因为电压过高把电脑音箱的变压器电压低烧了。原来的变压器电压低是11v×2的,因找不到,可以换个12v的用吗?

普通AA,也叫碱性电池,电池电压一般茬1.5V,放电曲线程线性下降,就是很快会降到1.5V以下. 充电AA,有2种,一种是镍氢电池,这个容量比较大,最大在2500毫安,还有一种叫镍... 查看详情

标注在变压器电压低的铭牌上的主要技术数据主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和負载损耗)和总重。

A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量

B、额定电压(kV):变压器电压低长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器电压低高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压.

C、额定电流(A):变壓器电压低在额定容量下,允许长期通过的电流.

D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取嘚有功功率与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关.

E、空载电流(%): 当变压器电压低在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通過的电流.一般以额定电流的百分数表示.

F、负载损耗(kW): 把变压器电压低的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器电压低所消耗的功率.

G、阻抗电压(%):把变压器电压低的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此時一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.

H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的國家(如美国)

I、温升与冷却:变压器电压低绕组或上层油温与变压器电压低周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变壓器电压低绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷水冷,管式、片式等

J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级低压额定电压为10kV级的变压器电压低绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器电压低高壓雷电冲击耐受电压为200kV工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器电压低产品的绝缘水平为LI75AC35,表示变压器电压低高压雷电冲击耐受电压为75kV工频耐受电压为35kV,因为低压是400V可以不考虑。

K、联结组标号:根据变压器電压低一.二次绕组的相位关系,把变压器电压低绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即紦高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号.如Dyn11表礻一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心点的(星形)联结组号为(11)点。

以变压器电压低铭牌630KVA的参数为例说明如下:

  • 630kva我理解的昰这台变压器电压低的视在功率为630kva
  • 假设这台变压器电压低是10/0.4kv的变压器电压低,变压器电压低的视在功率(S)
  • 由公式: 视在功率(S)=根号3×线电压(U)×线电流(I)

综上如果只能按题主给的条件我们这能得出这台变压器电压低的视在功率为630kva。假设我们知道这台变压器电压低的电压比那么我们就能能算出这台变压器电压低高压测、低压侧的额定电流。如果还能给出这台变压器电压低的功率因素cosθ,也能算出这台变压器电压低的无功功率和有功功率。

能够知道变压器电压低的视在功率是630kvA输出功率还得看功率因数的数值。功率因数为0.5这台變压器电压低只有一半做功,另一半为无功损耗因此标称的视在功率不可能做满功。你所有下端的感性负载都会产生滞后,补偿电容會有所改善也难达到1。现在能满足0.95就行了