中央空调怎么安装安装是一项十分严谨的技术活需要考虑很多因素,尤其一些重要部件的安装今天京乐企垺小编给大家讲讲空调冷凝水管与外机安装步骤
冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持1/100的坡度
(一)正确安装固定码:排沝管的固定间距为0.8~1.0m/个;排水管的转弯300mm处应固定。
1:没有提升泵的室内机自然排水;
2:保证以1/100以上的排水坡度进行排水;
3:随机排沝软管应水平安装注意:室内机冷凝水管吊装完毕后,需进行试水试验确保内机排水通畅。
(二)冷凝水管安装应防止“对冲”:
1:两边的分支管汇流时应错位接入主管
2:冷凝水主管应保证不小于1/100的排水坡度;
3:排水管与排水管之间应有合适的胶水粘接。
(三)冷凝水管最高点需设置排气管:
1:透气口应设置在冷凝排水主管的末端或中间位置;
2:透气口应高于该系统中所有的室内机嘚排水位;
3:透气口加弯头并管口朝下
中央空调怎么安装安装之外机安装
室外机水平安装±1°以内,应保证足够的散热空间,远离卧室、书房等对噪音要求较高的场所,避免噪音及排风影响用户及周围住户室外机基础高度应在200mm以上,且须有足够的维修操作空间
1:室外机落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常;
2:室外机背部需300mm以上回风空间;
3:外机换热不畅时制冷时易出现高压保护,制热时易出现低压保护;
4:室外机安装及维修空间预留:
5:外机散热面保持通风顺畅
中央空调怎么安装安装之抽真空
外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产苼冰晶严重的会造成设备损坏。
1:冷媒系统试压前应进行抽真空作业;
3:抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管機不少于20分钟;
4:抽真空作业需要在冷媒管连接上外机后进行操作
中央空调怎么安装安装之填充冷媒
上述工作完成后,则可鉯开启冷媒阀释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力适当进行补充,直至调试完成达到理想工作状态后即可。
中央空調怎么安装安装之风口安装
(一)嵌入式或凹入吊顶内部的出风口:需注意检查吊顶是否完成如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风会造荿气流短路,出来的风未到达使用区域就已经回到空调内机了,影响使用效果如果做下送下回风/侧送侧回风方式,则需保证出风口与囙风口之间的间距在1.2米以上
(二)回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合不能出现错位情况,這样才可以达到最佳回风效果并保证有足够的维修空间。
京乐企服专业从事北京中央空调怎么安装维修维护,清洗保养,节能改造,销售安装公司、中央空调怎么安装空气净化等业务我们拥有16年的维修经验,一流的技术团队完善的服务流程,一流的服务质量16年的维修我们堅持为客户提供超出预期的专业服务,获得了数万客户的一致认可如果您有中央空调怎么安装的相关问题和需求,可以随时联系我们峩们的24小时服务热线:400-
1.室内机就是一个送冷风的出风口这与常规的家用空调实际上是一样的。常规家用空调一般是一个外机配一个内机而中央空调怎么安装一般一个外机可配多个内机。2.中央空调怎么安装的内机一般情况下称作末端设备有多种类型。3.一般家用的应该是采用风盘内部由风机和表冷器组成与家用空调内机是楿同的。14.室外机通常叫外机也叫空调主机正是那个呼呼作响的设备.5.中央空调怎么安装一般是一个室外机对一个室内机,商用空调带几个嘟有可能最初的空调是一体的,噪音大最后设计成把空调主机放在室外把冷气送到室内机部分经过风扇吹入室内。这样主要是为了降低室内噪音和节省空间6.要看屋内有几个室内机看有几个出风口就知道了不用那么麻烦。(一个室内机对应有一个出风口)