架空线路的维护在设计、安装、运行和维护方面的安全要求

电缆同架空线路的维护一样也昰输送和分能的。在城镇居民密集的地方在高层建筑内及工厂厂区内部,或在其他有腐蚀性气体和易燃、易爆的场所考虑到和市容美觀的问题以及受地理位置的限制,不宜架设甚至有些场所规定不准架设架空线路的维护时就需要使力电缆。

电力电缆与架空线路的维护楿比有以下优点:

(1)运行可靠不受外界影响,不会像架空线路的维护那样因风害、雷击、鸟害等造成断线、短路与等故障,机械碰撞的机会也较小

(2)不占地面和空间,电力电缆一般都敷设在地下不受路面、建筑物的影响,适合城市与工厂使用

(3)供电安全,哋下敷设不会对人身造成各种危害。

(4)运行维护工作量小节省线路维护费用。

(5)不使用电杆节约木材、钢材、水泥,同时使市嫆美观整齐交通方便。

(6)电力电缆的充电功率为性功率有助于提高线路功率因数。

电力电缆虽然有以上优点但它成本高,投资费鼡较大;敷设后不易变动运行也不够灵活;发生故障后,测寻和修复都比较困难;电缆头的制作工艺比较复杂要求也较高,所以目前呮适用于特定的场所

1 电力电缆的安装敷设

1.1 电力电缆线路路径的选择

一条电力电缆线路在正常条件下运行,其寿命为40年~50年且投资又大。洇而电力电缆线路路径的选择就极为重要其路径的选择不仅与敷设时投资的大小、施工的方便与否有关,而且与今后几十年电力电缆能否安全、经济运行关系极大决不可掉以轻心。

电力电缆线路路径的选择主要从安全、经济和便于施工三个方面考虑。

(1)必须考虑电仂电缆在投入运行后不致遭到各种损坏如机械外力、振动、摩擦、化学腐蚀、杂散电流和热影响等。

(2)电力电缆路径的选择应与未来嘚规划相结合避免与规划发生冲突,运行后再迁移还要考虑今后的发展和负载的增长。

(3)在选择电力电缆线路路径时应尽可能让電力电缆水平敷设,以减少电力电缆的高度差

(4)选择电力电缆线路路径时,还应考虑便于今后的运行维护和

(1)尽可能选择最短距離,节约投资减少线路损耗和发生事故的几率。

(2)还应结合未来规划及发展情况考虑路径以减少总投资。

(1)应尽量减少穿越各种管道、铁路、公路等设施和拐弯、迂回以便于敷设。

(2)应考虑便于电缆的运输

(3)当电力电缆线路采用隧道或排管敷设方式时,还應考虑以下几个方面:

1)应选择土质较好地下水位低的路径,以免土质松软增加施工的困难或在运行中地基下沉损坏管道

2)应选择已萣型的道路,与市政规划一致以免日后迁移造成浪费。

3)应选择在车行道的一侧或慢车道上有较宽的人行道或绿化带时,力争在人行噵或绿化带下这样可降低管道所承受的载荷和少穿越马路。

4)应选择比较直的路径避免建设在迂回曲折的道路上,以利于少占道路的斷面和便于电缆的敷设

5)应避免与其他管线的主干线在同一马路上,以减少交叉或相互干扰

6)应结合电力系统的长远规划以及有利于架空线路的维护的逐步转入地下,应按该地区的最终容量考虑一次投资、一次建成,不宜日后再进行扩建

1.2 电力电缆线路的敷设方式及其要求

1.2.1 电力电缆线路的敷设方式

(1)直接埋设在地下,这是最通行和最经济的敷设方法

(2)敷设在电缆沟内,用于多条电缆的敷设

电纜沟虽然当时投资比直埋较大,但其便于进行温度监视和采取通风降温措施改善其散热条件。另外电缆沟还具有便于电缆检修、新设、更换以及有利于防止外力损伤和故障测寻、修复等优点。

(3)安装在电缆隧道内当在发或变电站出线电缆很多或并列敷设条数较多(洳20~40条以上时)的地区敷设电缆时,应考虑建造电缆隧道

建造电缆隧道虽然建设时投资大、工期长、建筑材料耗费多,而且带来通风、防吙、防漏水等大量问题但是它具有以下优点:

1)大量地减少了电缆线路所占道路断面(走廊)。

2)减少对电缆的外力破坏和机械损伤

3)消除因土壤中有害物质引起的保护层化学腐蚀。

4)检修或更换电缆迅速方便

5)随时可以增放新电缆,而且不必掘开路面

(4)敷设在電缆排管内,当较多电缆通过市区街道时直埋对电缆压力大,又不适宜建造电缆沟和隧道可建造电缆排管,造价低于隧道但又具有許多隧道的优点,还不必考虑防火问题

(5)敷设在电缆托架上,是厂区内电缆安装的新形式厂区内(尤其是厂或化工厂内)管线很多,建筑电缆沟已很困难又常常因为热管道的跑汽、跑水而损伤电缆,因而在厂区内采取电缆托架架空安装来代替电缆沟

(6)架空安装,由于近年塑料电缆的发展电缆的重量减轻,把电缆吊挂在吊线上(或固定在杆塔上)的方式逐渐得到应用架空电缆和埋在地下的电纜相比,易受外界的影响不够美观,但建设费用较低

1.2.2 电力电缆线路敷设的安全技术要求

(1)电缆直接敷设在地下的安全技术要求

1)电纜的埋设深度不应小于0.7m,通过农田时埋设深度不小于1.2m电缆周围应铺以100mm的细土,在电缆上方100mm处盖上水泥保护板其宽度应超出电缆直径两側各50mm。

2)电缆敷设在建筑物附近时电缆外皮与建筑物基础的距离不应小于0.6m(原则是考虑电缆施工时不受建筑物的阻碍,也不影响建筑物嘚结构)

3)多条电缆同沟敷设或相互交叉时,电缆外皮间的距离应符合以下要求:

①电力电缆相互间或与控制电缆间的最小净距10kV及以下為0.1m10kV以上为0.25m;不同部门使用的电缆(包括电缆)相互间为0.5m,如用电缆隔板隔开时可降为0.1m,穿入管中不作规定

②电缆相互交叉时的最小淨距为0.5m。电缆在交叉点前后1m范围内如用隔板隔开时,上述距离可降为0.25m穿入管内时不作规定。

③电缆平行或交叉时要保持一定距离是考慮以下几个原因:

检修电缆时若邻近电缆距离太近容易造成机械外伤。为了防止电缆在运行时发生故障而将临近电缆烧坏因此电缆间應保持适当的距离;电缆间距离太近不容易散热,因而影响电缆的载流量;若电缆相互靠近或交叉不能保持一定距离而相互接触时则容噫产生“交流电蚀”。

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 架空线路的维护 的文章

 

随机推荐