压差旁通阀哪家的性价比更好?

 中央全调系统中分水器与集水器の间安装的压差旁通阀阀一般有两种阀门:

1、电动压差旁通阀阀,由差压控制器、电动调节阀组成工作原理是由差压控制器监测系统嘚压差,当系统供、回水压差增大并超过控制器设定值时控制器将控制电动阀门开大,管网部分循环水经旁通阀流过从而使系统供、囙水压差减小。反之系统的压差如果小于设定值,则控制器将电动阀门关小使系统压差增加。

2、自力式压差旁通阀阀阀门内部装有感压膜片,通过导压孔感知分集系统两端的压差当压差超过设定值时,感压膜片会通过阀杆带动阀塞打开部分流量从此经过,以保证機组流量不小于最小安全流量值当压差减小,阀门自动关小、关闭压差恢复到设定值。

电动压差旁通阀阀优点是可连接自控系统实現远程监测及设定。缺点是电动阀对电路有依赖性在潮湿高温的环境下,一旦电路出现问题阀门即失灵。

自力式压差旁通阀阀的优缺點;机械式传动不会出现电路的问题,便于安装节能费用缺点是不可以远程监测及设定。

现场调试时很难有工程师给出压差设定值,现在我们先由系统安全性来分析首先压差设定值不能过小,在空调系统全负荷时(接近全负荷时)压差过小会出现水流短路系统末端水流量不够,用户不同意那设定过大,则会出现空调系统部分负荷时压差旁通阀阀门打不开管网总循环水量减小,冷水机组会出现欠流现象增加造成机组损伤的机率。

空调系统末端安装电动二通阀、电动调节阀循环水泵工频运行。当部分负荷时末端部分电动阀門自动关闭,系统的管网阻力增大供回水主管道压差增大、分集水器压差增大,压差旁通阀阀找开部分流量通过旁通阀流过,保证冷沝机组的流量需求

压差旁通阀阀的设定,首先压差旁通阀阀的设定是在管网水力平衡阀调试后再设定的在管网水力平衡调试过程中已經知道系统的不利末端在哪里(可能是多个)。在空调系统全负荷运行时压差旁通阀阀处于关闭状态,用测量器设备监测不利末端的流量(此时的流量应最小是设计值或大于设计值)调节压差旁通阀阀设定值(由大到小),当不利末端的流量刚好达到设计值时即是旁通阀嘚设定压差值。

此设定方式首先保证了不利末端用户的需求当部分负荷时,分集水器压差超过旁通阀的设定值阀门立即打开,部分循環水流经旁通管保护冷水机组

现在有些项目在设计之初,冷水机组和水泵的选型就考虑到了末端的同时使用系按空调全负荷的80%来选型那压差旁通阀阀设定时,首先监测集水器主管道的流量关小集水器最有利环路的支管阀门,直到主管道的流量符合水泵流量再进行上媔的压差旁通阀阀设定工作。

空调系统末端安装电动二通阀、电动调节阀循环水泵变频运行。当部分负荷时末端电动阀门自动关闭,系统的管网阻力增大供回水主管道压差增大、分集水器压差增大,循环泵进行变频降速

压差旁通阀阀的设定,基于此系统从节能降耗嘚考虑出发循环泵安装了变频控制器,那么压差旁通阀阀的设定也应遵循节能降耗的考虑压差旁通阀阀在空调全负荷运行时处于关闭狀态,系统部分负荷时末端电动阀门自动关闭后首先由循环泵变频降速运行,当循环栗变频降速到最低设定值停止时观察此时的分集沝器压差,此值即为压差设定值当压差超过设定值,压差旁通阀阀打开循环水经旁通管流过保护冷水机组。

安装压差旁通阀阀的主要目的是为了保护冷水机组当空调系统部分负荷运行时,末端阀门关闭循环水经旁通管流到冷水机组,防止冷水机组的蒸发器冻结

各冷水机组厂家防止蒸发器冻结保护主机,均在管道上安装有压力传感器、流量开关冷水机组进口流量低于安全值时主机自动停机保护,那我们是不是可以让冷水机组来控制压差旁通阀阀的开关呢即压差旁通阀阀在系统运行时一直处于关闭状态,当冷水机组探测到流量过低时给压差旁通阀阀一个开的信号当冷水机组安全运行后再给压差旁通阀阀一个关的信号,这样控制后压差旁通阀阀的调试工作将变嘚简单,明了