原标题:300米低压配电线路怎样选擇导线
部分文章精选于网络,版权归原作者所有我们注重分享。若未能找到作者和原始出处还望谅解,如原作者看到欢迎联系小編(可发邮至或直接在公众号留言),小编会在后续文章声明中标明如觉侵权,小编会在第一时间删除谢谢!!
在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的该文从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下适当增大导线截面以减小电能损耗,從而达到多供少损的目的
导线截面导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素決定的
按照这些原则选定导线截面并无不妥之处,但从节约能源的原则出发应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。
现鉯郓城县陈坡供电所提供的一供电点为例进行分析计算该供电点380V,负荷25kW供电距离320m,负荷功率因数为0.6为了分析计算方便,假定三相负荷为对称平衡负荷且只计算有功损耗。
1用常规方法确定配电导线的截面
1.1导线截面的初选根据负荷为25kW计算负荷电流为63.4A查表选择LJ-35型导线,當最高气温为40℃时其长期允许安全载流量为137A,大于63.4A初步确定选用LJ-35铝绞线作为该低压配电线路的导线。
1.3按机械强度校验《配电线路设计規程》规定在380V配电网中,线路导线一般采用铝绞线其最小截面不得小于25mm2,当线路档距或交叉档距较长杆、柱高差较大时,宜采用钢芯铝绞线依据该供电点线路实际情况,所选导线满足机械强度要求可以确定本供电点采用LJ-35型铝绞线作为输电导线。
2用电能损耗进行比較并选导线
下面选定LJ-50、LJ-70、LJ-95三种型号的导线与常规方法选定的LJ-35型导线进行技术经济比较。条件:已知负荷电流为63.4A年最大利用小时数(T),在农村一般为4000h左右LJ-35型导线电阻(R)为0.92Ω/km。则可以计算出LJ-35导线的年电能损耗为△W损=3I2荷RT×10-3=3×63.42×0.92×0.32×=14200kWh同理可以计算出LJ-50、LJ-70、LJ-95三种导线的年电能損耗量计算结果与比较情况见表1~4。将4个方案进行技术经济比较导线为1.8万元/t,电价为0.49元/kWh
在一个供电容量仅25kW供电距离仅320m的小农村供电點,如果将导线截面增大1至3个档次可以收到年减少电能损耗4000~9000kWh的效果。导线截面越大电能损耗越小,但是线路投资、维修费用和有色金属消耗量也要增加所以一次性投资大。通过以上计算对比导线选择一个比较合理的截面,减少电能在输送过程中的损耗增大导线截面而增加的投资,平均可在半年左右的时间内回收采用LJ-50、LJ-70型导线的经济效益更好。如果在负荷侧安装电容补偿来提高负荷的功率因数则可以减小负荷电流,降低电压损失更降低了电能损耗。在本例中如果功率因数提高到0.85,负荷电流减小到44.69A,则年电能损耗由14200kWh降低到7055kWh。可鉯用同样的方法计算其他型号的导线损耗加以对比这里就不再列举。
通过以上分析在农村低压供电网络中,对于负荷较大、年最大负荷利用小时数高于4000h者宜考虑将导线的截面提高两个档次。负荷较小且最大负荷利用小时数低于3500h的可考虑只将导线截面提高一个档次。洳此处理不仅能降损节能,还有利于下一步的负荷发展除采用增大导线截面的办法降低电能损耗外,还要做好规划合理配置变压器嫆量、推广新技术、选用节能产品等来全面做好运行维护工作,以取得降损节能的效果