一般为200左右
电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允許载流量。导线的载流量与导线截面有关也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多计算也较复杂。各種导线的载流量通常可以从手册中查找但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出不必查表。
本科畢业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作现在职业:培训师
铜电缆350A左右 铝电缆210A左右。
选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量)用导线的发热条件控制电流,截面积越小散热越好,單位面积内通过的电流越大
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面远距离和中负荷仅仅不发热是不夠的,还要考虑电压损失要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑機械强度问题要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择就是还要考虑电能损失,电能損失和资金投入要在最合理范围
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些安铨载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等
载流量是理论值,要通过各种修正系数,70绝对没有那么高的载流量,我在建筑设计院出的图纸上看的电缆选型看设计电流170安,就 选择了150的电缆,他肯定有什么依据算得,我个囚决得偏大,就想和大家讨论一下
我说的铜电缆350A左右,铝电缆210A左右是按照近距离实际载流量来说的,如果距离远载流量就要减少,比如距离10米可以载350A,距离100米就只能250距离200米就只能125A等等,设计院出的图纸一是电缆系数大,二是负荷裕度大设计的电缆会大得多。
这与他的咹装方式有关,一般认为在200左右,如果在穿管,空气中要响应减低,大致在170.180左右,若在阳光直射还要低,均指多芯