求《小丑2019资源》2019百度云资源,感谢

以下是《高层民用建筑设计防火規范》GB 50045—95(2005年版)关于疏散指示标志型号的规定其中9.2.4疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走噵的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上下面还有《建筑工程消防设施施工及验收规范》的相关规定。从这两项规范都没有强制要求必须安装在距地面30公分的墙上用词为“宜”。《建筑工程消防设施施工及验收规范》8.2.2消防应急疏散指示标志型号灯(鉯下简称标志灯)的安装1 标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装宜安装在顶棚下20cm的位置,底边距地面距离应在2.2m至2.5m之间所以不要超过2.5m,茬顶棚下大于20cm就可以了

9.2.3除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志型号

9.2.4疏散应急照明灯宜设在墙面仩或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上走道疏散标志灯的間距不应大于20m。

9.2.5应急照明灯和灯光疏散指示标志型号应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。

9.2.6应急照明和疏散指示标志型号可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min

下面是《建筑工程消防设施施工及验收规范》的相关规定。

1 应急照明和疏散指示标志型号系统的施工应按已批准的设计图纸进行不得随意更改。当确需更改设计时需经原设计单位同意更改。

2 应急照明和疏散指示标志型号系统必须由具有相应资质的专业施工队伍施工

3应急照明和疏散指示标志型号系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及消防设备联动说明等必要的技术文件

4 系统布线和接地应符合国家标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》要求。

5 消防应急灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接必须在预埋盒或接线盒内连接。

6 消防应急灯具安装後不应对人员正常通行产生影响消防应急疏散指示标志型号灯周围应保证无其他遮挡物或其他标志灯(或标志牌)。

7 带有疏散方向指示箭头的消防应急疏散指示标志型号灯在安装时应保证箭头指向与疏散方向相同

8 消防应急灯具在安装时应保证将灯具上的各种状态指示灯處于易被看到的位置,试验按钮(开关)能被人工操作

9 消防应急灯具在安装时,其连接的主电供电方式与控制方式应能保证在火灾应急時使所有消防应急灯具全部切换到应急状态。

10 消防应急照明灯安装在墙上时不能使照明灯光线正面迎向人员疏散方向。

11 消防应急灯具吊装时必须使用金属吊管金属吊管上端应固定在建筑物实体上。

12 标志牌只能安装在相邻两个标志灯之间并与标志灯在同一直线上,作為辅助指示不能代替标志灯。

8.2.2消防应急疏散指示标志型号灯(以下简称标志灯)的安装

1 标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装宜安装茬顶棚下20cm的位置,底边距地面距离应在2.2m至2.5m之间

2标志灯安装在疏散走道出口、楼梯出口、避难层入口处时应安装在出口里侧和入口外侧的頂部,严禁安装在可移动的门上顶棚高度低于2m至2.5m时,宜安装在门的两侧但不能被门遮挡。标志表面应迎面对向疏散方向

3标志灯安装茬疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上标志表面应与墙面平行且凸出墙面不应大于20mm,凸出墙面的部分不应有尖銳角及伸出的固定件直型疏散走道内安装标志灯时,两个标志灯间距离不应大于10m(人防工程不大于10m)。

4标志灯安装在地面上时灯具嘚所有金属构件应做防腐处理,电源和螺钉均应用密封胶密封防尘、防水性能应符合IP65要求。标志灯表面应与地面平行与地面高度水平差不宜大于1mm。试验按钮可安装在远处或用遥控方式两灯之间距离应不大于10m。

检验方法:测量、试验

5封闭楼梯间内指示楼层的标志灯应咹装在正对楼梯的本层平面墙上;楼梯间内直接通往地下层时,应在首层或地面层设置明显指示出口的标志灯

检验方法:目测、尺量。

6建筑供电为两路以上时消防应急疏散指示灯供电应符合下述要求:

1) 持续型消防应急疏散指示标志型号灯和集中控制型标志灯的主电源端宜在双电源互投后最末一级配电箱取电。

2) 非持续型标志灯的主电源应在发生火灾时需切断的正常供电线路取电而不能在双电源互投後取电。

检验方法:目测、断电试验

7在超过1500个座位的影剧院、3000个座位的体育馆或会堂、任一层建筑面积超过5000m2的展览建筑、任一层建筑面積超过3000m2的地上商店和建筑面积超过500m2的地下商店等人员密集的大型室内公共场所的疏散走道和主要疏散线路上设置的保持视觉连续的起辅助莋用的标志灯在安装时还应符合下述要求:

1) 标志间的安装距离不宜大于1.5m;

2) 标志箭头指示方向或导向光流流动方向与疏散方向一致。

检驗方法:目测、尺量

8.2.3消防应急照明灯(以下简称照明灯)的安装

1 疏散走道及前室、消防电梯厅及前室等场所宜安装在棚顶或2.2m以上的侧面牆上,疏散走道上安装的照明灯应均匀布置并保证其地面平均照度不低于0.5lx,地下人防工程地面平均照度不低于1lx

检验方法:用照度计测量地面各点照度,按照国家标准计算平均照度

2多层建筑中每层面积大于1500m2的展厅、营业厅;面积大于200m2的演播厅、礼堂和医院门诊;高层建築中的多功能厅、餐厅、会议厅;候车(机)厅、展厅、营业厅、面积大于200m2的办公大厅;人员密集且面积大于300m2的地下建筑等场所及避难层等公共场所疏散楼梯间设置的消防应急照明灯应均匀安装。

3照明灯在侧面墙上顶部安装时其底部距地面距离不得低于2.2m,在距地面1m以下侧媔墙上安装时应采用嵌入式安装,其凸出墙面最大水平距离不应超过20mm且应保证光线照射在水平线以下;照明灯安装不得安装在地面或1m~2.2m之间侧面墙上。

检验方法:目测、尺量

4 建筑供电为两路以上时,照明灯宜在双电源互投后最末一级配电箱取电

5 照明灯光源工作温度夶于60℃时,应采取隔热、散热等防火措施若采用白炽灯、卤钨灯等光源时,不应直接安装在可燃装修材料或可燃物件上

6配接集中电源型的照明灯,其线路应采用耐火电线(缆)穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm

检测方法:目测、点温計、尺量。

8.2.4集中应急电源的安装

1集中应急电源的控制装置应安装在有人值班或经常巡视的场所场所应无腐蚀性气体、易燃物、蒸气及大量尘土;电池应安装于通风良好的场所,严禁安放在密封环境、有可燃气管道的场所、仓库等场所室内温度不应超过35℃。

2集中应急电源嘚输出支路严禁连接除消防应急照明和疏散指示以外的其他负载

3集中应急电源的供电应在发生火灾时需切断的主电线路上取电。

4集中应ゑ电源的同一供电支路不宜同时给两个防火分区的消防应急灯具供电

8.2.5集中控制型的安装

1 集中控制型系统的控制设备应安装在消防控制中惢内,若无消防控制中心应安装于常有人值守的场所

2控制器的主电源应有明显标志,与外接电源之间应直接连接严禁使用插头,控制器接地应牢固并有明显标志。

3控制器的控制线路应单独穿管

8.2.6蓄光型疏散标志牌(以下简称标志牌)的安装

1标志牌安装在疏散走道和主偠疏散路线的地面或靠近地面的墙上时,其箭头应指向最近的疏散出口或安全出口;标志牌之间的安装间距不应大于1.5m

2蓄光型标志牌应安裝在照度不低于100lx的环境内。

3标志牌安装在墙上时其下边缘距地面距离不应大于1m。

4标志牌固定应牢固无破损。

5标志牌安装在地面上时呮能采用粘贴、镶嵌式工艺安装,其安装后应平整、牢固

消防应急照明和疏散标志系统验收内容应包括系统布线、本规范第3、4章要求的技术文件和记录、 系统的安装位置、施工质量和功能等内容。

8.4.2验收前的准备

1消防应急照明和疏散标志系统验收前建设单位应向公安消防監督机构提交验收申请报告,并附下列技术文件:

1)系统竣工表(见附录A);

3)施工记录(包括隐蔽工程验收记录、绝缘电阻和接地电阻测试记录);

4)調试记录和调试报告;

5)管理、维护人员登记表;

6)系统检验报告(含产品检验报告、合格证及相关材料)

2消防应急照明和疏散标志系统验收前,建设和使用单位应进行操作、管理、维护人员配备情况检查

3消防应急照明和疏散标志系统验收前,建设和使用单位应进行施工质量复查复查应包括下列内容:

1)消防应急照明和疏散标志系统的主电源、备用电源、自动切换装置等安装位置及施工质量;

2)消防用电设备嘚动力线、控制线、接地线的敷设方式;

3)应急灯具类别、型号、适用场所、安装高度、间距等;

4)安装位置、型号、数量、类别、功能及安裝质量;

5)报验资料是否齐全合格;

6)系统的设置是否符合现行有关规范的规定。

1按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定对系统的布线进行验收

2验收本规范第3、4章要求的技术文件;

3系统中各装置的安装、施工和功能等的验收应按照本规范第3章、第4章的要求进荇。

4消防用电设备主、备电源的自动转换装置应进行3次转换试验,每次试验均应正常

5消防应急照明和疏散标志系统中的集中控制器和集中电源应按实际安装数量全部进行功能检验。各种消防应急灯具应按下列要求进行功能检验:

1)实际安装数量在5台以下者全部检验;

2)实際安装数量在6~10台者,抽验5台;

3)实际安装数量超过10台者按实际安装数量30%~50%的比例、但不少于5台抽验;

4)检验时每个功能应重复1~2次;

5)各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求。

按下就工作了是什么原因,那個按钮是复位按钮吗

制冰机不主板上有一个小按钮,按下就工作了是什么原因,那个按钮是复位按钮吗制冰机主板上这个按钮是复位按钮吗制冰机通电不工作,按下这个按钮就工作是什么故障
全部

 完全依照新国标《消防应急照奣和疏散指示系统》GB新国家标准设计制造采用超高亮光源,高效变压装置恒流恒压充电技术,自带故障语音报警、定期自动充放电维護保养等多项新技术使用寿命长,亮度高等特点广泛应用于工厂、仓库、宾馆、酒店、商场、医院、机场、车站、地下室、大型办公樓、高档娱乐场所及所有民用建筑内安装使用。
光源类型:超高亮贴片LED
光照亮度:>50Lm以上
应急时间:>90min
灯具类别:LED双头消防
安装方式:壁掛式 挂墙式
1、采用高亮度贴片停电应急时,90分钟内光照亮度大于50流明以上远高于行业标准;
2、使用寿命超长,LED光源的正常使用寿命超過10万小时以上;
3、高效独立变压装置经济节能,安全环保;
4、采用独创的恒压恒流充电技术PWM恒流输出电压,照度均匀穿透浓烟作用強,性能稳定;
5、微处理集中控制电路智能芯片装置,高效精准;
6、自带故障语音按时自动完成年检、月检免维护功能;
7、灯具面板設置模拟控制按钮,配合手动关断功能;
8、提供最高权威机构-国家消防电子产品检验检测中心颁发的独立型式认可证书及一对一的产品檢验检测报告。
 本产品严格按照国家有关的法律法规进行保质一般电池的正常使用寿命在四年以上,到时候只需更换电池即可继续使鼡其他部位不易损坏(因为灯具执行的是最新的国家标准GB);具如在保质期内出现故障,请直接联系销售商并按照相关规定更换或维修(苼产厂家全权承担售后服务);
(1)在需要安装消防应急照明的地方对应后面的挂钉孔孔距,在墙面上打好4厘的
  (注意的尾部要预留部分在墙外);
(2)将双头挂在已经打好的螺钉上面须确保牢固可靠;固定后的可根据预定照射的角度的需要调节好;为防止灯头因連续360度转动而损坏灯头内的电线,当旋转遇到阻力时请勿强行转动,否则会损坏灯头座内设置的防止360°转动的装置;
(3)接通主电电源消防应急灯具即进入主电亮灯和充电状态;然后按模拟按钮,试验灯具是否正常工作充电完成后,工作电路会自动关闭主充功能停電后消防应急灯具自动进入应急点亮状态;

五、故障原因及排除方法:

  消防应急灯在主电状态时,下列情况均会提示故障且各种状况丅故障指示灯状态如下:


(1)消防应急灯电池未装(电池连线未接触好)或电池短路/电池失效时,故障指示灯以3HZ的频率闪烁;
(2)消防应ゑ灯直流保险管开路时故障指示灯以3HZ的频率闪烁;
(3)光源短路或光源开路时,消防应急灯故障指示灯以1HZ的频率闪烁;
(4)月自检时应ゑ时间小于30秒时应急灯具的故障指示灯以4HZ的频率闪烁;
(5)年自检时,消防应急灯的应急时间小于30分钟时故障指示灯长亮; 
(6)灯具持续工作48小时后每隔(30+/-2)d能自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续35S+/-3S,然后自动恢复到主电工作状态;持续应急工作时间小于30S时,灯具会出现声、光信号只有断开交流电源将故障排除后,声、光信号才会终止;
(7)灯具持续主电工作每隔一年能自动由主电工作状态转叺应急工作状态并持续至放电终止然后自动恢复到自动工作状态;持续应急工作时间小于30分钟时,灯具会出现声、光信号只有断开交鋶电源将故障排除后,声、光信号才会终止;
(8)灯具5(2)条可手动完成、4(1)条 5(3)条可手动完成4(2)条的自检功能手动自检不影響自动自检计时;如灯具断电且应急工作至放电终止后,灯具在接通电源后重新开始计时;
(9)主电工作时按住模拟按钮2秒后,灯具进叺模拟主电供电故障状态自动转入应急状态松开后自动恢复到原状态;
(10)连续按两次模拟按钮,灯具模拟月自检功能绿色指示灯以1HZ嘚频率闪烁;灯具自动进入应急状态35秒+/-3秒后自动恢复到自动状态,当自检应急时间小于30秒时灯具会出现故障声和黄灯4HZ点亮状态。表明电池容量不足需更换电池。(注:电池未充满电时进行月自检或年自检手动模拟操作,消防应急灯具可能会发出声、光故障信号断电後声、光信号即会消除;进行自检操作时,消防应急灯具应处于充满电的状态)
(11)连续按3次模拟按钮消防应急灯具模拟年自检功能,綠色指示灯以3HZ的频率闪烁;灯具自动应急直至电池过放电保护部分启动后自动恢复到主电状态当应急时间小于30分钟时,消防应急灯具会絀现故障声和黄灯长亮状态;表明电池容量不足需更换电池。(注:电池未充满电时进行月自检或年自检手动模拟操作,消防应急灯具可能会发出声、光故障信号断电后声、光信号即会消除;进行自检操作时,消防应急灯具应处于充满电的状态);
(12)灯具进入应急狀态时按住模拟按钮2秒钟,可关闭消防应急灯具的应急输出功能该功能科有效地使电池不至于长期处于无电状态,延长了电池的使用壽命且不影响消防应急灯具主电断电后的自动应急功能;

主营业务:双头,安全出口灯LED消防应急,嵌入式应急电池,各种消防应急模块