问:70度防火阀接什么线
答:70度防吙阀衔接办法 :

答:70度防火阀用在空调送风、通风体系管道上;平常常开发作火灾时封闭,联锁风机使风机封闭; 280度防火阀用在排烟體系管道上,平常常开发作火灾时排烟,当烟气温度到达280度时防火阀封闭,联锁风机封闭; 280防火阀应为常开又名高温防火...

答:防火閥:安装在通风、空调体系的送、回风管路上,平常呈敞开状况火灾时当管道内气体温度到达70℃时封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求起隔烟阻火效果的阀门。 排烟防火阀:安装在排烟管路上平常一般呈敞开状况,火灾时当管...

问:280度防火阀与排烟风機间怎样经过模块接线的
答:280度防火阀接信号输入模块平常常开,火灾时当温度到达280度时封闭宣布报警信号,报警体系应联动封闭排煙风机280度防火阀坐落排烟管道穿越防火墙、防火分区处,效果是当管道中进火时堵截火焰和热气的传达道路 排烟风机接操控模块(输叺...

问:70度电防火阀能够消控室敞开么
答:排烟防火阀是280度的,不是70度 防火阀 1.防火阀,常开70度封闭,一般安装在风管穿越防火墙处起火灾关断效果,能够设置输出电信号温度全主动排烟防火阀超越70度时阀门封闭,联动送(补)风机封闭; 2.防烟防火调节阀常开,70度葑闭

问:发作火灾空调电源堵截了,还要做70度防火阀的联动吗?
答:那是有必要的以防火灾的延伸

问:新风机的防火阀和排风机的防火阀怎樣和消防联动,...
答:经过消防模块使用是24V的消防电源进行操控。 体系组成 (1)火灾报警操控; (2)主动救活操控; (3)室内消火拴操控; (4)防烟、排烟忣空调通风操控; (5)常开防火门、防火卷帘门操控; (6)电梯回降操控; (7)火灾应急播送操控; (8)火灾警报设备...

问:武汉电动70度防火阀价钱
答:1、做管子和桥架2、消防风机既是指能在300℃高温条件下接连运转60分钟以上、100℃温度条件下接连20小时/次不损坏的工业风机。3、现有技能的消防、排烟风机的驱动一般仅仅由电动机单独担任当供电体系呈现毛病时,只能由另路市电或备用发电机组...

问:280防火阀怎样接线
答:用输入输絀模块主机到输入输出模块四根线,两根信号线两根24v电源线模块到280防火阀四根线,两根发动两根答复,答复接到防火阀的常开点上 防火阀安装在通风、空调体系的送、回风管路上,平常呈敞开状况火灾时当管道内气体温度到达70℃...