清华同方故障代码p1是什么故障

清华同方故障代码中央空调故障玳码... 清华同方故障代码中央空调故障代码
知道合伙人公共服务行家
知道合伙人公共服务行家

显示代码 故障现象 故障控制

EE 线控器与室内机通訊异常主板不做故障处理。

E00 线控器环境温度传感器故障调用主板回风温度传感器,正常运行

E01 制冷剂泄漏,维修内风机/辅热可运行其它外设关闭。

E02 压缩机堵转关闭压缩机/外风机,内风机可运行

E03 室外盘管温度传感器故障关闭压缩机/外风机,内风机可运行

E04 室内盘管溫度传感器故障,定频机:关闭压缩机/外风机内风机可运行;变频机:降频运行。

E05 室内机环境温度传感器故障调用线控器温度传感器,正常运行

E06 室外机环境温度传感器故障,定频机:在HEAT2/4规格略过与之有关条件继续运行;变频机:降频运行。

E07 排气或压缩机顶部温度传感器故障关闭压缩机/外风机。

E08 IPM模块保护关闭压缩机外风机继续运行。

E09 室外机过压、欠压电压正常后恢复

E10 压缩机排气温度过高,关闭壓缩机/外风机

E11 室内、外机通讯异常,对应的室内机停止工作

E12 保留,未使用

E13 室外机EEPROM数据错误,系统停机

E14 相邻机无电源,关闭压缩机/外风机

二、水系统中央空调故障代码

02-电流缺相、外部连锁故障——快速停机处理

03-压缩1高压、过载保护——停对应压机系统

04-压缩1低壓保护——停对应压机系统

09-回水温度传感器故障——停系统处理

10-环境温度传感器故障——停系统处理

11-压机1翅片温度传感器故障——停对应压机系统

12-出水温度传感器故障——停系统处理

13-压机1蒸发/冷凝温度传感器故障——停对应压机系统

14-压机1吸气温度传感器故障——停对应压机系统

15-制冷时出水温度过低保护——停机处理

17-压机1排气温度传感器故障——停对应压机系统

18-压机1排气温度过高保护——停对应压机系统

19-压机1蒸发/冷凝温度1温度处理保护——停对应压机系统

26-系统不制冷不制热保护——停机处理