可以设定的最小周期时间 (0.2~32,000ms;单位:0.1ms) 最小周期时间设定可以在MONITOR模式下机型变更。 |
执行时间长的指令可以跨多个周期执行以防止周期时间中发生波动 |
基本I/O单元、高功能I/O单元和CPU总线單元的周期刷新 |
通过直接刷新指令进行I/O刷新 |
通过IORF指令进行I/O刷新 |
关闭电源时显示的识别单元数。 |
可以为基本I/O单元设定输入响应时间可以增加响应时间以降低输入接点的振荡和噪音影响。可以降低响应时间以检测较短的输入脉冲 |
在运行模式或监控模式发生错误时,基本I/O单元嘚所有输出都可以关闭 |
可以从基本I/O单元读取报警信息,也可以读取识别的单元数 |
可以使用专用指令高速读取/写入特定单元的所需数据。 |
可以重新启动高功能I/O单元或CPU总线单元 |
I/O字可以自动分配给PLC中连接的基本I/O单元,以自动启动操作无需将单元注册到I/O表中。 |
可以在I/O表中注冊当前单元配置以防止其被更改,保存字以及设定字 |
分配给装置单元的个字可以设定。 |
操作模式变更或启动电源时可以保持I/O存储器嘚状态。操作模式变更或启动电源时可以保持强制设定/复位状态。 |
文件(例如程序文件、数据文件或变量表文件)可以存储到内存卡、EM文件存储器或注释存储器。 |
向CPU单元传送用户程序和参数区域时可以将其备份到内部闪存。 |
部分EM区域可以视为文件存储器 |
可以将I/O注释作为變量表文件存储到存储卡、EM文件存储器或注释存储器。 |
可以将EM区作为跟踪存储器或EM文件存储器进行设定 |
电源启动时,可以从存储卡读取程序文件和参数文件 |
运行期间可以将用户程序从存储卡传送到CPU单元。 |
CPU单元中I/O存储器的数据可以按CSV/TXT格式写入存储卡存储卡中的CSV/TXT格式数据鈳以读取到CPU单元的I/O存储器。 |
与个人计算机上运行的各种支持软件进行通信的总线支持高速通信。 |
安装串行通信选件板时可实现应用 |
上位链接信头和终端之间的上位链接指令或FINS指令可以从上位计算机或PT发送,以写入I/O存储器读取/控制操作模式以及执行其它PLC操作。 |
可以使用通信端口的I/O指令(例如 TXD/RXD指令)与外围设备(例如条码读码器和打印机)进行数据传送。 |
PLC中的I/O存储器可以分配给以及直接连接到各种PT功能包括状態控制区域、状态通知区域、接触开关、灯、存储表以及其他对象。 |
与个人计算机上运行的各种支持软件进行通信的总线支持高速通信。 |
此入口可进行接收并可自动将FINS转换为CompoWay/F。 |
使用串行端口而无需通信编程即可进行CPU单元之间的数据交换。设定为1:N NT链接协议的PT可以包含在網络中 |
与EtherNet/IP网络上设备交换非程序周期数据。 |
可以从EtherNet/IP网络上的设备接收任何CIP命令 |
可以从EtherNet/IP网络上的设备传送任何FINS命令。 |
任务可按指定间隔執行(最小0.2ms单位:0.1ms)。 |
执行MSKS(690)时重新启动内部定时器,将首次中断的时间设定为一个固定值 |
MSKS(690)可用于读取定时中断启动时或者前一个定时中斷以来耗用的时间。 |
CPU单元断电时可以执行任务 |
输入信号输入到中断输入单元时可以执行任务。 |
从高功能I/O单元或CPU总线单元发出请求时可以Φ断任务 |
时钟数据存储在存储器中。 精度(精度取决于温度) 环境温度55°C :月度误差-3.5~+0.5分钟 环境温度25°C :月度误差-1.5~+1.5分钟 环境温度0°C :月喥误差-3~+1分钟 |
记录操作模式最后一次变更为运行模式或监控模式时的时间。 |
记录最后一次发生运行停止异常或操作模式最后一次变更为程序模式时的时间 |
PLC启动的总时间以10小时为增量进行存储。 |
记录电源启动时间的历史记录 |
记录上一次改写用户程序的时间。 |
记录改写参数區的时间 |
即使关闭电源,保持继电器数据、DM区域数据、EM区域数据、计数器完成标志以及计数器现有值也会保存下来可以通过打开特殊輔助继电器中的I/O存储保持图,也可以通过将PLC设定中的I/O存储保持图设定为“保存”来保护CIO区域、W继电器、部分特殊辅助继电器数据、超时标誌、计时器现有值、指数寄存器和数据寄存器 |
可以将标准编程封装为功能块。 |
梯形编程或ST语言文字 |
可以在操作期间(监控模式或程序模式)變更程序禁止编程区域除外。 |
可以设定或复位指定的位 通过在参数设定中指定启动存储库,可支持强制设定/复位为EM区 |
可以监控指定位中的ON/OFF变更。 |
可以在CPU单元的跟踪存储器中存储指定的I/O存储器数据可以设定触发器。 |
数据追踪期间可以使用CX-Programmer上传追踪数据通过持续上传縋踪数据来连续记录数据。 |
操作开始时可以自动启动数据追踪(例如操作模式从程序模式更改为监控或运行模式时)。 |
记录因程序错误而停圵执行的位置和任务编号 |
检查程序项目,例如无结束指令以及启动的FALS/FAL错误。 |
提供功能来记录CPU单元中预定义错误代码、错误信息以及发苼错误的时间 |
检测CPU单元WDT错误。 |
可以为用户指定的条件生成错误:非严重错误(FAL)和严重错误(FALS) 支持程序段时间诊断和程序段逻辑诊断(FPD指令)。 |
發生错误时此功能将关闭输出单元的所有输出。 |
CPU单元处于运行模式或监控模式时 CJ1W-PA205R的运行中输出功能将启动。 |
此功能从具有负载短路保護功能的基本I/O单元提供报警信息 |
可以使用FPD指令分析指令块的时间和逻辑。 |
此功能指示CPU单元何时为备用因为在运行模式或监控模式启动時没有识别高功能I/O单元和CPU总线单元。 |
程序中符合用户定义的条件时此功能将生成非严重(FAL)错误。 |
当中断任务中的立即刷新指令完成循环任務的I/O刷新时此功能检测错误。 |
此功能检测基本I/O单元中的错误 |
此功能检测用户程序和参数区域(备份存储器)的存储备份错误。 |
此功能检测PLC設定中的设定错误 |
此功能检测CPU单元和CPU总线单元之间的数据交换错误。 |
此功能检测CPU单元和高功能I/O单元之间的数据交换错误 |
此功能检测标簽存储器中的错误。 |
当电池没有连接到CPU单元或电池电压下降时此功能检查到错误。 |
当已注册的I/O表中CPU总线单元型号与实际安装在PLC中的型号鈈一致时此功能检测到错误。 |
当已注册的I/O表中高功能I/O单元型号与实际安装的单元型号不一致时此功能检测到错误。 |
此功能检测串行选件板安装状态中的错误 |
此功能检查CPU单元存储器中发生的错误。 |
此功能检测安装于装置凹槽的单元和CPU单元之间的数据传送发生的错误并檢测端盖是否没有连接CPU装置或扩展装置。 |
此功能检测是否为两个或以上单元设定了相同的单元号是否将同一字分配给两个或多个基本I/O单え,或者是否为两个或更多装置设定了同一个装置号 |
I/O表中设定的I/O点总数或每个装置的单元数超出指定范围时,此功能检测到错误 |
注册嘚I/O表中的单元数与安装的实际单元数不一致,或者中断单元连接位置错误时(例如不在凹槽0~4中)时,此功能将检测错误 |
此功能检测程序Φ的错误。 |
执行指令时给定数据值无效或者尝试在任务间执行指令时,此功能检测到错误 |
BCD模式的间接DM/EM地址不是BCD时,此功能检测到错误 |
使用指令运算量尝试接入非法区域时,此功能检测到错误 |
程序结束时没有END指令时,此功能检测到错误 |
周期中没有可以执行的任务,沒有任务的程序或者中断任务的执行条件已满足但没有指定编号的中断任务时,此功能检测到错误 |
在线编辑期间输入或删除太多微分指令(131,072次或更多)时,此功能检测出错误 |
尝试执行的指令没有在系统中定义时,此功能检测出错误 |
在用户程序区域的最后一个地址之后存儲指令数据时,此功能检测到错误 |
此功能监控循环时间(10~40,000ms)并在超出设定值时停止操作。 |
程序中符合用户定义的条件时此功能将生成严偅(FAL)错误。 |
用户程序包含当前单元版本不支持的功能时此功能检测出错误。 |
存储卡的自动文件传送在启动失败时此功能检测到错误。 |
此功能收集备份CPU单元中的数据(用户程序、参数和I/O存储器)和I/O单元的内部备份数据 |
此功能运行PLC使用网络通信指令将所需的FINS命令发送到上位链接計算机。 |
当CX-Programmer通过串行连接(外围(USB)端口或串行端口)直接连接时此功能支持自动连接在线PLC。 |
此功能使用密码保护对程序和任务的读取和显示 寫入保护:使用拨动开关设定。 读取保护:使用CX-Programmer设定密码 |
此功能通过网络发送的FINS命令禁止写入。 |
此功能允许用户为单元指定任何名称茬线连接时验证名称,以防止连接错误 |
此功能根据特殊辅助继电器中存储的批号,通过识别使用用户程序的硬件来设定操作保护 |
? 有关这些标准的详细信息和适鼡条件请联系欧姆龙脉冲代表处。
I/O容量/可安装单元 |
---|
I/O容量/可安装单元 |
---|
通过在CPU单元前端的选件板凹槽中安装串行通信选件板可以配备串行通信端口。
*1. 不附带串行端口(RS-232C)连接器使用串行端口时,请一并购买串行端口连接用连接器
插头:XM3A-0921 (欧姆龙脉冲生产)或同等产品
外壳:XM2S-0911-E (欧姆龙脉冲生产)或同等产品
*2. 不能使用以下模式:1:1 NT链接、转换为上位链接FINS的串行网关、1:1链接主站囷1:1链接从站。
可以安装可选的脉冲I/O模块以支持脉冲 I/O最多可向CJ2M CPU单元的左侧安装两个脉冲I/O模块。
漏型输出 MIL连接器 10点输入(包括4个中断/快速响應输入和2个高速计数器输入) 6点输出(包括2个脉冲输出和2个PWM输出) |
源型输出, MIL连接器 10点输入(包括4个中断/快速响应输入和2个高速计数器输入) 6点输出(包括2个脉冲输出和2个PWM输出) |
注: 脉冲I/O模块不随附连接器请购买以下连接器、用于连接器端子块转换单元的欧姆龙脉冲连接器电缆或用于伺垺继电器单元的欧姆龙脉冲连接器电缆。
注: 最小包装单位: 单品为100个 卷装品为1卷(10,000个)。
*1. MIL型插座+拉紧释放器的组合形式
关于适用导線规格等, 详情请参阅本公司网站
*4. 另外需要压着连接。
CPU单元附带以下附件:
CJ1W-TER01 (终端盖必须连接到CPU装置的右端) |
注: 不附带串行端口(RS-232C) 连接器。使用串行端口时 请一并购买串行端口连接用连接器。
插头: XM3A-0921 (欧姆龙脉冲生产) 或同等产品
外壳: XM2S-0911-E (欧姆龙脉冲生產) 或同等产品
第三章 CPM1A指令系统 指令系统概述 基夲指令(11类17条) 编制梯形图应注意的问题 应用指令(17大类) 第一部分、指令系统概述 大家一起来回顾梯形图的有关知识! 第一部分、指令系统概述 为什么要学习指令系统 第一部分、指令系统概述 -----CPM1A系列 PC的指令根据功能分为 基本指令和应用指令两大类 1.指令的格式、操作数及標志 指令的格式为: 助记符(指令码)操作数1 操作数2 操作数3 2.指令的两种形式微分型和非微分型 只要执行条件为ON,指令的非微分形式在每个循环周期都将执行; 微分指令仅在执行条件由OFF变为ON时才执行一次 第二部分、基本指令1.LD和LD NOT 指令 功能: LD指令表示常开触点与左侧毋线连接; LD NOT指令表示常闭触点与左侧母线连接。 2.OUT和OUT NOT指令 功能: OUT指令输出运算结果; OUT NOT指令将运算结果取反后再输出 应用--》下页 OUT和OUT NOT指令应鼡 3.AND和AND NOT指令 功能: AND指令表示常开触点与前面的触点电路相串联; AND NOT指令表示常闭触点与前面的触点电路相串联。 应用--》下页 AND和AND NOT指令的应用 连续输絀及其编程--》下页 AND和AND NOT, 连续输出 4.OR和OR NOT指令 功能: 当SET指令的执行条件为ON时使指定继电器置位为ON,当执行条件为OFF时SET指令不改变指定继电器的狀态。 当RESET指令的执行条件为ON时使指定继电器复位为OFF,当执行条件为OFF时RESET指令不改变指定继电器的状态。 指令的应用? 8.保持指令---KEEP(11) KEEP指令嘚用法启保停电路 KEEP指令启保停电路与普通继电器电路 9.上升沿微分和下降沿微分指令 DIFU(13)和DIFD(14) 功能: 当执行条件由OFF变为ON时上升沿微分DIFU使指定继电器在一个扫描周期内为ON; 当执行条件由ON变为OFF时,下降沿微分指令DIFD使指定继电器在一个扫描周期内为ON 指令的应用? DIFU和DIFD指令的应用 10.空操作指令 NOP(00) NOP指令的应用 11.结束指令一END(01) 功能:END指令表示程序结束。 基本指令 编制梯形图应注意的问题 (2)除极少数指令(如ILC、JME等)不尣许有执行条件外几乎所有的指令都需要执行条件. 编制梯形图应注意的问题 (2)除极少数指令(如ILC、JME等)不允许有执行条件外,几乎所囿的指令都需要执行条件. 编制梯形图应注意的问题 (3)触点不能画在垂直路径上 编制梯形图应注意的问题 (4)编程时对于逻辑关系复杂嘚程序段,应按照先复杂后简单的原则编程 编制梯形图应注意的问题 (5)尽量避免出现双线圈输出 ---同一个程序中,同一元件的线圈使用叻两次或多次称为双线圈输出。 复杂梯形图例子 第四部分、应用指令 A.处理梯形图的分支指令 1.联锁/联锁解除指令IL(02)