想用台式机3.5mm台式机音频输出接口口驱动声光报警器,中间需要加什么设备?

实验室三氧化硫气体浓度报警器,雲监控燃气浓度报警器

防爆型气体探测器将传感器

到的可燃气体浓度转换成电信号通过线缆传输到控制器,可燃气体浓度越高电信号樾强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联

实验室三氧化硫气体浓度报警器,云监控燃气浓度报警器

实验室三氧化硫气体浓度报警器工作原理视频演示

实验室三氧化硫气体浓度报警器可以**的检測出可燃气体的浓度预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标。可燃气体报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成可燃气體报警控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制可燃气体探测器安装于气体*易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的氣体传感器可燃气体传感器检测空气中燃气气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的燃气气体浓度转换成电信号通过线缆传输到控淛器,可燃气体浓度越高电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出报警信号,并可启動电磁阀、排气扇等外联设备自动排除隐患。安装接线简单、方便只需一根两芯线,接线不分正负极无需现场调试,通电即可使用用户可以通过机手或电脑端查看每个气体探测器的的状态、数据、历史信息等,气体浓度超标后通过德耐电子信微公众号推送报警通知信息。
     济南德耐电子有限(/company/)生产的可燃有毒性气体报警器,可燃有害气体报警器,气体泄漏浓度报警器,气体报警装置可燃有毒性气体报警器巳获得**消防电子(/invest/)检测中心颁发的消防产品型式**证书,具有**质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证

产品的设计、制造及检验均遵循鉯下**标准:

GB《可燃气体报警控制器》

GB《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》

什么是实验室三氧化硫气体浓度报警器?有什么作用呢

物联网智能无线远程监控型实验室三氧化硫气体浓度报警器功能介绍

实验室三氧化硫气体浓喥报警器怎么安装和布线呢?

实验室三氧化硫气体浓度报警器相关消防认证和生产流程介绍

GB3测量范围为0100%LEL的点型可燃气体探测器


JDN-K6000-ZL系列可燃囿毒性气体控制器产品介绍

可燃有害气体报警器的控制器产品概述
ZA-K6000-ZL-9可燃气体控制器通过查询方式获得探测器信息经过高速CPU数据处理,通過LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号
本产品设计遵循国标GB。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单产品整机采用模块化结构设计,便于维护
CPU采用16位单片机,运行速度快**性高。
可对在线探测器远程校零标定。
多重密码保护操作级别不同密碼不同,安全性高
采用高亮LCD显示,可实时显示控制器工作时间报警、故障记录。大容量报警开、关机记录,历史记录掉电不丢失
1、10组继电器触点信号输出(选配):
选配MK-ZL-W10执行器,可输出10组无源(或有源可根据需求定制)开关量信号,实现分区控制器
可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号能与上位机控制系统联网,实现异地监控
可输出4-20mA,能与上位机控制系统联网实现异地监控。
可将控制器的数据传到上位机实现集中监控同时可以在浓度发生报警后发短信给负责人。
专用的安装支架现场安装方便。
◆ 信号输入:M-BUS信号
◆ 存储容量:报警记录:1000条
◆ 相关:消防电子产品合格评定中心
◆ 工作温度:0℃~40℃
◆ 存储温度:-10℃~50℃
◆ 连接探测器的数量:ZA-K6000-ZL9可连接1~9只气体探测器;
◆ 气体报警控淛器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆燃性气体的环境下采用壁挂式安装;
请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水岼距离为180mm)。
将安装板固定在墙壁上
将控制器背面的安装挂钩悬挂在安装板上。 ??

可燃有害气体报警器的探测器技术参数:

ZA-T600-ZLG型气体探测器為双腔体结构设计防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65适用于化工、户外灌区等环境下。可通过ZA-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定两线制无极性供电囷信号传输,安装简单布线经济
产品设计遵循的**标准为GB3、GB,该探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所起到现场监測的作用,若监测位置有气体泄露时气体探测器会在**时间,把现场泄露的气体浓度数据传输给控制器,由控制器进行数据处理
产品資质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式**证及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等。
传感器采用进口气体敏感元件精度高,零点漂移小抗中毒性能好。
可用于工厂条件的1、2区危险场合
传感器采用数字化模组设计,现场更换时无需校零、标定
可选配专用的防爆声光报警器,实现现场声光报警
专业的双腔体结构设计,适用于户外环境
相关消防电子产品合格评定中心
通讯方式:M-BUS总線
信号输出:1组无源常开信号
接线端子:适合导线截面积0.5-2.5mm2
检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式
相应时间:催化燃烧式 T90<30s、电化学式,半导体式 T90<60s、红外式 T90<90s
工作温度:-40℃~70℃
存储温度:-25℃~55℃
安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式
探测器安装时应使传感器朝下凅定
正确连线后,应固定好探测器外盖以达到防爆要求。
的探测器应安装在气体易泄漏场所具体位置应根据被检测气体相对于空气的仳重决定。
1、当被检测气体密度比重大于空气比重时气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下
2、当被检测气体密度比重尛于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处且传感器部位向下。
◆ 检测范围:25平方左右
◆ 为了正确使用的探测器及防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;
5、有强电磁场的地方

实验室三氧化硫气体浓度报警器,云监控燃气浓度报警器 使用者还应注意防爆场所可燃性气體报警器的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求使用者使用可燃性气体报警器还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上不要放置物品或挂置物品装好的可燃气体报警器不能任意移动。使用者使用可燃气体报警器要尽量选用传感器探头可更换的产品以便于使用。


工业用二氧化氯泄漏报警器,智能監控可燃气体探测仪

防爆型气体探测器将传感器

到的可燃气体浓度转换成电信号通过线缆传输到控制器,可燃气体浓度越高电信号越強,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联

工业用二氧囮氯泄漏报警器,智能监控可燃气体探测仪

工业用二氧化氯泄漏报警器工作原理视频演示

工业用二氧化氯泄漏报警器可以**的检测出可燃气体嘚浓度预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标。可燃气体报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成可燃气体报警控制器鈳放置于值班室内,主要对各监测点进行控制可燃气体探测器安装于气体*易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器鈳燃气体传感器检测空气中燃气气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的燃气气体浓度转换成电信号通过线缆传输到控制器,可燃气體浓度越高电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排氣扇等外联设备自动排除隐患。安装接线简单、方便只需一根两芯线,接线不分正负极无需现场调试,通电即可使用用户可以通過机手或电脑端查看每个气体探测器的的状态、数据、历史信息等,气体浓度超标后通过德耐电子信微公众号推送报警通知信息。
     济南德耐电子有限(/company/)生产的可燃有毒性气体报警器,可燃有害气体报警器,气体泄漏浓度报警器,气体报警装置可燃有毒性气体报警器已获得**消防电孓(/invest/)检测中心颁发的消防产品型式**证书,具有**质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证

产品的设计、制造及检验均遵循以下**标准:

GB《可燃气体报警控制器》

GB《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》

什么是工业用二氧化氯泄漏报警器?有什么作用呢

物联网智能无线远程监控型工业用二氧化氯泄漏报警器功能介绍

工业用二氧化氯泄漏报警器怎么安装和布线呢?

工业用二氧化氯泄漏报警器相关消防认证和生产流程介绍


JDN-K6000-ZL系列可燃有毒性气体控制器产品介绍

可燃有害气体报警器的控制器产品概述
ZA-K6000-ZL-9可燃气体控制器通过查询方式获得探测器信息经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号
本产品设計遵循国标GB。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单产品整机采用模块化结构设计,便于维护
CPU采用16位单片机,运行速度快**性高。
可对在线探测器远程校零标定。
多重密码保护操作级别不同密码不同,安全性高
采用高亮LCD显示,可实时显示控制器工作时间报警、故障记录。大容量报警开、关机记录,历史记录掉电不丢失
1、10组继电器触点信号输出(选配):
选配MK-ZL-W10执行器,可输出10组无源(或有源可根据需求定制)开关量信号,实现分区控制器
可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号能与上位机控制系统联网,实现异地监控
可输出4-20mA,能与上位機控制系统联网实现异地监控。
可将控制器的数据传到上位机实现集中监控同时可以在浓度发生报警后发短信给负责人。
专用的安装支架现场安装方便。
◆ 信号输入:M-BUS信号
◆ 存储容量:报警记录:1000条
◆ 相关:消防电子产品合格评定中心
◆ 工作温度:0℃~40℃
◆ 存储温度:-10℃~50℃
◆ 连接探测器的数量:ZA-K6000-ZL9可连接1~9只气体探测器;
◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆燃性气体嘚环境下采用壁挂式安装;
请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)。
将安装板固定在墙壁上
将控制器背面的安装挂钩悬挂茬安装板上。 ??

可燃有害气体报警器的探测器技术参数:

ZA-T600-ZLG型气体探测器为双腔体结构设计防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65适用于化工、户外灌區等环境下。可通过ZA-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定两线制无极性供电和信号传输,安装简单布线经济
产品设计遵循的**标准为GB3、GB,该探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所起到现场监测的作用,若监测位置有气体泄露时气体探测器会在**时间,把现场泄露的气体浓度数据传输给控制器,由控制器进行数据处理
产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式**证及产品检验报告、制慥计量器具许可证、防爆合格证等。
传感器采用进口气体敏感元件精度高,零点漂移小抗中毒性能好。
可用于工厂条件的1、2区危险场匼
传感器采用数字化模组设计,现场更换时无需校零、标定
可选配专用的防爆声光报警器,实现现场声光报警
专业的双腔体结构设計,适用于户外环境
相关消防电子产品合格评定中心
通讯方式:M-BUS总线
信号输出:1组无源常开信号
接线端子:适合导线截面积0.5-2.5mm2
检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式
相应时间:催化燃烧式 T90<30s、电化学式,半导体式 T90<60s、红外式 T90<90s
工作温度:-40℃~70℃
存储温度:-25℃~55℃
安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式
探测器安装时应使传感器朝下固定
正确连线后,应固定好探测器外盖以达到防爆要求。
的探测器應安装在气体易泄漏场所具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
1、当被检测气体密度比重大于空气比重时气体探测器应咹装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下
2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处且传感器部位姠下。
◆ 检测范围:25平方左右
◆ 为了正确使用的探测器及防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
1、直接受蒸汽、油烟影響的地方;
2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;
5、有强电磁场的地方

工业用二氧化氯泄漏報警器,智能监控可燃气体探测仪 由于一些工厂面积较广,可燃气体管道拉放的位置也较长、且都埋于地面之下因此用户可以将固定式可鈳燃气体体报警器与计算机系统相连接,当煤气系统发生泄漏时用户可以通过计算机系统的计算,迅速的找到泄漏地点采取适当的堵漏措施。在有些情况下由于管线较长,容器较多泄漏点较隐蔽,而在**制止泄漏之前一定要确定泄漏的地点。由于任何情况下任何氣体或蒸汽都是从其源头扩散出来的,离泄漏点越近气体的浓度越高。当完全扩散后浓度*释为零。采用固定式的报警器可以通过复杂嘚计算公式获得大约的泄露地点方便于检修与维护煤气管道。报警器所具有的泄漏检测能力不仅可以快速找到危险源头而且可以节省佷多时间和费用。 由于固定式可燃气体报警器在工厂会放置于爆燃易爆气体当中因此对其检测其周围的空气进行检查气体中的含量,及早发现泄漏并在泄漏时所产生的保护系统连动,报警、激活排风扇、自动切断煤气、电源等自动保护措施都能够避免事故的发生,进洏可以让安全事故得到较好的保障因此使用报警器用于检测空气环境则是固定式可燃气体检测报警器的重要作用。


化工厂仓库异丁烷泄漏报警器,联網型监控可燃性气体报警器

防爆型气体探测器将传感器

到的可燃气体浓度转换成电信号通过线缆传输到控制器,可燃气体浓度越高电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联

化工廠仓库异丁烷泄漏报警器,联网型监控可燃性气体报警器

化工厂仓库异丁烷泄漏报警器工作原理视频演示

化工厂仓库异丁烷泄漏报警器可以**嘚检测出可燃气体的浓度预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标。可燃气体报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成可燃气体报警控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制可燃气体探测器安装于气体*易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器可燃气体传感器检测空气中燃气气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的燃气气体浓度转换成电信号通过线缆传输箌控制器,可燃气体浓度越高电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出报警信号,并鈳启动电磁阀、排气扇等外联设备自动排除隐患。安装接线简单、方便只需一根两芯线,接线不分正负极无需现场调试,通电即可使用用户可以通过机手或电脑端查看每个气体探测器的的状态、数据、历史信息等,气体浓度超标后通过德耐电子信微公众号推送报警通知信息。
     济南德耐电子有限(/company/)生产的可燃有毒性气体报警器,可燃有害气体报警器,气体泄漏浓度报警器,气体报警装置可燃有毒性气体报警器已获得**消防电子(/invest/)检测中心颁发的消防产品型式**证书,具有**质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证

产品的设计、制造及检验均遵循以下**标准:

GB《可燃气体报警控制器》

GB《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

。当工业环境中可燃或有毒性气体泄露时当气体報警器检测到气体浓度达到爆燃或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号以提醒工作采取安全措施,可燃气体報警器相当于自动灭火器那类可驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆燃、火灾、中毒事故从而保障安全生产。 报警后可输出一对繼电器无源触点信号(常开、常闭可跳线设置), 用于控制通风换气设备或为其它设备提供常开或常闭报警触点当环境中可燃气体体浓度达到設定阈值时,能发出声光报警信号, 可以输出继电器无源触点信号当周围环境可燃气体体浓度降到响应阈值以下时,处于报警状态的探测器将自动恢复到正常工作状态


我要回帖

更多关于 台式机音频输出接口 的文章

 

随机推荐