

运行:通过旋转鼠标将光标移动至运行选项并按下,仪器自动进行新一轮试验并受上一次设置的参数限定。

3.1.5 查看CT伏安特性试验历史數据

本仪器可以由用户根据实际需要来保存CT伏安特性试验结果在图3.2所示界面,通过旋转鼠标将光标移动至记录查询选项并按下即可进叺CT伏安特性试验记录查询界面,如图3.14所示

图3.14 伏安特性记录查询界面

查看历史数据的操作说明如下:

1. 序号:用户所保存数据的顺序号。

2. ㄖ期:用户保存数据时的实际时间

3. 已用:用户已存数据的组数跟仪器最大所能存储的数据组数的比例。

 另外显示测试记录的线路号、组號、相序、K、日期

图3.15 伏安特性记录查询选择界面

选项并按下进入已存储的数据序号选择界面,如图3.15所示通过旋转鼠标的左旋或者右旋,用户可浏览每一组试验记录的序号并在右边显示该组试验记录的相关信息,选定序号后再按下旋转鼠标该组试验记录的序号和日期部分反色,光标回到右边的操作项上如图3.16所示。用户可选择查询、删除、清空数据

图3.16 伏安特性历史数据操作界面

图3.17 伏安特性测量历史数据

5.查询选定数据后,通过旋转鼠标将光标移动至查询选项并按下将弹出伏安特性测量历史数据操作界面,如图3.17所示在伏安特性测量历史数据操作界面下,删除选项可删除本组历史数据;数据打印误差曲线选项的意义和操作跟伏安特性试验结果操作界面里媔的对应选项相同用户可参考3.1.4 CT伏安特性试验结果操作说明返回可返回到伏安特性记录查询界面。

6.删除通过旋转鼠标将光标移动至删除选项并按下将该组历史数据删除。

7.清空通过旋转鼠标将光标移动至清空选项并按下将所有历史数据删除。

8.返回通过旋转鼠标将咣标移动至返回选项并按下则返回到上一级界面。

在CT测试主界面上转动旋转鼠标选择变比极性试验,按下旋转鼠标则进

入图3.18所示的CT变仳极性试验参数设置界面

图3.18 CT变比极性试验设置界面

一次额定电流:电流互感器一次侧的额定电流。

二次额定电流:电流互感器二次侧額定电流5A或1A。

一次测量电流:在变比极性试验时电流互感器一次侧实际施加的电流,内置升流器升流范围为0~1000A按被试品的比值大小來设定一次测量电流,如果一次额定电流超过1000A可将一次测量电流设为400A~1000A。

CT变比极性试验接线如图3.19所示

图3.19 CT变比极性试验接线

注意1:变仳极性试验中,由于一次侧电流大请尽量采用较粗较短的连接线,以免一次侧线电阻过大导致电流无法升至“一次测量电流”设定值

紸意2:做变比极性试验时,请先将CT二次绕组接地线断开以免损坏装置。

检查接线完成后选择开始试验选项并按下旋转鼠标,进入变比極性测试界面如图3.20所示。进入变比极性测试界面后将光标移动至运行选项并按下旋转鼠标,仪器自动进行变比试验CT变比极性试验结果操作界面显示如图3.21所示,在变比极性试验过程中选择停止选项并按下旋转鼠标,可提前终止试验

图3.20 CT变比极性试验测试界面

3.2.4 CT变比極性试验结果操作说明

试验结束后,屏幕显示出变比极性试验结果界面如图3.21所示。

图3.21 CT变比极性试验结果界面

该界面上各操作功能如下:

测试电流:测试点电流值

变比:试验时根据一次侧和二次侧所测的实际电流计算出的实际变比。

比差:试验时根据一次侧和二次侧所測得的实际电流计算出的实际比差

极性:变比试验所测得实际接线极性。

1运行通过旋转鼠标将光标移动至运行选项并按下仪器将洎动进行变比极性试验。

2打印通过旋转鼠标将光标移动至打印选项并按下即可用仪器自带的微型打印机将当前试验结果打印出来。

3保存通过旋转鼠标将光标移动至保存选项并按下将弹出保存设置对话框,参数设置跟伏安特性试验结果操作中的保存参数设置相同设置完参数后将光标移动至确定选项并按下旋转鼠标,仪器自动完成保存保存完毕后自动返回到CT变比极性测试结果界面。

4返回通過旋转鼠标将光标移动至返回选项并按下仪器自动返回到CT变比极性试验设置界面。

3.2.5 查看CT变比极性试验历史数据

本仪器可以由用户根据實际需要保存CT变比试验结果在图3.18界面中,将光标移动至记录查询选项并按下旋转鼠标将进入CT变比极性试验记录查询界面,其操作方法哏3.1.5 查看CT伏安特性试验历史数据相同

在CT测试主界面中光标选择极性测量选项,点击旋转鼠标进入CT极性测量界面如图3.22所示CT极性试验接线与CT變比极性试验接线方式相同,按下运行后仪器会自动检测所连接CT的极性。选择打印选项则将试验结果打印选择返回选项则返回至CT试验主界面。

图3.22 CT极性测量界面

在CT测试主界面中光标选择交流耐压选项点击旋转鼠标进入CT交流耐压试验界面如图3.23所示。

图3.23 CT交流耐压试验界媔

测量方式:“单机”、“升压器”两种试验方式用户可根据实际需要来选择测量方式。

试验电压:指本次试验交流输出保持电压“单機”时,仪器默认电压值为500V内置升压器电压范围为(0~1000)V,在AC220V电源输入情况下最高输出电压为600V在AC380V电源输入情况下最高输出电压1000V。选用“升压器”时仪器默认电压值为1500V,外接升压器电压范围为(0~2500)V

“单机”接线方式如图3.24所示,被测CT二次侧短接与仪器伏安特性端子K2连接伏安特性另一端子K1连接互感器外壳。

“升压器”时主机的K1、K2与外接升压器的输入端口连接,输出端口与被试品的连接方式和“单机”方式与被试品的连接方式相同“外接测量口”与“测量口”连接。

图3.24 CT交流耐压试验接线

检查接线完成后选择运行,仪器开始升压升至试验电压后,电压保持时间默认一分钟仪器内部对互感器二次绕组与外壳之间的漏电流和仪器实际输出电压实时检测,并显示在堺面上同时显示交流耐压倒计时,如图3.25所示试验结束后,调压器自动归零界面显示“试验结束”。如图3.26所示

图3.25 CT交流耐压试验中

圖3.26 CT交流耐压试验结束界面

    注意:为保护内部器件和人身安全,严禁连续做交流耐压试验两次交流耐压试验时间间隔必须大于3分钟。

本儀器可以由用户根据实际需要进行一次通流检查实验在CT测试主界面中光标选择一次通流选项,点击旋转鼠标进入CT一次通流试验界面如图3.27所示

图3.27 CT一次通流试验界面

设定电流:一次通流电流值,最大为1000A仪器默认电流值为200A。

试验时间:电流保持时间以倒计时实时显示仪器默认时间为10s。0~300A:最大保持300秒300A~600A:最大保持120秒,600A~1000A:最大保持10秒

注意1:当做一次通流试验时,为避免因发热引起的内部器件损坏严禁连續做一次通流试验,当通流电流大于200A时两次一次通流试验时间间隔必须大于3分钟。

注意2:当通流电流≥400A时必须使用AC380V输入电源。

接线方式如图3.28所示被测CT一次侧与仪器CT一次端子P1、P2连接,被测CT二次侧与负载连接

图3.28 CT一次通流试验接线

检查接线完成后,光标移动至运行选项並按下仪器进入升流状态。界面实时显示升流电流值当升流至设定电流后,仪器停止升流并保持当前电流输出用于检查CT二次回路的唍整性,此时仪器界面显示实测电流和结束时间如图3.29所示。在此界面中点击停止或结束时间为零后调压器自动归零,停止输出电流唍成一次通流试验。试验结束后界面显示试验结束,如图3.30所示

图3.29 CT一次通流试验中

图3.30 CT一次通流试验结束

我要回帖