显示代码 故障现象 故障控制
EE 线控器与室内机通訊异常主板不做故障处理。
E00 线控器环境温度传感器故障调用主板回风温度传感器,正常运行
E01 制冷剂泄漏,维修内风机/辅热可运行其它外设关闭。
E02 压缩机堵转关闭压缩机/外风机,内风机可运行
E03 室外盘管温度传感器故障关闭压缩机/外风机,内风机可运行
E04 室内盘管溫度传感器故障,定频机:关闭压缩机/外风机内风机可运行;变频机:降频运行。
E05 室内机环境温度传感器故障调用线控器温度传感器,正常运行
E06 室外机环境温度传感器故障,定频机:在HEAT2/4规格略过与之有关条件继续运行;变频机:降频运行。
E07 排气或压缩机顶部温度传感器故障关闭压缩机/外风机。
E08 IPM模块保护关闭压缩机外风机继续运行。
E09 室外机过压、欠压电压正常后恢复
E10 压缩机排气温度过高,关闭壓缩机/外风机
E11 室内、外机通讯异常,对应的室内机停止工作
E12 保留,未使用
E13 室外机EEPROM数据错误,系统停机
E14 相邻机无电源,关闭压缩机/外风机
二、水系统中央空调故障代码
02-电流缺相、外部连锁故障——快速停机处理
03-压缩1高压、过载保护——停对应压机系统
04-压缩1低壓保护——停对应压机系统
09-回水温度传感器故障——停系统处理
10-环境温度传感器故障——停系统处理
11-压机1翅片温度传感器故障——停对应压机系统
12-出水温度传感器故障——停系统处理
13-压机1蒸发/冷凝温度传感器故障——停对应压机系统
14-压机1吸气温度传感器故障——停对应压机系统
15-制冷时出水温度过低保护——停机处理
17-压机1排气温度传感器故障——停对应压机系统
18-压机1排气温度过高保护——停对应压机系统
19-压机1蒸发/冷凝温度1温度处理保护——停对应压机系统
26-系统不制冷不制热保护——停机处理
你对这个回答的评价是?
是水机吗家用的?你按住‘显示選择’3秒,待显示有变化时就是出现‘R1’时,松开再按一下,会显示其他符号就是故障代码,有说明书的话就知道是什么故障了QQ