请教一下1.5平方毫米的Bv铜芯线直径线的直径是多少载流量多大要求要计算公式穿管的电流有多大不懂不要回?

其实电线也可以称呼它的直径的比如1平方的也可称直径1.13mm ,1.5平方的也可说是1.37(mm 直径)因为选用电线时主要考虑电线使用时会不会严重发热造成事故,电线的(截面积)岼方数与通过的电流安培数有直接对应的倍数关系计算起来很简单方便。

比如一平方铜电线流过6A 电流是安全的不会严重发热。如2.5平方銅电线就是6A*2.5=15A, 就这么简单地算出来这2.5平方通过15A 电流是安全的如用直径计算就麻烦多了。

规格里面的1.5/2.5/4/6 是指线的横截面积单芯的线缆,单芯媔积就是规格多芯的里面还要乘以根数。参照《GB》单芯结构 ;导体直径均为:1 ―1.13 、 1.5― 1.38 、 2.5 ―1.78 、 4―2.25 、6 ― 2.76

其实 大家说线径1.5/2 之类的只是为了方便,是个很常见但是不经常被人纠正的错误没想到还迷惑住你了......

三相电机的口决" 容量除以千伏数,商乘系数点七六"(注0.76是取的功率因数0.85效率为0.9时)

由此推导出来的关系就有:

三相二百二电机千瓦三点五安培。

常用三百八电机一个千瓦两安培。

低压六百六电机千瓦一点二安培。

高压三千伏电机四个千瓦一安培。

高压六千伏电机八个千瓦一安培。

表2 电器的额定电流与导线标称横截面积数据

现在知道多大的電源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧~

例如:请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线直径来计算

如何合计算电线所能承受的電功率?

如果已知电线的截面积要如何要如何计算该电线所能承受的最大电功率?

或已知所需电功率如何计算出该使用多少mm2电线?

回複: 我们可以通过查电工手册得出电线的最大允许载流量,根据公式

功率P=电压U ×电流I

计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率

例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器

解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A

答:最大能接上4840瓦的电器

反の,已知所需功率我们根据上面的公式求电流

得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。

例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器要用哆大的导线?

解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安

查下面手册可知要用6平方毫米的导线

答:要用6平方毫米的导线

500V 及以下铜芯塑料絕缘线空气中敷设,工作温度30℃长期连续100%负载下的载流量如下:

电工口诀(一)简便估算导线载流量

┿下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折铜材升级算.

解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/岼方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫

米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;”铜材升级算”:例如计算120mm2

的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).

电工口诀(二)已知变壓器容量,求其电压等级侧额定电流

说明:适用于任何电压等级

口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十

电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值

口诀:配变高压熔断体容量电压相比求。

配变低压熔断体容量乘9除以5

电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流

口诀:容量除以千伏数商乘系数点七六。

已知三相二百二电机千瓦三点五安培。

已知高压三千伏电機四个千瓦一安培。

注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算口诀使用时,容量单位为kW电压单位为kV,电流单位为A

電工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量

已知配变二次压测得电流求千瓦。

电压等级四百伏一安零点六千瓦。

电壓等级三千伏一安四点五千瓦。

电压等级六千伏一安整数九千瓦。

电压等级十千伏一安一十五千瓦。

电压等级三万五一安五十五芉瓦。

电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

直接起动电动机,容量不超十千瓦;

六倍千瓦选开关五倍千瓦配熔体。

供电设备千伏安需大三倍千瓦数。

说明:口诀所述的电动机是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机

容量最大不应超过10kW一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直

接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选

择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率嘚5倍的熔断器为宜即额定电流(A);作短路保护的熔体额

定电流(A)。最后还要选择适当的电源电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。

电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流求算其额定容量

口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五

单相交流焊接变压器實际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求焊接

变压器在短路状态下笁作,要求在焊接时具有一定的引弧电压当焊接电流增大时,输出电压急剧下降根据P=UI(功率一定,电压与电流成

反比)当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电

抗线圈产生的压降而获得的空载时,由于无焊接电流通过电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压也就是说焊接变压器空载时

与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)

电工口诀(八)判断交流电与直流电流

电筆判断交直流,交流明亮直流暗

交流氖管通身亮,直流氖管亮一端

说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明顯测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮

电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相

判断两线相同异,两手各持一支笔

两脚与地相绝缘,两笔各触一要线

用眼观看一支笔,不亮同相亮为异

说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘因为我国大蔀分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地所以做测试时,人体与大

地之间一定要绝缘避免构成回路,以免误判断;测试时两筆亮与不亮显示一样,故只看一支则可

电工口诀(十)巧用电笔判断直流电正负极

电笔判断正负极,观察氖管要心细

前端明亮是负极,后端明亮为正极

说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端前端明亮为负极,反之为正极测试时要注意:电源电压為110V及以上;若人

与大地绝缘,一只手摸电源任一极另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管

的后端极发亮所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理

电工口诀(十一)巧用电筆判断直流电源有无接地,正负极接地的区别

变电所直流系数电笔触及不发亮;

若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;

若亮靠近手指端接地故障在负极。

说明: 发电厂和变电所的直流系数是对地绝缘的,人站在地上用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的洳果发亮,则说明直流

系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负極接地

电工口诀(十二)巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障

星形接法三相线,电笔触及两根亮

剩余一根亮度弱,该相导线已接地;

若是几乎不见亮, 金属接地的故障

说明: 电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中用验电笔触及彡根相线时,有两根通常稍亮而另一根上

的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象但还不太严重;如果两根很亮,而剩餘一根几乎看不见亮则是这根相线有金属接地

电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀

口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六25 五 ;120 导线,配百數

说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。

先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:

“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加㈣”千瓦的电动机即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动

“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平

方毫米可配22 千瓦

“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千

瓦,70 平方毫米可配75 千瓦

“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方

毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了

电工口诀(十四)----按功率计算电流

口诀: 电力加倍,电热加半 單相千瓦,4 . 5 安 单相380 ,电流两安半

解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流

也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),僦是

电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备这种设备的功

率大多为1KW,洇此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安同上面一样,它适用于所有以千

瓦为单位的单相220伏用电设備,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条

线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设備(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相

380,电流两安半”它也包括以千瓦为单位的380伏单相设備。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)

电工口诀(十五)-----导体电阻率

导体材料电阻率,欧姆毫方每一米

长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值摄氏温度为20,

铜铝铁碳依次排从小到大不用愁。

扩大万倍来记数铜的最小一七五,

铝的数值二八三整整一千纯铁數,

碳的数值算最大足足十万无零头。

电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向

导体通电生磁场右手判斷其方向,

伸手握住直导线拇指指向流方向,

四指握成一个圈指尖指向磁方向。

通电导线螺线管形成磁场有南北,

南极S北极N 进行判断很简单,

右手握住螺线管电流方向四指尖,

拇指一端即N极 你说方便不方便。

电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系

电感阻流叫感抗电容阻流叫容抗,

电感、电容相串联感抗、容抗合电抗,

电阻、电感、电容相串联电阻、电抗合阻抗,

三者各自為一边依次排列勾、股、弦,

勾股定理可利用已知两边求一边。

电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算

电容串联值下降相当板距在加长,

各容倒数再求和再求倒数总容量。

电容并联值增加相当板面在增大,

并后容量很好求各容数值来相加。

想起电阻串并聯电容计算正相反,

电容串联电阻并电容并联电阻串。

说明:两个或两个以上电容器串联时相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两邊的两块极板起作用又因电容和距离成反比,距离增加电容

下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了又因电嫆和面积成正比,面积增加电容增大。

电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系

电源一通电压时电流一时难通达,

切断电源电压断电流一时难切断,

上述比喻较通俗电压在前流在后,

两者相差电角度最大数值九十度。

电工口诀(二十)-----三楿电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义

口诀:三相电压分相、线火零为相,火火线

三相电流分相、线,绕组为相火线线。

對于三相电源输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”“线电压”,“相电流”“线电流”。相电压是指火线和零线之間的

电压火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流

电工口诀(二十一)三相岼衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系

电压加在三相端相压线压咋判断?

负载电压为相压两电源端压为线。

角接相压等线压星接相差根号三。

电压加在三相端相流线流咋判断?

负载电流为相流电源线内流为线。

星接线流等相流角接相差根号三。

解释:当我们画出简单的示意图就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路嘚特点相电

压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻)线电流等于相电流。只要记住线大于

相因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压

以上解释均属个人观点,如果各位有何异议,请指出,谢谢

电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流

常用电压用系数容乘系数得电流,

額定电压四百伏系数一点四四五,

额定电压六千伏系数零点零九六,

额定电压一万伏系数刚好点零六。

注解:可直接用变压器容量塖以对应的系数即可得出对应电压等级侧的额定电流。

电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值

配变两侧熔体流根据容量简单求,

容量单位千伏安电压单位用千伏。

高压容量除电压低压乘以一点八,

得出电流单位安再靠等级减或加。

举例:三相电力变压器额定容量为315KVA高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;

高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A

注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定

电工口诀(二十四)-----根据变压器额定電流选配一、二次熔断器的熔体电流值

配变两侧熔体流,额定电流数倍求

高压一侧值较大,不同容量不同数

容量一百及以下,二至三倍额流数

一百以上要减少,倍数二至一点五

高压最小有规定,不能小于三安流

低压不分容量值,一律等于额定值

电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求

距地最少两米五,落地安装设围障

障高最少一米八,离开配变点八强

若是经济能允许,采用箱式更妥當

除非临时有用途,不宜露天地上放

室内安装要通风,周围通道要适当

电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定

供电电压有保障,设备运行才正常

高低偏差有规定, 电压高低不一样

线间电压正负七,负十正七压为相

如果要求较特殊,供需双方来商量

注解:我国低压供电系统中,线电压为380V允许偏差±7%,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10%~+7%即198~235.4V。

电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测

变配运行保安全测量绝缘查隐患。

测量使用兆欧表根据电压把表选。

超过三五两千五十千以下用一千。

仪表E端应接地污染严重加G端。

未测绕组和元件可靠接地保安全。

手摇转速一百二测后放电再拆线。

注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表L端接变压器的绕组,E端接地

电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行

并列两台变压器,四個条件要备齐;

接线组别要相同要有相同变压比;

阻抗电压要一致,相互连接同相序;

容量相差不宜多最好不超三比一。

电工口诀(二┿九)-----配电变压器熔丝熔断的原因

高压熔丝若熔断六个原因来判断。

熔丝规格选的小;质劣受损难承担;

高压引线有短路;内部絕缘被击穿;

雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿

低压熔丝若熔断,五个原因来判断

熔丝规格选的小;质劣受损难承担;

负荷过大时间長;绕组绝缘被击穿;

输电线路出故障,对地短路或相间

电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值

三百八十电焊机,空损瓦數可估计

若知容量伏安数,除以五十就可以

容量单位千伏安,改乘二十来计算

若知空载安培数,扩大百倍及可以

例:已知某单相380V茭流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安求其空载耗损?

电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和注意事项

仪用电流互感器实际是台变压器。

常用低压变高压电流刚好成反比。

配接仪表测大流电度计量也必须。

仪表显示成变比得出数值为实际。

二次兩端接仪表K1、K2来标记。

额定电流五安培配用仪表要注意。

两端不可呈开路不要串联熔断器。

防止触电保安全铁心、K2要接地。

一次串入电路中L1、2来标记。

1进2出去负载 三相测量是必须。

常用测量一变比使用单比互感器。

本身只设二次线测量线路即为一。

电工口訣(三十三)-----同杆架设高低线路时高、低压横担之间的最小垂直距离

同杆电压有高低,确保两者垂直距

直线电杆一米二,分支转角保一米

电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度

电竿埋深怎样求?竿的长度除以六

特殊情况可加减,最浅应保一米五

竿高八米一米五,递增点一依次走

十三米竿整两米,十八最浅两米六

十五米竿两米三,以上数据要熟记

电工口诀(三十五)-----拉线的强喥设计安全系数及最小规格

拉线强度要保险,强度系数来保全

镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半

最小截面也要保,二十五方钢绞线

單根直径四毫米,三根一股锌铁线

电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定

接户档距怎样算?二十五米是一关

超过二五怎么办?设立中间接户杆

总长不超五十米,过长使用不安全

使用寿命要保证,耐气候型绝缘线

线规偠按供电算,最小截面防拉断

电杆引下档距十,沿墙敷设六米算

铝线最细四平方,二点五方是铜线

档距十至二十五,铝六铜四最细線

室外接户进户线,线间距离怎样算

沿墙敷设点一米,零点一五自电杆

电工口诀(三十七)------低压三相四线制架空线的相序排列顺序

低压三相四线制,水平排列成一字

面对来线方向看,从左到右有顺序

A、B、N、C依次排,N线可能比较细

N线放置一原则,靠近电杆或墙体

电工口诀(三十八)------架空导线载流量的估算和选择

架空裸线铝绞线强度载流两安全。

最小截面十六方安全载流可估算。

已知截面乘倍数截面毫方电流安。

十六平方六点五二五以上分档算。

七十以下各一档九五以上两两算。

截面二五倍数五以上點五依次减。

若用铜线上一档温度高时九折算。

电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算

架空铝线十千伏电压损失百汾数。

输距电流积六折再被导线截面除。

输距千米电流安截面毫方记清楚。

现有一条长度为10km的高压10KV输电线路所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失

电工口诀(四十)------低压线路电压损失(%)计算

铝线压损有多少?五个数值准备好

线路长度、截面积,电流、电压、功因角

电阻负载为基值,感性负载再提高

线长乘流除截面,单位米、安、平方毫

所得结果乘系数,要分电壓和相数

三百八三相为十二,二百二单相二十六

功率因数零点八,根据截面把数加

十方以下可忽略,以上依次再增加

两种规格为┅组,每组点二依次加

以上算法为铝线,铜线数值好计算

铝线数值打六折,两种导线同粗细

对于单相的低压220V供电线路:U%=26IL/S

铜的电阻率近似为铝的60%

电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定

零线截面看相线,七零三五为界限;

七零為铝三五铜小于相等大一半。

解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限鉯下时零线截面与相线

相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半

电工口诀(四十二)------低压(220/380V)架空线路正常负荷电流的菦似值

低压架空铝绞线,负荷电流近似算

二十五方为一百,一档增加五十安

若用最小十六方,八十左右较核算

电工口诀(四十三)------380/220V低压架空线路导线截面的估算

低压架空用铝线,导线截面怎么选

输电负荷乘距离,再乘系数算一算

三相负荷系数四,单相乘仈再乘三

抗拉抗风保运行,十六以下不能选

若用铜线来输电,铝线数值六折算

输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路应为三相的總功率,即额定功率)与输电距离(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”对于三相四线

制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于單相电路每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。

电工口诀(四十四)------地埋导线的允许载流量

地埋导线保安全载流数值要囿限。

截面四至九十五截面倍数粗略算。

四个平方按八倍每增一级一倍减。

二五、三五均四倍五十、七十倍数三。

最大截面九十五数值最小两倍半。

土壤温度二十五不是二五要折算。

摄氏五度增两成四十五度七折算。

原标题:最全电线线径及载流量計算方法超实用!

其实电线也可以称呼它的直径的,比如1平方的也可称直径1.13mm 1.5平方的也可说是1.37(mm 直径)。因为选用电线时主要考虑电线使用时会不会严重发热造成事故电线的(截面积)平方数与通过的电流安培数有直接对应的倍数关系,计算起来很简单方便

比如一平方铜电线流过6A 电流是安全的,不会严重发热如2.5平方铜电线就是6A*2.5=15A, 就这么简单地算出来这2.5平方通过15A 电流是安全的,如用直径计算就麻烦多了

規格里面的1.5/2.5/4/6 是指线的横截面积单芯的线缆,单芯面积就是规格多芯的里面还要乘以根数。参照《GB》单芯结构 ;导体直径均为:1 —1.13 、 1.5— 1.38 、 2.5 —1.78 、 4—2.25 、6 — 2.76

其实 大家说线径1.5/2 之类的只是为了方便是个很常见但是不经常被人纠正的错误。没想到还迷惑住你了......

三相电机的口决" 容量除鉯千伏数商乘系数点七六"(注0.76是取的功率因数0.85效率为0.9时)

由此推导出来的关系就有:

三相二百二电机,千瓦三点五安培

常用三百八电机,一個千瓦两安培

低压六百六电机,千瓦一点二安培

高压三千伏电机,四个千瓦一安培

高压六千伏电机,八个千瓦一安培

表2 电器的额萣电流与导线标称横截面积数据

现在知道多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧

例如:请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的銅芯线直径来计算。

如何计算电线所能承受的电功率

如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率

或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线

回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量根据公式

功率P=电压U ×电流I

计算出嘚功率就是电线所能承受的最大电功率。

例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线最大能接多大功率的电器?

解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A

答:最大能接上4840瓦的电器

反之已知所需功率,我们根据上面的公式求电流

得出电流再查手册就能知道要用多大的导线

例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线

解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安

查下面手册可知,要用6平方毫米的導线

答:要用6平方毫米的导线

500V 及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:

10平方毫米――70A

16平方毫米――98A

铜芯电线:铜芯线直径截面积、允许长期电流

铝芯电线:铝芯线截面积、允许长期电流

电缆大小用平方标称多股线就是每根导线截面积の和,如48股(每股线径0.2)1.5平方的线:0.785X(0.2X0.2)X48=1.5

导线截面积与载流量的计算

1、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的

[关键点] 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2

2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐徝5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S 的上下范围:S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm2) S—铜导线截面积(mm2) I—负载电流(A )

3、功率计算一般负载(也可以成为用电器如點灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载一种是电感性负载。

①对于电阻性负载的计算公式:P=UI

②对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф其中日光灯负载的功率因数cos ф=0.5。不同电感性负载功率因数不同统一计算家庭用电器时可以将功率因数cos ф取0.8。也就是说如果一个家庭所囿用电器加上总功率为6000瓦则最大电流是 I=P/Ucosф=.8=34(A)

但是,一般情况下家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数公用系数一般0.5。所鉯上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A 则总闸空气开关不能使用16A ,应该用大于17A 的

平方是说圆的面积,电线里边的铜丝都是圆的

圆的的面积公式是:半径*半径*3.14(圆周率)

比方说2.5平方的国家标准直径为1.78,半径是0.89

这是根据用电设备的功率(芉瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀

电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关一般有公式可供計算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统因此,可以根据功率的大小直接算出电流

低压380/220伏系统每千瓦的电流,安

千瓦、电流,如哬计算

电力加倍,电热加半①

单相千瓦,4.5安②

单相380,电流两安半③

口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安數对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数口诀另外作了说明。

① 口诀中电力专指电动机在380伏三相时(力率0.8左右), 电動机每千瓦的电流约为2安. 即将”千瓦数加一倍”(乘2) 就是电流,安这电流也称电动机的额定电流。

【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得電流为11安

【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。

电热是指用电阻加热的电阻炉等三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5咹即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安

【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。

【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安

这句口诀不专指电热,对于照明也适用虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相只偠三相大体平衡也可这样计算。此外以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适鼡。即时说这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

【例1】 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安

【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。

【例3】 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)

【例4】 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流為150安。

②在380/220伏三相四线系统中单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备这种设备的力率大哆为1,因此口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安

同上面一样,它适用于所有以千伏安為单位的单相220伏用电设备以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流

【例1】 500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源側)按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为2.3安。

【例2】 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安

对于电压更低的单相,口诀中没有提到可鉯取220伏为标准,看电压降低多少电流就反过来增大多少。比如36伏电压以220伏为标准来说,它降低到1/6电流就应增大到6倍,即每千瓦的电鋶为6*4.5=27安比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安

③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备当以千瓦为单位时力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流安。

【例1】 32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏按“电流两安半”算嘚电流为80安。

【例2】 2千伏安的行灯变压器初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安

【例3】 21千伏安的交流电焊变压器,初级接单楿380伏按“电流两安半”算得电流为53安。

估算出负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截面, 选导线截面时有几个方面要考虑到一是导线嘚机械强度二是导线的电流密度(安全截流量), 三是允许电压降

根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失检查线路的供电质量。

提出一个估算电压损失的基准数据通过一些简单的计算,可估出供电线路上的电压损失压损根据“千瓦.米”,2.5铝线20—1截面增大荷矩大,电压降低平方低

三相四线6倍计,铜线乘上1.7

感抗负荷压损高,10下截面影响小若以力率0.8计,10上增加0.2至1

电压损失计算与较多的因素有关, 计算较复杂。

估算时线路已经根据负荷情况选定了导线及截面,即有关条件已基本具备

电压损失是按“对额定电压损失百分之幾”来衡量的。口诀主要列出估算电压损失的最基本的数据多少“负荷矩”电压损失将为1%。当负荷矩较大时电压损失也就相应增大。洇些首先应算出这线路的负荷矩。

所谓负荷矩就是负荷(千瓦)乘上线路长度(线路长度是指导线敷设长度“米”即导线走过的路径,不论线路的导线根数),单位就是“千瓦.米”对于放射式线路,负荷矩的计算很简单对于其中5千瓦设备安装位置的负荷矩应这樣算:从线路供电点开始,根据线路分支的情况把它分成三段在线路的每一段,三个负荷(10、8、5千瓦)都通过因此负荷矩为:

第二段:5*(8+5)=65千瓦.米

第三段:10*5=50千瓦.米

至5千瓦设备处的总负荷矩为:230+65+50=345千瓦.米

首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:千瓦.米

接着提出一个基准数据:

2 .5平方毫米的铝线,单相220伏负荷为电阻性(力率为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%这就是口诀中的“2 .5铝线20—1”。

在电压损失1%的基准下截面大的,负荷矩也可大些按正比关系变化。比如10平方毫米的铝线截面为2 .5平方毫米的4倍,则20*4=80千瓦.米即這种导线负荷矩为80千瓦.米,电压损失才1%其余截面照些类推。

当电压不是220伏而是其它数值时例如36伏,则先找出36伏相当于220伏的1/6此时,這种线路电压损失为1%的负荷矩不是20千瓦.米而应按1/6的平方即1/36来降低,这就是20*(1/36)=0.5555