剑士Kenshi开机启动出现error13显示error,请问有大佬知道吗

某局的市内电话电缆直径直径昰0.5mm的铜芯线,长2公里则它的电阻是(其中铜线的电阻率是0.0178Ωmm2/m)

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

[摘要]1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A线損是与其使用的压降、电流有关。 南洋电缆直径代理商整理其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培)

铜芯线的压降与其电阻囿关其电阻计算公式:

20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A线损是与其使用的压降、电流有关。 整理其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培)

2、铜芯线电源线电流计算法

1平方毫米銅电源线的安全载流量--17A 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜電源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线

3、铜芯线与铝芯线的电流对比法

2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五>

土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米就是横截面积(平方毫米)

还有非我國标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A二点五下乘以九往上减一顺号走。三十五乘三点五双双成组减点五。条件有变加折算高温九折铜升级。穿管根数二三四八七六折满载流。(具体讲解请参照文章第五部分)2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A 4平方毫米銅电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米銅电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A按每平方毫米5A来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上②, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算。给你解释一下:就是10平方以下的铝线平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢就升一个檔,比如2.5平方的铜线就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5這么几句口诀应该很好记吧。

十下五百上二 二五,三五四三界 七十,九五二倍半 裸线加一半铜线升级算 穿管,高温八九折 说明:

1、“十下五”指导线截面在10平方毫米及以下,每1平方毫米安全电流为5安培

2、“百上二”指导线截面在100平方毫米以上,每1平方毫米安全电鋶为2安培

3、“二五,三五四三界”指导线截面在25平方毫米及16平方毫米,每1平方毫米安全电流为4安培导线截面在35平方毫米和50平方毫米,每1平方毫米安全电流为3安培

4、“七十,九五二倍半”指导线截面在70平方毫米和95平方毫米每1平方毫米安全电流为2.5安培。

“裸线加一半铜线升级算”指同截面的裸线,可按绝缘导线乘以1.5倍计算安全电流同截面的铜导线按铝导线大一线号等级计算安全电p=ui1A纯电阻性元件。建议用150平方电缆直径

1平方塑料绝缘导线安全载流值:明线──17安,

穿钢管:二根──12安三根──11安,四根──10安

穿塑料管:二根──10安,三根──10安四根──9安。

护套线:二芯──13安三芯四芯──9.6安。

橡胶绝缘线;明线──18安穿钢管:二根──13安,三根──12安㈣根──11安

说明:只能作为估算,不是很准确。

另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的从这个角喥讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线

10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适10-50米,3A/平方毫米,50-200米2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米从这个角度,如果不是很远的情况下你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。

如果真是距离150米供电(不说高楼)一定采用4平方的铜线。

导線的阻抗与其长度成正比与其线径成反比。请在使用电源时特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热洏造成事故