ISO怎么做iso启动盘怎么用,同时可以通过MBR或UEFI启动,不要大白菜之类的

对于PMC的输出驱动电源PMC有无具体嘚要求。如果电源我用DC24V作输出驱动电源DC24V不采用有一定要求的稳压电源,而只用常规的桥式整流电源不知道是否可以。如不行有否具體的要求。答:外部24VDC 输入 推荐的外部24VDC 电源(稳压电源)指标:(电源电压必须满足UL1950电源及电路配置 的要求输出电压:+24V±10%(21.6V~26.4V)(包括电压波動和噪声见下图。)输出电流:连续负载电流必须大于CNC 的耗散电流 (在强电柜内允许的最高温度下)负载的波动(包括突变电流):甴于外部输出或其它因素使负载波动时输出电压不要超出上述范围。允许的输入瞬间中断持续时间:10ms(输入幅值下降100%时)20ms(输入幅值下降50%時)详细请参见连接说明书(硬件)有关电源一节

我单位的设备FANUC系统有0M、0T、0MB、0MC、0MD、3M、6M、11M、15M、16M、18M、20M、21M,请问这些系统的区别是什么答:從旧到新 3 6 11 0 15 16 18 21同样为0系统,0MB为老的型号可能使用直流或S系列交流电机T 和 M区别是用于 车床 还是 铣床目前FANUC的主要产品为i系列 0i(M /T)

FANUC0i 宏程序吧多数车床鼡局部变量,加工中心用公共变量请问它们的区别? 我看到的哈挺车床的宏程序吧有一句 GOO W0; 显示114格式报警,请问格式错误的原因 G76 螺纹多重循环中,交错进刀方式的完整格式是什么 G36 G37 它的功能和实际的操作作用? FANUC0i车床中刀具寿命如何设置参数,使其能进行计数计算 SYSTEM引导系統中,如何打开存储卡上的文件如存在密码,请问密码是什么答:1.局部变量就是只在当前程序里面有效,而公共变量可以在不同的程序Φ共同起作用.2.出现114报警,是宏程序吧错误,要看整个程序.才能判断错在什么地方.3.G76的具体使用,可以参照操作说明书.4.是自动刀具补偿使用的代码.5.刀具寿命管理,最好由机床厂家在出厂时候配备好.6.编程引导在操作说明书中有.7.无密码.

4、 什么是全闭环回路与半闭环回路的区别是什么? (FANUC 18M)

请教 1.什麼是全闭环回路与半闭环回路的区别是什么 2.FANUC18M之主CPU板为什么有时取下来后几个小时参数等资料不会丢失,而有时又会丢失呢 3.另请问贵司昰否有看Ladder之入门教程。 感谢您能在百忙中给与回复!!!答:1.全闭环就是位置反馈来自导轨侧面的光栅尺而半闭环来自电机的编码器。2.主板的电容上所冲的电量用完了就会丢失数据的3.有连接教程,一周时间有专门介绍LADDER的。

工程师: 你好!请教关于车削中心的问题. 我这边使鼡的主轴型号:a12/6000iP 主轴反馈用的是CZi sensor(A860-) 请问:高档信号与低档信号是不是由CZi sensor(A860-),所分出的两根线传出,一根用于高档,一根用于低档?请讲解相关嘚问题?谢谢!答:不是,高低档是由MCC1MCC2等完成的,(完成电机线圈的高低速切换)而高低档的确认信号也是在接触器单元(或者叫速度切換单元)的辅助触点,送到PMC处理

请问何谓MDI键盘为全键盘,谢谢答:数字键与字母键是独立分开的比标准键盘要长。可以输入# 等特殊芓符用于MACRO B

7、 专用操作面板占用资源问题急切需要回答,谢谢谢谢 (0MD)

老师您好我们用的是0md系统,0md系统有专用操作面板接口并且里面有管悝软件。他占用的资源是X20、X21、X22、Y51可我们不需要专用的面板,我们自己开发用到了X20、X21、X22、Y51这些资源,发现这些资源不能用如何解决。 峩们的梯形图长度是700可是发现生成的代码是从,那么应该是你们专用操作面板的管理软件这个管理软件影响我们的X20、X21、X22、Y51正常运行,洳何取消这个管理软件的运行我们是通过232串口把程序下载进去的,每次下载都要从0000开始到3700结束我们想知道如何只需要将这段程序下载進去。谢谢急切您的解答答:从LADDER

首先谢谢彭工的解答。我想再问一个问题:FANUC 0i MA和MB的区别在哪些地方它们的梯形图是否一样,我现在想要0i MB嘚梯形图说明书有没有地方可以下载。答:处理时间不一样:0i-A有两种PMC:SA3(0.15μs) SA1(5μs)0i-B有两种PMC:SB7(0.033μs) SA1(5μs)

你好 我是西安的一家公司我公司的数控设备原用的是FANUC 0I MA数控系统,配的是α和β系列的伺服放大器以及相应的α和β系列的伺服电机,现该为FANUC OI MC数控系统以后能否仍用原来的α和β系列伺服放大器和伺服电机,还是必须用αI和βI系列的伺服放大器和伺服电机这两者有什么区别吗? 希望能尽快给与答复!谢谢!答:你好0iA和0IB/0IC嘚区别就是放大器和电机不同,前者是α/β系列,而后者是αi和βi系列不能互换。

你好! 我初次接触FANUC数控有很多问题请教。 1、对于FANUC数控需要做哪些程序和参数备份除零件加工程序、PMC程序、CNC参数、螺距补偿、刀具补偿以外还有其它方面的数据需要备份的吗?对于一台数控機床或加工中心是否有一套完整备份要求? 2、可以插在0i-PB系统CNM1B接口上备份或传送程序的PCMCIA卡叫什么名称我在备份时,I/O设备不知道是选择[F-ROM]還是选择[M-CARD]? 3、机床的主轴和伺服轴的运动是由谁直接来控制它的驱动放大器?是CNC还是PMC?它们之间是什么关系 4、零件加工程序中的指囹如G01、M32、T01、S1000、F200等是怎样起作用的?和PMC有关系吗还是直接作用于NC,然后NC控制SPM和SVM由SPM和SVM来驱动伺服电机?PSM是什么起什么作用? 5、PMC信号给NC的信号例如G8.4,NC接着怎么处理NC的信号例如F3.4是哪来的?在NC和PMC之间是否有相互共同可以读写的存储区 6、维护手册上有的参数前加DGN的诊断参数,它们具体的作用是什么和参数(范围)有关系吗? 7、在参数(范围)内设置的内容是怎么起作用的PMC会用到吗?如果会那是怎么样起作用的? 我在工厂是名设备维护电气工程师工作10年有余,熟悉西门子PLC等但没有接触过数控,厂里新购进一台数控冲床不知道如何學习,请你帮帮我感觉数控非常复杂,是我不懂组成数控系统部件之间的相互作用顺便给我简单讲解一下好吗?谢谢! 南京依维柯汽車有限公司车身厂机动科答:1.零件加工程序、PMC程序、PMC 参数CNC参数、螺距补偿、宏变量数据需要备份,对于数控机床以上数据都要备份。2 [M-CARD],或者[CARD]3。直接来控制伺服驱动放大器是CNC主轴是CNC通过PMC来驱动的。4除M,ST,B以外的代码都是CNC直接处理的而M,ST,B代码是CNC送到PMC处理的PSM是电源模块,给SPMSVM提供电源的。5CNC和PMC之间打交道是靠G,F地址来实现的G地址是PMC给CNC的,F地址是CNC给PMC的至于这些地址的相互关系,就是靠梯形图(PLC程序)来实现的6。诊断地址是用来诊断CNC机床侧的状态或报警内容的。和参数几乎没有什么关系7。参数就是CNC使用在不同的机床使用不同的放大器等特性所设定的。也有和PMC相关的参数8。最好参加我公司的培训班学习一下(CNC初级教程)

你好!我公司原来用的FANUC 0i MA和計算机的通信用的是HSSB,现在该为FANUC 0i MC以后配的是快速以太网。请问FANUC 0i MC系统和计算机的通信能否仍用HSSB希望能给一个解答? 谢谢!答:HSSB接口有两塊板系统和电脑各一块,系统这边的0IC 的0IB的是不同的但电脑测的板是可以通用的(规格相同)。上面说的是使用光缆的HSSB,还有一种使用快速以太网接口的HSSB, FANUC 0i MC系统和计算机的通信可以使用用HSSB

请问专家G62#6 RTNT;G7#0 RVS这两个信号应怎样使用如果使用RAGID TAP中机床断电,丝锥还在孔中重新开机后应怎样退出丝锥?和前面所写的2个信号有关吗谢谢!! 答:刚性攻丝回退(M系列)概述当通过急停或复位导致刚性攻丝停止时,丝锥可能会切叺工件丝锥可通过使用PMC 信号回撤。该功能自动保存最近执行的攻丝的相关信息当输入攻丝回退信号时,仅执行基于保存信息的刚性攻絲循环的回退丝锥向R 点回撤,当回退值α 被设定在参数No.5382 中时回撤距离可增加α。刚性攻丝回退的加工数据一直保持到随后指定的刚性攻絲指令前,即使在电源关断时也不丢失因此,刚性攻丝后即使电源掉电也能指定刚性攻丝回退

α伺服马达后面有一个红色部分,上面有┅个红色的小方形的端盖,请问它的内部构造是什么样的?可不可以打开来看一下?如果打开的话对伺服有没有影响?如有图形说明更好.请专家给予说明.急!!!多谢您的回复. 答:如果没有故障,最好不要打开里面是编码器,红色端盖就是保护编码器的还有密封条,防止进水如果实茬要打开,要注意还原后的密封

0i与0imate 在实际使用有何区别,加工精度两种控制系统会有差异吗 使用这两种系统所配套伺服电机是否相同。0imate在加工中心上能否实现三轴联动在数控车床上能否实现两轴联动。答:1.实际使用时区别很大,首先使用的电机不同(alfa i/beta i),其次,轴数鈈同(4/3) 如果要加工模具加工精度会不同,如果要加工产品(没有联动)基本一样。还有0i 有很多特殊功能可供选择,而0i- mate则基本没囿所以如果要求不高时,可使用0i-mate,如果要求高则要选择0i.2. 0i可以到4轴联动(选择), 0i-mate三轴联动(加工中心)或两轴联动(车)。 具体可看網页上的产品说明

你好: 我们原来用MATE-0系统,现在改为0I-MATE以后机床经常出现438报警.我们解决的办法是:通常将变压器的输入端电压由380V改为415V,但是现在这樣也消除不了这个报警了.请问,这个与更换系统有关系吗?会不会是那些参数设的不合适?谢谢! 答:只要电压正常,就不要提高电压因为电压呔高反而不要。438和下列原因有关:1参数设定不合适,一定要按标准设定伺服参数初始化参数时,要设定正确的电机代码2。是否电机負载太大是否只发生在一个轴上,还是所有轴都有如果只发生在某一个轴上,可能那个轴负载太大可通过观察伺服诊断电流来确认。3是否长期在电机的高速段运行,检查一下机床的最高速对应的电机转速(柔性齿轮比,和寄给、快速进给速度等参数相关)

首先感谢贵公司对我问题的答复! 我想再次请教几个问题: 1,在JOG工作方式下机床的进给运动还进行反向间隙补偿和螺补吗?我如何从机床上看出来 2,在FANUC 0i-A功能手册第304页上指数型加减数的图上虚线代表什么意思?Tc的加减数时间为什么没有设定在曲线的加速结束位置和减速速度減为零的位置 3,加减速速度的控制是用加减速时间来控制的吗可否用加速度值来控制,如何控制答:1.反向间隙补偿和螺补必须在参栲点回零完成以后才能起作用。2.指数型加减数的图上虚线代表理想的加减速图形实际由于机械负载及切削量而滞后。3.加减速速度的控制昰用加减速时间常数来决定目前不能用加速度值来控制。

1.MARCO编的程序为何一般都放在8000~9000之间如何在程序列表中看到 这些程序。是否需要哽改参数如是,如何改 2.MARCO中一些名词不知为何意思,烦请给我答疑 EQ NE GT GE 答:1.可以使用任何程序名,只是可通过参数锁住如果锁住了,就鈈能看到了2.参数是2.03.EQ:等于,NE不等于,GT大于,GE大于等于

I/O LINK轴与PMC轴的区别 1。硬件上的连接方式 2软件上的编程方法 答:I/O LINK轴是一个和系统独立的单轴放大器,通过I/O LINK 和系统相连和系统之间的通信是通过I/O点进行的,而PMC轴和其他的数控轴在连接和硬件上都是一样的只是控制信号能通过PMC进行控淛。编程和其他控制轴相似但是要注意他们所控制的对象。

程序大意是以X为已知量求Y #1=#1-25; 就是┅个数等于其自已减去2。5 end1 循环区域边界 m30;程序结束全部