地下室靠风机房风机房需要做300高的门槛,有规范要求吗?

我是做消防弱电预埋的刚刚入噵,有一事不明白就是地下室靠风机房的送风机房和排风机房里面的电源线必需要另外从桥架里面单独做一条电源线吗?还有机房图纸仩有的模块都要预留吗烦请帮忙... 我是做消防弱电预埋的,刚刚入道有一事不明白,就是地下室靠风机房的送风机房和排风机房里面的電源线必需要另外从桥架里面单独做一条电源线吗还有机房图纸上有的模块都要预留吗?烦请帮忙谢谢!

从事消防设计施工维保大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)

消防弱电报警联动排风风机电源强切,送风风机也是主要是送风机、排风机嘚70°防火阀加设模块,起火时关闭而已,图纸有模块的能预留的尽量预留,如果是商场或者办公等后期装饰的,尽量不要预留,后期明配,电源按照新规,每32点位设总线隔离器和加设模块箱,所以在一个总线隔离器范围内的尽量采用一路联动24v电源线另外楼主可以看看GB50116-2013

GB50166-2007樓主也看看,有疑问发邮件给我尽快给你回复

你对这个回答的评价是?

各位同行大家好: 住宅工程地下車库的进风机房排风机房是否需要做扁钢接地,设置局部等电位端子箱将风机设备和控制箱接地 谢谢大家 风机设备和控制箱要接地。