有没有设备可以防止操作内过电压压、谐振内过电压压引起的被试品损坏?

华意电力是一家专业研发生产的廠家本公司生产的在行业内都广受好评,以打造最具权威的““高压设备供应商而努力

线性谐振内过电压压谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感,变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中的电容元件所组成。线性串联谐振内過电压压谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成因铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数昰非线性的,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件时,会产生铁磁谐振。

线性谐振内过电压压由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Xd~Xq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成回路,当参数配合时,通内过电压感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,造成参数谐振内过电压压

在电力系统中或者说在电力供电电网上,内过电压压现象十分普遍。如果没有防范措施,随时都可能發生,也随时都可以发现引起电网内过电压压的原因很多。主要可分为谐振内过电压压、操作内过电压压和雷电内过电压压;其中谐振内过電压压在正常运行操作中出现的频率较大,其危害性也较大 推导了电路在谐振状态下的谐振频率、品质因数和输入阻抗, 并且基于Multisim仿真软件创建RLC 串联谐振电路 利用其虚拟仪表和仿真分析, 分别用测量及仿真分析的方法验证它的理论根据其结果表明了仿真与理论分析的一致性,

为仿真分析在电子电路设计中的运用提供了一种可行的研究方法串联谐振变压器优点 限制谐振内过电压压的主要措施有:(1)提高开關动作的同期性由于许多谐振内过电压压是在非全相运行条件下引起的,因此提高开关动作的同期性,防止非全相运行,可以有效防止谐振内过電压压的发生。(2)在并联高压电抗器中性点加装小电抗用这个措施可以阻断非全相运行时工频电压传递及串联谐振(3)破坏发电机产生自励磁嘚条件,防止参数谐振内过电压压。

对于我们现在不接地系统来说主要是投入消弧线圈和改变运行参数,一般投入消弧线圈都能消除谐振对于发生基波和高频谐振,只要消谐器可靠动作也能消除谐振,但对于分频谐振具有零序性质一般消谐器无法消除谐振,投切三相對称负荷不起作用对于未装设消弧线圈,:

有运行电容器时切除运行电容器;没有运行电容器时,投入一组电容器;以上措施无法消谐时切除该母线所有电容器,向调度申请切除部分馈线最好是先切长线路。分频谐振的处理:切除该母线所有电容器;谐振仍无法消除时姠调度申请切除该母线上的线路,直至谐振消除;若所有线路全部切除后仍无法消谐向调度申请切除变低开关,将母线停电;恢复母线及线蕗送电