这种情况下不一定凿掉重做。需要和甲方去协调让甲方出方案。这种情况下甲方会让施工总承包单位回来维修,但是维修分很多种一般不负责任的施工单位都会灌缝处理。要求甲方出第三方鉴定报告鉴定报告出来后,该对梁进行加固加固反正不能就这么了了。承重主梁的问题不容忽视
你对這个回答的评价是?
还能怎么办凿了重新浇。
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
加吊筋了吗绑钢筋的时候有按圖纸要求加吊筋没?主次梁交接位置设计一般都会给吊筋的就算原位标注没写的话,在图纸说明里也会注明
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
目前遇到一情况:一框架结构主梁佽梁,十层,在主梁(主次梁交接部位)普遍出现2-4道竖向贯通裂缝裂缝宽度不大, 基本上在主次梁交接处都存在这种裂缝,主梁跨度约为8米,请问各位这属于什么裂缝,是不是应力集中或集中荷载较大引起的,对结构影响多大,应怎么处理?
,十层,在主梁(主次梁交接部位)普遍出现2-4道竖向贯通裂缝,裂缝宽度不大, 基本上在主次梁交接处都存在这种裂缝,主梁跨度约为8米,请问各位这属于什么裂缝,是不是应力集中或集中荷载较大引起的,对
影响多大,应怎么处理?