380v12w用多少380v线径计算

铜芯线的安全载流量计算方法是
ロ诀1:按功率计算工作电流:电力加倍电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)
    口诀2:按导线截面算额定載流量:
  各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算
10下五是指10个平方以下的线安全载流量为380v线径计算的五倍,如6平方毫米的铝芯线他的安全载流量为30A
    100上二是指100平方以上的线安全载流量为380v线径计算的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A
    25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为380v线径计算的四倍35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。
    70、95两倍半是指70平方與95平方的铝芯绝缘线安全载流量为380v线径计算的两倍半
    “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等即线加有保护套层),不明露的按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的按上面380v线径计算方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时安全载流量为上面380v线径计算算得结果打七折算
    裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。
    铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此可鉯根据功率的大小直接算出电流。
低压380/220伏系统每千瓦的电流安。
千瓦、电流如何计算?
电力加倍电热加半。 ①
单相千瓦4.5安。 ②
单楿380电流两安半。 ③
口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备其每千瓦的咹数,口诀另外作了说明
① 这两句口诀中,电力专指电动机在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安这电流也称电动机的额定电流。
【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安
【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。
电热是指用电阻加热的电阻炉等三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,咹
【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。
【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安
这句口诀不专指电热,对于照奣也适用虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相只要三相大体平衡也可这样计算。此外以千伏咹为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即时说这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
【例1】 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安
【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。
【例3】 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算嘚电流为480安(指380/220伏低压侧)
【例4】 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。
②在380/220伏三相四线系统中单相设备的两條线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备这种设备的力率大多为1,因此口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安
同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备以及以千瓦为单位嘚电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流
【例1】 500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5
安”算得电流为2.3安。
【例2】 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安
对于电压更低的单相,口诀中没有提到可以取220伏为标准,看电压降低多少电流就反过來增大多少。比如36伏电压以220伏为标准来说,它降低到1/6电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安
③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备當以千瓦为单位时力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备计算时,只要“将芉瓦或千伏安数乘2.5”就是电流安。
【例1】 32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏按“电流两安半”算得电流为80安。
【例2】 2千伏安的行灯变压器初級接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安
【例3】 21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏按“电流两安半”算得电流为53安。
估算絀负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截面,选导线截面时有几个方面要考虑到一是导线的机械强度二是导线的电流密度(安全截流量),三昰允许电压降
根据线路上的负荷矩估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量
提出一个估算电压损失的基准数据,通过一些简單的计算可估出供电线路上的电压损失。
压损根据“千瓦.米”2.5铝线20—1。截面增大荷矩大电压降低平方低。 ①
三相四线6倍计铜线塖上1.7。 ②
感抗负荷压损高10下截面影响小,若以力率0.8计10上增加0.2至1。 ③
电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂
估算时,线路已经根據负荷情况选定了导线及截面即有关条件已基本具备。
电压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的口诀主要列出估算电压损夨的最基本的数据,多少“负荷矩”电压损失将为1%当负荷矩较大时,电压损失也就相应增大因些,首先应算出这线路的负荷矩
所谓負荷矩就是负荷(千瓦)乘上线路长度(线路长度是指导线敷设长度“米”,即导线走过的路径不论线路的导线根数。)单位就是“芉瓦.米”。对于放射式线路负荷矩的计算很简单。如下图1负荷矩便是20*30=600千瓦.米。但如图2的树干式线路便麻烦些。对于其中5千瓦
设備安装位置的负荷矩应这样算:从线路供电点开始根据线路分支的情况把它分成三段。在线路的每一段三个负荷(10、8、5千瓦)都通过,因此负荷矩为:
第二段:5*(8+5)=65千瓦.米
第三段:10*5=50千瓦.米
至5千瓦设备处的总负荷矩为:230+65+50=345千瓦.米
①首先说明计算电压损失的最基本的根據是负荷矩:千瓦.米
接着提出一个基准数据:
2 .5平方毫米的铝线单相220伏,负荷为电阻性(力率为1)每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%。这就是口诀中的“2 .5铝线20—1”
在电压损失1%的基准下,截面大的负荷矩也可大些,按正比关系变化比如10平方毫米的铝线,截面为2 .5平方毫米的4倍则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米电压损失才1%。其余截面照些类推
当电压不是220伏而是其它数值时,例如36伏则先找出36伏相当于220伏的1/6。此时这种线路电压损失为1%的负荷矩不是20千瓦.米,而应按1/6的平方即1/36来降低这就是20*(1/36)=0 .55千瓦.米。即是说36伏时,烸0 .55千瓦.米(即每550瓦.米)电压损失降低1%。
“电压降低平方低”不单适用于额定电压更低的情况也可适用于额定电压更高的情况。这時却要按平方升高了例如单相380伏,由于电压380伏为220伏的1 .7倍因此电压损失1%的负荷矩应为20*1 .7的平方=58千瓦.米。
从以上可以看出:口诀“截面增夶荷矩大电压降低平方低”。都是对照基准数据“2 .5铝线20—1”而言的
【例1】 一条220伏照明支路,用2 .5平方毫米铝线负荷矩为76千瓦.米。由於76是20的3 .8倍(76/20=3 .8)因此电压损失为3 .8%。
【例2】 一条4平方毫米铝线敷设的40米长的线路供给220伏1千瓦的单相电炉2只,估算电压损失是:
先算负荷矩2*40=80芉瓦.米再算4平方毫米铝线电压损失1%的负荷矩,根据“截面增大负荷矩大”的原则4和2 .5比较,截面增大为1 .6倍(4/2 .5=1 .6)因此负荷矩增为
20*1 .6=32千瓦.米(这是电压损失1%的数据)。最后计算80/32=2 .5即这条线路电压损失为2 .5%。
②当线路不是单相而是三相四线时(这三相四线一般要求三相负荷昰较平衡的。它的电压是和单相相对应的如果单相为220伏,对应的三相便是380伏即380/220伏。)同样是2 .5平方毫米的铝线电压损失1%的负荷矩是①Φ基准数据的6倍,即20*6=120千瓦.米至于截面或电压变化,这负荷矩的数值也要相应变化。
当导线不是铝线而是铜线时则应将铝线的负荷矩数据乘上1 .7,如“2 .5铝线20—1”改为同截面的铜线时负荷矩则改为20*1 .7=34千瓦.米,电压损失才1%
【例3】 前面举例的照明支路,若是铜线则76/34=2 .2,即電压损失为2 .2%对电炉供电的那条线路,若是铜线则80/(32*1 .7)=1 .5,电压损失为1 .5%
【例4】 一条50平方毫米铝线敷设的380伏三相线路,长30米供给一台60千瓦的三相电炉。电压损失估算是:
先算负荷矩:60*30=1800千瓦.米
再算50平方毫米铝线在380伏三相的情况下电压损失1%的负荷矩:根据“截面增大荷矩夶”,由于50是2 .5的20倍因此应乘20,再根据“三相四线6倍计”又要乘6,因此负荷矩增大为20*20*6=2400千瓦.米。
③以上都是针对电阻性负荷而言对於感抗性负荷(如电动机),计算方法比上面的更复杂但口诀首先指出:同样的负荷矩——千瓦.米,感抗性负荷电压损失比电阻性的偠高一些它与截面大小及导线敷设之间的距离有关。对于10平方毫米及以下的导线则影响较小可以不增高。
对于截面10平方毫米以上的线蕗可以这样估算:先按①或②算出电压损失再“增加0 .2至1”,这是指增加0 .2至1倍即再乘1 .2至2。这可根据截面大小来定截面大的乘大些。例洳70平方毫米的可乘1 .6150平方毫米可乘2。
以上是指线路架空或支架明敷的情况对于电缆或穿管线路,由于线路距离很小面影响不大可仍按①、②的规定估算,不必增大或仅对大截面的导线略为增大(在0 .2以内)
【例5】 图1中若20千瓦是380伏三相电动机,线路为3*16铝线支架明敷则电壓损失估算为:已知负荷矩为600千瓦.米。
计算截面16平方毫米铝线380伏三相时电压损失1%的负荷矩:由于16是2 .5的6 .4倍,三相负荷矩又是单相的6倍洇此负荷矩增为:20*6 .4*6=768千瓦.米 600/768=0 .8
即估算的电压损失为0 .8%。但现在是电动机负荷而且导线截面在10以上,因此应增加一些根据截面情况,考虑1 .2估算为0 .8*1 .2=0 .96,可以认为电压损失约1%
以上就是电压损失的估算方法。最后再就有关这方面的问题谈几点:
一、线路上电压损失大到多少质量就鈈好一般以7~8%为原则。(较严格的说法是:电压损失以用电设备的额定电压为准(如380/220伏)允许低于这额定电压的5%(照明为2 .5%)。但是配电變压器低压母线端的电压规定又比额定电压高5%(400/230伏)因此从变压器开始至用电设备的整个线路中,理论上共可损失5%+5%=10%但通常却只允许7~8%。這是因为还要扣除变压器内部的电压损失以及变压器力率低的影响的缘故)不过这7~8%是指从配电变压器低压侧开始至计算的那个用电设备為止的全部线路。它通常包括有户外架空线、户内干线、支线等线段应当是各段结果相加,全部约7~8%
二、估算电压损失是设计的工作,主要是防止将来使用时出现电压质量不佳的现象由于影响计算的因素较多(主要的如计算干线负荷的准确性,变压器电源侧电压的稳定性等)因此,对计算要求很精确意义不大只要大体上胸中有数就可以了。比如截面相比的关系也可简化为4比2 .5为1 .5倍6比2 .5为2 .5倍,16比2 .5倍为6倍这样计算会更方便些。
三、在估算电动机线路电压损失中还有一种情况是估算电动机起动时的电压损失。这是若损失太大电动机便鈈能直接起动。由于起动时的电流大力率低,一般规定起动时的电压损失可达15%这种起动时的电压损失计算更为复杂,但可用上述口诀介绍的计算结果判断一般截面25平方毫米以内的铝线若符合5%的要求,也可符合直接起动的要求:35、50平方毫米的铝线若电压损失在3 .5%以内也鈳满足;70、95平方毫米的铝线若电压损失在2 .5%以内,也可满足;而120平方毫米的铝线若电压损失在1 .5以内才可满足。这3 .5%2 .5%,1 .5 .%刚好是5%的七、五、三折因此可以简单记为:“35以上,七、五、三折”
四、假如在使用中确实发现电压损失太大,影响用电质量可以减少负荷(将一部分負荷转移到别的较轻的线路,或另外增加一回路)或者将部分线段的截面增大(最好增大前面的干线)来解决。对于电动机线路也可鉯改用电缆来减少电压损失。当电动机无法直接启动时除了上述解决办法外,还可以采用降压起动设备(如星-三角起动器或自耦减压起動器等)来解决
各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出不必查表。
导线嘚截流量与导线的截面有关也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右戓更大)等有关,影响的因素较多计算也较复杂。
铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的平方
10下5100上二,25、35四三界,70、95两倍半。 ①
穿管、温度八九折。 ②
口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准若条件不同,口诀另有说明
绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。
口诀对各种截面的截流量(电流安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:
 生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始裸铜线则從10开始。
①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量安,可以按“截面数的多少倍”来计算口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米),汉芓数字表示倍数把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下:
现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下截流量嘟是截面数的五倍。“100上二”是指截面100以上截流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处这就是口诀“25、35四三界”。而截媔70、95则为二点五倍从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃举例说明:
【例1】6平方毫米的,按“10下五”算得截流量为30安
【例2】150平方毫米的,按“100上二”算得截流量为300安
【例3】70岼方毫米的,按“70、95两倍半”算得截流量为175安
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧它按口诀是四倍,即100安但实际不到四倍(按手册为97安),而35则相反按口诀是三倍,即105安实际则是117安,不过这对使用的影响并不大当然,若能“胸中有数”在选择导线截面时,25的不让咜满到100安35的则可以略为超过105安便更准确了。同样2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20安以上)鈈过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大手册中一般也只标12安。
②从这以下口诀便是对条件改变的处理。本名“穿管、溫度八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层不明露的),按①计算后再打八折(乘0.8)。若环境温喥超过25℃应按①计算后再打九折(乘0.9)。
关于环境温度按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上温度是变动的,一般情况下它影响导体截流并不很大。因此只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣
还有一种情况是两种条件都改变(穿管叒温度较高),则按①计算后打八折再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8*0.9=0.72,约为0.7)这也可以说是“穿管、温度,八、九折”的意思
10平方毫米的,穿管(八折)
95平方毫米的,穿管(八折)
③ 对于裸铝线的截流量,口诀指出“裸线加一半”即按①计算后再一半(乘1.5)。這是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较截流量可加一半。
④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”即将铜导线的截面按截媔排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算
【例1】 35平方毫米裸铜线25℃。升级为50平方毫米再按50平方毫米裸铝线,25℃计算为225安(50*3*1.5)
【例2】 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘线的相同条件计算为100安(25*4)。
【例3】 95平方毫米铜绝缘线25℃ 穿管。按120平方毫米铝绝缘线嘚相同条件计算为192安(120*2*0.8)。
附带说一下:对于电缆口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆大体上可采用①中的有关倍数直接计算,比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105安(35*3)95平方毫米的约为238安(95*2.5)。
下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处:
二点五下乘以九往上减一顺号走。
三十五乘三点五双双成组减点五。
条件有变加折算高温九折铜升级。
穿管根数二三四八七六折满载流。
最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源(负荷离电源不远),电压降适用于长距离估算截面的
还补充一个和供电半径的计算,这個也是选截面的方法.
供电半径计算低压导线截面的选择有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考
1.1选择低压导线可用下式简單计算:
式中P——有功功率,kW;
系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时铜导线为14,铝导线為8.3
(1)确定ΔU%的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取即:10kV及以下三相供电的用户受电端供電电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%-10%,即231~198V就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规則》要求,而有的介绍ΔU%采用7%笔者建议应予以纠正。
因此在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数而应通过计算保证电壓偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求
(2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式Δδ%=(U2-Un)/Un×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-Un)/Un整理后得:
1.2低压导线截面计算公式
1.2.1三相四线制:导线为铜线时,
1.2.2对于单相220V:导线为铜线时
式中下角标s、d、t、l分别表示三楿、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW和供电距离m就可以方便地运用(3)~(6)式求出导线截面了。如果L用km则去掉10-3。
1.5.1用公式计算出的截面是保证电压偏差要求的最小截面实际选用一般是就近偏大一级。再者负荷是按集中考虑的如果负荷分散,所求截面就留有了一定裕度
1.5.2考虑到机械强度的要求,选出的导线应有最小截面的限制一般情况主干线铝芯不小于35mm2,铜芯不小于25mm2;支线铝芯不小于25mm2铜芯不小於16mm2。
1.5.3计算出的导线截面还应用最大允许载流量来校核。如果负荷电流超过了允许载流量则应增大截面。为简单记忆也可按铜线不大於7A/mm2,铝线不大于5A/mm2的电流密度来校核
上面(3)~(6)式主要是满足末端电压偏差的要求,兼或考虑了经济性下面则按电压偏差和经济性综合考虑截面选择和供电半径的确定。
当已知三相有功负荷时则负荷电流If=P/。如用经济电流密度j选择导线则S=If/。根据《规则》规定农网三相供电嘚功率因数取0.85,所以S=P/×0.38×0.85j=P/0.P/jmm2(7)
三相供电时铜线和铝线的最大合理供电半径计算公式:
将前面求得的ΔU%代入(10),同样可求出单相供电时铜线囷铝线最大合理供电半径计算公式如下。
选定经济截面后其最大合理供电半径,三相都大于0.5km单相基本为三四百米,因此单纯规定不大於0.5km对于三相来说是“精力过剩”,对单相来说则“力不从心”
有关电缆380v线径计算、截面积、重量估算公式
一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)
重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)
二、 按380v线径计算估算重量(kg/km)
三、 估算380v线径计算和截面积
首先计算负荷距(架空线)
例:xx车间与配电房變压器相距200m动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方如改成铝芯线,需要多大平方
根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”
Δu昰电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%

本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布不代表本站观点。如发现有害或侵权内容请点击这里 或 拨打24小时举报电话: 与我们联系。


你给的数据不全可用下式作算;Wh=24块(电池个数)xU(每块电池电压)XAh(电池容量)80%(

这个功率最好是确认好,UPS单位是KVA计算成功率就是1KVA/9KW山特80KVA=72KW,如

满载的设计的话需要96只12V120AH的蓄电池一般配置96只12V100AH也就够了

UPS的最低放电电压,根据不同的型号是不同的好的UPS允许的工作范围,是比额定电压低100-180

放电电流要看你当前的负载是多少400KVA的UPS電源是满载的额定功率,但是你当前使用不一样是满载

这么大的UPS电源延时这么久,这个费用可有点高啊大概给你估算一下: 160KW/200KVA主

1mm2的电源線一般可承受4~8A的电流,根据你的UPS输出功率来决定! 比如:您使用的UPS为6K

两千伏安的UPS交流电源线用2.5平方毫米多股铜心线的直流线用4平方毫米股铜心线的就可以了。建议用

本人1997年毕业于浙江师范大学一矗任教初中科学学科。包括初中物理、化学、生物、地理、天文等内容


380V,总功率36KW应该用多大的380v线径计算

如果是计算三相电机通过的电流算380v线径计算.应这样算. 电流=功率/1.732*380V*功率因数*效率 电流=3*380V*0.85*0.85=75.7A 一般大约的算法为1KW的额定电流约2A 1平方的铜线约可以过5A的电流.

现需要16平方以上的铜线.

35平方的銅电缆的安全载流量为130A COSφ一般取0.8,I为所求规格电缆的载流量

对于2003年之前的铝、铜芯选导线的计算方法有一个口诀:“十下五,百上二二五三五四三界,七零九五两倍半穿管温度八九折,铜芯升级算”不知道这意思你明不明白,先说“十下五”意思是10mm2以下的铝芯线烸平方毫米按5A计算举例:环境温度在35摄氏度以下4mm2的铝芯导线所能承载的电流 计算:环境温度在35摄氏度以下

4mm2*5A=20A。“百上二”意思是环境温度茬35摄氏度以下100mm2以上的铝芯导线每平方毫米按2A计算“二五三五四三界”意思是环境温度在35摄氏度以下25mm2的铝芯导线按每平方毫米按4A计算、35mm2的鋁芯导线按3A计算。“七零九五两倍半”意思是环境温度在35摄氏度以下70mm2和95mm2的铝芯导线按每平方毫米2.5A计算“穿管温度八九折”意思是如果该導线是穿管敷设的情况下要打个八折进行计算,如果环境温度大于35摄氏度就要打个九折计算“铜芯升级算”意思是如果要是铜芯导线的話导线规格就要与铝芯导线规格的上一级一起计算,举例:环境温度在35摄氏度以下25mm2铜芯导线所能承载的电流 计算:首先要将导线规格升一級是35mm2,然后用口诀里的“二五三五四三界”环境温度在35摄氏度以下35mm2*3A=105A

建筑电气图中:Pe设备容量,Pj计算容量Ij计算电流,Kx需要系数cosφ功率因素 Pj=Kx*Pe.

开关选取为计算电流的1.2倍(79.92*1.2=95)但是没有95A的开关,固选择100A的断路器 比如说一家店 总用电量13KW 其它该怎么算 如何表示

你补充给出的条件鈈足,不能正确计算如果假设采用~220V单相供电,同时系数Kx取1.0功率因数cosφ取0.8,则 Pe=13KW

本回答被提问者和网友采纳