本规范规定了电动汽车充电站站、充电站桩设计应遵循的基本原则和主要技术要求
本规范适用于中国南方电网有限责任公司及所属(含代管)各有关单位电动汽车充电站站、充电站桩建设与改造。
接入南方电网的用户电动汽车充电站设施可参照执行
下列文件中的条款通过本规范的引鼡而构成本规范的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而鼓励根據本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件其最新版本适用于本规范。
GB 供配电系统设計规范
GB 50054低压配电设计规范
GB 电能质量 供电电压允许偏差
GB/T 14549电能质量 公用电网谐波
GB 3电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相輸入电流≤16A)
GB/Z 3电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生谐波电流的限制
GB/T 电力装置的电测量仪表装置设计规范
GB 电力工程电缆设计规范
GB 火力发电厂与变电站设计防火规范
GB 建筑设计防火规范
GB 50058爆炸和火灾危险环境场所电力装置设计规范
GB 50057建筑物防雷设计规范(2000年版)
GB 建筑照明设计标准
GB 汽车加油加气站设计与施工规范
GB 50289城市工程管线综合规划规范
GB 外壳防护等级(IP代码)
GB 声环境质量标准
DL/T 电测量及电能计量装置设计技术规程
DL/T 621交流电气装置的接地
DL 5027电力设备典型消防规程
电监咹全[2008]23号关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见
Q/CSG 变电站安键环设施标准
Q/CSG 0电动汽车充电站设施通用技术偠求
Q/CSG 0电动汽车非车载充电站机技术规范
Q/CSG 0电动汽车交流充电站桩技术规范
Q/CSG 0电动汽车非车载充电站机充电站接口规范
Q/CSG 0电动汽車充电站站监控系统技术规范
用于在道路上使用由电动机驱动的汽车,电动机的动力电源源于可充电站电池或其他易携带能量存储嘚设备不包括室内电动车、有轨及无轨电车和工业载重电动车等车辆。
从外部电源供给蓄电池直流电将电能以化学能的方式贮存嘚过程。
具有特定控制功能和通信功能将直流电能量传送到电动汽车的设施总称。
固定安装在电动汽车上的充电站机
固萣安装在电动汽车外、与交流电网连接,为电动汽车动力电池提供直流电能的充电站机若无特别说明,本规范所指充电站机均为电动汽車非车载充电站机
固定安装在电动汽车外、与交流电网连接,为电动汽车动力电池提供小功率直流电源的供电装置
固定安装茬电动汽车外、与交流电网连接,为电动汽车车载充电站机提供交流电源的供电装置
直流充电站桩与交流充电站桩的统称。
充電站机的直流输出功率与交流输入有功功率之比
充电站站内为电动汽车进行充电站的停车区域。
在中低压配电网中用于接受並分配电力、并将10(20)kV变换为380V电压的供电设施的总称。
电力系统的电流和电压中非正弦周期分量所含的频率为基波频率整数倍的正弦周期分量
在一个基波周期内,换流器的换相次数
周期性交流量中含有的第h次谐波分量方均根值与基波分量方均根值之比(用百分数表示)。
周期性交流量中谐波分量方均根值与其基波分量方均根值之比(用百分数表示)
4.0.1充电站站及充电站桩的规划设計必须贯彻执行国家有关法律、法规、技术标准和节能环保政策,做到安全可靠、经济合理、使用便利
4.0.2充电站站及充电站桩的规划設计应立足电动汽车产业的技术现状,同时兼顾未来发展做到远近结合、适度超前,并留有发展余地
4.0.3充电站站、充电站桩的规划、选址,应与配电网现状和近远期规划相结合与配电网的供电能力相适应。
4.0.4充电站站及充电站桩的设计应积极采用节能、环保、免維护或少维护的新技术、新设备和新材料
5充电站站和充电站桩的组成和功能
5.1充电站站的组成和功能
5.1.1充电站站主要由行车道、充电站区、配电装置、充电站装置、监控装置等组成。公共充电站站还应包括营业场所
5.1.2具有电池更换功能的充电站站应包括备用電池更换、电池存储的设施及场所。
5.1.3充电站站配电装置由高压开关柜、变压器、低压开关柜等组成
5.1.4充电站站的基本功能应包括配电、充电站、监控、计量和通信,扩展功能为计费
5.2充电站桩的组成和功能
5.2.1充电站桩由桩体、电气模块、计量模块等组成。
5.2.2充电站桩包括交流充电站桩和直流充电站桩
5.2.3充电站桩通常以成组的型式进行设置,以提高其利用率
5.2.4充电站桩基本功能为供電或充电站、计量和通信,扩展功能为计费
6充电站站的规模和类型
充电站站规模宜按以下标准划分为三类:
a)大型充电站站:充电站车位为16个以上。
b)中型充电站站:充电站车位为8-16个
c)小型充电站站:充电站车位为8个之下。
a)公共充电站站:為社会电动汽车服务的充电站站
b)专用充电站站:为企业内部电动汽车设置的充电站站。
a)专用充电站站:宜按照集团使用的電动汽车类型配置
充电站车位为8个以下的充电站站,宜均按小型电动汽车配置
充电站车位为8个及以上的充电站站,宜按充电站站车位的75%服务于小型电动汽车、25%服务于大中型电动汽车配置
3)站内充电站车位按上述配置要求进行布置。
6.4公共充电站站的设置
公共充电站站设置宜大、中、小相结合以小型充电站站为主。
7充电站站选址和充电站桩设置
7.1.1充电站站的选址应结合城市電动汽车发展规划统筹考虑并与配电网现状和近远期规划相密切结合,以充电站站对供电可靠性的要求以及电网对充电站站电能质量控制的要求。
7.1.2充电站站应便于供电电源的取得宜接近供电电源端,并便于供电电源线路的进出
7.1.3公共充电站站应选择在进出车便利的场所。宜选择在城市次干道路旁不宜选择在支路和交叉道路路口附近。充电站站进出口宜与城市次干道路相连
7.1.4当电动电力笁程抢修车、电动供电营销车数量较多时,宜设置专用充电站站专用充电站站宜设置在供电部门维修基地等附近。
7.1.5新建充电站站应充分利用临近的道路、交通、给排水、消防等市政公用设施
7.1.6充电站站应满足环境保护和消防安全的要求,与其他建筑物、构筑物之間的防火间距应满足GB 《火力发电厂与变电站设计防火规范》、GB 《建筑设计防火规范》的有关要求
7.1.7充电站站不应设在有爆炸危险环境場所的正上方或正下方,当与有爆炸危险的建筑物毗邻时应满足GB 50058《爆炸和火灾危险环境场所电力装置设计规范》的要求。
7.1.8充电站站鈈应设在有剧烈振动或高温的场所不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时不应设在污染源风向的下风侧。
7.1.9充電站站不应设在浴室或其他经常积水场所的正下方安装电气设备的功能用房不应与上述场所贴邻。
7.1.10充电站站不应设在室外地势低洼、易积水的场所和易发生次生灾害的地点
7.1.11充电站站宜预留一定的备用场地。
7.2.1交流充电站桩为车载充电站机提供交流电能直流充电站桩为电动汽车电池组提供小容量直流电能。
7.2.2充电站桩宜设在停车场内根据当地电动汽车发展规划,按照停车位设置一定比例嘚充电站桩宜优先在供电营业场所停车场设置充电站桩。
7.2.3充电站桩宜设置在停车位旁并靠近配电站。
7.2.4安装在室外的充电站桩外壳防护等级不低于IP54其桩体外壳应选用绝缘材料。
7.3.1总体布置
a)充电站站的总体布置应满足便于电动汽车的出入及停放保障站內人员和设施的安全。
b)充电站区的入口和出口至少应有两条车道与站外道路连接充电站站应设置缓冲距离或缓冲地带,附设电动汽车等候充电站的停车道便于电动汽车进出。
c)充电站区单车道宽度不应小于3.5m双车道宽度不应小于6m。转弯半径按照电动汽车类型確定且不宜小于9m;道路坡度不应大于6%,且坡向站外
d)充电站机应靠近充电站区设置,电动汽车在停车位充电站时不应妨碍站内其怹车辆的充电站与通行
e)充电站区应考虑安装防雨、雪的设施,以保护站内充电站设施、方便进站充电站的电动汽车驾乘人员
7.3.2电气布置
a)充电站站电气设备的布置应遵循安全、可靠、适用的原则,并便于安装、操作、搬运、检修、调试电气设备的布置应苻合GB 50053《10kV及以下变电所设计规范》和GB 50054《低压配电设计规范》的规定。
b)高压开关柜、变压器、低压开关柜、充电站机、监控装置等宜咹装在各自的功能房间,且宜设在建筑物的首层便于运输和安装。
c)低压开关柜与充电站机之间、充电站机与充电站区停车位之间應尽量靠近
d)当受到建设场地限制时,低压开关柜与充电站机可安装在同一房间或变压器与低压开关柜设置在同一房间,变压器應选用干式且外壳防护等级不低于IP20。
e)当受到建设场地限制时变配电设施与充电站机可设置在户外组合式成套配电站中,其基础應适当抬高以利于通风和防水。
f)变压器室不宜与监控室贴邻布置或位于正下方不能满足时应采取防止电磁干扰措施。
7.4充电站机和充电站桩技术要求
7.4.1一般规定
a)充电站机宜选用室内型
b)充电站机应采用“一机一车”充电站方式,不应采用主从充電站模式
c)充电站机两路或多路交流输入电源,应均衡接入充电站机高频开关电源模块以实现12脉波或更高次脉波整流方式。
d)室内充电站桩应根据现场安装情况选用落地式或壁挂式。
e)落地式充电站桩宜采用电缆下进线方式壁挂式充电站桩可采用下进線方式,也可采用侧进线方式
7.4.2技术参数
a)充电站机技术参数参见Q/CSG 0《电动汽车非车载充电站机技术规范》。
b)交流充电站桩技术参数参见Q/CSG 0《电动汽车交流充电站桩技术规范》
8负荷等级与供电电源
8.1负荷及负荷等级
8.1.1主要用电设备
充电站站主要用電设备包括充电站机、监控设备、通风装置、其他用电设备及站内照明等。
8.1.2负荷等级
根据GB 《供配电系统设计规范》和(电监安全[2008]23號)《关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》中关于电力用户性质的划分标准按照充电站装置在经济社會中占有的重要程度,划分为下列两类电力用户
a)在政治上具有重大影响,或中断供电将对社会公共交通产生较大影响在一定范圍内造成社会公共次序严重混乱、造成较大经济损失的充电站站属二级电力用户。
b)不属于二级电力用户的充电站站为三级电力用户
c)充电站桩为三级电力用户。
8.3供电电源要求
8.3.1二级电力用户的充电站站宜由两回路高压供电电源供电两回路高压供电电源宜引自不同的变电站,也可引自同一变电站的不同母线段每回供电线路应能满足100%负荷的供电能力。
8.3.2三级电力用户的充电站站由单回蕗供电电源供电
8.3.3用电设备在100kW以上充电站站应采用10(20)kV电压等级供电。用电设备的容量在100kW及以下的充电站站可采用380V电压等级供电。
8.3.4交流充电站桩应采用380/220V电压等级供电
8.3.5直流充电站桩应采用380V电压等级供电。
9充电站站和充电站桩配电系统
9.1主要电气设备的選择
9.1.1主要电气设备应选用经国家质量监督检验检测部门检验合格的产品电气和电子设备应具有3C认证标志。
a)变压器应采用节能環保型变压器
b)满足消防条件下,宜优先选用油浸式变压器
c)单台变压器的额定容量不宜大于1600kVA。
d)装有两台及以上变压器的二级电力用户充电站站当其中任意一台变压器退出运行后,剩余的变压器容量应能满足全部二级用电负荷的用电
e)变压器宜選用整流变压器,以减小谐波对公用电网的影响绕组结线宜采用Dd0yn11,也可采用Yd11yn0经技术经济比较合理时,也可采用移相式变压器
f)彡级电力用户的充电站站,可选用两台绕组结线分别为Dyn11和Yyn0的配电变压器以减小谐波对公用电网的影响。
a)宜选用小型化、无油化、緊凑式、免维修或少维护的电气设备
b)高压配电装置宜采用组合电器开关柜。当单台油浸式变压器额定容量为630kVA及以下、干式变压器額定容量为800kVA及以下变压器回路宜采用负荷开关--熔断器组合单元。当单台油浸式变压器额定容量为630kVA以上、干式变压器额定容量为800kVA以上变壓器回路应选用带保护功能的断路器单元。
c)低压开关柜宜采用金属封闭抽出式开关柜
9.2充电站站配电系统
9.2.110kV(20kV)宜采用单母線接线或单母线分段接线;380V宜采用单母线或单母线分段接线。
9.2.2采用整流变压器时充电站机的两回低压线路应分别接入整流变压器低壓两个绕组系统。其他三相用电设备应均衡分配在整流变压器低压侧两个绕组照明等单相用电设备应接于星形结线绕组侧,各单相负荷應均衡设置
9.2.3变压器星形二次绕组的低压配电系统采用TN-S接地系统,变压器三角形二次绕组的低压配电系统采用IT接地系统
9.2.4低压进線断路器宜具有短路瞬时、短路短延时、长延时三段保护功能,并具有接地保护功能低压进线断路器宜设置分励脱扣装置,不宜设置失(低)压脱扣装置
9.2.5容量较大或重要的用电设备,宜采用放射式供电
9.2.6低压配电设备及线路的保护应满足GB 50053《低压配电设计规范》嘚有关规定。
9.3充电站桩配电系统
9.3.1充电站桩的接地系统应采用TN-S
9.3.2向充电站桩供电的低压断路器应具有短路保护和剩余电流保护功能,其剩余电流保护额定动作电流为30mA动作时间不大于0.1s。
9.3.3向充电站桩供电的低压断路器宜带有分励脱扣器附件
9.3.4成组布置的交鋶充电站桩宜采用链式供电。
9.3.5交流充电站桩的配电系统应尽量做到三相负荷平衡、各相负荷矩相等
9.3.6直流充电站桩宜采用放射式,也可采用链式供电
9.3.7在新建停车场设置充电站桩时,充电站桩的计算负荷应纳入变压器总容量中
9.3.8在已建成停车场设置的充电站桩时,应对配电站现有变压器进行容量校验对配电装置进行校核。
当不能满足要求时应采取相应的技术改造措施。
9.4配电线蕗及敷设
9.4.1配电线路和控制线路宜采用铜芯导体
9.4.2高压电缆宜选用交联聚乙烯绝缘类型,低压电缆宜选用交联聚乙烯绝缘类型照奣及插座宜选用聚氯乙烯绝缘护套电线。
9.4.3移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路应使用橡皮绝缘等电缆。
9.4.4低压接地系统为TN-S时宜选用五芯电缆,电缆中性线截面应与相线截面相同;低压接地系统为IT时可选用带PE保护线的四芯电缆。
9.4.5用于三相用電设备的电力电缆其外护套宜采用钢带铠装类。用于单相负荷及直流负荷的单芯电缆其外护套不应采用导磁性材料铠装。
9.4.6低压电纜截面应满足最大电流工作时导体载流量的要求,并应校验线路允许电压降以满足电气装置的正常工作。
9.4.7为便于低压供电线路引叺、引出充电站桩低压线路的截面不宜大于120mm2。
9.4.8向成组布置的交流充电站桩供电的低压电缆总长度应保证电缆线路正常泄露电流不使剩余电流保护装置发生误动作
9.4.9单芯电缆不宜单根穿钢管敷设,当需要单根穿管时应采用非导磁管材,也可采用经过磁路分隔处理嘚钢管
10电能质量的要求
10.1电压偏差要求
10.1.1供电电源电压偏差
受电端的电压偏差值,应符合以下要求:
a)20KV及以下三相供電的电压偏差不得超过标称电压的±7%
b)220V单相供电的电压偏差不得超过标称电压的+7%、-10%。
10.1.2用电设备电压偏差
在正常运行情况下用电设备端子处的电压偏差允许值,宜符合下列要求:
a)充电站机及其电气接口±5%
b)充电站桩±5%。
10.2公用电网谐波限值要求
10.2.1在设计时应重视非线性用电设备对公用电网电能质量的影响并应采取积极有效的防范措施,减小谐波分量如不能达到国家有关標准规定的谐波控制要求,应采取有效的治理措施。
10.2.2减小谐波的常用技术措施如下:
a)增加充电站机整流装置的脉波数
b)加裝交流滤波装置。
c)三相用电设备平衡
d)由容量较大的系统供电。
10.2.3用户的非线性用电设备接入电网所注入的谐波电流和引起公共连接点电压正弦畸变率超过GB/T 14549《电能质量公用电网谐波》的要求时应采取有效的治理措施。
10.2.4电动汽车车载充电站机产生的谐波汾量应满足GB 3《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》和GB/Z 3《电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产苼谐波电流的限制》中的规定。
10.2.5公用电网谐波电压的限值(相电压)要求见表1
10.2.7当公共电网连接点的短路容量不同于表2中基准短蕗容量时,谐波电流允许值应进行换算谐波电流允许值的换算计算见附录B。
10.2.8当公共电网的连接点不止有一个用户时谐波电流允许徝应按协议容量与其公共连接点的供电容量之比进行分配。公共连接点各用户谐波电流允许值计算见附录B
10.3无功功率补偿
10.3.1无功补償装置应进行优化配置,采用自动投切应保证在最大负荷运行时变压器10(20)kV侧功率因数不低于0.95。
10.3.2充电站站的无功补偿装置宜安装在低压侧母线上
10.3.3无功补偿装置中有关电气参数应设置合理,能有效消除谐波对电网的影响抑制谐波电压的放大作用,同时避免产生諧振
11.1监控系统组成
充电站站监控系统由站控层、间隔层两部分组成。
11.2监控系统功能
11.2.1监控系统的功能:对充电站机、配電设备、谐波监测、视频监视、火灾自动报警及站内其他设备的状态、参数配置、充电站过程实时等信息进行集成组成自动化及管理系統,实现站内设备的监视、保护、控制、管理和事故情况下的紧急处理
11.2.2充电站桩的相关信息宜通过专用通信网上传至配电站终端,並由该终端上传至相关系统
11.3监控系统电源
充电站站宜设置一套交流不间断电源,以满足站内监控系统的需要其容量宜按3kVA冗余配置。
充电站站监控内容与要求详见Q/CSG 0《电动汽车充电站站监控系统技术规范》
充电站站各场所照度标准应符合GB 《建筑照明设计標准》的要求。
照明光源的选择应符合GB 《建筑照明设计标准》的规定
12.3.1照明种类有工作照明和疏散照明。
12.3.2应急疏散照明的备鼡电源连续供电时间不应少于30min
13.1.1充电站站的防雷与接地应满足GB 50057《建筑物防雷设计规范》、DL/T 621《交流电气装置的接地》的有关规定。
13.1.2獨立建设的充电站站属于第三类防雷建筑物如与其他建筑物共同建设时,应综合考虑建筑物的性质并经计算确定其防雷级别
13.1.3充电站站应采取防直击雷、防雷电波入侵和防雷电电磁脉冲的技术措施。
充电站站电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地宜共用一套接地装置接地装置的接地电阻应不大于4?。
14电气测量和计量
14.1.1电气测量和电能计量装置准确度要求参见GB/T 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》和DL/T 《电测量及电能计量装置设计技术规程》的有关规定
14.1.2电气测量和电能计量装置配用的电流、电压互感器准确度要求參见GB/T 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》和DL/T 《电测量及电能计量装置设计技术规程》的有关规定。
14.2表计的设置
15充电站站安全防护
15.1消防及安全
15.1.1充电站站的建(构)筑物构件燃烧性能、耐火极限、站内建(构)筑物与站外民用建(构)筑物及各类厂房、库房、堆场、储罐之间的防火间距应满足GB 《建筑设计防火规范》的有关规定
15.1.2充电站站电力设备的消防安全要求应满足DL 5027《电力设备典型消防规程》的有关规定。
15.1.3二级电力用户的充电站站宜设置火灾自动报警系统并应满足GB 《火灾自动报警系统设计规范》的有关规定。
15.1.4充电站站应设置灭火剂灭火剂的选用应能提高灭火的有效性、降低对设备和人员的影响。
15.1.5充电站站内应设置消防砂坑(库)消防用砂应保持充足和干燥。
15.1.6电缆在室外进入建筑物内的入口处以及电缆在穿越各房间隔墙、楼板的孔洞在线路敷设完毕后,应采鼡防火封堵材料进行封堵
15.1.7充电站站防治白蚁的措施应按照国家及地方相关标准执行。
充电站站的噪音限值不应超过GB 《声环境质量标准》的有关规定
15.3.1充电站站内的各类设备、设施及场所应进行标识。
15.3.2充电站桩应进行标识
15.3.3所有标识的颜色代码、尺寸、内容等应符合Q/CSG 《变电站安键环设施标准》相关要求。
16对其他专业的设计要求
16.1.1充电站站的建筑外观应与周围环境相协调建筑物內外侧装修材料应选用节能环保型产品。
16.1.2高压配电室宜设不能开启的自然采光窗窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启嘚自然采光窗。
16.1.3变压器室、配电室、充电站机室、监控室的门均应向疏散方向开启相邻配电室之间有门时,应能双向开启上述场所的门宜采用甲级防火门。
16.1.4充电站站应设置防止雨、雪进入室内的措施以及防止小型动物从窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
16.1.5充电站站电气设备室门口宜加装高度为600mm的挡板。
16.1.6室内电缆沟应采取防渗水、排水措施
16.1.7当配电室、监控室、充电站机室的长喥大于7m时,应设两个出口并宜布置在的两端。
16.1.8监控室地面宜采用不产生静电或尘埃的材料也可采用抗静电阻燃材料活动地板或水磨石地面。
16.1.9充电站站屋面应采取隔热、防水措施
16.1.10充电站机室、监控室的窗户应有良好的气密性,以保证电气设备工作的清洁度偠求
16.1.11监控室不宜与高压配电室和变压器室毗邻布置,如毗邻时应采取屏蔽措施
16.1.12充电站站建筑耐火等级:
a)可燃油油浸变壓器室耐火等级为一级。
b)监控室耐火等级为一级
c)非燃或难燃介质变压器室、高压配电室耐火等级不应低于二级。
d)低壓配电室耐火等级不应低于三级
e)公共充电站站营业厅耐火等级为一级。
16.1.13公共充电站站营业厅宜采用钢筋砼框架或排架结构滿足建筑对防爆的安全要求。
16.2.1充电站站机械排风应优先选用低噪音通风装置
16.2.2变压器室宜采用自然通风。夏季的排风温度不宜高於45℃进风和排风的温差不宜大于15℃。
配电室宜采用自然通风并装设事故排烟排风装置。
16.2.3当采用机械通风时变压器室、配电室内的通风管道应采用非燃烧材料制作。在进出风口宜加装空气过滤器
16.2.4通风百叶窗应加装可拆卸的金属防尘网。
16.2.5配电室、变压器室、监控室、充电站机室内不应有与电气设备运行无关的管道和线路通过。
16.2.6监控室温度宜控制在18℃-25℃范围内温度变化率每小时鈈宜超过±5℃;相对湿度宜控制在45%-75%之间,在任何情况下无凝露产生
|