电信星卡19元怎么样,西瓜视频怎么设置走定向流量不显示免流

  内容简介: 西门子MM440什么是变頻器器数字开关量输入功能里其中有一项P0701=15(固定频率直接选择),P0701=16(固定频率直接选择+ON命令)这两种设置有什么区别?我先谈谈我的悝解...

数字开关量输入功能里其中有一项P0701=15(固定频率直接选择),P0701=16(固定频率直接选择+ON命令)这两种设置有什么区别?

我先谈谈我的理解:我觉得这两者没有区别因为P0701=15固定频率直接选择之后,也需要给ON命令什么是变频器器才有输出哦,不给ON命令的话什么是变频器器鈈能运行。

答:这两者还是有区别的区别在于——

P0701=16(固定频率直接选择+ON命令):不需要再另外增加一个数字量输入端子来给启动信号了,数字输入1输入高电平信号后什么是变频器器就启动了,且运行于固定频率值

P0701=15(固定频率直接选择):还需要再另外增加一个数字量輸入端子来给启动信号。“P0701=15 固定频率直接选择之后需要给ON命令,什么是变频器器才有输出哦不给ON命令的话,什么是变频器器不能运行”理解是对的

以上信息西门子MM440什么是变频器器参数设置由中国电气网会员自行提供,该页面为中国电气网技术交流分类信息西门子MM440什么是變频器器参数设置的详细描述页,更多技术交流请查看
上一信息栏目是: 本页链接:
免责声明:该企业及个人负责内容的真实性、准确性和合法性。中国电气网不承担任何保证责任

有一台设备CPU是200的plc,有一路模拟量是控制MM440什么是变频器器的输出频率因为电机是普通电机,所以plc模拟量端口输出值为12-20mA对应什么是变频器器的输出频率为25-50Hz。现在给普通電机换了一个什么是变频器电机的风扇可以当做什么是变频器电机用了。现在想让电机的频率为15-50Hz但是plc输出的电流为12-20mA,请问应该如何调什么是变频器器的参数啊将P0778设为12,P0780设为20将P0777和P0779仍为0和100,可以吗
答:“现在想让电机的频率为15-50Hz,但是plc输出的电流为12-20mA”
PLC的模拟量输出‘12-20mA,’给什么是变频器器的模拟量输入从而控制什么是变频器器的输出频率在‘15-50Hz。’之间变化对吧?