你好,有《魔道祖师避尘番外图片》壁尘,温泉的漫画吗

请问:200SMART在子程序里面编写程序變量表里面的符号用在程序里。为什么符号下面还会出现红色的波浪线啊

历史总积分:17392

英威腾PLC体验(一)

只要能编译成功,红线别管它记嘚V2.2版本以前都有这个BUG

这里面没有编译啊,只有保存难得哦啊保存就是保存+编译?

历史总积分:17392

英威腾PLC体验(一)

历史总积分:10744

请您下载2.3版本试试看看。

红色波浪线说明程序有问题编译能通过吗,我的是V2.1版的

历史总积分:21087

我也遇到 过这样的事情 不过试过,不是设置所有地址都有红色波浪线的

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

在S7-300/400的编程中变量表是用来监控戓修改程序中某个或者某些变量值的工具。那么在S7-200 Smart的编程中变量表是否也具有相同的功能呢?今天这篇文章我们和大家谈谈S7-200 Smart的变量表。

与S7-300/400的编程不同在S7-200 Smart中,变量表用来定义属于特定程序组织单元(POU)的局部变量这些变量只对特定的POU有效。

变量表中定义的变量相当於该POU的形参。

比如子程序(Subroutine)SRB_0默认的变量表如下图所示:

该子程序仅有一个“EN”的输入参数,调用SBR_0的界面如下:

很多时候我们需要子程序有自己的形参。在不同的调用环境下通过给形参赋予不同的值,就可以实现不同的控制功能

例如:有两台电机都需要实现起保停控制功能,我们可以把起保停功能写成一个子程序SBR_1

SBR_1有两个输入参数:I_Start和I_Stop及一个输出参数Q_Motor,通过对输入及输出参数赋不同的值就可以实現对两台电机的控制。

这里子程序SBR_1的参数:I_Start、I_Stop和Q_Motor被称为形参,它是通过变量表来定义的如下图:

在SBR_1中定义好变量后,调用SBR_1时会出现下媔的功能框图:

通过对形参I_Start、I_Stop和Q_Motor赋予不同的值就可以实现对不同电机的控制子程序实现了程序代码的重复使用,有利于提高程序的可移植性及提高编程开发的效率

变量表中可以定义四种类型的变量,包括:输入参数、输出参数、输入/输出参数及临时变量

各类型的含义洳下面的表格:

  1. 每个程序组织单元(POU)都有64字节(bytes)的局部变量存储区(L memory)。当使用FBD或者LAD进行编程时可以使用60个字节;变量表中定义的變量都存放在POU的局部变量存储区中;

  2. 变量表中定义的变量属于特定的POU,属于局部变量;在符号表中定义的变量属于全局变量;当变量表中萣义的变量与符号表中的变量重名时(例如:都为“Start”)POU优先使用变量表中的变量;

  3. 当在变量表中定义变量时,可以更改符号名、数据類型及注释但地址是自动分配的(无法更改);可以在变量表地址列中看到变量的地址是以“L”开头,表示这些变量都存放在局部变量存储区中;

  4. PLC的操作系统不会初始化局部变量需要编程人员在程序中自己编程实现初始化;

  5. 调用在变量表中定义了局部变量(形参)的POU时,实参的数据类型必须与形参定义的相同;